Merci pour vos explications,
Quand vous dites la machine va trop chauffer, c’est le compresseur ?
Ou bien c’est le peu de fluide qu’il reste qui va trop chauffer, car dans mon cas les gros tuyaux sont très chauds et l’air de soufflage également.
Cordialement.
18 mars 2021 à 17:58
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin coupure code A5 sur le forum Climatisation

Re,
Je pense à ça aussi depuis le début, mais quelle serait l’explication qu’un manque de fluide fasse autant monter la température à l’intérieur de l’UI, et que seule, une vitesse élevée du ventilo arrive à la refroidir assez pour ne pas provoquer la mise en défaut de la sonde ?
18 mars 2021 à 16:05
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin coupure code A5 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,
Non il ne l’a pas vérifié.
D’après vous c’est un symbole de manque de fluide ?
Cordialement.
18 mars 2021 à 14:59
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin coupure code A5 sur le forum Climatisation

Bonjour,

Je reviens vers vous toujours avec mon problème de coupure avec code A5.

Pour rappel : UE 3MXM68N2V1B et une UI FVXM50FV1B et une FVXM35FV1B.
L'installation a 2 ans et tout est propre.
Après passage à 2 reprises d'un technicien et appel au SAV Daikin, toujours pas réglé.

J'ai donc fait quelques essais :
1- La 35 seule en fonctionnement, pas de soucis.
2- La 50 seule, le fan est en auto, je décide de mettre en 1ère vitesse, 10 secondes après coupure de l'installation avec erreur A5
3- La 35 régule, la 50 est en attente avec fan auto, pas de soucis lorsqu'elle démarre en consigne
4- La 35 régule, la 50 est en attente avec fan en vitesse basse, lorsqu'elle se met en route, coupure de l'ensemble code A5.

Vous en pensez quoi ?
Apparemment le fluide devient trop chaud en vitesse basse et la sonde de l'UI coupe, mais ça ne devrait pas réguler ?

Cordialement.
18 mars 2021 à 08:22
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin coupure code A5 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Non, pour l’application.
Moyennant l’achat d’un module je crois que c’est possible mais le prix...
01 mars 2021 à 18:50
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage sur le forum Climatisation

Bonjour Tam.

Je n'ai toujours pas de thermomètre qui me permettrais de mesurer.
Dommage, car j'ai trouvé ce document, et ainsi j'aurai eu une idée des températures que je devais avoir au niveau des cuivres ou se trouve ma sonde.
Citation :
Un manque de gaz, c'est une conduite gaz (la grosse) anormalement chaude (brulante) mais un soufflage tiède, selon moi. Si votre soufflage des 2 UI (ensemble) est chaud à consigne max, alors la clim a de la puissance et le fluide ne manque pas.
A part vous, personne n'est venu m'expliquer.
Quand je lis ce forum, lorsqu'on a des températures de soufflage faible (petit delta entre reprise et soufflage) c'est manque de gaz.
Mes T° de soufflage en consigne max et débit d'air max sur les 2 consoles en même temps, atteignent 50°, et l'on me dit manque de gaz.
Je n'y comprends rien. cry

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
contrôle écrêtage de pointe en chauffage

01 mars 2021 à 15:27
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage sur le forum Climatisation

Bonjour AAC
Vous ne connaîtriez pas un bon confère vers chez moi ?
Bonne journée
28 février 2021 à 12:59
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage sur le forum Climatisation

Re AAC,
Narbonne, je sais que vous êtes en PACA.
Je pense que ça doit faire trop...
27 février 2021 à 19:16
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage sur le forum Climatisation

