Bonjour Tam et invité,
Un grand merci pour tous ces éléments de réponse !
- Concernant l'armaflex, savez-vous où je peux en trouver ? Et est-ce que je dois recouvrir entièrement la sonde en faisant un cylindre ("doigt"), ou est-ce que je plaque un gros carré sur la sonde, collée contre le côté droit de l'UI ?

- Invité, vous dites que "la pression ciblée target pressure est quasiment fixe", cependant j'ai pu faire des relevés en me plaçant directement sur les sondes du groupe extérieur, et notamment le capteur de pression, et j'ai pu voir que la pression fluctuait. Par exemple, je vous joins ici un relevé fait l'année dernière alors qu'il faisait 31°C extérieur et une unité en mode froid au maximum.
On voit que le BP chute plusieurs fois à 5bars, pour remonter à 9bars, et en même temps on voit l'aspiration qui passe de 5°C à 26°C shocked

- Concernant les montées rapides en température (en mode chaud), je vous joins un relevé de la température ambiante mesuré par un des splits. Il s'agit du relevé du 27 Avril 2019, on voit par exemple que la température ambiante passe de 24.5 à 27°C en 6 minutes environ.

- Concernant l'activation de la vanne de gaz chaud, je l'ai encore entendu plusieurs fois aujourd'hui et j'ai peut-être trouvé un élément/condition qui aurait rapport. En effet aujourd'hui, j'avais 2 splits du haut allumés, 1 qui tournait quasi en permanence depuis 1h (celui dont les tuyaux sont tout en haut du groupe extérieur) et le 2ème split lui fonctionnait par intermittence : il se mettait à faire du froid pendant 5-6 minutes, s'arrêtait une dizaine de minutes puis repartait. C'est déjà assez étrange car les 2 splits sont dans des pièces de même configuration et avec la même consigne (25° de consigne pour avoir 23° environ dans les pièces).
J'ai constaté que la vanne de gaz chaud se déclenchait lorsque le 2ème split s'allumait ou s'éteignait, donc en cas de changement de "charge".
Malgré tout, je ne suis pas sûr que ça soit normal ?
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
releves climsplit av temp ambiante split 27 avril 2019

19 juillet 2020 à 20:49
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Bonjour invité (Adelclim ?),
Je n'ai eu le givre que l'été dernier lorsque j'avais débranché la vanne de réinjection (pour voir si cela tournait quand même).
Et j'avais du givre qui se formait aussi sur les côtés des échangeurs des splits intérieurs, ainsi que sur la bouteille anti-coup de liquide, et même sur le tuyau d'aspiration au compresseur (voir photos).
En rebranchant la vanne de réinjection, je n'ai plus ces givres, mais les gros tuyaux des UI éteintes sont froids, et si je comprends vos explications très probablement à cause de votre hypothèse 3 ?

J'avais aussi pris une vidéo où on voit les tuyaux dégivrer très lentement autour de la V4V :
https://youtu.be/CS-3-IDkFCA

Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
froid tuyaux givres split LGfroid aspiration givre split LG

04 juillet 2020 à 15:23
forum consulter ce sujet Gros tuyaux froids sur splits éteints sur le forum Climatisation

Publicité

Bonsoir Tam,
En fait, ça n'a pas changé grand chose au bruit, qui est plus fort en mode chaud qu'en mode froid.
Il y avait aussi des sifflements qu'on entendait à l'intérieur comme dans les splits ou les liaisons, et ces bruits ont disparu suite à l'installation des silencieux, mais pas les bruits de "mobylette" ou "d'avion qui passe", ni les bruits de vanne de réinjection.
Il manquait aussi 300g à l'époque sur les 4,7kg, donc le changement peut aussi venir de là.

Pour le placement optimum, c'est l'installateur qui a choisi, mais ça fait plusieurs personnes qui me disent que c'est bizarre d'en avoir mis 5. shocked
03 juillet 2020 à 22:53
forum consulter ce sujet Gros tuyaux froids sur splits éteints sur le forum Climatisation

Bonjour PL.

Oui, c'est bien écrit dessus. Il s'agit de SCY30S de chez Carly (voir photo).

