Membre inscrit GL

GL
a posté 30 104 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Tout ce qu'il vous faut dans symboles electriques.pdf, et très rapide à trouver.
17 mai 2009 à 09:20
forum consulter ce sujet Schéma normalisé interrupteurs dif et disjoncteurs divisionnaires sur le forum Électricité

Ne vous excusez pas, on est là pour discuter technologie et faire partager des expériences en toute sympathie.
En effet, je n'ai pas de relations directes dans le milieu de l'agriculture.
Mais il est vrai que dans une installation triphasée dont le neutre réseau disparaît, les tensions composées entre phases (pas "sur", une tension se définit entre 2 points) gardent leur valeur (les moteurs asynchrones ne se rendent compte de rien, d'ailleurs ils ne sont pas reliés au neutre réseau).
C'est totalement différent pour les tensions simples, entre n'importe quelle phase et le point nodal de l'installation non relié au neutre réseau, certaines étant sous voltées et d'autres sur voltées en fonction de la nature des récepteurs monophasés.
Il apparaît alors une tension entre le point nodal et le neutre réseau.
Le neutre fictif existe. On verra plus tard ce que c'est s'il y a une demande. A bientôt sur le forum.
16 mai 2009 à 22:26
forum consulter ce sujet Protection alimentation triphasé monophasé sur le forum Électricité

Publicité

C'est simple, il faut appliquer les principes qui vous ont été enseignés par votre professeur de technologie, sans oublier les protections.
Ainsi, vous aurez une bonne note à votre devoir maison si vous le faites seul.
Mais quelle est la question au fait ?
16 mai 2009 à 21:49
forum consulter ce sujet Câblage contacteur bipolaire horloge minuterie télérupteur sur le forum Électricité

Il y a une solution, mais votre description est assez succincte.
N'y aurait-il pas erreur de distance, avez vous souscrit un abonnement double tarif et pour quelle puissance disponible, de quel forage s'agit-il, alimentez vous une habitation (en France avec la télécommande HP HC délivrée par EDF)? La section semble petite.
Bref, les lecteurs du forum sont un peu dans le flou. Merci d'apporter les éclaircissements nécessaires.
16 mai 2009 à 09:56
forum consulter ce sujet Installer contacteur jour et nuit cumulus sur le forum Électricité

Bonjour. N'y aurait-il pas une protection de cette prise, donc du circuit spécifique qui l'alimente sur le tableau de répartition, au mieux interrupteur différentiel 30 mA et disjoncteur modulaire, au pire un fusible ? Quoi qu'il en soit, il est préférable de mettre la protection en début de ligne plutôt que sur la prise du salon.
Pour éviter les fils et prises multiples qui traînent, vous pouvez sous-traiter une installation plus conforme auprès de quelqu'un de votre entourage, par exemple en disposant une ligne dans une petite goulotte qui alimenterait quelques prises doubles ou triples au droit des appareils, ou bien fixer au mur un boîtier multiprises Legrand conçu pour. Vous pouvez feuilleter cet extrait du catalogue Legrand disponible ici : www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true
Nota : ne pas employer de blocs multiprises pas chers et d'origine extra européenne, à la fiabilité douteuse. En démonter un peut faire peur.
15 mai 2009 à 18:39
forum consulter ce sujet Installer un disjoncteur sur un ballast 400w sur le forum Électricité

Si j'ai bien compris, l'électricien doit raccorder une plaque et une hotte.
Il n'y a pas besoin d'être un as de la profession pour faire ces poses, l'essentiel est de raccorder la plaque à une sortie de câble 32 A, et la hotte à une vulgaire prise de courant ; le reste n'est affaire que de découpe et d'encastrement, de niveau, et de beaucoup de soins.
L'artisan qui vous fournit la cuisine peut faire toute la pose, y compris la partie électrique et plomberie.
C'est peut-être avec lui qu'il faudrait négocier la fourniture par vos soins de la plaque, la hotte et l'évier, et laisser tomber l'électricien prévu pour un travail nécessitant une qualification très mineure.
A la limite, avec un peu d'expérience, vous pourriez faire tout ce travail vous même.
15 mai 2009 à 12:17
forum consulter ce sujet Refus d'installation de matériel par un électricien sur le forum Litiges Travaux

