Bonjour.
Dans la mesure où vos liaisons ne sont pas contaminées il n'y a pas de problème.
Vous devriez trouvé chez des revendeurs de clim des produits pour tester l'acidité du fluide de l'installation existante.
Si malheureusement le circuit est pollué il existe des liquides de rinçage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans la mesure où vos liaisons ne sont pas contaminées il n'y a pas de problème.
Vous devriez trouvé chez des revendeurs de clim des produits pour tester l'acidité du fluide de l'installation existante.
Si malheureusement le circuit est pollué il existe des liquides de rinçage.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 février 2025 à 12:58

Re.
Car si clignotements 9 fois l'unité intérieure clignote 3 fois.
Cordialement.
maclimatisation.com
Car si clignotements 9 fois l'unité intérieure clignote 3 fois.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 février 2025 à 11:15

Bonjour.
Êtes-vous vraiment sur du nombre de clignotements de la LED301 ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Êtes-vous vraiment sur du nombre de clignotements de la LED301 ?
Cordialement.
maclimatisation.com
18 février 2025 à 11:10

Re.
Une tuyauterie pincée expliquerai le code erreur qu'une vanne n'est pas assez ouverte, car le fluide passe beaucoup moins vite.
Cordialement.
maclimatisation.com
Une tuyauterie pincée expliquerai le code erreur qu'une vanne n'est pas assez ouverte, car le fluide passe beaucoup moins vite.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 février 2025 à 18:49

Bonsoir.
Comme je l'avais suggéré lors d'une précédentes, le problème ne vient pas de la machine mais de l'installation comme un tuyau pincé mal cintré.
Il faut revoir l'intégralité de l'installation.
C'est à dire changer l'intégralité des tuyauteries cuivres.
Cordialement
maclimatisation.com
Comme je l'avais suggéré lors d'une précédentes, le problème ne vient pas de la machine mais de l'installation comme un tuyau pincé mal cintré.
Il faut revoir l'intégralité de l'installation.
C'est à dire changer l'intégralité des tuyauteries cuivres.
Cordialement
maclimatisation.com
17 février 2025 à 18:42

Bonjour.
Vérifiez que vous avez effectué les bonnes connexions entre l'ui et l'ue.
Par exemple le 1 avec la couleur noir
2 avec le gris etc..
Si un doute et que vous n'aviez pas débranché l'UE reprenez les mêmes correspondance.
Dans le cas contraire repérer le câble 3G qui doit être phase neutre et terre et les brancher sur les bornes correspondantes.
Pour les autre fils qui doit être un 4G faites les correspondre avec l'UI.
Attention travaillez hors tension.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vérifiez que vous avez effectué les bonnes connexions entre l'ui et l'ue.
Par exemple le 1 avec la couleur noir
2 avec le gris etc..
Si un doute et que vous n'aviez pas débranché l'UE reprenez les mêmes correspondance.
Dans le cas contraire repérer le câble 3G qui doit être phase neutre et terre et les brancher sur les bornes correspondantes.
Pour les autre fils qui doit être un 4G faites les correspondre avec l'UI.
Attention travaillez hors tension.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 février 2025 à 13:01