Bonjour PL,
Allez expliquer cela au SAV Daikin... ou au technicien agréé Daikin.
Quant au technicien qui intervient, je suis censé lui dire quoi.
C’est bien tout ça, mais on ne vit pas dans le monde des bisounours.
Je demandais une explication, voir mon premier post, pas dans la façon de procéder.
A moins que vous souhaitiez vous déplacer jusqu’à chez moi et me résoudre le problème ? (Moyennant finance évidemment).
Bien cordialement.
27 février 2021 à 19:02
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Concernant le Cerfa, je n’ai rien, juste la facture avec mentionné garantie pièce et main d’œuvre 3 ans.
C’est une entreprise qui ne fait que ça, avec des installateurs et des dépanneurs, le patron, jamais vu.. ni entendu.
27 février 2021 à 18:33
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage sur le forum Climatisation

Le défaut part après avoir disjoncté, mais il revient parfois après quelques heures, parfois plusieurs jours et je n’arrive pas à voir dans quelle situation.
L’installation est sous garantie pièce et main d’œuvre 3 ans, il me reste 8 mois, je me vois mal demander à la boîte qu’ils viennent me peser le fluide car j’ai l’intime conviction que mon souci vient de là.
27 février 2021 à 18:03
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage sur le forum Climatisation

Re,
Oui toutes les sondes de l’UE sont en place, il y en a une sur chaque tuyauterie.
J’ai 10 m maxi de longueur ( les 2 consoles sont à 5 m de l’UE).
Oui, l’installation est de 2kg de r32, et oui j’aimerais bien que l’on puisse le peser mon fluide.
Mais le technicien qui est intervenu (celui de la boite qui m'a vendu l’installation) après contact avec le SAV de Daikin, ne m’a jamais proposé de peser le gaz.
Pour le moment la solution c’est le remplacement des thermistances...
27 février 2021 à 17:55
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage sur le forum Climatisation

Merci à vous.
Effectivement erreur de frappe, la l’erreur A5 détecte une T de fluide > 65.
Tam : ma conduite gaz est très chaude, mais de là à voir si elle est de 70 ou 90 avec les doigts...
Le soufflage est également très chaud, environ 50 (mon thermomètre s’arrête à 50).
AAC : les sondes incriminées sont bien en place sur les unités intérieures, de là à voir si le tuyau sur lequel elles sont est à 50 ou 65 degrés avec les doigts ...
Pas de givre sur l’UE côté.
Merci à vous.
27 février 2021 à 16:44
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage sur le forum Climatisation

Bonjour.

Lorsqu'il y a un doute sur un manque de gaz, je lis sur ce forum que des pros demandent de contrôler la température de soufflage, le delta reprise soufflage doit être supérieur à 20.
Je lis aussi que si la température de soufflage est trop élevée, c'est aussi un signe, de manque de gaz.
Quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'expliquer ?

Tout ça pour m'aider à comprendre mon problème, j'ai le défaut A5 sur mes UI, ce qui veut dire que mes thermistances détectent une température de soufflage > 65°.
J'efface le défaut en disjonctant, ça redémarre, sans erreur, puis, au bout d'un temps aléatoire Heure, jours, le défaut revient sans aucune manip particulière de ma part.

Le SAV Daikin préconise au technicien de remplacer les sondes, mais ils ne mentionnent pas le contrôle de la charge de gaz.

NB : Mon installation : UE 3MXM68N2V1B et UI : FVXM50FV1B et FVXM35FV1B
Bonne journée.
27 février 2021 à 12:21
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage sur le forum Climatisation

Bonjour,

Suite à des soucis sur ma clim, un bisplit Daikin 3MX68 associé à 2 consoles 5O et 35, on me demande 600 € pour vider l'installation, test sous azote, vide, et charge avec 2kg de R32.
Vous en pensez quoi ?
Bien cordialement.
23 février 2021 à 20:31
forum consulter ce sujet Avis devis recharge clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,

J'ai une 3MXM68M, avec 2 consoles.
Pourriez-vous me dire en détail comment rapatrier le fluide dans l'UE, je veux juste tout enlever sans rien polluer.
Merci d'avance.
16 février 2021 à 20:45
forum consulter ce sujet Rapatrier fluide dans UE Daikin sur le forum Climatisation