Votre problème est complexe pour un non initié et je doute que vous puissiez y arriver seul sans l'intervention d'un professionnel sur place, toutes les suppositions à distance ne pouvant se fonder que sur des photos et la logique.
Si vous êtes locataire, comment se fait-il que l'appareillage ait disparu ? Si cela est le cas, vous devez en informer le bailleur. Si vous avez acheté le logement en l'état, il est anormal également que l'appareillage ait été préalablement enlevé. Dans un cas comme dans l'autre, comme vous ne pouvez vous référer à 100 % aux couleurs (sauf peut-être au bleu), il faut arriver à faire un plan de câblage tant bien que mal, circuits lumière et PC (en fonction des couleurs et des sections).
Mais comme vous êtes novice, la prudence impliquerait de ne pas faire toute action ou connexion sans savoir exactement qui relie quoi. La remise en état en toute sécurité est du domaine de compétence d'un électricien bâtiment expérimenté qui saura retrouver rapidement les phases directes et coupées, les arrivées du neutre et les départs ; cela vous coûtera quelques heures de main d'oeuvre mais vous serez tranquille.
Pour terminer, un seul ID dans le tableau de répartition est insuffisant.
15 mai 2009 à 10:37
forum consulter ce sujet Problème électricité pas de tension fils du mur et interrupteur sur le forum Électricité

Bon, ça avance. En alimentant le primaire sous 220 V, l'enroulement secondaire gros fils (vert jaune) délivre une tension à vide de 11,8 V, ce qui signifie qu'en charge il y aura peut-être aux environs de 10 V efficace en fonction du courant débité. Ensuite, sachant que la tension redressée bi-alternance a une valeur maximum de 10×rac(2)= 14 V, il sera très difficile d'obtenir une tension continue en sortie de montage supérieure à 10 V même si la tension d'entrée est fortement filtrée par la capacité électrochimique en tête.
L'usage d'un régulateur réglable tel qu'il est conseillé, LM317 ou LM338 ou LM396 permet de disposer de courants de sortie plus importants.
Ces régulateurs linéaires doivent être disposés sur de gros radiateurs, car il sont parcourus par le courant de sortie et ils dissipent une puissance calorifique d'autant plus grande que la tension de sortie est petite et que l'intensité est forte.
L'avantage est que s'ils chauffent trop suite à un débit de courant trop important, ils se mettent en auto-protection (dite "protection par retournement", au vu de la courbe tension-courant de sortie) et la tension de sortie s'écroule.
L'enroulement VJ permettra t-il de débiter l'intensité de 10 A voulue ? Pas certain du tout vu la taille du transformateur (quelles sont ses dimensions ?).
Dans ce cas, sans autre indication, il faut faire l'expérience sur l'établi. Vous pouvez donc faire le montage par curiosité, avec un oscilloscope sous la main, mais vous ne pourrez certainement pas faire débiter plus de quelques ampères sous 10 V au plus.
L'enroulement secondaire à point milieu pourrait servir à faire une alimentation symétrique ± 12 V, mais pas plus, pour alimenter des amplificateurs opérationnels par exemple.
Conclusion : pour progresser en électronique linéaire, vous pouvez faire ce montage, mais en vue d'une utilisation précise avec 10 A disponibles, il faudra acquérir une alimentation modulaire toute faite à découpage. A bientôt pour la suite du TP.
15 mai 2009 à 10:04
forum consulter ce sujet Déterminer les enroulements primaires et secondaires transfo sur le forum Électricité