Bonjour.
Je viens un peu tardivement mais je vous essayer de contribuer à vous aider.
Si la LED301 clignote 9 fois :
Problème de communication entre unité intérieure / groupe extérieur.
Ce code correspond également à un clignotement 3 fois sur l’unité intérieure.
Vérifier les câbles entre le groupe extérieur/unité intérieure.
Il y a 2 câbles d'alimentation de l'unité intérieure reliés entre les bornes C et D sur le GE et sur l'UI.
Vérifier si le câble n'est pas sectionné à un endroit.
Vérifier la continuité en débranchant C et D sur le GE et sur l'UI, puis sonder le câble.
Si continuité vérifier le 35V continu entre C et D sur le bornier du groupe extérieur :
Débrancher la borne D.
Vérifier la tension sur le bornier entre C et D.
Si tension OK Reconnecter la borne D sur le GE.
Prendre la tension entre les bornes C et D de l'unité intérieure qui est initialement de 35V cc.
Si il n'y a pas de tension, déconnecter un par un tous les connecteurs jusqu'à avoir les 35Vcc, remplacer le composant incriminé.
Si il n'y a toujours pas de tension avec tous les connecteurs de la carte débranchés, remplacer la carte de l'unité intérieure.
Pas de continuité Vérifier si le système de sécurité de la pompe à condensats est relié sur la liaison entre GE et UI
Ceci est un extrait de dépannage Hitachi.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je viens un peu tardivement mais je vous essayer de contribuer à vous aider.
Si la LED301 clignote 9 fois :
Problème de communication entre unité intérieure / groupe extérieur.
Ce code correspond également à un clignotement 3 fois sur l’unité intérieure.
Vérifier les câbles entre le groupe extérieur/unité intérieure.
Il y a 2 câbles d'alimentation de l'unité intérieure reliés entre les bornes C et D sur le GE et sur l'UI.
Vérifier si le câble n'est pas sectionné à un endroit.
Vérifier la continuité en débranchant C et D sur le GE et sur l'UI, puis sonder le câble.
Si continuité vérifier le 35V continu entre C et D sur le bornier du groupe extérieur :
Débrancher la borne D.
Vérifier la tension sur le bornier entre C et D.
Si tension OK Reconnecter la borne D sur le GE.
Prendre la tension entre les bornes C et D de l'unité intérieure qui est initialement de 35V cc.
Si il n'y a pas de tension, déconnecter un par un tous les connecteurs jusqu'à avoir les 35Vcc, remplacer le composant incriminé.
Si il n'y a toujours pas de tension avec tous les connecteurs de la carte débranchés, remplacer la carte de l'unité intérieure.
Pas de continuité Vérifier si le système de sécurité de la pompe à condensats est relié sur la liaison entre GE et UI
Ceci est un extrait de dépannage Hitachi.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 février 2025 à 10:41

Bonjour.
Dans un premier temps vérifiez que le courant arrive bien à votre unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans un premier temps vérifiez que le courant arrive bien à votre unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 février 2025 à 07:11

Re,
Essayez de disjoncter l'installation durant 20 secondes et réessayez. Sait-on jamais.

Cordialement.
maclimatisation.com
Essayez de disjoncter l'installation durant 20 secondes et réessayez. Sait-on jamais.


Cordialement.
maclimatisation.com
15 février 2025 à 14:16

Bonjour,
Je pense que si vous changez l'ensemble des cartes électroniques ainsi que les sondes, cela devrait fonctionner.
Cordialement,
maclimatisation.com
Je pense que si vous changez l'ensemble des cartes électroniques ainsi que les sondes, cela devrait fonctionner.
Cordialement,
maclimatisation.com
15 février 2025 à 12:25

Bonjour Dom-Aom,
Je n'avais pas cette info. Là je pense que vous serez plus à même de guider Gangrenoob.
En effet généralement il est conseillé de changer le moteur du ventilo et la carte de contrôle.
Dans son cas la carte n'est plus fabriquée. Je pense qu'une réparation de cette dernière est possible.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je n'avais pas cette info. Là je pense que vous serez plus à même de guider Gangrenoob.
En effet généralement il est conseillé de changer le moteur du ventilo et la carte de contrôle.
Dans son cas la carte n'est plus fabriquée. Je pense qu'une réparation de cette dernière est possible.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 février 2025 à 12:00

Bonjour,
Déjà mettez vos télécommandes sur le mode chaud (soleil sur la télécommande) et demandez une température de 30°C. Attendez environ 5 minutes pour savoir si le groupe extérieur se déclenche.
Par ailleurs êtes-vous sur de 13 clignotements rouge ? En effet j'ai trouvé 12, 14 mais pas 13.
Par ailleurs est-ce que les leds vertes des unités intérieures sont fixes ou clignotent ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà mettez vos télécommandes sur le mode chaud (soleil sur la télécommande) et demandez une température de 30°C. Attendez environ 5 minutes pour savoir si le groupe extérieur se déclenche.
Par ailleurs êtes-vous sur de 13 clignotements rouge ? En effet j'ai trouvé 12, 14 mais pas 13.
Par ailleurs est-ce que les leds vertes des unités intérieures sont fixes ou clignotent ?
Cordialement.
maclimatisation.com
15 février 2025 à 10:41

Bonjour,
Les références que vous mentionnées sont incomplètes.
Pour info le MSZ-GE50VA sera compatible si c'est un MSZ-GE50VA-E1 et que le groupe extérieur soit un MXZ-3A54VA-E7 uniquement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Les références que vous mentionnées sont incomplètes.
Pour info le MSZ-GE50VA sera compatible si c'est un MSZ-GE50VA-E1 et que le groupe extérieur soit un MXZ-3A54VA-E7 uniquement.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 février 2025 à 08:53