Merci Lagass, je vais essayer de m'en proccurer un.
Je la prends ou la T° dans l'UI ? A quel niveau sur quel tuyau ? entrée ou sortie ?
Merci.
15 février 2021 à 16:44
forum consulter ce sujet Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable sur le forum Climatisation

Citation :
Bonjour, Voici des captures du manuel de dépannage Daikin concernant le code A5.
Si vous avez vérifié les sondes et l'encrassement des filtres, alors c'est probablement un vrai défaut, la température de l'échangeur de l'UI dépasse les 65°C.
Vous pouvez vérifier cela en ouvrant le capot de l'UI pour accéder à l'échangeur et mesurer avec un thermomètre infrarouge.
A cette température, je pense que vous pouvez aussi vérifier juste en posant le doigt sur l'échangeur (attention ça peut être très chaud du coup).
Excusez mon ignorance Lagass.
Mais comment avec une T° à l'intérieur de l'UI supérieure à 65°, la température de soufflage peut-elle être aussi basse, elle ne devrait pas être élevée au contraire ?
15 février 2021 à 14:16
forum consulter ce sujet Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K sur le forum Climatisation

Et voici les indications concernant la signification des diodes.
(Lorsqu'elles sont noire, elles sont éteintes, et blanche allumées, je me permets de vous le préciser car je me suis fait piéger au début).
Merci pour tout.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
procédure de diagnostic clim Daikin

15 février 2021 à 14:07
forum consulter ce sujet Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable sur le forum Climatisation

Bonjour Lagass,
Le LED A clignote (pas visible sur la photo mais elle clignote).
LED 1, 3, 4 allumées.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
diodes clim Daikin

15 février 2021 à 13:55
forum consulter ce sujet Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable sur le forum Climatisation

Bonjour.

Effectivement, ce fameux code A5 ne correspondrait pas du tout à ce que l'on me conseille de faire.
Il s'agirait plutôt d'une température élevée au sein de l'UI, ou de l'UE, car j'ai les défauts sur les télécommandes des UI ainsi que sur les diodes de l'UE.
Mes filtres sont propres.
Ça m'ennuie de faire remplacer tout le fluide supposé être pollué par des incondensables pour rien.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
défaut UI et UE clim Daikin

15 février 2021 à 06:20
forum consulter ce sujet Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable sur le forum Climatisation

Bonsoir à tous,
Désolé AAC, je me suis mal exprimé :
1x50
1x35.

Suite aux soucis avec mon installateur qui ne trouve rien d'anormal, j'ai fait intervenir une jeune frigoriste, qui a eu le SAV Daikin, pour eux, c'est soit un excès de gaz, un tube plié, des incondensables qui formeraient un bouchon.

J'ai assisté à l'installation et à la mise en service il y a 2 ans, il n'y a pas eu de rajout de gaz (Total tuyau 10m), le reste a été catastrophique, pas de mise sous pression à l'azote, tirage au vide 30 mn maxi.

Le frigoriste, part sur le problème des incondensables, et me propose de vider l'installation, de jeter le gaz, de tester à l'azote, de faire le vide et de remplir avec du gaz neuf.

Ne serait-ce pas plus judicieux, de sortir le gaz, et de la peser avant tout ?
Au moins on saurait si c'est dû à un manque de FF, un excès, et si la charge est bonne à des incondensables ?
Bien cordialement.
14 février 2021 à 19:36
forum consulter ce sujet Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable sur le forum Climatisation

Bonjour à tous,

J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B depuis 2 ans.

Étant donné que j’ai des cycles courts, je me sers de l’auto-diagnostic de la télécommande.
J'ai le code A5 "commande haute pression ou protection contre le gel", qui apparait (1 bip long) il s’efface en disjonctant mais revient après quelque jours, c’est très variable.

