Profil du membre AAC
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit AAC

a posté 3 270 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir,
Sur certains modèles Hitachi multisplits il y a deux compresseurs ; suivant le cas un des deux est HS.
Sur certains modèles Hitachi multisplits il y a deux compresseurs ; suivant le cas un des deux est HS.
16 novembre 2012 à 17:09

Re,
J'oubliai, superficie et hauteur de la pièce ?
J'oubliai, superficie et hauteur de la pièce ?
14 novembre 2012 à 06:31

Bonjour,
Quel est le modèle ? Qu'appelez-vous cycles courts ? L'appareil produit-il du chaud ?
Quel est le modèle ? Qu'appelez-vous cycles courts ? L'appareil produit-il du chaud ?
14 novembre 2012 à 06:30

Il faut normalement tirer au vide avec un vacuomètre connecté et descendre à 500 microns soit 0,66mbars.
13 novembre 2012 à 17:17

Bonjour Triton,
Ce n'est pas un simple fluide, d'ailleurs afin de pouvoir l'acheter il faut être détenteur des diplômes et autorisations.
Il ne suffit pas d'être un bon bricoleur, il faut savoir réparer la fuite puis tester à l'azote puis recharger à la balance, bref même si ce monsieur est un très bon bricoleur, ce dont je ne doute pas, il sera totalement incapable de réparer sa clim.
Ce n'est pas un simple fluide, d'ailleurs afin de pouvoir l'acheter il faut être détenteur des diplômes et autorisations.
Il ne suffit pas d'être un bon bricoleur, il faut savoir réparer la fuite puis tester à l'azote puis recharger à la balance, bref même si ce monsieur est un très bon bricoleur, ce dont je ne doute pas, il sera totalement incapable de réparer sa clim.
13 novembre 2012 à 17:14

Bonsoir,
Donc PL vous voyez que j'avais raison. Par ailleurs l'alimentation standard en France est 230V et non 220V, sauf pour les sorties groupes électrogènes.
Donc PL vous voyez que j'avais raison. Par ailleurs l'alimentation standard en France est 230V et non 220V, sauf pour les sorties groupes électrogènes.
12 novembre 2012 à 18:08

Pour info PL
UO = Température d'aspiration est trop élevée donc OK très probablement problème de fluide.
U9 = Erreur de communication entre d'autres unités intérieures et extérieures au niveau d'un même système, ou
Erreur de communication entre une autre unité BS et une unité intérieure/extérieure.
Extrait des codes erreurs Daikin.
UO = Température d'aspiration est trop élevée donc OK très probablement problème de fluide.
U9 = Erreur de communication entre d'autres unités intérieures et extérieures au niveau d'un même système, ou
Erreur de communication entre une autre unité BS et une unité intérieure/extérieure.
Extrait des codes erreurs Daikin.
12 novembre 2012 à 18:05

Oui PL, car en définitive la pompe est dans les combles et l'eau qui reste après l'arrêt dans le tuyau redescend dans le bac donc bruit de "glouglou" très géant. Le clapet anti-retour évite cela, les boucles servent de siphon comme pour toutes pompes de relevage même standards.
12 novembre 2012 à 17:58

Je n'ai jamais vu cette panne. Mais par ailleurs est-ce du Mitsubishi Electric ou du Mitsubishi Heavy Industrie ; car dans le deuxième cas cela ne m'étonne guère.
12 novembre 2012 à 17:55

Oui Triton, cela peut se faire et après il fait comment Tigerbob sans équipement et sans agrément pour acheter le gaz ??
12 novembre 2012 à 17:52

Bonsoir,
Le code L3 signifie une augmentation de la température dans un boitier électrique de l'unité extérieure.
Donc premier point couper l'alimentation électrique puis vérifier le serrage de vos connections et si rien n'y fait, faites appel à un pro. Attention le compresseur est alimenté en 380V.
Le code L3 signifie une augmentation de la température dans un boitier électrique de l'unité extérieure.
Donc premier point couper l'alimentation électrique puis vérifier le serrage de vos connections et si rien n'y fait, faites appel à un pro. Attention le compresseur est alimenté en 380V.
12 novembre 2012 à 17:49

Bonjour,
Ceci est l'affaire d'un pro dûment agréé. Il faut transférer le fluide dans une bouteille de transfert.
Puis mettre à l'azote pour savoir d'où provient le fuite brasure défectueuse, défaut à une crosse de l'échangeur, défaut dudgeons etc.
Ceci est l'affaire d'un pro dûment agréé. Il faut transférer le fluide dans une bouteille de transfert.
Puis mettre à l'azote pour savoir d'où provient le fuite brasure défectueuse, défaut à une crosse de l'échangeur, défaut dudgeons etc.
12 novembre 2012 à 07:19

Bonjour,
Question toute bête les piles de la télécommande ont quel âge ? Si l'écran s'affiche faiblement, changez-les.
Question toute bête les piles de la télécommande ont quel âge ? Si l'écran s'affiche faiblement, changez-les.
11 novembre 2012 à 07:05

Bonsoir,
je pense que la programmation de votre clim est sur la sonde de l'unité des combles et qu'il faudrait reprogrammer pour que ce soit la sonde qui est dans la pièce qui soit la principale, en terme pro que la sonde de la pièce soit la sonde maître.
je pense que la programmation de votre clim est sur la sonde de l'unité des combles et qu'il faudrait reprogrammer pour que ce soit la sonde qui est dans la pièce qui soit la principale, en terme pro que la sonde de la pièce soit la sonde maître.
10 novembre 2012 à 19:40

Bonjour,
on ne vérifie pas la quantité de gaz avec un manomètre, mais en le pesant.
on ne vérifie pas la quantité de gaz avec un manomètre, mais en le pesant.
10 novembre 2012 à 12:50

Bonjour,
Sur ces machines le code E42 signifie problème d' alimentation du compresseur.
Plusieurs possibilités, soit la carte inverter, soit les enroulements du compresseur, soit un autre problème électrique ou électronique.
L' intervention d'un technicien est de mise.
Sur ces machines le code E42 signifie problème d' alimentation du compresseur.
Plusieurs possibilités, soit la carte inverter, soit les enroulements du compresseur, soit un autre problème électrique ou électronique.
L' intervention d'un technicien est de mise.
10 novembre 2012 à 09:44

Bonjour,
Comment a procédé le professionnel pour vérifier la quantité de gaz ?
Comment a procédé le professionnel pour vérifier la quantité de gaz ?
09 novembre 2012 à 08:42

Bonjour,
Hé bien oui, gras = fuite, donc intervention d'un professionnel dûment agréé.
Hé bien oui, gras = fuite, donc intervention d'un professionnel dûment agréé.
09 novembre 2012 à 08:29

Bonjour,
Par mesure de sécurité un rinçage est nécessaire.
Par mesure de sécurité un rinçage est nécessaire.
08 novembre 2012 à 18:39

Bonjour,
je pense soit qu'il y a un manque de gaz suite à une fuite ou un mauvais montage, soit un problème de carte électronique. Faites appel à un pro.
je pense soit qu'il y a un manque de gaz suite à une fuite ou un mauvais montage, soit un problème de carte électronique. Faites appel à un pro.
08 novembre 2012 à 17:56