Bonjour. Je ne peux pas avoir écrit cela pour les raisons technologiques suivantes.
La présence d'un DJ tétra en tête dans le seul but de préserver les circuits mono de la coupure de neutre serait sans effet.
Supposons que le neutre soit coupé quelque part en amont, le DJ ou l'ID tétra ne déclenche pas, les circuits mono ne sont plus alimentés et c'est tout. Seuls les récepteurs triphasés non équilibrés peuvent alors souffrir. Cela reste un incident très rare, donc la présence d'un DJ tétra en amont ne protège pas les circuits mono des effets de la rupture de neutre, ceux ci y étant insensibles. Je pense donc qu'il y a une erreur de nom et d'interprétation quelque part, mais je me trompe peut-être ; dans ce cas, merci de retrouver ces écrits.
La norme impose la présence d'un dispositif de coupure d'urgence omnipolaire à l'intérieur des locaux d'habitation.
Ce dispositif est en général le DJ de branchement d'abonné s'il est directement accessible dans le local d'habitation.
Dans le cas contraire, présence du DJ d'abonné dans le coffret de comptage en limite de propriété par exemple, un dispositif de coupure d'urgence omnipolaire doit équiper le tableau de répartition ou un endroit directement accessible dans l'unité de vie.
En mono ou en tri, ce peut être un disjoncteur ou un interrupteur bipolaire ou tétrapolaire, différentiel ou non suivant la nature de la protection en amont.
Ensuite, il suffit de monter dans le tableau de répartition des ID 30 mA mono pour les circuits mono, et par exemple pour un chauffage électrique réparti sur les 3 phases, un ID tétra pourrait alimenter les différents départs avec DJ mono. L'ID tétra assure la coupure totale du circuit de chauffage.
Les schémas et tous les conseils de CMT sont conformes aux normes et l'on peut avoir entière confiance.
L'essentiel des règles concernant les locaux d'habitation est détaillé dans le "Petit livre rouge" Promotelec.
15 mai 2009 à 09:26
forum consulter ce sujet Protection alimentation triphasé monophasé sur le forum Électricité

A lire et relire, on se demande exactement ce que vous voulez faire en priorité.
Si vous voulez mettre des DJ non reliés par des peignes, chaque DJ doit être alimenté par des fils de même section qu'en sortie à partir des borniers Ph + N du tableau de répartition (1,5, 2,5 ou 6 mm²).
Si malgré tout vous utilisez des peignes, vous pouvez alimenter chaque peigne avec des fils de 10 à 16 mm², en utilisant deux petits bornier prévus pour sur un DJ.
Néanmoins, la priorité des priorités concernant la "mise à jour" que vous entreprenez est bien de mettre des ID pour protéger les vôtres, le design du tableau ne venant qu'en seconde position, quitte à refaire entièrement le tableau.
Vous ne trouverez personne pour conseiller le contraire quand la sécurité des personnes et des biens est en jeu.
13 mai 2009 à 09:05
forum consulter ce sujet Section des fils électriques en amont des disjoncteurs sur le forum Électricité

Vous ne touchez à rien dans le coffret EDF, que ce soit le compteur normalement plombé, et le coffret fusible en amont du compteur anormalement déplombé.
Votre installation de portail doit être alimentée et protégée depuis le tableau de répartition, lui même branché en aval du disjoncteur d'abonné. Mais vous considérant vous même comme nul en électricité, il vaudrait mieux faire intervenir un beaucoup moins nul.
Dans ce cas vous vous réservez la réalisation de la tranchée, ce qui ne présente pas de caractère franchement dangereux, hormis un coup de pioche par ci par là sur les tibias. Bon courage.
12 mai 2009 à 10:21
forum consulter ce sujet Schéma branchement ligne supplementaire au coffret EDF sur le forum Électricité

Vous êtes un vrai électricien. C'est donc un transformateur abaisseur 110 / 220 au primaire, avec les tensions à vide que vous avez mesurées sur le secondaire violet blanc et le primaire avec ses 2 enroulements.
Les résistances des circuits série sont bizarres (9,8 + 9,8 devrait faire environ 20 ohms, pas 10,2 ; idem pour le primaire).
Vous allez maintenant alimenter ce transformateur en 220 V au primaire, entre le jaune et le marron, en réunissant orange et rouge (afin de réaliser un circuit série).
Si vous avez 13 à 14 V entre le secondaire vert et jaune, c'est bon.
Si vous avez zéro volt, vous alimentez le primaire entre le jaune et le rouge, et vous réunissez orange et marron. Il n'y a aucun danger technologique.
Le rapport de transformation est le rapport entre la tension secondaire à vide et la tension primaire appliquée. Donc, comme ce rapport est plus petit que 1, c'est un transformateur abaisseur.
Je n'avais pas été voir cette question depuis longtemps. Mais je la mets en réserve.
11 mai 2009 à 19:18
forum consulter ce sujet Déterminer les enroulements primaires et secondaires transfo sur le forum Électricité