Le givre oui en effet, c'était l'été dernier en mode froid, mais surtout j'avais désactivé la vanne de gaz chaud pour voir si cela tournait toujours "sans".
Est-ce qu'un manque de gaz pourrait provoquer une BP basse, d'où la réinjection quand la vanne est branchée, ou le givre quand elle est débranchée ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Silencieux SCY30S Carly

03 juillet 2020 à 09:00
forum consulter ce sujet Gros tuyaux froids sur splits éteints sur le forum Climatisation

Bonjour PL.
Il y a bien une vanne de réinjection de gaz chaud sur mon UE, elle relie la sortie du compresseur à l'entrée de la bouteille accumulatrice.
Je vous rejoins une photo d'un ancien post, où on voit les 5 silencieux, branchés sur chaque gros tuyau de l'UE.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
silencieux tuyau ue

30 juin 2020 à 08:50
forum consulter ce sujet Gros tuyaux froids sur splits éteints sur le forum Climatisation

J'ai toujours ce souci de vanne de réinjection, mais pas en permanence.
Parfois en plein milieu d'un cycle, et aussi assez régulièrement quand l'UE s'arrête (un gros pschitt, alors que d'autres fois l'UE s'arrête sans ce bruit, juste le compresseur et les ventilateurs qui s'arrêtent).
Je ne sais malheureusement pas dire ce qui déclenche le phénomène pour le reproduire à coup sûr. sad
29 juin 2020 à 17:44
forum consulter ce sujet Gros tuyaux froids sur splits éteints sur le forum Climatisation

Bonjour Tam,
Je dirais que oui. Lors de ces essais l'été dernier, j'avais mis les splits en mode test (mode forcé) et j'avais aussi laissé débranché la vanne de gaz chaud.
Je pense que le mode test est plus sévère, d'où le givre sur les silencieux que j'avais l'été dernier, et que je n'ai pas eu récemment.
Il est vrai que là j'ai plus de gros tuyaux qui sont froids, au lieu d'uniquement celui du bas, mais pour moi on est sur le même comportement ?
29 juin 2020 à 11:15
forum consulter ce sujet Gros tuyaux froids sur splits éteints sur le forum Climatisation

Bonjour à tous,
Si j'allume un split à mi-hauteur, ce sont les gros tuyaux du dessous qui sont froids. Par exemple si j'allume le split 3, ce sont les gros tuyaux 3, 4 et 5 qui sont froids.

Celle du haut est une des moins puissantes (1,5kW), comme la 3ème ; les autres sont des 2,5kW.
Je pense qu'elles sont connectées par longueur de liaisons (la plus courte en haut).

Il s'agit bien uniquement des gros tuyaux, je ne sais pas dire sur combien, mais il y a au moins 15-20 cm de liaison, plus la longueur du silencieux (grosse cartouche rouge, une par gros tuyau), qui sont eux aussi froids.
Après les silencieux, les liaisons sont isolées, je ne peux pas les sonder avec le doigt.
Les tuyaux sont froids, avec des gouttes d'eau, mais ne sont pas givrés (les gouttes se reforment si j'essuie avec un chiffon).

Cordialement.
29 juin 2020 à 08:29
forum consulter ce sujet Gros tuyaux froids sur splits éteints sur le forum Climatisation

Bonjour Tam,
J'ai essayé une seule fois le mode DRY, mais je n'ai pas été convaincu, donc je suis resté sur le mode froid.
Quel est son avantage ? Est-ce que c'est plus économique ?
27 juin 2020 à 18:56
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Bonjour à tous.

J'ai remarqué quelque chose qui m'a surpris sur mon penta-split LG.
Lorsque je mets un split en mode froid et les autres éteints, j'ai bien le petit tuyau correspond au split allumé qui est froid (en sortie d'UE), ainsi que son gros tuyau, mais j'ai aussi les gros tuyaux se trouvant en dessous qui sont froids.
Par exemple, si j'allume le split dont les tuyaux sont branchés le plus haut sur l'UE, j'ai les 5 gros tuyaux qui sont froids. Si j'allume le split dont les tuyaux sont tout en bas de l'UE, je n'ai que son gros tuyau qui est froid.

Est-ce que ça vous parait normal ? J'ai l'impression que c'est comme il y avait du fluide à l'état liquide qui "retombait" dans les gros tuyaux du dessous, non ?
Merci.
27 juin 2020 à 18:54
forum consulter ce sujet Gros tuyaux froids sur splits éteints sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Alors ça serait le code 67=Moteur ventilateur DC Bloqué (celui du groupe extérieur):
- Le ventilateur ne fonctionne pas.
- Le ventilateur tourne à 10T/mn ou moins au démarrage.
- Le ventilateur tourne à 40T/mn ou moins après démarrage.

• Vérifier l’état du ventilateur
• Vérifier la connexion du ventilateur sur la PCB
• Défaut assemblage radiateur PCB Inverter
• Défaut de détection de température radiateur PCB Inverter
25 juin 2020 à 21:44
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG cooling et Healthing clignote sur le forum Climatisation

Oui c'est bizarre le ressenti audio sad Sur mes MP3, le son ne parait pas si fort.
Il est déjà plus faible que d'habitude car c'est en mode froid et avec une charge moyenne (seulement 3 splits).
Mais cependant on entend ce bruit à 20m, le ronronnement + le bruit aigu de "clochette vibrante", alors que si vous trouvez le votre silencieux devant l'UE, j'imagine que vous n'entendez rien du tout à 10-20m ?
25 juin 2020 à 18:00
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Ah OK, merci, je viens de vous les faire suivre via WeTransfer.