Bonjour.
Compte tenu de l'isolation de votre maison, vous avez un besoin de chauffage d'environ 2kW.
En Mitsubishi Electric je vous conseillerez de rester sur le 3,5kW standard.
En effet avec le AY25 vous aurez une puissance chaud de 2,1kW par -7°C et 1,300kW par -10°C alors qu'avec le 35 vous aurez 2,6kW PAR -7°C et 1,600kW par - 10°C.
Par ailleurs vous avez aussi la gamme hyper heating et le MSZ-FT25VGK qui vous donnera 3,2kW jusqu'à -15°C et 2kW à -20°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
Compte tenu de l'isolation de votre maison, vous avez un besoin de chauffage d'environ 2kW.
En Mitsubishi Electric je vous conseillerez de rester sur le 3,5kW standard.
En effet avec le AY25 vous aurez une puissance chaud de 2,1kW par -7°C et 1,300kW par -10°C alors qu'avec le 35 vous aurez 2,6kW PAR -7°C et 1,600kW par - 10°C.
Par ailleurs vous avez aussi la gamme hyper heating et le MSZ-FT25VGK qui vous donnera 3,2kW jusqu'à -15°C et 2kW à -20°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 février 2025 à 13:14

Bonjour casimir_isere.
Une baie vitrée autant elle apporte le chaud l'été autant c'est une source de froid l'hiver.
Cordialement.
maclimatisation.com
Une baie vitrée autant elle apporte le chaud l'été autant c'est une source de froid l'hiver.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 février 2025 à 11:14

Re,
Pour le froid, effectivement, 3,5 kW risque d'être juste. Je vous conseille d'opter pour un 5 kW.
Voyez l'étude de votre professionnel.
Cordialement,
maclimatisation.com
Pour le froid, effectivement, 3,5 kW risque d'être juste. Je vous conseille d'opter pour un 5 kW.
Voyez l'étude de votre professionnel.
Cordialement,
maclimatisation.com
11 février 2025 à 20:54

Re,
Pour la climatisation, avez-vous des baies vitrées ? Si oui, quelle est leur orientation et leur superficie ?
Avez-vous également des volets roulants ?
Cordialement,
Maclimatisation.com
Pour la climatisation, avez-vous des baies vitrées ? Si oui, quelle est leur orientation et leur superficie ?
Avez-vous également des volets roulants ?
Cordialement,
Maclimatisation.com
11 février 2025 à 19:31

Bonjour.
Si votre maison est en RT 2020 c'est à dire passive, cela suffit largement.
Dans ce contexte vos besoins seront de :
(45+14) x 2,5) X 35 (20°C par -15°C ext) X Coef RT2020 0,50 = 2581,25 soit environ 2,6 kW
Si votre groupe extérieur fourni 5,1kW de chaud par +7°C, il vous fournira 2,55Kw par -15°C.
Les dernières constructions ne nécessitent pas beaucoup de chauffage, par contre l'été la clim est indispensable.
Cordialement
maclimatisation.com
Si votre maison est en RT 2020 c'est à dire passive, cela suffit largement.
Dans ce contexte vos besoins seront de :
(45+14) x 2,5) X 35 (20°C par -15°C ext) X Coef RT2020 0,50 = 2581,25 soit environ 2,6 kW
Si votre groupe extérieur fourni 5,1kW de chaud par +7°C, il vous fournira 2,55Kw par -15°C.
Les dernières constructions ne nécessitent pas beaucoup de chauffage, par contre l'été la clim est indispensable.
Cordialement
maclimatisation.com
11 février 2025 à 18:33