Ce n'est pas très complexe, sachant que vous n'avez qu'un moteur à faire tourner.
Chaque variateur est livré avec ses schémas d'application ; il faut notamment soigner le circuit d'arrêt d'urgence.
Ne pas hésiter à surdimensionner le variateur. Voir question 5185 avec le lien proposé en réponse 3 vers le convertisseur Digidrive Leroy Somer.
11 mai 2009 à 19:02
forum consulter ce sujet Conseil modification câblage tour triphasée en monophasée sur le forum Électricité

Si le DJ déclenche, c'est qu'il y a un court-circuit dans la plaque.
Attendre et laisser faire le temps, pourquoi pas ; mais ouvrir et regarder ce qui se passe serait plus rapide.
Un SAV saurait faire cela si vous n'avez pas trop l'habitude.
Mais si c'est un DJ différentiel qui déclenche, ce peut être l'humidité présente à l'intérieur.
11 mai 2009 à 08:57
forum consulter ce sujet Remplacer fusible 20 A suite à un court circuit sur le forum Électricité

Il semble que vous vouliez alimenter un appartement de façon indépendante avec un comptage.
Dans ce cas, il faut une arrivée EDF particulière avec comptage et protection par DJ d'abonné, et non faire une mise en cascade avec la première arrivée.
L'intervention d'un professionnel sur place semble nécessaire.
11 mai 2009 à 08:52
forum consulter ce sujet Comment séparer mes phases neutre de mon fil triphasé sur le forum Électricité

Vous pouvez vous inspirer des nombreux schémas d'implantation disponibles dans la rubrique électricité.
Mais comme il semble que vous n'ayez pas trop l'habitude, faites vous aider par quelqu'un plus expérimenté.
Il vous faut au moins un départ lumière et un départ prises (suivant le nombre de pièces à alimenter), et installer des boîtes de dérivation en nombre suffisant et accessibles dans vos combles.
11 mai 2009 à 08:46
forum consulter ce sujet Branchement tableau à l'interrupteur alimentation éclairage sur le forum Électricité

Une tentative d'interprétation. On peut considérer que dans le domestique, l'usage principal des prises de courant est de raccorder les appareils usuels dont on dispose, par exemple cafetière ou lampe de chevet.
L'écartement des broches est de 19 mm, et le diamètre est de 4 mm (lampe de chevet) ou 4,7 mm (cafetière). Les broches femelle doivent assurer un bon contact pour ces deux valeurs de diamètre et cela se vérifie depuis très longtemps.
Les socles sont obligatoirement munis d'un dispositif obturateur à éclipse, et leur intensité assignée est de 16 A.
La protection est assurée par un fusible d'intensité nominale (dite assignée) 16 A ou disjoncteur 20 A. En 16 A, la puissance disponible est de 3 700 W et 4 600 W en 20 A.
Un socle 16 A est donc largement capable d'alimenter un lave-linge ou un four.
La protection par disjoncteur 20 A autorisera les dépassements intempestifs sans aucun danger, d'autant plus qu'à 20,1 A, le DJ ne déclenchera pas.
Chaque DJ ou fusible est caractérisé par une courbe de déclenchement (temps courant) dont on pourra parler une autre fois. Les socles 20 ou 32 A ont des dimensions différentes, sont à obturateur, et la plupart du temps à volet. Dans le domestique, les socles sont essentiellement de type 16 A (section 2,5 mm²) ou 32 A (section 6 mm²).
Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter si l'on respecte les intensités assignées des socles et leurs dispositifs de protection. Attendons d'autres avis.
11 mai 2009 à 08:40
forum consulter ce sujet Pourquoi une prise de 16A sur un disjoncteur de 20 A sur le forum Électricité

