En somme, pour eux, je n'ai pas à aller chercher les défauts sur la TLC, ça chauffe, et donc ça marche.
Sauf, que si je regarde les défauts c'est que j'ai des consommations anormales :
A l'étage, j'ai un mono en 35 (split), en régulation il tourne autour de moins de 300 W/h,
La console 35 du bas seule (certes sur une UE de 68) c'est 1,5 KW/h, la 50 seule, idem.
Les 2 en même temps, c'est autour de 2KW/h.
Ces relevés sont en régulation, c'est a dire quand la consigne est atteinte ou très proche, et que l'UE devrait tourner au ralenti, les ventilos des UI sont en auto et sont passés au mini (y a que eux qui régulent finalement les ventilateurs des UI
Sachant que sur la doc, une UE 68, couplée avec une UI 35 et une 50, la puissance minimale absorbée, c'est 400 W.
Je leur ai dit tout ça, réponse, aucune.
Sauf, que si je regarde les défauts c'est que j'ai des consommations anormales :
A l'étage, j'ai un mono en 35 (split), en régulation il tourne autour de moins de 300 W/h,
La console 35 du bas seule (certes sur une UE de 68) c'est 1,5 KW/h, la 50 seule, idem.
Les 2 en même temps, c'est autour de 2KW/h.
Ces relevés sont en régulation, c'est a dire quand la consigne est atteinte ou très proche, et que l'UE devrait tourner au ralenti, les ventilos des UI sont en auto et sont passés au mini (y a que eux qui régulent finalement les ventilateurs des UI

Sachant que sur la doc, une UE 68, couplée avec une UI 35 et une 50, la puissance minimale absorbée, c'est 400 W.
Je leur ai dit tout ça, réponse, aucune.
09 janvier 2022 à 08:15

Bonjour PL,
Merci pour votre réponse, ça fait plaisir (l'impression de se sentir moins seul).
J'ai exactement la même logique que vous, j'avais demandé au patron avant de m'envoyer un gars de chez Daikin, de venir me peser le gaz, pas de réponse.
"vous êtes certain qu'il est de chez Daikin ? ": Comme vous j'ai un doute, mais c'est un jeune qui est arrivé avec le logiciel et la connectique pour se connecter du pc à la carte.
"Voyer avec votre installateur, si il est vraiment frigoriste la vérification du poids de gaz de votre installation suivant les préconisations constructeur": Le soucis, c'est que la garantie c'est terminée en octobre, ils on fait trainer les choses depuis 1 an et demi, et pour eux, comme "le technicien Daikin" a dit no souci, l'affaire est close.
A mon niveau j'ai tout fait, j'ai vérifié toute la connectique de la carte, si les sondes étaient bien en place.
Seuls les détendeurs n'ont pas été remplacé, mais lorsque je remet le courant, j'entends les bobines qui sont "excitées" donc je ne pense pas que ce soit eux, pis bon, 2 bobines détendeurs qui seraient HS ça serait pas de chance (quoi que, j'ai pas de chance).
Ce qui me "chiffonne", c'est que le défaut apparait sur l'UI qui est en attente, et comme elles fonctionnent par intermittence, au bout d'un moment j'ai les défauts sur les 2.
Faire venir un artisan pour peser le gaz, rajout, enfin toute la procédure, ça me ferait presque 700 € , j'ai fait faire des devis.
Merci pour votre réponse, ça fait plaisir (l'impression de se sentir moins seul).
J'ai exactement la même logique que vous, j'avais demandé au patron avant de m'envoyer un gars de chez Daikin, de venir me peser le gaz, pas de réponse.
"vous êtes certain qu'il est de chez Daikin ? ": Comme vous j'ai un doute, mais c'est un jeune qui est arrivé avec le logiciel et la connectique pour se connecter du pc à la carte.
"Voyer avec votre installateur, si il est vraiment frigoriste la vérification du poids de gaz de votre installation suivant les préconisations constructeur": Le soucis, c'est que la garantie c'est terminée en octobre, ils on fait trainer les choses depuis 1 an et demi, et pour eux, comme "le technicien Daikin" a dit no souci, l'affaire est close.
A mon niveau j'ai tout fait, j'ai vérifié toute la connectique de la carte, si les sondes étaient bien en place.
Seuls les détendeurs n'ont pas été remplacé, mais lorsque je remet le courant, j'entends les bobines qui sont "excitées" donc je ne pense pas que ce soit eux, pis bon, 2 bobines détendeurs qui seraient HS ça serait pas de chance (quoi que, j'ai pas de chance).
Ce qui me "chiffonne", c'est que le défaut apparait sur l'UI qui est en attente, et comme elles fonctionnent par intermittence, au bout d'un moment j'ai les défauts sur les 2.
Faire venir un artisan pour peser le gaz, rajout, enfin toute la procédure, ça me ferait presque 700 € , j'ai fait faire des devis.
09 janvier 2022 à 07:32

Bonjour.
Je me permets de remonter le post : Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
Étant donné que beaucoup d'entre vous, ont répondu à mes questions, je me dois de vous donner la suite de mes soucis.
Un technicien Daikin est venu avec mon installateur, il a constaté les erreurs U0 sur les 2 télécommandes.
Il a regardé si ce n'était pas inversé (ben, oui, on sait jamais .. d'autant plus que mon installation est ultra simple, le 50 rentre direct dans le mur, le 35 passe sous la terrasse bois, soit...)
Il a voulu brancher son PC sur la carte de l'UE pour voir les défauts, mais ce **** m'a dit de disjoncter, résultats les défauts sont partis, donc il n'a rien vu, il a regardé quelques températures sur le PC, et rideau, mon installation fait du chaud, du froid, donc ça fonctionne.
Quant aux défauts, s'ils ne sont que sur les télécommandes, c'est pas grave, m'a t'il dit.
(sauf que le défaut U0, ne s'affiche pas sur l'UE, c'est marqué sur la notice "suivant modèles")
En gros tant que ça tombe pas totalement en carafe, tout va bien.
Ma consommation électrique qui est digne de grille pain, il ne s'est pas trop étendu là dessus.
J'avais posé, une journée de congé, pour m'entendre dire de telles co****, il n'a pas été sourd.
Donc, je me retrouve seul, et sans moyen.
Votre aide serait la bienvenue, et merci de m'avoir lu.
Je me permets de remonter le post : Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
Étant donné que beaucoup d'entre vous, ont répondu à mes questions, je me dois de vous donner la suite de mes soucis.
Un technicien Daikin est venu avec mon installateur, il a constaté les erreurs U0 sur les 2 télécommandes.
Il a regardé si ce n'était pas inversé (ben, oui, on sait jamais .. d'autant plus que mon installation est ultra simple, le 50 rentre direct dans le mur, le 35 passe sous la terrasse bois, soit...)
Il a voulu brancher son PC sur la carte de l'UE pour voir les défauts, mais ce **** m'a dit de disjoncter, résultats les défauts sont partis, donc il n'a rien vu, il a regardé quelques températures sur le PC, et rideau, mon installation fait du chaud, du froid, donc ça fonctionne.
Quant aux défauts, s'ils ne sont que sur les télécommandes, c'est pas grave, m'a t'il dit.
(sauf que le défaut U0, ne s'affiche pas sur l'UE, c'est marqué sur la notice "suivant modèles")
En gros tant que ça tombe pas totalement en carafe, tout va bien.
Ma consommation électrique qui est digne de grille pain, il ne s'est pas trop étendu là dessus.
J'avais posé, une journée de congé, pour m'entendre dire de telles co****, il n'a pas été sourd.
Donc, je me retrouve seul, et sans moyen.