Enregistrement groupe LG 1
Enregistrement groupe LG 2
25 juin 2020 à 15:51
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

C'est mieux avec les fichiers audio (coupés en 2 car il faut moins de 5Mo). biggrin
25 juin 2020 à 15:33
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Bonjour Tam,
Voici un enregistrement de mon groupe, juste ce midi, avec les 3 splits de l'étage réglés à 25°C de consigne, et les 2 autres du bas qui sont Off.
Le téléphone était posé à l'avant sur le rubber-foot côté droit.
Vous pourrez apprécier le bruit de marteau-piqueur ou de mobylette (pendant les variations de fréquence). cry
25 juin 2020 à 14:59
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Bonjour Tam,
Je viens de réécouter votre mp3 (Son du start et stop UE en mode chaud.mp3), mais le son du compresseur s'arrête comme brutalement au bout de 50 secondes.
Est-ce que vous pourriez me refaire un ou plusieurs enregistrements plus long du démarrage, et aussi lorsque le compresseur est stabilisé, ainsi que me dire à peu près où se trouve le micro par rapport au groupe (combien de cm et s'il est devant, sur un côté, etc.) ?

En mode froid, avec un seul split, mon groupe tourne au ralenti, et on entend vraiment les "coups de rotation" du compresseur, avec en même temps, un petit son métallique, comme une cloche, qui doit être la bouteille anti coup de liquide.
J'ai donc un bruit de bourdonnement sourd + un son aigu. :(
Merci beaucoup loveliness
25 juin 2020 à 09:31
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Bonjour Adam18BHK,
Avez-vous pu résoudre votre problème de bruit ?
Et si oui, pouvez-vous nous dire d'où ça provenait ?
Cordialement.
24 juin 2020 à 15:09
forum consulter ce sujet Problème compresseur sur clim LG sur le forum Climatisation

Si vous pouvez aussi tester en ouvrant le groupe extérieur et en vérifiant si vous voyez apparaître du givre quelque part (notamment sur la grosse bouteille au dessus du compresseur) ?
Une fois ouvert, vous pouvez aussi essayer de débrancher/rebrancher le connecteur de la sonde de pression.
Si vous pouvez faire une vidéo en passant ?
09 juin 2020 à 13:39
forum consulter ce sujet Panne de climatiseur LG Multisplit sur le forum Climatisation

Bonjour Augustin17, bonjour à tous.
Quand vous dites que vous avez des problèmes, est-ce le bruit et le code CH35, ou vous avez d'autres problèmes (ça ne chauffe pas ? ça ne fait pas de froid ? etc.) ?
Est-ce que vous avez les mêmes soucis en chauffage et en froid ?

J'ai aussi des problèmes de bruit insupportable dans la maison avec mon groupe LG (5 splits aussi), mais je n'ai pas eu de code défaut jusqu'à présent.
Quelle est la référence de votre groupe ? Le mien est un MU5M40.UO2.
09 juin 2020 à 08:31
forum consulter ce sujet Panne de climatiseur LG Multisplit sur le forum Climatisation

Bonjour Julien et au forum,
Avez-vous pu résoudre/comprendre vos problèmes ?
Cordialement.
25 mai 2020 à 17:34
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion sur le forum Climatisation

Bonjour Tam,
Merci pour les infos que je viens de découvrir (je ne reçois plus les notifications :( )
Bon courage à tous pour le confinement !
05 avril 2020 à 09:37
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Bonjour Tam et bonjour à tous,
Oui apparemment elle n'est présente que sur les modèles à partir de 5 splits, d'où ma difficulté à trouver des infos sur le fonctionnement "normal" de cette vanne.
Ça serait une protection contre les pressions anormales, et il semblerait qu'avec "trop" de splits il peut y avoir des sauts de pression lorsque le nombre de splits en fonctionnement change (passage de 1 ou 4, ou de 5 à 2 par exemple).
De mon côté rien d'avancé sur les investigations, le temps clément de cet hiver n'a pas trop mis la bête en situation !
Et vous avez-vous reçu le module LGMV ?
17 février 2020 à 08:06
forum consulter ce sujet Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit sur le forum Climatisation

Bonjour Tam,
Je n'ai pas cette option non plus (sûrement parce-que c'est un multisplit). sad

Sur mes relevés perso pour la semaine passée (sonde de courant installée dans mon tableau électrique), j'ai une moyenne de 1600W consommée, pour un groupe annoncé à 12kW chaud (max). Donc l'ordre de grandeur semble similaire.