Voir un extrait du catalogue Legrand prise TV-FM-SAT programme Mosaïc 78786 disponible ici :
www.e-catalogue.legrandgroup.com
La prise reçoit un câble coaxial qui véhicule les 3 signaux simultanément.
Il serait prudent de faire intervenir un antenniste qui réalisera l'installation des antennes et raccordera les coupleurs et amplificateurs nécessaires tout en les réglant pour que la tension disponible à chaque prise entre dans la fourchette autorisée par les normes de réception.
08 mai 2009 à 21:37
forum consulter ce sujet Installer une prise TV murale hertzienne Sat FM sur le forum Électricité

Bonjour
Le mieux est d'utiliser des ID et des DJ de la même grande marque (Schneider Electric, Legrand, Hager, etc) et de raccorder avec des peignes.
Ainsi, vous n'aurez pas de problème de section en amont des DJ de circuits.
Voir question 5548 où ces problèmes sont évoqués. Cordialement,
06 mai 2009 à 09:30
forum consulter ce sujet Section des fils électriques en amont des disjoncteurs sur le forum Électricité

Bizarre qu'il y ait un fusible dans l'applique. Le circuit lumière étant protégé par un différentiel 30 mA et un DJ 10 A, la présence du fusible ne se justifie pas. Malgré cela, soit vous en remettez un autre, ou vous le shuntez sans qu'il n'y ait aucune partie sous tension accessible.
05 mai 2009 à 09:16
forum consulter ce sujet Fusible de 2A en verre sur halogène 220v sur le forum Électricité

Connaissant les dangers du gaz même en bouteilles, le plus sage est de les mettre à l'extérieur.
Il faudra en outre une ventilation haute et basse dans la cuisine.
Tout cela a un coût que vous pourrez minimiser en choisissant la cuisson électrique par induction.
Il ne suffira plus alors que d'installer une hotte.
04 mai 2009 à 20:04
forum consulter ce sujet Gaz bouteille sur le forum Électroménager

Eh oui, notamment en question 5185 avec le lien proposé en réponse 3 vers le convertisseur Digidrive Leroy Somer.
03 mai 2009 à 19:05
forum consulter ce sujet 220 Volts mono alimenter machine en triphasée 380 400 Volts sur le forum Électricité

Votre description n'est pas bien claire. L'ampli audio doit recevoir une modulation, par exemple celle d'un lecteur de cd, tuner radio ou autre.
Ensuite, vous sélectionnez la source et vous entendez sur vos enceintes. Un DVD se lit avec un lecteur vidéo, avec la sortie image vers le TV, et la sortie son vers l'ampli ; mais le TV peut recevoir aussi les signaux son et vidéo du lecteur de DVD par la prise péritel.
03 mai 2009 à 10:07
forum consulter ce sujet L'option vidéo de ma hifi Pioneer XD-Z53T a un problème sur le forum Hi-Fi Vidéo

Il n'y a pas de réponse possible concernant ce problème par manque de renseignements. Qu'es-aco Deimos et Proteco ? Désolé.
27 avril 2009 à 01:28
forum consulter ce sujet Schéma moteur électrique Deimos DT sur le forum Électricité

Vu le prix des relais, vous changez les 4 pour pas cher ; ce sont en effet des pièces d'usure.
S'il y a eu surchauffe au niveau du circuit imprimé, vous refaites les pistes en soudant soigneusement (en étamant et en chauffant bien) du fil rigide 1,5 mm² par dessus.
Vous vérifiez également les contacts de puissance au niveau des connecteurs, eux mêmes étant des pièces d'usure pouvant s'oxyder en cas de mauvais contact.
Vous pouvez tester les contacts des relais anciens sur l'établi à l'aide d'un ohmmètre ou avec une lampe témoin alimentée par le secteur (attention, c'est dangereux), en alimentant les bobines sous la bonne tension continue avec une alimentation stabilisée.
Par contre, si l'orage ou plutôt une surtension secteur a détruit des composants de commande, on ne pourra pas faire grand chose à distance. Bonne recherche. GL
24 avril 2009 à 13:15
forum consulter ce sujet Conseil dépannage lave-linge Indesit W105 sur le forum Électroménager