Votre aide serait la bienvenue, et merci de m'avoir lu.
08 janvier 2022 à 21:20

Bonjour.
Oui, c'est très clair, dès le début, et je ne permettrais pas de remettre en cause vos compétences.
En fait, ce qui me "gêne" c'est l'excès de fluide :
L'installation a bien été remplie avec 2 KG, j'étais présent,
Daikin annonce une longueur maxi de 30M et une longueur mini entre UI et UE de 3 M
S'ils considèrent que les 3 mètres c'est pour 3 UI de branchées, ça fait 9 mètres minimum, je suis à 10 M.
Vous dites, qu'il faut enlever du fluide, mais comment calculer la quantité de fluide à sortir.
C'est uniquement cet excès de fluide qui me chagrine, vos explications sont très nettes et cohérentes.
Cordialement.
Oui, c'est très clair, dès le début, et je ne permettrais pas de remettre en cause vos compétences.
En fait, ce qui me "gêne" c'est l'excès de fluide :
L'installation a bien été remplie avec 2 KG, j'étais présent,
Daikin annonce une longueur maxi de 30M et une longueur mini entre UI et UE de 3 M
S'ils considèrent que les 3 mètres c'est pour 3 UI de branchées, ça fait 9 mètres minimum, je suis à 10 M.
Vous dites, qu'il faut enlever du fluide, mais comment calculer la quantité de fluide à sortir.
C'est uniquement cet excès de fluide qui me chagrine, vos explications sont très nettes et cohérentes.
Cordialement.
20 décembre 2021 à 11:28

Bonjour.
Je reviens avec mes questions
JIMA, j'ai bien compris votre théorie, qui expliquerait tout, un compresseur qui force, d’où ma consommation élevée, mais depuis avril dernier, il y a toujours eu la même quantité de fluide, pourquoi ce défaut maintenant suite au changement de carte.
Lagass, idem, la sonde de sortie compresseur expliquerait également les problèmes.
Mais qu'est-ce qui justifie, que le défaut U0 apparaisse uniquement quand la console est en attente ou à l'arrêt, et que l'autre fonctionne ?
Les sondes sur les tuyaux liquide, elles servent à quoi ?
Sur l'ui qui fonctionne, le retour liquide (là ou il y a la sonde) est tiède, normal.
Sur le retour liquide de l'UI a l'arrêt c'est bien plus chaud, ainsi que sur le départ gaz qui est aussi chaud que l'UI en fonctionnement.
Et si c'était un problème sur le détendeur, qui ouvre plus que les 10%, un débit de fuite trop important qui expliquerait une surconsommation et une mise en défaut ?
Pas un problème sur les détendeurs physiquement, (car les 2 ne peuvent pas se mettre en carafe en même temps) mais sur la carte qui les ouvre anormalement.
Ce qui me fait bizarre, c'est que c'est seulement quand les UI sont a l'arrêt que j'ai ce défaut.
Vous en pensez quoi de ma théorie ?
Je reviens avec mes questions

JIMA, j'ai bien compris votre théorie, qui expliquerait tout, un compresseur qui force, d’où ma consommation élevée, mais depuis avril dernier, il y a toujours eu la même quantité de fluide, pourquoi ce défaut maintenant suite au changement de carte.
Lagass, idem, la sonde de sortie compresseur expliquerait également les problèmes.
Mais qu'est-ce qui justifie, que le défaut U0 apparaisse uniquement quand la console est en attente ou à l'arrêt, et que l'autre fonctionne ?
Les sondes sur les tuyaux liquide, elles servent à quoi ?
Sur l'ui qui fonctionne, le retour liquide (là ou il y a la sonde) est tiède, normal.
Sur le retour liquide de l'UI a l'arrêt c'est bien plus chaud, ainsi que sur le départ gaz qui est aussi chaud que l'UI en fonctionnement.
Et si c'était un problème sur le détendeur, qui ouvre plus que les 10%, un débit de fuite trop important qui expliquerait une surconsommation et une mise en défaut ?
Pas un problème sur les détendeurs physiquement, (car les 2 ne peuvent pas se mettre en carafe en même temps) mais sur la carte qui les ouvre anormalement.
Ce qui me fait bizarre, c'est que c'est seulement quand les UI sont a l'arrêt que j'ai ce défaut.
Vous en pensez quoi de ma théorie ?
19 décembre 2021 à 12:13

Merci tam, je vais regarder.
JIMA, oui, il y a eu un rapport 1,7 kg retiré à retraiter car soupçon d’incondenssable, et remis 2 kg, ce qu’il y a marqué sur la plaque.
Une question d’ordre générale, les techniciens Daikin ou d’autres marques, lorsqu’ils se déplacent sur site, sont ils des experts vraiment qualifiés ?
JIMA, oui, il y a eu un rapport 1,7 kg retiré à retraiter car soupçon d’incondenssable, et remis 2 kg, ce qu’il y a marqué sur la plaque.
Une question d’ordre générale, les techniciens Daikin ou d’autres marques, lorsqu’ils se déplacent sur site, sont ils des experts vraiment qualifiés ?
19 décembre 2021 à 06:40

Bon, après j’arrête. 
@Jima, réponse 36, vous me dites que finalement j'ai trop de charge, donc pourquoi le défaut manque de fluide ?
Et quelle serait la solution ?