Par contre, j'ai observé :
- le minimum de conso est quand même de 160W (UE et UI allumées, mais ne chauffant pas, aucun ventilo, compresseur arrêté)
- en fonctionnement avec une seule UI en chauffe (2,5kW), j'ai une conso qui tourne autour de 1200W, ce qui me fait un COP pas terrible (~ autour de 2).
15 janvier 2020 à 15:51
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Bonjour Tam.
Des nouvelles du PSWMOZ3 ? loveliness
13 janvier 2020 à 07:57
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Bonjour Tam et toute la communauté.
Merci pour l'info ! Il semblerait que j'ai des coups de liquide (par moment bruits de glouglou + température à l'aspiration qui fluctue, voire devient négative).
Par contre, certains disent que c'est normal de temps en temps, et que c'est notamment pour cela qu'il y a une bouteille anti coup de liquide. Par exemple, sur un changement de charge, comme un split qui se met en route ou s'éteint.

Si certains d'entre vous ont des détails sur la normalité des coups de liquide avec un inverter multisplit (dans quels cas cela peut se produire, etc.), je suis preneur. :)
13 janvier 2020 à 07:55
forum consulter ce sujet Enregistrements audio bruit des clims réversibles sur le forum Climatisation

Bonjour Hugo76.

Super intéressant le retour d'expérience.
Je partage à 100% les inconvénients/ressentis, possédant un multisplit LG MU5M40 avec des muraux aussi.
J'avais auparavant des consoles Mitsu et le confort était meilleur: les consoles ont 2 ventilateurs, un qui diffuse par le bas et donc chauffe le sol et un autre vers le haut qui brasse l'air + la mesure de la température ambiante est bien meilleure.

J'ai fini par sortir les sondes de mes splits, ce qui a réduit les très court-cycles, mais il faut quand même pas mal éloigner les sondes. Au départ, je pensais que c'était le fait qu'elles soient dans un caisson qui rendait leurs mesures pas top, mais c'est bien la stratification que vous évoquez qui perturbe les mesures. :(

Vous avez résumé de très bons conseils pour les futurs acquéreurs de clim, et notamment faire attention à ne pas surdimensionner.
12 janvier 2020 à 15:14
forum consulter ce sujet Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation. sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quelle est la marque de votre installation ?
J'ai une LG et j'ai un comportement un peu similaire, hormis les durées.
Lorsqu'une UI murale est en consigne en mode chaud, elle s'arrête normalement de ventiler, mais elle remet un petit coup de ventilation en mode minimum toutes les 6-7 minutes environ chez moi pendant quelques secondes.

Vu que les UI murales sont en hauteur et que la chaleur a tendance à monter, cela permet d'éviter d'avoir une bulle d'air chaud juste autour de l'UI.
L'inconvénient est que comme vous l'avez remarqué, l'UI en question va souffler de l'air chaud, car il y a toujours un peu de fluide qui circule dans les UI en mode chauffage.
Cela empêche donc de mettre par exemple une UI d'un multisplit en ventilation seule avec les autres UI en chauffage (vous pourriez alors d'avoir très chaud dans la pièce avec l'UI en ventilation seule... expérience "testée et approuvée" par moi-même à l'insu de mon plein gré, avant que je n'en apprenne un peu plus sur le fonctionnement de ces machines).
Cordialement.
08 janvier 2020 à 16:43
forum consulter ce sujet Climatiseur tri-split fonctionnement bizarre en mode chaud sur le forum Climatisation

Je ne connaissais pas cette possibilité/procédure de litige via mon assurance. Comment cela fonctionne ?

Sinon le gros pschitt en fin de dégivrage est effectivement normal, il s'agit de l'inversion du cycle via la vanne 4 voies. Les pressions HP/BP s'inversent aussi, et doivent s'équilibrer dans le circuit entier, ce qui s'entend dans les UI (un fshhouuuuu qui peut être assez long, suivi de glouglou).

Dans mon cas, j'ai aussi un bruit similaire pendant les cycles à cause de la vanne de gaz chaud, qui fait re-circuler la HP (sortie compresseur) dans la BP (entrée compresseur). Le bruit est "normal" à cause de l'écart de pression à l'ouverture de la vanne, mais c'est le déclenchement de cette vanne de manière intempestive qui est anormale. sad
03 janvier 2020 à 13:14
forum consulter ce sujet Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit sur le forum Climatisation

Ah oui, j'oubliais, est-ce que vous avez une idée des durées de vos cycles lorsqu'il fait comme aujourd'hui autour de 8-9°C et lorsqu'il a fait plus froid les jours derniers ?
Encore merci !
03 janvier 2020 à 11:56
forum consulter ce sujet Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit sur le forum Climatisation

Bonjour Tam et Bonne Année à tous.