Bonjour.
Déjà avez vous fait un bilan thermique même simplifié de vos besoins ?
Cela est très important. En effet si vous avez besoin de 3,5kW de chauffage la puissance nécessaire sera différente suivant vos températures hivernales. Car votre modèle à une puissance nominale de 3,4kW par +7°C, mais si vous êtes à zéro il ne vous délivrera plus que 3kW et 2,4Kw par-5°C.
Par ailleurs contrairement à ce qui est dit ci dessus un manque de charge, surtout avec le R32, peut avoir des conséquences lorsque la température descend en dessous de +7°C. Il est clair qu'il ne manquerait en théorie que 50grs mais on ne sait pas quelle est la charge d'origine. Si cette dernière est de 500grs cela ferait un manque égal à 10%.
Pour contrôler votre installation et faire un complément le tarif de 150€ me paraît peu. Attention !!! faites vous bien décrire l'intervention du pro.
Car normalement il doit récupérer le fluide avec une station de récupération pour le peser puis éventuellement le réinjecter et faire un complément.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà avez vous fait un bilan thermique même simplifié de vos besoins ?
Cela est très important. En effet si vous avez besoin de 3,5kW de chauffage la puissance nécessaire sera différente suivant vos températures hivernales. Car votre modèle à une puissance nominale de 3,4kW par +7°C, mais si vous êtes à zéro il ne vous délivrera plus que 3kW et 2,4Kw par-5°C.
Par ailleurs contrairement à ce qui est dit ci dessus un manque de charge, surtout avec le R32, peut avoir des conséquences lorsque la température descend en dessous de +7°C. Il est clair qu'il ne manquerait en théorie que 50grs mais on ne sait pas quelle est la charge d'origine. Si cette dernière est de 500grs cela ferait un manque égal à 10%.
Pour contrôler votre installation et faire un complément le tarif de 150€ me paraît peu. Attention !!! faites vous bien décrire l'intervention du pro.
Car normalement il doit récupérer le fluide avec une station de récupération pour le peser puis éventuellement le réinjecter et faire un complément.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 février 2025 à 15:10

Bonjour.
Généralement on change le moteur du ventilateur et la carte électronique en même temps.
Car le moteur ventilateur peut mettre la carte HS soit l'inverse.
Cordialement.
maclimatisation.com
Généralement on change le moteur du ventilateur et la carte électronique en même temps.
Car le moteur ventilateur peut mettre la carte HS soit l'inverse.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 février 2025 à 17:34

Re.
Par ailleurs est-ce que le pro a fait une recherche de code erreur sur la machine ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Par ailleurs est-ce que le pro a fait une recherche de code erreur sur la machine ?
Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2025 à 22:02

Bonsoir.
D'après vos renseignements votre habitation doit dater entre 1975 et 1983.
Néanmoins la machine installée est normalement nettement suffisante pour le volume à traiter car elle fournit une puissance chauffage de 10kW par -5°C et 9,43kW par -10°C.
Elle est préchargée pour 40ML de tuyauterie donc je doute que vous les dépassiez.
Votre problème me fait penser à un manque de fluide.
Pourriez-vous nous dire les relevés de pression et les conditions dans lesquelles elles ont été prises? ainsi que tout autre renseignements complémentaires que le pro vous a communiqué.
Cordialement.
maclimatisation.com
D'après vos renseignements votre habitation doit dater entre 1975 et 1983.
Néanmoins la machine installée est normalement nettement suffisante pour le volume à traiter car elle fournit une puissance chauffage de 10kW par -5°C et 9,43kW par -10°C.
Elle est préchargée pour 40ML de tuyauterie donc je doute que vous les dépassiez.
Votre problème me fait penser à un manque de fluide.
Pourriez-vous nous dire les relevés de pression et les conditions dans lesquelles elles ont été prises? ainsi que tout autre renseignements complémentaires que le pro vous a communiqué.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2025 à 21:27

Bonjour.
Dites nous en plus volume, situation géographique et les besoins qui ressortent du bilan thermique.
Je ne doute pas du sérieux de l'installation.
Comment voulez vous que l'on vous réponde si vous êtes si vague ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Dites nous en plus volume, situation géographique et les besoins qui ressortent du bilan thermique.
Je ne doute pas du sérieux de l'installation.
Comment voulez vous que l'on vous réponde si vous êtes si vague ?
Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2025 à 18:59

Bonjour.
Est-ce que l'installateur a effectué un bilan thermique ?
Si non quel est le volume à traiter ?
De quand date la construction ?
Dans quelle ville se situe l'installation ?
Description der l'installation.
Quelle température demandez vous ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce que l'installateur a effectué un bilan thermique ?
Si non quel est le volume à traiter ?
De quand date la construction ?
Dans quelle ville se situe l'installation ?
Description der l'installation.
Quelle température demandez vous ?
Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2025 à 15:34