@Jima, réponse 36, vous me dites que finalement j'ai trop de charge, donc pourquoi le défaut manque de fluide ?
Et quelle serait la solution ?
18 décembre 2021 à 13:16

@JIMA :
Le tableau des combinaisons Daikin, montre que la 3MXM68M peut être raccordée avec 3 unités en 35 ou 25, donc tuyauterie en 3/8, je ne pense donc pas que le détendeur du circuit A soit différent des autres (Mais bon, c'est vous le pro, vous avez peut-être raison) mais ça n'explique en rien que rien ne marche correctement depuis le changement de carte, bon, OK ça marchait pas bien avant non plus, mais là c'est pire.
@tam :
Merci tam pour votre compréhension de mon dégout.
Je vais suivre vos conseil, attendre, en espérant que Daikin ait bien été contacté...
Les sondes honnêtement, j'y crois pas du tout, lorsque je fais un reset, ça fonctionne, pas longtemps mais ça fonctionne, si c'était les sondes, soit elles fonctionnent soit elles sont mortes, ça devrait donc le faire tout le temps, même après un reset. Et puis ça ne se serait pas manifesté au moment du remplacement de la carte.
La carte, logiquement ma carte à la référence suivante 5037048, mais en enlevant différents caches, je ne vois pas la référence (me faudrait la déposer et malgré l'aide du "service manual, removal procedure" je n'y arrive pas et j'ai peur de faire une bourde).
Je vous souhaite à tous, de très belles fêtes, et encore un grand merci pour vos aides.
Je ne manquerais pas de vous tenir informé, si un jour le problème est réglé...
Le tableau des combinaisons Daikin, montre que la 3MXM68M peut être raccordée avec 3 unités en 35 ou 25, donc tuyauterie en 3/8, je ne pense donc pas que le détendeur du circuit A soit différent des autres (Mais bon, c'est vous le pro, vous avez peut-être raison) mais ça n'explique en rien que rien ne marche correctement depuis le changement de carte, bon, OK ça marchait pas bien avant non plus, mais là c'est pire.
@tam :
Merci tam pour votre compréhension de mon dégout.
Je vais suivre vos conseil, attendre, en espérant que Daikin ait bien été contacté...
Les sondes honnêtement, j'y crois pas du tout, lorsque je fais un reset, ça fonctionne, pas longtemps mais ça fonctionne, si c'était les sondes, soit elles fonctionnent soit elles sont mortes, ça devrait donc le faire tout le temps, même après un reset. Et puis ça ne se serait pas manifesté au moment du remplacement de la carte.
La carte, logiquement ma carte à la référence suivante 5037048, mais en enlevant différents caches, je ne vois pas la référence (me faudrait la déposer et malgré l'aide du "service manual, removal procedure" je n'y arrive pas et j'ai peur de faire une bourde).
Je vous souhaite à tous, de très belles fêtes, et encore un grand merci pour vos aides.
Je ne manquerais pas de vous tenir informé, si un jour le problème est réglé...

18 décembre 2021 à 12:55

Suite.
C’est la console qui est éteinte qui se met en défaut, quand l’autre fonctionne évidemment.
Et vice-versa.
Dans l’idéal, il faudrait que les 2 fonctionnent et s’arrêtent en même temps, mais impossible.
Dégoûté
C’est la console qui est éteinte qui se met en défaut, quand l’autre fonctionne évidemment.
Et vice-versa.
Dans l’idéal, il faudrait que les 2 fonctionnent et s’arrêtent en même temps, mais impossible.
Dégoûté

17 décembre 2021 à 18:34

Bonjour.
Si je débranche électriquement la 35, afin de voir si la 50 régule normalement y a t’il des risques ?
Le détendeur va se fermer, plus de passage de fluide, j’ai lu que ça allait être un piège à huile, et néfaste pour le compresseur.
Vous en pensez quoi ?
Merci.
Si je débranche électriquement la 35, afin de voir si la 50 régule normalement y a t’il des risques ?
Le détendeur va se fermer, plus de passage de fluide, j’ai lu que ça allait être un piège à huile, et néfaste pour le compresseur.
Vous en pensez quoi ?
Merci.
17 décembre 2021 à 17:53

Bonjour.
Jima, non, la petite est branchée sur C et la grosse sur B, la A qui théoriquement doit être utilisée pour des tuyauteries plus petites de 35 et 25 n'est pas utilisée.
Ils ont mis un réducteur sur la C pour alimenter la petite 35.
Oui, vous l'avez dit, quel bazar, dès le début ils m'ont fait de la m****
Et maintenant, plus personne.
La solution ?
Jima, non, la petite est branchée sur C et la grosse sur B, la A qui théoriquement doit être utilisée pour des tuyauteries plus petites de 35 et 25 n'est pas utilisée.
Ils ont mis un réducteur sur la C pour alimenter la petite 35.
Oui, vous l'avez dit, quel bazar, dès le début ils m'ont fait de la m****
Et maintenant, plus personne.
La solution ?
17 décembre 2021 à 12:49

Bonjour.
lagass, merci pour la procédure, mais je n'y crois pas trop :
Il y a 15 jours, il vient remplacer les sondes, pareil A5 mais consos normales.
Il y a 7 jours, il remplace la carte, U0 et consommations doublées.
S'il s'agissait de la sonde sortie compresseur, ça l'aurait fait avant, et pas juste au changement de carte.
Je viens de tout disjoncter, refaire les branchement, retirer et remettre les broches, je remet en route, quel plaisir, plus de défaut, un air soufflé tiède (car proche de la consigne) un compresseur qui tourne au ralenti, et linky idem, 30 minutes après rebelote.
Pour remettre l'ancienne carte, j'y avais pensé, mais, même pas en rêve, il s'agit d'une grosse boite de 15 personnes, qui est agréé Daikin sur Narbonne, et la personne qui s'occupe du SAV ne veut plus intervenir (de toute façon il vaut mieux), le directeur fait sourde oreille.
lagass, merci pour la procédure, mais je n'y crois pas trop :
Il y a 15 jours, il vient remplacer les sondes, pareil A5 mais consos normales.
Il y a 7 jours, il remplace la carte, U0 et consommations doublées.
S'il s'agissait de la sonde sortie compresseur, ça l'aurait fait avant, et pas juste au changement de carte.
Je viens de tout disjoncter, refaire les branchement, retirer et remettre les broches, je remet en route, quel plaisir, plus de défaut, un air soufflé tiède (car proche de la consigne) un compresseur qui tourne au ralenti, et linky idem, 30 minutes après rebelote.
Pour remettre l'ancienne carte, j'y avais pensé, mais, même pas en rêve, il s'agit d'une grosse boite de 15 personnes, qui est agréé Daikin sur Narbonne, et la personne qui s'occupe du SAV ne veut plus intervenir (de toute façon il vaut mieux), le directeur fait sourde oreille.
17 décembre 2021 à 12:32