Merci pour le partage d'info, ça me permet d'orienter mon "diagnostic".
Actuellement en chauffage, j'observe les mêmes dysfonctionnements que l'année passée : la régulation n'est pas terrible (si ça régule autour de 21.5°C le jour, je peux me retrouver à moins de 19°C le matin, alors que les températures ne sont pas encore trop froides) et l'UE est très bruyante, avec soit des gros bruits basse fréquence (type moteur d'avion) lié au compresseur qui semble forcer (là où j'ai des pics de conso entre 14 et 19A), parfois des bruits aigus (sifflements, peut-être provenant de la bouteille anti-coup de liquide) et de temps en temps des gros bruits de détente (pschitt) provenant du déclenchement de la vanne de gaz chaud.
03 janvier 2020 à 09:49
forum consulter ce sujet Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit sur le forum Climatisation

Bonjour Tam,
Merci d'avoir lu mes "aventures" loveliness
J'en suis toujours dans la recherche de la cause de mes dysfonctionnements.
Pour limiter le bruit que l'on entend dans la maison, j'ai complété l'insonorisation dans le groupe extérieur avec de la mousse insonorisante de lave-vaisselle + entouré les détendeurs et vannes de laine de verre.
J'ai aussi fait l'acquisition d'un module pour mesurer les courants de 8 appareils, qui me permet de tracer la courbe du courant consommé par le groupe (relevé toutes les 2 minutes sur Domoticz, et toutes les secondes à la demande sur un cycle complet de chauffage pour investiguer).
J'ai pu voir différents types de comportements : des court-cycles avec un pic dans les premières minutes qui peut aller jusqu'à 15A, ou un régime plus stabilisé mais on voit des fluctuations étranges sur le courant avec les relevés toutes les secondes.
Je voudrais pouvoir faire des relevés de toutes les sondes du groupe extérieur (pression, températures) en parallèle du courant (qui me donne un peu une image de la fréquence du compresseur), mais je dois encore bricoler un peu (un ESP8266 pour faire les relevés dans le groupe et les envoyer en Wifi sur mon installation domoticz...).

Sinon je n'ai pas vu Adel sur le forum depuis fin Octobre. Il me semble qu'il avait des soucis de santé et puis aussi pas mal de boulot à la reprise.

Je ne manquerais pas d'écrire la suite de mes "découvertes"/"interrogations" sur ce forum. tongue
29 décembre 2019 à 18:54
forum consulter ce sujet Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit sur le forum Climatisation

Bonjour invité,
Oui je suspecte une surconso. Par exemple, mon groupe consomme autour de 6-7A en stabilisé, soit environ 1500W, pour une seule UI en soufflage (PM09SP, 3200W annoncé en chaud), soit un COP autour de 2, assez loin des 3.8 annoncé.
J'ai aussi remarqué que lors du démarrage, la conso peut monter jusqu'à 14-15A (après avant de stabiliser autour de 6-7A, cela prend environ 10 minutes à se stabiliser), voir sur la courbe jointe.

Pour la mesure du delta T, à partir de quel écart je peux être sûr qu'il y a flash-gaz ? J'ai des thermocouples, mais ils peuvent avoir un certain écart entre eux.
De plus, la température du fluide dans le circuit fluctue régulièrement au cours du cycle (voir des relevés que j'ai pu faire sur d'autres posts), du coup je ne peux pas mesurer l'UE d'un côté puis aller mesurer l'UI quelques minutes plus tard, je risque d'avoir un écart à cause des fluctuations. Il faut que j'arrive à faire les 2 mesures au même moment. sweat
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
conso groupe

28 décembre 2019 à 12:10
forum consulter ce sujet Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire sur le forum Climatisation

Bonjour,
Merci invité pour votre réponse détaillée.
Est-ce que ce phénomène de flash-gaz pourrait se voir à travers la consommation de courant du groupe (j'ai une pince ampèremétrique dédiée et je peux tracer la courbe du courant pendant les cycles), ou bien en mesurant le delta T° sur la ligne liquide de l'UI en question ?
J'entends aussi parfois comme des bruits de bulles/glou-glou au niveau des liaisons frigorifiques du groupe extérieur, que je peux entendre mieux en utilisant un tournevis comme stéthoscope, mais ce bruit n'est pas toujours présent.
Cordialement.
26 décembre 2019 à 21:09
forum consulter ce sujet Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire sur le forum Climatisation

Bonjour Tam,
Oui c'est le problème de cette manip, il faut reseter pour entrer/sortir et il faut refaire tous les réglages de la télécommande.
Mon groupe est de 2018 apparemment, mais j'ai l'impression que c'est plus lié au fait que ça soit un multisplit.
Peut-être trop de données à envoyer/afficher par diag audio dans ce cas ?
Bref, je continue de fouiller sur le net, soit un PSWMOZ3 d'occaz, soit des gens qui auraient réussi à faire du reverse-engineering du protocole LG pour accéder aux infos des sondes.
22 décembre 2019 à 13:23
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Bonjour Tam.
Merci pour le détail.