Merci JF pour l'info Scholtès qu'il est bon de diffuser. Les constructeurs ne communiquent jamais les plans (et pour quoi faire d'ailleurs ?), et je ne suis pas certain que les SAV les possèdent eux mêmes, hormis les processus de dépannage et les synoptiques (mais je ne suis pas dans le secret des SAV'man).
La plupart des constructeurs achètent leurs générateurs chez des fabricants en OEM, c'est ainsi que l'on doit pouvoir trouver dans le ventre des tables des composants communs à différentes marques.
Fichue pour fichue, avec le schéma de principe sous les yeux et un bon oscilloscope avec entrées différentielles, vous devriez peut-être voir des choses intéressantes dans cette table.
Pour les lecteurs, il vaut mieux choisir une marque qui propose l'extension de garantie, et avec un SAV constructeur si possible. Une grande marque européenne (M...) le propose. Cordialement, GL
08 avril 2009 à 02:25
forum consulter ce sujet Schémas cartes électroniques table Scholtès TI622 sur le forum Électroménager

Vous apportez vous-même la réponse. La lampe PAR 56 fonctionne en 12 V, l'alimentation secteur est 220 V : il faut donc rechercher le transformateur, apparemment bien caché, bien que sa taille conséquente ne doit pas passer inaperçue.
06 avril 2009 à 00:58
forum consulter ce sujet Panne sur un éclairage de piscine sur le forum Électricité

Vu les réponses, il ne peut y avoir d'avis précis sans voir concrètement le problème. Il faut faire confiance, et en tous les cas, réaliser une bonne fixation solide sans bricoler (pas de collage, le silicone n'est pas fait pour cela) ni trop faire de dégâts.
31 mars 2009 à 01:52
forum consulter ce sujet Problème lors de la fermeture d'une baie vitrée sur le forum Divers

On peut le faire, mais en en sachant plus sur le fin de course magnétique et l'équipement en cause. Quelle est la caractéristique de la sortie du capteur : contact sec ou sortie logique, sortie en série avec la charge ? Qu'alimente t-il ? Automate programmable ou autre équipement ?
24 mars 2009 à 01:00
forum consulter ce sujet Remplacer contacteur de fin course magnétique par mécanique sur le forum Électricité

Bonjour
On n'est pas à 2 ohms près, d'autant plus que l'impédance d'une enceinte varie énormément en fonction de la constitution physique et électrique de l'enceinte elle-même et de la fréquence du signal audio.
Tout ce que l'on demande, c'est qu'à un moment donné, elle ne descende pas trop bas afin de ne pas faire saturer l'étage de sortie de l'amplificateur.
Conclusion : vous pouvez brancher sans crainte.
Cordialement, GL
20 mars 2009 à 01:02
forum consulter ce sujet Adaptation d'impédance enceintes hi fi sur le forum Hi-Fi Vidéo

La réponse est donnée en 1 pour ce qui concerne le branchement, sauf qu'il n'y a pas de danger particulier.
Il s'agit de brancher la sortie de votre mixette sur une entrée aux de l'ampli de salon.
La tension de sortie du signal audio de la mixette et le niveau de sensibilité de l'entrée aux de l'ampli sont compatibles, étant du même ordre de grandeur (on dit "niveau ligne").
Donc pas de risque de griller quoi que ce soit, et inutile d'investir pour le moment. GL
11 février 2009 à 00:31
forum consulter ce sujet Brancher une chaîne hifi vers table de mixage avec prise RCA sur le forum Hi-Fi Vidéo

Nous aurions aimé que vous rendiez compte de vos découvertes lors de l'ouverture du bornier de raccordement du radiateur, comme vous l'avez fait sur un autre forum sur lequel vous avez posé cette question mot pour mot.
09 février 2009 à 04:31
forum consulter ce sujet Chauffage électrique à huile fait disjoncter compteur EDF sur le forum Chauffage

A priori, pas d'informations sur cette marque. Par prudence, il vaudrait mieux utiliser les marques souvent citées sur le forum. Il y a de fortes chances que le fusible du multimètre soit plus rapide que le DJ. Faites l'essai de blocage de lame sans ampèremètre.
05 février 2009 à 03:14
forum consulter ce sujet Disjoncteur Nalto magnéto thermique N phase ne se déclenche pas sur le forum Électricité