@tam : et non, aucun défaut.
16 décembre 2021 à 21:18

Bonsoir tam,
Oui, les 2 UI à fond chauffent à environ 54° (voire plus, j'ai un thermomètre à mercure) toutes les 2.
Si j'en mets qu'une à fond c'est un peu moins, 50 à 52°.
Oui, les 2 UI à fond chauffent à environ 54° (voire plus, j'ai un thermomètre à mercure) toutes les 2.
Si j'en mets qu'une à fond c'est un peu moins, 50 à 52°.
16 décembre 2021 à 21:16

Encore un détail, en espérant ne pas vous "embrouiller" et perdre votre aide.
Lorsque j'avais le défaut A5, c'est à dire T° trop élevée au niveau de l'échangeur des UI, c'était lorsque je mettais les consoles en petite vitesse (mode nuit) car la nuit la 50 fait un bruit énorme lorsqu'elle enclenche en auto.
En résumant, l'UE en démarrant envoyait un gaz tellement chaud, que l'UI n'arrivait pas à refroidir convenablement en petite vitesse, et ça plantait tout.
Si ça peut aider.
Lorsque j'avais le défaut A5, c'est à dire T° trop élevée au niveau de l'échangeur des UI, c'était lorsque je mettais les consoles en petite vitesse (mode nuit) car la nuit la 50 fait un bruit énorme lorsqu'elle enclenche en auto.
En résumant, l'UE en démarrant envoyait un gaz tellement chaud, que l'UI n'arrivait pas à refroidir convenablement en petite vitesse, et ça plantait tout.
Si ça peut aider.
16 décembre 2021 à 19:48

Je complète.
Il a remplacé les sondes de l'UE, (il a dit toutes), je ne sais pas, je sais que les 6 de la ligne liquide et gaz, ont été changés, les autres aucune idée.
Suite à ce remplacement, le défaut A5 persistait, mais les consommations électriques étaient comme avant, raisonnables.
Je pense donc que les sondes sont OK.
1 semaine plus tard, il remplace la carte de l'UE, c'est à ce moment là que le défaut A5 a disparu, mais a été remplacé par le U0, et la conso a doublé, voire plus.
Comme l'a suggéré tam, peut-être un problème de branchement des sondes à la carte, j'ai regardé, tout a l'air OK.
Les 3 du liquide arrivent sur la même broche (1)
Les 3 du gaz arrivent sur une autre broche (2)
La sonde T° extérieure, celle de l'échangeur, et celle de la sortie compresseur, arrivent sur la même broche (3)
Donc je pense que s'il y avait un souci de connectique, il y aurait beaucoup plus de dysfonctionnement.
Lagass, si la sonde était en dérive ou bien pas la bonne, le défaut serait arrivé dès le remplacement de celle-ci (si encore elle a été remplacée) ? Tout est arrivé lors du changement de carte.
PL a évoqué un signe précurseur de manque de gaz par défaut A5, qui serait parti lors du changement de la carte, et se transformant en U0 (manque gaz).
Une carte neuve, qui ait un défaut ? plausible ?
Un défaut de gaz qui arrive pile poil au moment du remplacement de la carte, plausible ?
En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier à tous, et si vous avez des manips à me faire réaliser pour essayer d'y voir plus clair, n'hésitez pas.
Il a remplacé les sondes de l'UE, (il a dit toutes), je ne sais pas, je sais que les 6 de la ligne liquide et gaz, ont été changés, les autres aucune idée.
Suite à ce remplacement, le défaut A5 persistait, mais les consommations électriques étaient comme avant, raisonnables.
Je pense donc que les sondes sont OK.
1 semaine plus tard, il remplace la carte de l'UE, c'est à ce moment là que le défaut A5 a disparu, mais a été remplacé par le U0, et la conso a doublé, voire plus.
Comme l'a suggéré tam, peut-être un problème de branchement des sondes à la carte, j'ai regardé, tout a l'air OK.
Les 3 du liquide arrivent sur la même broche (1)
Les 3 du gaz arrivent sur une autre broche (2)
La sonde T° extérieure, celle de l'échangeur, et celle de la sortie compresseur, arrivent sur la même broche (3)
Donc je pense que s'il y avait un souci de connectique, il y aurait beaucoup plus de dysfonctionnement.
Lagass, si la sonde était en dérive ou bien pas la bonne, le défaut serait arrivé dès le remplacement de celle-ci (si encore elle a été remplacée) ? Tout est arrivé lors du changement de carte.
PL a évoqué un signe précurseur de manque de gaz par défaut A5, qui serait parti lors du changement de la carte, et se transformant en U0 (manque gaz).
Une carte neuve, qui ait un défaut ? plausible ?
Un défaut de gaz qui arrive pile poil au moment du remplacement de la carte, plausible ?
En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier à tous, et si vous avez des manips à me faire réaliser pour essayer d'y voir plus clair, n'hésitez pas.
16 décembre 2021 à 19:31

Bonjour lagass.
J'avais regardé effectivement autour de la soudure, rien de gras, pas testé au liquide vaisselle.
Quand vous parlez de sonde de refoulement, c'est laquelle ?
Sur l'UE, j'ai :
3 sondes sur le refoulement (remplacées)
3 sondes sur l'aspiration (remplacées)
1 sonde sortie compresseur (je ne sais pas si elle a été changée)
1 sonde sur l'échangeur (je ne sais pas si elle a été changée)
1 sonde T° extérieure (je ne sais pas si elle a été changée)
Je n'étais pas présent lors de l'intervention, mais les 6 premières, j'en suis sûr car j'ai vérifié toute la connectique et celles-ci, les rilsans avaient été déplacés, les autres aucune idée.
Je n'ai pas de multimètre, mais je peux m'en procurer un pour tester, mais laquelle ?
Non, mon installateur ne dispose pas de l'outil Daikin, il ne dispose même pas des connaissances nécessaires concernant le matériel qu'il vend et qu'il installe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'avais regardé effectivement autour de la soudure, rien de gras, pas testé au liquide vaisselle.
Quand vous parlez de sonde de refoulement, c'est laquelle ?
Sur l'UE, j'ai :
3 sondes sur le refoulement (remplacées)
3 sondes sur l'aspiration (remplacées)
1 sonde sortie compresseur (je ne sais pas si elle a été changée)
1 sonde sur l'échangeur (je ne sais pas si elle a été changée)
1 sonde T° extérieure (je ne sais pas si elle a été changée)
Je n'étais pas présent lors de l'intervention, mais les 6 premières, j'en suis sûr car j'ai vérifié toute la connectique et celles-ci, les rilsans avaient été déplacés, les autres aucune idée.
Je n'ai pas de multimètre, mais je peux m'en procurer un pour tester, mais laquelle ?
Non, mon installateur ne dispose pas de l'outil Daikin, il ne dispose même pas des connaissances nécessaires concernant le matériel qu'il vend et qu'il installe.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 décembre 2021 à 15:15