En fait, j'ai confondu avec la fonction Smart Diagnosis qui est disponible dans l'appli LG SmartThinQ. C'est quand j'exécute cette fonction dans cette appli que j'ai un rapport qui indique que tout est OK, mais sans valeurs des sondes.
J'avais essayé l'appli LG AC Smart Diagnosis, mais je n'arrive pas à lancer le diag audio sur mes splits.
J'appuie pourtant bien plus de 5 secondes sur le bouton "Room Temp", où il y a écrit Diagnosis [5s] en dessous, mais rien ne se passe sur mes UI.
J'ai aussi tenté les autres boutons de la télécommande sans succès sad

Par contre, si ca marche pour vous, vous pouvez tenter le mode "Installeur" !
Il faut rester appuyé sur le bouton JetMode ou celui à gauche de "Temp Moins", et enfoncer le bouton reset. Là vous devez voir apparaitre le code "00". Pour le changer, il faut utiliser les flèches de températures (l'une change les unités, l'autre les dizaines). Vous sélectionnez "57" puis vous lancer l'appli SmartDiagnosis, cliquez sur "Réception" et là vous appuyez sur "On" de la télécommande en la pointant vers l'UI.
J'imagine que vous aurez des données supplémentaires.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
code installer

20 décembre 2019 à 10:19
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Waw Tam, là je suis déjà jaloux. cry
Il s'agit de quelle appli sur Android (ou sur iOS) ??
Est-ce que vous avez dû rentrer un code "spécial installeur" ou faire une manip particulière pour avoir tout ça ?
Cordialement.
19 décembre 2019 à 18:20
forum consulter ce sujet Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire sur le forum Climatisation

Bonjour à tous.

Oui, c'est bien une LG MU5M40.UO2. 25m est la longueur max autorisée par UI.
J'ai un doute sur la performance de l'isolant des tuyaux une fois mouillé. Par exemple, la laine de verre isole bien "dans l'air", mais mouillée elle perd toute son efficacité.

Concernant l'outil LG AC Smart Diagnosis, le seul que j'ai trouvé avec ce nom sous Android ne retourne aucune info sur les sondes/températures, uniquement un rapport de diagnostic comme quoi tout est OK.
J'ai aussi l'appli LG SmartThinQ mais qui retourne que les températures ambiantes mesurées par les UI, qui sont OK aussi.
Je n'ai pas l'équipement qui va bien pour utiliser le LGMV ou LG SIMS2 pour visualiser toutes les infos internes, mais j'avoue attendre le test de Tam avec son cadeau de Noël (PSWMOZ3) avant d'en acheter un. loveliness
Cordialement.
19 décembre 2019 à 07:39
forum consulter ce sujet Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire sur le forum Climatisation

Bonjour,
Est-ce que vous pouvez aussi mesurer la température en sortie de l'UI (le petit tuyau), histoire de voir si vous avez un delta T° ?
Apparemment, il n'y a pas de vanne/détendeur dans vos UI, uniquement l'échangeur (le "radiateur").
Est-ce que vous pouvez mettre la main sur/autour de l'échangeur pour vérifier si le fluide circule bien partout ?

Sinon, c'est peut-être le détendeur côté UE qui est trop "fermé" ?
Ça reste quand même étrange car chez moi (multisplits), si je mets une UI 1 uniquement en mode ventilation, ventilateur au maximum et une autre UI 2 en mode chauffage normal, alors j'ai l'UI 1 qui chauffe aussi assez fort (le détendeur de l'UI 1 est laissé ouvert à 10% apparemment, débit de fuite nécessaire pour assurer le retour d'huile).
Donc pour souffler de l'air ambiant, je pense qu'il faut un détendeur complètement fermé, mais dans ce cas vous n'auriez pas 60°C sur le gros tube. dizzy
Cordialement.
18 décembre 2019 à 16:23
forum consulter ce sujet Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante sur le forum Climatisation

Bonjour à tous et à toutes.

Dans l'installation de mon penta-split, j'ai une UI qui est reliée à l'UE par le vide sanitaire (posée par terre). C'est aussi la plus lointaine, avec autour de 25m de liaison frigorifique (dont ~20m dans le vide sanitaire).