Bonjour casimir_isere,
Le coup du ventilateur OK mais pas comme dans votre explication.
En effet cela va accentuer le chaud vers le haut. Le système de ventilation est dans quasiment tout les grands magasins.
En effet vous constaterez qu'ils ont de gros ventilateurs au plafond qui tournent lentement c'est pour rabattre l'air chaud vers le bas. On appelle cela la détrastification.
Mais cela ne peut aller dans des pièces à hauteur de plafond standard de 2,50M. On peut imaginer cela sur des plafonds dépassant les 3,50M.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le coup du ventilateur OK mais pas comme dans votre explication.
En effet cela va accentuer le chaud vers le haut. Le système de ventilation est dans quasiment tout les grands magasins.
En effet vous constaterez qu'ils ont de gros ventilateurs au plafond qui tournent lentement c'est pour rabattre l'air chaud vers le bas. On appelle cela la détrastification.
Mais cela ne peut aller dans des pièces à hauteur de plafond standard de 2,50M. On peut imaginer cela sur des plafonds dépassant les 3,50M.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 février 2025 à 08:45

Bonjour,
C'est tout simplement de la physique. L'air chaud monte donc étant donné que vous avez votre split au raz plafond, généralement il est conseillé d'avoir entre 6cm et15cm, la sonde va prendre la température au plafond.
De ce fait il faut trouver la température sur la commande pour trouver celle de votre confort.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est tout simplement de la physique. L'air chaud monte donc étant donné que vous avez votre split au raz plafond, généralement il est conseillé d'avoir entre 6cm et15cm, la sonde va prendre la température au plafond.
De ce fait il faut trouver la température sur la commande pour trouver celle de votre confort.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 février 2025 à 08:30

Bonjour,
Peut-être qu'une bonne révision pourrait lui faire du bien.
Le cas échéant, une vérification et un remplissage selon les normes du fabricant seraient nécessaires.
Cette marque est généralement durable et ne pose pas de problème pendant au moins 10 à 20 ans.
De plus, la facture sera considérablement réduite. Pourquoi jeter quand on peut réparer ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Peut-être qu'une bonne révision pourrait lui faire du bien.
Le cas échéant, une vérification et un remplissage selon les normes du fabricant seraient nécessaires.
Cette marque est généralement durable et ne pose pas de problème pendant au moins 10 à 20 ans.
De plus, la facture sera considérablement réduite. Pourquoi jeter quand on peut réparer ?
Cordialement.
maclimatisation.com
31 janvier 2025 à 17:40

Bonjour.
Plusieurs possibilités du à une mauvaise installation ou dimensionnement :
Sous dimensionnement.
Pas de tirage au vide lors de la mise en service.
Manque de fluide suite à longueur excessive de tuyauterie ou fuite.
Bref faites venir un pro pour vérifier l'installation car risque de casse moteur.
Attention si vous avez effectué la mise en service sans passer par un professionnel aucune garantie ne vous sera accordée par la marque.
Cordialement
maclimatisation.com
Plusieurs possibilités du à une mauvaise installation ou dimensionnement :
Sous dimensionnement.
Pas de tirage au vide lors de la mise en service.
Manque de fluide suite à longueur excessive de tuyauterie ou fuite.
Bref faites venir un pro pour vérifier l'installation car risque de casse moteur.
Attention si vous avez effectué la mise en service sans passer par un professionnel aucune garantie ne vous sera accordée par la marque.
Cordialement
maclimatisation.com
27 janvier 2025 à 07:25

Bonjour,
Très probablement manque de fluide.
Classique avec cette marque avec des raccords ready clim.
Bref tout à changer économiquement irréparable.
Cordialement.
maclimatisation.com
Très probablement manque de fluide.
Classique avec cette marque avec des raccords ready clim.
Bref tout à changer économiquement irréparable.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 janvier 2025 à 10:32

Re.
C'est je pense une installation de type Ribo.
Et il est vrai que ce n'est vraiment pas évident quelquefois à dépanner.
Dans quelle région êtes-vous ?
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est je pense une installation de type Ribo.
Et il est vrai que ce n'est vraiment pas évident quelquefois à dépanner.
Dans quelle région êtes-vous ?
Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2025 à 13:46