Autre chose, les défauts U0 sont sur les 2 consoles, mais hier j’ai regardé les d’iodés de l’UE, il n’y a aucun défaut.
Lorsque j’avais le défaut A5, c’était sur les consoles et sur l’UE.
Lorsque j’avais le défaut A5, c’était sur les consoles et sur l’UE.
16 décembre 2021 à 06:06

Bonjour.
Lagass, c’est effectivement en entrée et sortie d’UE, pour les T en sortie compresseur il me faut décapoter, je n’ai pas regardé.
Oui le tuyau était pincé, ils ont ressoudé et remis un autre bout de tuyau, c’est là qu’il a rechargé en gaz (au printemps dernier).
Ce qu’en dit mon installateur, c'est qu’il ne veut plus revenir car il ne comprend plus rien (ce sont ses propres termes...).
Lagass, c’est effectivement en entrée et sortie d’UE, pour les T en sortie compresseur il me faut décapoter, je n’ai pas regardé.
Oui le tuyau était pincé, ils ont ressoudé et remis un autre bout de tuyau, c’est là qu’il a rechargé en gaz (au printemps dernier).
Ce qu’en dit mon installateur, c'est qu’il ne veut plus revenir car il ne comprend plus rien (ce sont ses propres termes...).
16 décembre 2021 à 05:59

C’est du R32.
Les longueurs, 10 M en comptant les 2UI.
5 M chacune.
Les longueurs, 10 M en comptant les 2UI.
5 M chacune.
15 décembre 2021 à 16:47

Bonjour JIMA.
Les 2 consoles en mode powerfull (consigne max, et soufflage max) la température de soufflage des deux est autour de 54 degrés.
La température intérieure 21 degrés.
Cordialement.
Les 2 consoles en mode powerfull (consigne max, et soufflage max) la température de soufflage des deux est autour de 54 degrés.
La température intérieure 21 degrés.
Cordialement.
15 décembre 2021 à 14:43

Bonjour AAC,
Le fluide a été remplacé au printemps dernier, je n'ai pas pu faire d'essai en chaud, afin de voir si c'était concluant.
En début de mois, lorsque j'ai rallumé, défaut A5 à nouveau, puis remplacement de la carte UE, et là c'est pire qu'avant, défaut U0, et la consommation a doublé.
Tuyau de refoulement très chaud, aspiration tiède >20° sur celle qui fonctionne.
Le souci, c'est que c'est pareil avec celle qui est en attente (si le détendeur ne s'ouvre qu'à 10% pour le débit de fuite), je ne devrais pas avoir des T° aussi élevées, Si ?
La faute aux détendeur, je n'y crois pas, ça le fait sur les 2 (donc 2 bobines HS, bizarre).
En plus maintenant, dès que le compresseur démarre, avant que l'une des UI souffle, j'ai un sifflement dans les tuyaux de celle qui va se mettre en attente.
Elle me rend fou cette clim.
Un réel manque de gaz, ou une carte neuve mais HS ?
Le fluide a été remplacé au printemps dernier, je n'ai pas pu faire d'essai en chaud, afin de voir si c'était concluant.
En début de mois, lorsque j'ai rallumé, défaut A5 à nouveau, puis remplacement de la carte UE, et là c'est pire qu'avant, défaut U0, et la consommation a doublé.
Tuyau de refoulement très chaud, aspiration tiède >20° sur celle qui fonctionne.
Le souci, c'est que c'est pareil avec celle qui est en attente (si le détendeur ne s'ouvre qu'à 10% pour le débit de fuite), je ne devrais pas avoir des T° aussi élevées, Si ?
La faute aux détendeur, je n'y crois pas, ça le fait sur les 2 (donc 2 bobines HS, bizarre).
En plus maintenant, dès que le compresseur démarre, avant que l'une des UI souffle, j'ai un sifflement dans les tuyaux de celle qui va se mettre en attente.
Elle me rend fou cette clim.
Un réel manque de gaz, ou une carte neuve mais HS ?
15 décembre 2021 à 12:40

Bonjour lagass,
Réfrigérant remplacé au début du printemps dernier, donc à part quelques essais, le chauffage n'a pas fonctionné, et je n'ai pu savoir si c'était concluant.
Dès que je l'ai allumé le mois dernier, le défaut est revenu A5, puis après changement de la carte de l'UE, c'est U0 et c'est pire qu'avant, car mes consos ont doublé.
En plus maintenant, dès que le groupe démarre, avant que les UI soufflent, j'ai un sifflement dans les tuyauteries.
Les températures sont très chaudes en sortie, et tièdes en entrée sur la console en fonctionnement, mais ce qui me surprend, c'est que c'est la même chose sur celle en attente (Avec un détendeur ouvert à 10%, je devrais avoir des T° de sortie tièdes non ?).
Et si ça venait des détendeurs, c'est pas possible que les 2 bobines soient en carafe.
Elle me rend fou cette clim, le matin il fait 16 dans la maison, on l’éteint toute la nuit pour pas passer mon salaire dans l’électricité.
Bonjour AAC, sur les docs Daiking, le U0 est un défaut manque de réfrigérant, et sur ces mêmes docs, la cause est : un manque de réfrigérant
, les détendeurs, des sondes débranchées, un dysfonctionnement du compresseur, etc.
Réfrigérant remplacé au début du printemps dernier, donc à part quelques essais, le chauffage n'a pas fonctionné, et je n'ai pu savoir si c'était concluant.
Dès que je l'ai allumé le mois dernier, le défaut est revenu A5, puis après changement de la carte de l'UE, c'est U0 et c'est pire qu'avant, car mes consos ont doublé.
En plus maintenant, dès que le groupe démarre, avant que les UI soufflent, j'ai un sifflement dans les tuyauteries.
Les températures sont très chaudes en sortie, et tièdes en entrée sur la console en fonctionnement, mais ce qui me surprend, c'est que c'est la même chose sur celle en attente (Avec un détendeur ouvert à 10%, je devrais avoir des T° de sortie tièdes non ?).
Et si ça venait des détendeurs, c'est pas possible que les 2 bobines soient en carafe.
Elle me rend fou cette clim, le matin il fait 16 dans la maison, on l’éteint toute la nuit pour pas passer mon salaire dans l’électricité.
Bonjour AAC, sur les docs Daiking, le U0 est un défaut manque de réfrigérant, et sur ces mêmes docs, la cause est : un manque de réfrigérant