Je regarde ma facture, il est bien marqué garantie pièce et main œuvre 3 ans.
J'ai donc appelé l'entreprise, qui m'a envoyé un "technicien", et je me suis fait presque engueuler.
Le gars me demande pourquoi je suis allé vérifier les codes défauts de la télécommande, ça ne sert à rien, et ma clim fonctionne bien, elle chauffe et refroidit...
Aucun mano n'a été posé, juste les T° de sortie contrôlées.
Il est allé sur l'UE, a démonté le cache, et pour lui tout va bien.

Bon OK, c'est moi qui doit me faire des idées. Merci et désolé de vous avoir dérangé.

Sauf que, après son départ, je vais démonter le cache en question, je mets en mode chaud max, et vérifie si les petits tuyaux ne givrent pas, non ça va, pas de givre.
Mais à ma grande surprise, je regarde les diodes sur la carte de l'UE, et là, 3 étaient allumées en rouge, et d'après la notice cela correspond à un défaut "protection contre la haute pression enclenchée ou gel dans l’unité en fonctionnement ou en veille".

Donc visiblement, ils ne comptent pas intervenir.
Je suis perdu, et j’ai bien compris que je pouvais "m’assoir sur ma garantie".

J’habite Narbonne, personne ne connaitrait un frigoriste sérieux, qui pourrait intervenir (en message privé bien entendu si la modération est d'accord).

Par avance, merci pour votre aide.
Bien cordialement.
14 février 2021 à 12:30
forum consulter ce sujet Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable sur le forum Climatisation

Bonjour tam,
Merci pour votre réponse, je ne retrouve pas le post.
06 février 2021 à 20:00
forum consulter ce sujet Baisser consigne la nuit en mode Chaud ? sur le forum Climatisation

Bonjour,

En mode chaud, que vaut-il mieux ?
1- Laisser la consigne à 21° tout le temps ?
2- Baisser consigne à 19° de 22h à 7h ?
3- Arrêter clim de 22h à 7 H ?

Cette question est surtout au niveau usure de l'installation et consommation électrique.
Merci par avance.
Bien cordialement.
06 février 2021 à 12:45
forum consulter ce sujet Baisser consigne la nuit en mode Chaud ? sur le forum Climatisation

Bonjour,
Merci à vous.

@PL : Le code U0 est apparu une seule fois, Le A5 apparait plus souvent, et le tri split n'a que 2 split de branché.
C'est quand même bizarre ce mode de fonctionnement, jamais aucun défaut ou arrêt n'est apparu sur les UI (clignotement vert) il a fallu que par bêtise je regarde les défauts de cette télécommande.

Je fais venir 2 pro la semaine prochaine, grâce à vous et d'autres membres du forum, je connais la procédure pour voir s'il manque du gaz, le sortir, le peser, et voir si cela correspond à la charge indiquée (pour ma part, c'est 2kg, sans rajout car 10 m de tuyauteries en tout)
Mes questions :
1- Si après récupération, et que la charge est correcte, donc pas de fuite, ils réinjectent le gaz dans le système, ou bien faut-il un tirage au vide avant ?
2- Si la charge est basse, on recherche la fuite avec mise sous pression, réparation, tirage au vide, et rajout du gaz ?
3- C'est du R32, il peuvent remettre mon gaz puis faire l'appoint ? ou bien faut remettre du gaz neuf ?