Re,
Votre unité intérieure est un gros bloc avec 6 sorties. Si vous n'utilisez que 5 sorties les puissances de soufflage seront plus concentrées. Aucune sortie n'est indépendante des autres. Je maintiens que cette installation est conforme.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre unité intérieure est un gros bloc avec 6 sorties. Si vous n'utilisez que 5 sorties les puissances de soufflage seront plus concentrées. Aucune sortie n'est indépendante des autres. Je maintiens que cette installation est conforme.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2025 à 13:37

Bonjour,
Donc probablement manque de fluide suite à une fuite.
Cordialement.
maclimatisation.com
Donc probablement manque de fluide suite à une fuite.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2025 à 13:04

Bonjour,
A priori soit manque de fluide, soit déconnecteur défectueux, soit thermistance de refoulement défectueuse.
Bref pour le moment il faut la visite d'un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
A priori soit manque de fluide, soit déconnecteur défectueux, soit thermistance de refoulement défectueuse.
Bref pour le moment il faut la visite d'un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2025 à 11:47

Bonjour,
Cela ne me choque pas. En effet vous devez avoir un airzone 5 sorties.
Je ne vois aucun inconvénient que le salon soit commandé par un seul thermostat.
Vous n'auriez pas plus de performances avec un 6 sorties, soit deux thermostat au salon.
Mais le prix serait plus important pour pas grand chose.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela ne me choque pas. En effet vous devez avoir un airzone 5 sorties.
Je ne vois aucun inconvénient que le salon soit commandé par un seul thermostat.
Vous n'auriez pas plus de performances avec un 6 sorties, soit deux thermostat au salon.
Mais le prix serait plus important pour pas grand chose.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2025 à 09:45

Bonjour,
Je rajouterai qu'il s'agit aussi peut-être d'un problème de dimensionnement. Est-ce qu'à la base un bilan thermique même simplifié a été fait ?
Qu'avez-vous comme volume à traiter ? Quelle est la puissance de votre machine ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Je rajouterai qu'il s'agit aussi peut-être d'un problème de dimensionnement. Est-ce qu'à la base un bilan thermique même simplifié a été fait ?
Qu'avez-vous comme volume à traiter ? Quelle est la puissance de votre machine ?
Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2025 à 08:32

Bonjour,
Avez-vous effectué un bilan thermique ?
Cordialement,
maclimatisation.com
Avez-vous effectué un bilan thermique ?
Cordialement,
maclimatisation.com
18 janvier 2025 à 19:26

Bonsoir.
Mitsubishi Electric garanti la fourniture des pièces 10 ans après l'arrêt de commercialisation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Mitsubishi Electric garanti la fourniture des pièces 10 ans après l'arrêt de commercialisation.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2025 à 18:23

Bonjour.
Qui a effectué la mise en service ?
Il est fort probable que certains réglages de DIP soient nécessaires.
Essayez de trouver un professionnel qui accepterait d'intervenir.
Cordialement.
Maclimatisation.com
Qui a effectué la mise en service ?
Il est fort probable que certains réglages de DIP soient nécessaires.
Essayez de trouver un professionnel qui accepterait d'intervenir.
Cordialement.
Maclimatisation.com
14 janvier 2025 à 11:41

Re.
Où se situe le groupe extérieur.
Car si il est juste en dessous une descente de toit cela ne fera qu'empirer.
Et dans ce cas il faudrait mettre une protection provisoire qui dépasse d'eau moins 50cmle rebord du groupe.
Cordialement.
maclimatisation.com
Où se situe le groupe extérieur.
Car si il est juste en dessous une descente de toit cela ne fera qu'empirer.
Et dans ce cas il faudrait mettre une protection provisoire qui dépasse d'eau moins 50cmle rebord du groupe.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 janvier 2025 à 10:33

Bonjour.
Vous avez des manomètres mais savez vous vous en servir correctement.
Car dans le cas contraire vous allez perdre minimum 100 à 200 grs chaque fois que les enlever.
Par ailleurs est ce qu'un bilan thermique a été effectué au préalable ou quels sont les volumes à traiter, l'année de construction et votre région.
Cordialement
maclimatisation.com
Vous avez des manomètres mais savez vous vous en servir correctement.
Car dans le cas contraire vous allez perdre minimum 100 à 200 grs chaque fois que les enlever.
Par ailleurs est ce qu'un bilan thermique a été effectué au préalable ou quels sont les volumes à traiter, l'année de construction et votre région.
Cordialement
maclimatisation.com
13 janvier 2025 à 09:11