Merci Dan et rep 4. Je n'avais pas pensé à l'intensité de démarrage d'un chauffe eau ! L'internaute Fab a eu raison de poser la question.
02 février 2009 à 14:56
forum consulter ce sujet Groupe électrogène et cumulus sur le forum Électricité

Normalement il n'y a pas de problème. Voir la question 3400 page 68 qui traite ce sujet.
Vous isolez le fil blanc correspondant au neutre du réseau 2*110 V du continent nord américain.
Entre le rouge et le noir vous appliquez le 230 V de l'Europe (votre noir sur le neutre bleu conventionnel, et votre rouge sur la phase souvent rouge de notre réseau 230 V) ; le vert sur la terre jaune vert de chez nous.
Mais avant tout, assurez-vous de la validité de ce branchement en consultant la documentation spécifique de l'appareil.
En effet, s'il y a une commande branchée entre le neutre (blanc) et l'un des 2 fils vivants noir et rouge (donc sous 110 V), elle va subir une tension pouvant être différente de 110 V. Vous pouvez joindre la notice lors d'un prochain envoi sur ce forum.
02 février 2009 à 03:48
forum consulter ce sujet Comment brancher du 240V 60 Hz en France sur le forum Électricité

Ce n'est pas un petit groupe mais déjà une assez grosse machine.
Le moteur thermique est régulé en vitesse quelle que soit la charge, et l'alternateur (de petite puissance ici) est auto-excité et régulé de façon tout à fait autonome.
La qualité et la stabilité de l'onde de tension ne nécessite pas d'onduleur. Aucun risque de claquer quoi que ce soit. Le groupe doit normalement être équipé d'appareils de coupure et de protection, plus une borne de mise à la terre. "Gasoline Generator" ne semble pas être une marque. GL
02 février 2009 à 03:48
forum consulter ce sujet Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases sur le forum Électricité

Outre la longueur, la section du câble se choisit en fonction du calibre maximum du disjoncteur d'abonné et de la nature du branchement, monophasé ou triphasé. Il faudrait préciser cela pour obtenir la bonne réponse (on regardera alors le tableau dans notre petit livre rouge Promotelec).
01 février 2009 à 02:09
forum consulter ce sujet Section câble électrique maison sur le forum Électricité

Après consultation de document divers, vous pouvez vous inspirer de la notice commerciale du vidéophone Legrand 63321 disponible ici. Il faut du câble SYT. Voir le WWW pour la description de ce type de câble.
30 janvier 2009 à 03:19
forum consulter ce sujet Fil téléphone suffirait pour portier vidéo placé à 100m sur le forum Électricité

Remarque avisée, je ne sais pas. Toujours est-il qu'une plaque à induction est en veille permanente et que l'approche d'un récipient ferromagnétique déclenche le fonctionnement d'un feu.
Vous n'échapperez pas à l'intervention d'un SAV. Il vaudrait mieux faire intervenir celui du constructeur s'il y en a un. GL
24 janvier 2009 à 02:01
forum consulter ce sujet Plaque induction De Dietrich DTI305XE1 ne chauffe plus sur le forum Électroménager

Le programmateur électromécanique est peut-être en fin de vie. Il faut contacter directement le SAV Miele, en général très efficace.
24 janvier 2009 à 02:01
forum consulter ce sujet Programmateur bloqué sur prélavage lave-linge Miele sur le forum Électroménager

Complément à la réponse précédente. Une entrée micro linéaire, adaptée pour ce qui concerne la tension d'entrée, ne l'est pas pour une sortie de platine vinyle.
En effet, à la gravure le signal est enregistré suivant une courbe de réponse dite RIAA, qui atténue les graves, et augmente les aiguës pour diminuer le bruit de fond. A la lecture, il faut que l'entrée phono atténue les aiguës et augmente les graves suivant cette courbe "inversée".
En général, un ampli de salon ne comporte pas d'entrée micro donc le problème ne se pose pas.
Par conséquent, si votre platine n'en est pas munie, il faut insérer entre la sortie du tourne-disque et une entrée haut niveau linéaire disponible (CD, aux, tuner, magnéto) un péampli correcteur RIAA.
Vous tapez "préampli correcteur RIAA" sur un moteur de recherche et vous trouverez la pièce.
On fait maintenant des platines vinyles équipées en interne d'un préampli correcteur et interface USB pour entrer directement sur un PC pour archiver ses vieux vinyles. Cordialement. GL
16 janvier 2009 à 03:12
forum consulter ce sujet Branchement platine vinyle sur le forum Hi-Fi Vidéo