Avec les pluies de ces derniers jours, mon vide-sanitaire est rempli d'eau, du coup je me demande si cela n'est pas gênant pour le bon fonctionnement ?
En effet, en mode chauffage, le fluide arrive aux UI sous forme de gaz très chaud, donc je crains qu'il se refroidisse une fois sous l'eau (perte de charge ?).
Cordialement.
17 décembre 2019 à 18:23
forum consulter ce sujet Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire sur le forum Climatisation

Bonjour.
De mon côté, l'UE ne givre qu'en dessous de 3-4°C, parfois 1-2°C, et très légèrement.
Si le dégivrage se lance alors qu'il n'y a qu'un voile de givre, c'est certainement un problème de sonde de température extérieure de l'UE (ou autre sonde au niveau de la batterie extérieure qui reporterait une "fausse" température négative) ?
Cordialement.
12 décembre 2019 à 11:20
forum consulter ce sujet Givre UE clim inverter Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
C'est une LG MU5M40.UO2 avec 3 x splits PM09SP et 2 x PM05SP. L'installation a 14 mois environ.
04 décembre 2019 à 20:45
forum consulter ce sujet Sifflement bouteille anti-coup de liquide sur le forum Climatisation

Bonjour à tous,

Nous entendons depuis quelques temps un sifflement assez aigu la nuit dans les chambres à côté du groupe extérieur en même temps que la vibration sourde du compresseur.
Ce sifflement peut rester jusqu'à plusieurs minutes et disparait progressivement, assez lentement (sur 30 secondes/1 minute).
Il n'y a pas de splits au niveau de ces chambres, et le bruit ne vient pas d'une UI.
Les quelques fois où j'ai pu entendre le bruit dans la journée, je suis allé voir au niveau du groupe extérieur, et on entendait moins le bruit de sifflement qu'à l'intérieur, car il est masqué par le bruit du compresseur et des 2 ventilateurs (le groupe est un LG MU5M40). Il faut tendre l'oreille pour entendre comme un bruit de cloche métallique qui résonne.

Du coup, j'ai ouvert le groupe ce WE et j'ai cherché à localiser d'où provenait ce bruit.
Le bruit arrive au démarrage du groupe, et peut réapparaitre parfois en fonctionnement plus tard.

Lorsque le bruit était présent, j'ai appuyé avec les doigts sur toutes les tuyauteries pour voir si ça n'était pas un tube qui résonnait ou se touchait ou bien vibrait sur une paroi interne -> nada.

J'ai ensuite utilisé le "tournevis" comme un stéthoscope, et là j'ai pu entendre le sifflement au niveau des tuyaux d'aspiration (un peu), mais surtout le sifflement était le plus fort lorsque je mettais le tournevis sur la partie basse de la bouteille anti-coup de liquide ("accumulator" en anglais).

Est-ce que cela est un comportement normal ? Si non, sauriez-vous ce qui pourrait en être la cause (bouteille vide alors qu'elle le devrait pas, manque/excès de gaz, compresseur HS, "truc" cassé dans la bouteille, etc.) ?
Si cela est "normal", avez-vous des solutions pour limiter / empêcher ce bruit ?
Cordialement.
04 décembre 2019 à 15:13
forum consulter ce sujet Sifflement bouteille anti-coup de liquide sur le forum Climatisation

Bonjour Tam.

Je me suis inscrit aux notifications de ce post, mais je ne les reçois plus dans mes mails (spam ??).

En fait, les splits ne vont pas souffler immédiatement car ils attendent d'avoir une température minimum (autour de 25°C je crois) pour éviter de souffler du froid dans la pièce.
J'ai plusieurs docs trouvées à droite à gauche sur le net sur les fonctionnements des clim (toujours pour tenter de résoudre mes problèmes) et côté LG, leur phase de démarrage semble durer 4 minutes avec une montée progressive du compresseur, mais aussi des détendeurs et ventilateurs.

Ce que vous décrivez m'intéresse beaucoup, car j'ai aussi du LG et je n'ai pas tout à fait le même comportement. En général, au démarrage, mon groupe a tendance à s'emballer: il monte très vite en fréquence (j'entends beaucoup le compresseur) et la chaleur arrive plutôt assez vite dans les splits.
Peut-être même trop vite, car les mesures de températures internes des splits (récupérables en Wifi) ont tendance à prendre facilement les +3 degrés en quelques minutes (d'où des cycles court de chauffage d'environ 15-20minutes).
J'ai sorti les sondes des splits il y a 2 semaines et depuis j'ai des cycles plus long (parfois même jusqu'à 3h).
15 novembre 2019 à 11:38
forum consulter ce sujet Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV sur le forum Climatisation

Bonjour,
Avez-vous résolu votre problème ?
Cordialement.
14 novembre 2019 à 10:23
forum consulter ce sujet Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split sur le forum Climatisation