Bonjour.
En complément de PL je rajouterai :
Manque de fluide
Tuyauterie fluide obstruée
Contact déconnecteur défectueux
Thermistance de tuyau de refoulement défectueuse
Cordialement.
maclimatisation.com
En complément de PL je rajouterai :
Manque de fluide
Tuyauterie fluide obstruée
Contact déconnecteur défectueux
Thermistance de tuyau de refoulement défectueuse
Cordialement.
maclimatisation.com
08 janvier 2025 à 15:23

Bonjour.
cela peut venir de plusieurs choses. Manque de fluide suite à une fuite.
Volute de soufflage ou filtres encrassés.
Cordialement.
maclimatisation.com
cela peut venir de plusieurs choses. Manque de fluide suite à une fuite.
Volute de soufflage ou filtres encrassés.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 janvier 2025 à 15:14

Bonjour.
Les clim inverters standards ont une fréquence de dégivrage généralement toutes les 60 minutes.
Il se peut que votre machine soit sous dimensionnées.
Est-ce qu'un bilan thermique a &t& effectué au préalable ?
Cordialement
maclimatisation.com
Les clim inverters standards ont une fréquence de dégivrage généralement toutes les 60 minutes.
Il se peut que votre machine soit sous dimensionnées.
Est-ce qu'un bilan thermique a &t& effectué au préalable ?
Cordialement
maclimatisation.com
08 janvier 2025 à 15:11

Re.
Avez-vous ouverts les vannes de service ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Avez-vous ouverts les vannes de service ?
Cordialement.
maclimatisation.com
06 janvier 2025 à 12:23

Bonjour.
Avez vous fait le tirage au vide et ouvert les vannes de service ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Avez vous fait le tirage au vide et ouvert les vannes de service ?
Cordialement.
maclimatisation.com
06 janvier 2025 à 10:33

Bonjour PL.
Il n'y a pas de polarité.
Simplement 2 fils contact sec.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il n'y a pas de polarité.
Simplement 2 fils contact sec.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 janvier 2025 à 16:50

Bonjour.
LED 301 qui clignote une fois :
=> Ce clignotement apparaît au redémarrage du groupe extérieur, lorsque le compresseur ne s'est pas remis en route depuis une coupure de courant.
Il n'indique pas de défaut particulier, le compresseur doit redémarrer normalement et le clignotement disparaitra.
Si le clignotement ne disparait pas => vérifier la carte principale ( verte).
Cordialement.
maclimatisation.com
LED 301 qui clignote une fois :
=> Ce clignotement apparaît au redémarrage du groupe extérieur, lorsque le compresseur ne s'est pas remis en route depuis une coupure de courant.
Il n'indique pas de défaut particulier, le compresseur doit redémarrer normalement et le clignotement disparaitra.
Si le clignotement ne disparait pas => vérifier la carte principale ( verte).
Cordialement.
maclimatisation.com
03 janvier 2025 à 16:05

Bonjour.
il est fort possible que le vase d'expansion soit HS. D'où le manque de pression.
Cordialement.
maclimatisation.com
il est fort possible que le vase d'expansion soit HS. D'où le manque de pression.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 janvier 2025 à 15:34

Bonjour.
Perso je pense que votre installation est sous dimensionnée.
Vous pourrez faire tout les réglages que vous voudrez mais par températures égal à zéro ou en dessous vous aurez le même problème.
Il vous aurait fallu le FBA100 A de la même gamme qui fourni 9,43Kw à -10°C alors que le 71 ne fourni que 7,53Kw par -5°C
Cordialement.
maclimatisation.com
Perso je pense que votre installation est sous dimensionnée.
Vous pourrez faire tout les réglages que vous voudrez mais par températures égal à zéro ou en dessous vous aurez le même problème.
Il vous aurait fallu le FBA100 A de la même gamme qui fourni 9,43Kw à -10°C alors que le 71 ne fourni que 7,53Kw par -5°C
Cordialement.
maclimatisation.com
03 janvier 2025 à 12:08

Bonjour.
Sujet déjà traité en 9874.
Pourquoi refaire une demande si vous ne tenez pas compte des remarques.

Cordialement.
maclimatisation.com
Sujet déjà traité en 9874.
Pourquoi refaire une demande si vous ne tenez pas compte des remarques.


Cordialement.
maclimatisation.com