Merci à tous.
Cordialement.
06 février 2021 à 12:22
forum consulter ce sujet Code A5 et U0 clim Daikin sur le forum Climatisation

Ou alors, je démonte le cache de l’UE , là où arrive le gros et petit tuyau, et je regarde si sur le circuit du petit tuyau il y a du givre ?
05 février 2021 à 18:45
forum consulter ce sujet Code A5 et U0 clim Daikin sur le forum Climatisation

Déjà, merci pour votre patience.
Je n’arrive pas à comprendre comment du givre pourrait se former sur le petit tuyau qui sort de l’UI, vu que celle-ci envoie du chaud.
Cordialement.
05 février 2021 à 18:41
forum consulter ce sujet Code A5 et U0 clim Daikin sur le forum Climatisation

Vous m’avez perdu là.
Le givre se trouverait sur le petit tuyau de l’UI ? Avec une demande en chaud.
Actuellement lors d’une demande maxi des 2 consoles en chaud, les gros tuyau de l’UE sont très chauds, les petits de l’UE tièdes.
Concernant l’UI je ne vois rien, il me faut démonter.
05 février 2021 à 17:54
forum consulter ce sujet Code A5 et U0 clim Daikin sur le forum Climatisation

Merci ACC,
Je n'ai eu du givre que par 2° extérieur et il pleuvait (fort taux d'humidité).
J'ai lu sur ce forum, qu'un manque de fluide se traduisait aussi par formation de givre sur le petit tuyau en mode clim.
Il me faudrait essayer de la passer en froid, et regarder quel tuyau ? le petit de l'UE ?
Désolé pour mon incompétence totale dans ce domaine, et merci par avance.

Il ne me reste plus qu'à trouver un pro sérieux sur la région de Narbonne.
05 février 2021 à 16:23
forum consulter ce sujet Code A5 et U0 clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Merci pour votre réponse, mais comment se fait-il que j'ai de bonnes t° de soufflage 52° pour 22° en reprise lorsque les 2 sont en service et en powerful ?
05 février 2021 à 12:33
forum consulter ce sujet Code A5 et U0 clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
J'ai le même souci de code erreur A5, lorsque j'allume simultanément les 2 UI.
Merci d'avance.
Cordialement.
05 février 2021 à 10:32
forum consulter ce sujet Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B.
Dès que je mets une console en powerful, rien de spécial.
Si je mets la seconde également en powerful, tout s'arrête, sans aucun voyant en défaut, et ça se met en route 3 minutes après.
Quand cela s'arrête, aucun voyant ne clignote sur les consoles, seul, sur les télécommandes IF, j'ai le code A5 "commande haute pression ou protection contre le gel".
Sur le manuel, il est mentionné que lorsque cela s'arrête soudainement, et que si les voyants restent vert, cela est dû à une large frustration de la tension, et que le fonctionnement reprend au bout de 3 minutes, et que c'est normal.
Cela est dû à quoi ?
Bien cordialement.
05 février 2021 à 07:10
forum consulter ce sujet Code A5 et U0 clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Suite de mon problème.
J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B.
Dès que je mets une console en powerful, rien de spécial.
Si je mets la seconde également en powerful, tout s'arrête, sans aucun voyant en défaut, et ça se met en route 3 minutes après.
Quand cela s'arrête, aucun voyant ne clignote sur les consoles, seul, sur les télécommandes IF, j'ai le code A5 "commande haute pression ou protection contre le gel".
Sur le manuel, il est mentionné que lorsque cela s'arrête soudainement, et que si si les voyants restent vert, cela est dû à une large frustration de la tension, et que le fonctionnement reprend au bout de 3 mn.
Cela est dû à quoi ?
Bien cordialement.
04 février 2021 à 21:06
forum consulter ce sujet Fuite gaz PAC Daikin code U0 sur le forum Climatisation

Merci AAC,

Oui les codes sont suivis de bips longs.
1 fois sur les 2 consoles erreur A5 "commande haute pression ou protection contre le gel", 5 jours après, code U0 sur une seule console "manque réfrigérant".
Hier, sur les 2 consoles idem "erreur A5 "commande haute pression ou protection contre le gel".

A chaque fois, je suis obligé de disjoncter afin que les défauts disparaissent, et pouvoir me chauffer.
A l'instant T je n'ai aucun défaut, donc ça va être dur d'expliquer tout ça.