Il s'agit d'une LG MU5M40.UO2 avec 5 splits.
Cordialement.
13 novembre 2019 à 21:18
forum consulter ce sujet Givre sur climatisation réversible sur le forum Climatisation

Bonjour à tous,

Avec les températures assez basses de ces derniers jours (2-3°C pendant la nuit), mon groupe extérieur tourne sur des cycles de 3h (puis dégivrage).
Je m'attendais à avoir du givre sur la batterie extérieure après une telle durée, mais en fait rien du tout.
Est-ce normal ? Comment sont vos groupes extérieurs au petit matin ??
Cordialement.
13 novembre 2019 à 20:32
forum consulter ce sujet Givre sur climatisation réversible sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous avez pu identifier/confirmer la cause et la corriger ?
Je me pose la même question sur la transmission de vibrations du groupe extérieur à l'intérieur de la maison via la goulotte extérieure.
Cordialement.
12 novembre 2019 à 14:31
forum consulter ce sujet Bisplit Carrier vibration d'un split éteint sur le forum Climatisation

Bonjour packsou,
C'est très étrange en effet, j'ai tout l'inverse avec ma clim LG (5 splits), les capteurs de températures à l'intérieur des splits mesurent une température bien plus élevée qu'elle n'est en réalité.
Quand les splits sont off et compresseur qui ne tourne pas depuis des heures, l'écart est de 3-4°C qui correspond bien à la température ambiante au plafond.
Par contre, dès qu'un split se met à chauffer, la température vue par les sondes monte beaucoup.
J'ai par exemple les splits des enfants qui peuvent voir 29 ou 30°C alors qu'ils ne chauffent pas du tout (consigne réglée à 20°C et température ambiante de la pièce réellement à 20°C).
C'est une mono-split ?
11 novembre 2019 à 17:39
forum consulter ce sujet PAC air/air LG écart de températures énormes sur le forum Climatisation

Bonjour express et adelclim,
Pouvez-vous nous dire la référence de votre groupe extérieur et de vos splits ?
J'ai moi-même un groupe LG Smart Inverter et je constate aussi les problèmes de cycle court que vous avez.

Concernant l’icône goutte d'eau, la doc LG n'est pas complète (elle parle uniquement de dégivrage), mais adel a raison, cela veut dire la plupart du temps que le split ne se voit plus en consigne et donc il repart en fonctionnement.

Concernant les cycles courts, mes splits ont le WiFi et on peut donc voir les courbes des températures ambiantes mesurées par les splits. Vu que les sondes sont à l'intérieur des splits, la mesure est perturbée dès qu'il se met en mode chauffe, à savoir que chez moi je constate que la température mesurée par le split lui-même augmente parfois de 3-4°C en 5-10 minutes...
Du coup, le split se croit à la bonne température et arrête de chauffer. Vu qu'il n'y a que le volume intérieur du split qui a chauffé, ce même volume refroidit assez vite à cause du reste du volume de la pièce qui est plus frais, et donc le capteur de température à l'intérieur du split voit la température ambiante chuter, jusqu'à passer en dessous de son seuil de déclenchement -> le split se remet à chauffer quelques minutes plus tard sad.

L'autre problème est que quand un seul split chauffe, il y a quand même du fluide qui passe dans les autres et donc ça va faire monter aussi la température à l'intérieur des splits qui ne chauffent pas. Du coup, ils mesurent mal la température ambiante (ils voient leur pièce plus chaude qu'elle ne l'est en réalité).
Donc si ça régulait bien par exemple avec 20°C de consigne pour un split seul, vous allez devoir monter la consigne à 22°C ou 23°C lorsque plusieurs splits chauffent, et si jamais le split se retrouve à nouveau seul à chauffer, il fera trop chaud dans la pièce...
Bref ça ne régule pas très bien, en tout cas chez moi !

Vous pouvez consulter mes posts sur mes différents déboires avec ma PAC LG (toujours en cours d'analyse avec la précieuse aide d'adel biggrin).
Cordialement.
25 octobre 2019 à 12:07
forum consulter ce sujet Problème PAC LG passe en mode dégivrage sur le forum Climatisation

Bonjour,
En complément, j'ai pu trouver une doc LG RAC Product Trouble Shooting Guide, et ils donnent des valeurs de références pour les différentes températures/pressions en fonction du mode chaud/froid et conditions de fonctionnement.
Voici la table pour la condition dite "overload" (chauffage avec T extérieure de 24°C):
On peut voir que mes relevés sont en-dehors de ces références (par exemple pour température de refoulement, trop basse, ou bien pour la HP, trop basse, et la BP, trop haute).

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
lg rac reference cycle temperature table

14 octobre 2019 à 10:17