15 décembre 2021 à 12:31

Bonjour tam.
Sur ce genre de console, il est impossible de mettre une UI en chauffe, et l’autre en ventilation.
Il faut que les 2 soient dans le même mode,
Si le mode chaud est activé sur l’une, celle sur ventilation va se mettre en attente avec le voyant vert qui clignote.
Donc impossible à vérifier.
Merci pour cette piste.
Pour ce qui est d’une erreur de câblage, j’ai vérifié, d’autant plus que c’est facile chez moi, rien à signaler de ce côté là.
Sur ce genre de console, il est impossible de mettre une UI en chauffe, et l’autre en ventilation.
Il faut que les 2 soient dans le même mode,
Si le mode chaud est activé sur l’une, celle sur ventilation va se mettre en attente avec le voyant vert qui clignote.
Donc impossible à vérifier.
Merci pour cette piste.
Pour ce qui est d’une erreur de câblage, j’ai vérifié, d’autant plus que c’est facile chez moi, rien à signaler de ce côté là.
15 décembre 2021 à 06:59

Bonjour, Mrs les modérateurs, est-il possible de remonter ce post et de rajouter ce qui suit, où bien suis-je obligé de recréer un autre sujet, car celui-ci est tombé dans les oubliettes.
Des nouvelles de mon défaut U0, vous en pensez quoi ?
J'ai donc un 3mxm68 et 2 consoles, une 50 et une 35 dans une pièce en L.
Les 2 consoles sont réglées à la même consigne, mais vu l'installation, la première qui démarre, prend le dessus sur l'autre, et il n'y en a qu'une qui tourne (c'est pas normal, je sais, je m'y suis fait, là n'est pas mon premier souci, pour le moment).
Ce qui me pose des questions c'est ça :
La 50 démarre, la 35 est allumée mais ne démarre pas, juste le débit de fuite dessus, après quelques minutes, heures, la 35 se met en défaut U0, la 50 non.
La 35 démarre, la 50 est allumée mais ne démarre pas, c'est la 50 qui se met en défaut U0.
En gros c'est celle qui ne tourne pas, où il y a juste le débit de fuite dessus qui se met en défaut.
Vous en pensez quoi ?
Des nouvelles de mon défaut U0, vous en pensez quoi ?
J'ai donc un 3mxm68 et 2 consoles, une 50 et une 35 dans une pièce en L.
Les 2 consoles sont réglées à la même consigne, mais vu l'installation, la première qui démarre, prend le dessus sur l'autre, et il n'y en a qu'une qui tourne (c'est pas normal, je sais, je m'y suis fait, là n'est pas mon premier souci, pour le moment).
Ce qui me pose des questions c'est ça :
La 50 démarre, la 35 est allumée mais ne démarre pas, juste le débit de fuite dessus, après quelques minutes, heures, la 35 se met en défaut U0, la 50 non.
La 35 démarre, la 50 est allumée mais ne démarre pas, c'est la 50 qui se met en défaut U0.
En gros c'est celle qui ne tourne pas, où il y a juste le débit de fuite dessus qui se met en défaut.
Vous en pensez quoi ?
14 décembre 2021 à 18:48

J'y ai pensé aussi, débranché, rebranché, mais pour vérifier, ce n'est plus mon domaine.
12 décembre 2021 à 20:42

Bonsoir tam,
Effectivement, j'avais trouvé ce manuel, j'ai passé ma matinée à vérifier toutes les sondes.
J'étais persuadé comme vous que lors du changement de carte, il y avait un souci de sondes non connectées.
Toutes les connexions sur la carte correspondent bien au plan, et les sondes UE et UI sont bien en place.
Je ne sais plus où chercher.
Effectivement, j'avais trouvé ce manuel, j'ai passé ma matinée à vérifier toutes les sondes.
J'étais persuadé comme vous que lors du changement de carte, il y avait un souci de sondes non connectées.
Toutes les connexions sur la carte correspondent bien au plan, et les sondes UE et UI sont bien en place.
Je ne sais plus où chercher.
12 décembre 2021 à 20:13

Bonjour tam,
On m'a changé une sonde sur une UI, effectivement pas sur l'autre.
Là, ils ont remplacé la carte de l'UE, et maintenant je n'ai plus le défaut A5, mais U0.
Pourquoi ce défaut U0 arrive au même moment que le remplacement de la carte ?
Je ne comprends plus rien, ni le technicien d'ailleurs.
En mettant les 2 consoles à fond, j'ai 54° en soufflage, donc pour moi pas de manque de fluide, quoique ...
Ce qui me gêne le plus, c'est qu'avant le compresseur régulait, maintenant il régule au démarrage, mais ensuite il se cale sur un palier assez haut, et ne bouge pas.(d'ou une consommation énorme)
Ce qui me gêne aussi, c'est d'avoir des doutes sur le fluide, s'il en manque, ça va pas durer avant de tout casser.
La boite qui m'a fait l'installation est tellement perdu, que hier j'ai reçu un mail comme quoi, ils allaient faire intervenir un tech Daikin, mais que ça serait long .. (là aussi, j'ai un doute)
3 ans, et ça n'a jamais marché correctement.
Un dernier détail, le défaut U0 apparait en premier sur la console qui n'est pas en demande, bizarre non ?
Ensuite, c'est celle qui tourne qui se met aussi en défaut.
On m'a changé une sonde sur une UI, effectivement pas sur l'autre.
Là, ils ont remplacé la carte de l'UE, et maintenant je n'ai plus le défaut A5, mais U0.
Pourquoi ce défaut U0 arrive au même moment que le remplacement de la carte ?
Je ne comprends plus rien, ni le technicien d'ailleurs.
En mettant les 2 consoles à fond, j'ai 54° en soufflage, donc pour moi pas de manque de fluide, quoique ...
Ce qui me gêne le plus, c'est qu'avant le compresseur régulait, maintenant il régule au démarrage, mais ensuite il se cale sur un palier assez haut, et ne bouge pas.(d'ou une consommation énorme)
Ce qui me gêne aussi, c'est d'avoir des doutes sur le fluide, s'il en manque, ça va pas durer avant de tout casser.
La boite qui m'a fait l'installation est tellement perdu, que hier j'ai reçu un mail comme quoi, ils allaient faire intervenir un tech Daikin, mais que ça serait long .. (là aussi, j'ai un doute)
3 ans, et ça n'a jamais marché correctement.
Un dernier détail, le défaut U0 apparait en premier sur la console qui n'est pas en demande, bizarre non ?
Ensuite, c'est celle qui tourne qui se met aussi en défaut.
11 décembre 2021 à 12:19