Merci beaucoup pour votre intérêt à mon souci.
Bien cordialement.
31 janvier 2021 à 19:03
forum consulter ce sujet Fuite gaz clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour AAC,
Donc dans mon cas, nul besoin de faire appel à mon installateur (avec qui j'ai eu une mauvaise expérience), je peux faire appel à n'importe quel artisan, même s'il n'est pas agréé Daikin ?

Pénible comme situation, je vais leur dire quoi, ma clim fonctionne, mais parfois j'ai des défauts manque de réfrigérants.
31 janvier 2021 à 18:14
forum consulter ce sujet Fuite gaz clim Daikin sur le forum Climatisation

Vous feriez quoi à ma place tam ?
31 janvier 2021 à 17:36
forum consulter ce sujet Fuite gaz clim Daikin sur le forum Climatisation

Une installation qui a 2 ans, et dont le le code erreur "manque de réfrigérant" se met en défaut, il en va de la responsabilité de l'entreprise, non ?
S'il y a une fuite, au bout de 2 ans c'est normal ?
Ma question était de savoir comment formuler ma demande de vérification, vu que j'ai été obligé de disjoncter pour tout remettre en service et que le défaut a disparu.
Si c'est pour qu'il viennent, qu'il me fasse des relevés de pression et de T°, et me dire que tout va bien, vu que c'est sous garantie.
31 janvier 2021 à 17:34
forum consulter ce sujet Fuite gaz clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui je vais appeler cette entreprise, mais je ne sais pas si ça va passer en garantie.
Daikin n'est pas censé être garantie 3 ans, et 5 ans compresseur ?
31 janvier 2021 à 16:40
forum consulter ce sujet Fuite gaz clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ayant des codes erreur sur mes consoles Daikin, A5 et U0, tout laisse présager à un manque de fluide réfrigérant.
Je vais donc appeler l'entreprise qui me les a installées (il y a 2 ans).
Pourriez-vous me dire ce qu'il me faut leur dire ?
Grâce au forum, j'ai compris qu'il fallait retirer le gaz, le peser, etc. Mais que leur dire concrètement afin que le travail soit bien réalisé ?
Par avance, merci.
Cordialement.
31 janvier 2021 à 12:51
forum consulter ce sujet Fuite gaz clim Daikin sur le forum Climatisation

Les filtres des UI sont propres, l'installation n'a que 2 ans.
30 janvier 2021 à 19:13
forum consulter ce sujet Fuite gaz PAC Daikin code U0 sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Code défaut A5 réapparu à nouveau ce jour sur les 2 consoles.
Vous en pensez quoi ?
Cordialement.
30 janvier 2021 à 19:10
forum consulter ce sujet Fuite gaz PAC Daikin code U0 sur le forum Climatisation

Bonjour Dom.
Désolé erreur de frappe, je vous avais bien compris, privilégier les cycles long de marche.
Mais pas facile.
Alors une question, je pense que beaucoup de personnes sont concernées par ces UE qui démarrent et s’arrêtent sans cesse et qui s’en inquiètent pas (moi le premier je n’en avais aucune idée, et je suis tombé sur ce forum).
J’essaye de trouver en vain ce que préconise Daikin au niveau de ces cycles.
Merci pour tout.
27 janvier 2021 à 19:32
forum consulter ce sujet Climatisation limiter les cycles courts sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Donc l’idéal serait que les cycles soient le moins long possible ?
Merci beaucoup.
26 janvier 2021 à 19:45
forum consulter ce sujet Climatisation limiter les cycles courts sur le forum Climatisation

Bonjour Dom-Aom, et merci pour votre réponse.