Il faudra un transformateur 220 V / 110 V de puissance adaptée au chargeur et changer la fiche. Pas très économique.
29 décembre 2008 à 04:04
forum consulter ce sujet Alimenter et brancher visseuse sans fil USA sur le forum Outillage

EDF pourrait vous répondre compte tenu du contrat que vous allez souscrire.
Néanmoins, le livret Promotelec précise page 117 :
"Pour un courant assigné maximal du DJ de branchement de 30 A, une ligne triphasée en cuivre de 35 mm2 peut avoir une longueur maximum indicative de 233 m, pour une chute de tension de 2% ".
En effet, il faut dimensionner la ligne non pas pour votre contrat actuel de 9kVA, mais pour une extension future à celle que permettrait votre DJ d'abonné, soit 18 kVA pour un DJ 30 A. GL
26 décembre 2008 à 02:15
forum consulter ce sujet Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF sur le forum Électricité

Le nettoyeur doit absorber en régime permanent un courant d'environ 8 A. Une prise tri branchée en 2,5 mm2 ne pose aucun problème. L'installation est bien dimensionnée.
25 décembre 2008 à 02:51
forum consulter ce sujet Aide pour rajout de prise de courant 380 V sur le forum Électricité

"Le circuit d'alimentation a une section de 1,5 mm2... La protection doit être calibrée à 2 A sauf cas particulier où, en fonction des indications du constructeur, elle peut être augmentée jusqu'à 16 A". Livret Promotelec page 98. Sauf exception dûment justifiée, vous devez mettre un DJ 2 A (et le laisser par la suite).
23 décembre 2008 à 01:29
forum consulter ce sujet Disjoncteur pour VMC sur le forum Électricité

Vous n'avez pas beaucoup cherché. Les navettes vont par deux. Voir question 4940.
21 décembre 2008 à 03:44
forum consulter ce sujet Comment brancher un va-et-vient sur le forum Électricité

Vous avez mal cherché. Normalement, la notice est livrée avec l'appareil. Et dans tous les cas elle est disponible sur le site Hager.
21 décembre 2008 à 03:44
forum consulter ce sujet Schéma de branchement télé-variateur HAGER 300 W sur le forum Électricité

La réponse 1 est fausse, n'importe quel lecteur sait faire la relation entre intensité lumineuse et consommation d'énergie.
14 décembre 2008 à 03:37
forum consulter ce sujet Utilisation variateur diminue-t-il la consommation sur le forum Électricité

Il va vous falloir une remorque pour pouvoir y poser le groupe. Il faut faire la somme de la puissance désirée, prendre facilement 30 % de réserve supplémentaire, puis voir ce que l'on peut trouver sur le marché. Pas certain que vous puissiez amortir le montant rapidement. Pour un usage ambulant, il faudrait choisir une autre source d'énergie pour le four. Inspirez vous des rôtisseries ambulantes sur les marchés ; je crois qu'elles utilisent du gaz en bouteilles.
13 décembre 2008 à 02:04
forum consulter ce sujet Quel groupe électrogène pour un camion pizza avec four électrique sur le forum Électricité

Avant de tout déterrer, il faut que vous fassiez le schéma de principe de votre installation, puis le schéma de câblage en repérant tous les fils accessibles, et enfin vous imaginez la cause possible de la panne. Il vous suffira ensuite de réparer l'élément que vous aurez ciblé lors de votre étude préparatoire, en vous aidant de quelques mesures si besoin est.
13 décembre 2008 à 02:04
forum consulter ce sujet Problème disjonction 8 lampes fonctionnent avec 2 télérupteurs sur le forum Électricité