Merci AAC,
Pour palier au défaut A5, ils m'ont remplacé une carte UI ainsi que sa sonde de T° réfrigérant, rien sur l'autre console, un remplacement total du gaz, avec pesée, azote, vide.
Le remplacement de toutes les sondes de l'UE
Le problème était toujours là.
Cette semaine, la carte de l'UE, mais là c'est pire, je n'ai plus le A5, mais le U0 avec une consommation électrique doublée.
J'ai appris grâce au forum, qu'il y a un débit de fuite sur les consoles qui ne sont pas en demande, je trouve que le tuyau de la console qui ne fonctionne pas est particulièrement chaud à la sortie UE, c'est normal ?
J'ai une bobine de détendeur qui ne sert pas vu que c'est une 3 sortie et que j'ai 2 consoles, mais sont cable est trop court pour faire des essais ..
Pour palier au défaut A5, ils m'ont remplacé une carte UI ainsi que sa sonde de T° réfrigérant, rien sur l'autre console, un remplacement total du gaz, avec pesée, azote, vide.
Le remplacement de toutes les sondes de l'UE
Le problème était toujours là.
Cette semaine, la carte de l'UE, mais là c'est pire, je n'ai plus le A5, mais le U0 avec une consommation électrique doublée.
J'ai appris grâce au forum, qu'il y a un débit de fuite sur les consoles qui ne sont pas en demande, je trouve que le tuyau de la console qui ne fonctionne pas est particulièrement chaud à la sortie UE, c'est normal ?
J'ai une bobine de détendeur qui ne sert pas vu que c'est une 3 sortie et que j'ai 2 consoles, mais sont cable est trop court pour faire des essais ..
11 décembre 2021 à 10:32

Bonjour.
Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans.
Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en réinitialisant l'ensemble, il revient dans les minutes voir heures qui suivent.
Les températures de soufflage sont correctes, comme avant, mais ma consommation électrique a été multiplié par 2.
Quand la consigne est atteinte, l'air de soufflage devient moins chaud (c'est normal) mais le compresseur reste sur des paliers élevés, et consomme le double qu'avant le changement de carte.
Un manque de fluide qui se manifeste pile poil au moment du remplacement de la carte, j'y crois pas trop.
Et cette surconsommation électrique est vraiment nette, départ du technicien à 9h, depuis les graphes du linky ont doublés, idem quand je vais voir mon compteur en temps réel, j'ai jamais consommé autant.
Une idée ?
Merci
Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans.
Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en réinitialisant l'ensemble, il revient dans les minutes voir heures qui suivent.
Les températures de soufflage sont correctes, comme avant, mais ma consommation électrique a été multiplié par 2.
Quand la consigne est atteinte, l'air de soufflage devient moins chaud (c'est normal) mais le compresseur reste sur des paliers élevés, et consomme le double qu'avant le changement de carte.
Un manque de fluide qui se manifeste pile poil au moment du remplacement de la carte, j'y crois pas trop.
Et cette surconsommation électrique est vraiment nette, départ du technicien à 9h, depuis les graphes du linky ont doublés, idem quand je vais voir mon compteur en temps réel, j'ai jamais consommé autant.
Une idée ?
Merci
11 décembre 2021 à 07:27

Bonsoir.
PL, je pense que Caradel08 parle de la touche weekly qu'il y a sur sa télécommande pour effectuer les programmations hebdomadaires, tout simplement.
Caradel08, essayez un reset de la programmation en appuyant 5 secondes sur la touche et refaite une nouvelle programmation.
S'il y a eu une coupure électrique, chez moi, certains conservent la programmations, et possible de remettre le weekly, sinon, faut tout reprogrammer.
PL, je pense que Caradel08 parle de la touche weekly qu'il y a sur sa télécommande pour effectuer les programmations hebdomadaires, tout simplement.
Caradel08, essayez un reset de la programmation en appuyant 5 secondes sur la touche et refaite une nouvelle programmation.
S'il y a eu une coupure électrique, chez moi, certains conservent la programmations, et possible de remettre le weekly, sinon, faut tout reprogrammer.
09 novembre 2021 à 18:50

Bonsoir.
tam, bon je vais me lancer, et couper.
Pourquoi une épissure avec un isolant ne conviendrait pas ? (je n'ai ni le matos, ni le savoir faire pour souder des fils), quel risque y a-t-il plutôt qu'une soudure ?
Autre chose, ma sonde est une mini carte électronique de 1cm / 1,5cm, auriez-vous une idée dans quoi la mettre, une fois déportée (je ne peux pas la laisser comme ça contre le mur).
Merci d'avance.
tam, bon je vais me lancer, et couper.
Pourquoi une épissure avec un isolant ne conviendrait pas ? (je n'ai ni le matos, ni le savoir faire pour souder des fils), quel risque y a-t-il plutôt qu'une soudure ?
Autre chose, ma sonde est une mini carte électronique de 1cm / 1,5cm, auriez-vous une idée dans quoi la mettre, une fois déportée (je ne peux pas la laisser comme ça contre le mur).
Merci d'avance.
09 novembre 2021 à 18:41

Bonjour tam.
Ma garantie est terminée, mais les problèmes que j'ai eu pendant la garantie ne sont toujours pas réglés, et je ne compte pas en rester là, ils doivent me régler ce problème à leur frais vu que la panne a eu lieu durant la garantie.
Donc, si je peux éviter de faire des modifs visibles, car là ils diront que c'est de ma faute.
Ma garantie est terminée, mais les problèmes que j'ai eu pendant la garantie ne sont toujours pas réglés, et je ne compte pas en rester là, ils doivent me régler ce problème à leur frais vu que la panne a eu lieu durant la garantie.
Donc, si je peux éviter de faire des modifs visibles, car là ils diront que c'est de ma faute.
08 novembre 2021 à 06:04