Effectivement, les pièces communiquent, j'ai essayé de laisser la grosse et d'éteindre la petite, le temps de fonctionnement est effectivement plus long 45mn on, 15mn off.
Est-ce bon comme cycle ?
En fait, il vaut mieux quoi, que ça tourne des heures sans s’arrêter, ou bien des arrêts de temps en temps sont-ils préférables ?
Pas de risque de surconsommation électrique, car celle-ci va "forcer" davantage ?
Au niveau vitesse, la laisser en auto, ou mini ou maxi ?

Merci d'avance.
26 janvier 2021 à 15:02
forum consulter ce sujet Climatisation limiter les cycles courts sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je dispose de 2 consoles Daikin situées dans mon RDC en forme de L.
Une FVXM50FV1B pour la pièce de 42m² et FVXM35FV1B pour la pièce de 25 m², les 2 pièces sont ouvertes l'une sur l'autre.

Le matin dès que j'allume pas de soucis, elles tournent nickel pour arriver au point de consigne (environ 1h).
Ensuite, dans la journée, elles alternent des cycles courts, par exemple, 10mn on, 10mn off, et cela pour les 2, donc l'unité extérieure s'allume et s’arrête assez souvent.
Y a t'il une solution pour éviter cela ?

Si je mets la ventilation par en haut et par en bas, la sonde étant placée à 50 cm du sol, c'est pire.
J'ai essayé de mettre la ventilation que par le haut, avec le volet qui oscille ça améliore les choses.

Que me conseillez-vous ? mettre une vitesse supérieure ? inférieure ?
Merci d'avance.
26 janvier 2021 à 10:38
forum consulter ce sujet Climatisation limiter les cycles courts sur le forum Climatisation

Bonjour,
Merci pour votre réponse, je vais donc attendre que le défaut réapparaisse pour appeler l’installateur.

Il y a autre chose qui me gêne, en mode chaud, ventilation sur auto, la plus grosse console démarre systématiquement à grande vitesse même très proche de la consigne.
Ensuite la vitesse ne diminue pas, et lorsque la consigne est atteinte, l'appareil s’arrête.
En approche de la consigne, la vitesse de la ventilation ne devrait pas baisser (réguler) ?

Cordialement.
18 janvier 2021 à 16:07
forum consulter ce sujet Fuite gaz PAC Daikin code U0 sur le forum Climatisation

Comment je peux savoir s'il y a un manque réel de FF.
Si tel était le cas, la clim ne devrait pas se mettre en sécurité, avant de tout casser ?
Vous feriez quoi à ma place ?
Je contrôle les défauts sur la télécommande, et si le U0 réapparaît j'appelle l'installateur ?
17 janvier 2021 à 13:02
forum consulter ce sujet Fuite gaz PAC Daikin code U0 sur le forum Climatisation

Pour ce qui est du code panne en bip continu, c'est bien le U0.

Je pensais qu'un manque de gaz se traduisait par une T° de l'air soufflé basse.
Cet après midi, j'ai donc disjoncté l'installation, bien sûr, tous les défauts ont disparu.
Relevé de T° :
Extérieur 8°
Reprise 22
Soufflage 52° sur la petite en mode powerful (l'autre était éteinte)
Soufflage 50° sur la grosse en mode powerful (l'autre était éteinte).
Les 2 UI en demande 47° sur chacune.

35° en température de soufflage ?
16 janvier 2021 à 18:52
forum consulter ce sujet Fuite gaz PAC Daikin code U0 sur le forum Climatisation

La semaine dernière j’avais tenté de relever certaines T°
Extérieur 2°
T° de reprise 20°
T° de soufflage en powerful 50° si une seule unité en demande, 47° si les 2 unités sont en demande.
Ce sont des valeurs "normales" ou bien, j’ai visiblement un manque de gaz ?

Pourquoi, avec ces défauts sur la télécommande, je n’ai absolument rien qui me prévienne que j’ai un souci (mise en sécurité, voyant qui clignotent, etc.).
16 janvier 2021 à 12:38
forum consulter ce sujet Fuite gaz PAC Daikin code U0 sur le forum Climatisation