Bonjour PL.
J'ai 2 consoles, les 2 réagissent pareil, l'une est dans le sens de la longueur, 8M sans aucun obstacle.
Les 2 sondes ne peuvent pas êtres décalées, de-plus, lorsque je permute le commutateur pour n'avoir que la ventilation sur le haut, les cycles sont nettement rallongés.
Donc, oui, je pense qu'il s'agit d'un problème de recyclage.
J'en profite pour vous demander 2 choses :
Les sondes KRCS01-1B sont-elles compatibles avec mes consoles FVXM ?
J'aurais souhaité trouver le câble 2 fils 4 broches qui relit ma carte sonde, à la carte de l'UI, en contactant 3 détaillants du net, ils me disent que Daikin ne la produise plus, je pense que c'est le faisceau E9 sur l'image jointe.
Si vous pouviez m'aider.
Bon week-end.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai 2 consoles, les 2 réagissent pareil, l'une est dans le sens de la longueur, 8M sans aucun obstacle.
Les 2 sondes ne peuvent pas êtres décalées, de-plus, lorsque je permute le commutateur pour n'avoir que la ventilation sur le haut, les cycles sont nettement rallongés.
Donc, oui, je pense qu'il s'agit d'un problème de recyclage.
J'en profite pour vous demander 2 choses :
Les sondes KRCS01-1B sont-elles compatibles avec mes consoles FVXM ?
J'aurais souhaité trouver le câble 2 fils 4 broches qui relit ma carte sonde, à la carte de l'UI, en contactant 3 détaillants du net, ils me disent que Daikin ne la produise plus, je pense que c'est le faisceau E9 sur l'image jointe.
Si vous pouviez m'aider.
Bon week-end.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 novembre 2021 à 12:20

Je me suis mal exprimé, je n’ai pas peur que ça ne fonctionne pas, je vous fais confiance (vous m’avez déjà aidé sur des problèmes) et vous êtes des "piliers" du forum.
En fait, comme mon souci (voir mes différents posts) n’est toujours pas réglé, que mon appareil n’est plus sous garantie mais qu’il l’était quand j’avais mes problèmes, et que ça n’a pas été réglé, je ne suis pas en bon terme avec mon installateurs.
Donc, je préférerais un raccordement à la sonde déportée que je puisse remettre dans son état d’origine au cas où...
Car s’il s’aperçoivent que j’ai modifié quoique ce soit, c'est mort.
D’où l’idée de trouver un câble d’origine entre la sonde et la carte.
Si vous avez un autre idée d’un truc invisible, je suis preneur.
En fait, comme mon souci (voir mes différents posts) n’est toujours pas réglé, que mon appareil n’est plus sous garantie mais qu’il l’était quand j’avais mes problèmes, et que ça n’a pas été réglé, je ne suis pas en bon terme avec mon installateurs.
Donc, je préférerais un raccordement à la sonde déportée que je puisse remettre dans son état d’origine au cas où...
Car s’il s’aperçoivent que j’ai modifié quoique ce soit, c'est mort.
D’où l’idée de trouver un câble d’origine entre la sonde et la carte.
Si vous avez un autre idée d’un truc invisible, je suis preneur.
04 novembre 2021 à 19:25

Merci à vous 2,
Effectivement, je viens de rentrer du boulot, et il y a des connecteurs, l'idéal pour moi serait de trouver en pièce d'origine, le câble de liaison entre la carte sonde et la carte principale.
Je pourrais donc couper en toute sécurité et si ça marche pas, utiliser le second pour remettre d'origine.
Sur un site, j'ai trouvé la carte sonde, mais ça me servira à rien, c'est le câble qu'il me faudrait.
Tam, oui c'est bien 4 broches femelles, mais il me faudrait trouver un connecteur mâle, et un femelle, et tout ça sertir sur ma rallonge, mais sur un connecteur 4 broche, je présume qu'il doit y en avoir de plusieurs dimensions et diamètres, et commander sans savoir.
Effectivement, je viens de rentrer du boulot, et il y a des connecteurs, l'idéal pour moi serait de trouver en pièce d'origine, le câble de liaison entre la carte sonde et la carte principale.
Je pourrais donc couper en toute sécurité et si ça marche pas, utiliser le second pour remettre d'origine.
Sur un site, j'ai trouvé la carte sonde, mais ça me servira à rien, c'est le câble qu'il me faudrait.
Tam, oui c'est bien 4 broches femelles, mais il me faudrait trouver un connecteur mâle, et un femelle, et tout ça sertir sur ma rallonge, mais sur un connecteur 4 broche, je présume qu'il doit y en avoir de plusieurs dimensions et diamètres, et commander sans savoir.
04 novembre 2021 à 18:51

Merci, et pour la photo, vous en dites quoi ? Soudé ou connecteurs ?
04 novembre 2021 à 16:23

Merci Dom-Aom.
Un câble de 3 x 0,75 mm fera t'il l'affaire ? (j'utiliserai que 2 brins).
Pour le raccordement une simple épissure ? plutôt qu'un domino ?
Autre chose, sur la première photo (à vue d’œil), pensez-vous que les fils soient soudés à la carte ou bien, c'est des connecteurs, car je ne parviens pas à les débrancher.
Un câble de 3 x 0,75 mm fera t'il l'affaire ? (j'utiliserai que 2 brins).
Pour le raccordement une simple épissure ? plutôt qu'un domino ?
Autre chose, sur la première photo (à vue d’œil), pensez-vous que les fils soient soudés à la carte ou bien, c'est des connecteurs, car je ne parviens pas à les débrancher.
04 novembre 2021 à 15:04

Merci tam.
Je ne pensais pas que ça existait, ça s’appellerait comment ?
J'avais aussi pensé à commander cette fameuse carte thermistor, si elle vaut pas trop cher, mais je trouve rien sur le net.
Un site qui fait les pièces détachées Daikin ?
Je ne pensais pas que ça existait, ça s’appellerait comment ?
J'avais aussi pensé à commander cette fameuse carte thermistor, si elle vaut pas trop cher, mais je trouve rien sur le net.
Un site qui fait les pièces détachées Daikin ?
04 novembre 2021 à 13:52

Merci tam,
Je ne pensais pas que ça pouvait se trouver, ça s’appellerait comment ?
J'avais pensé à commander cette fameuse carte thermistor, et ça vaut pas trop cher prendre le risque.
Un site qui vend des pièces détachées Daikin ?
Je ne pensais pas que ça pouvait se trouver, ça s’appellerait comment ?
J'avais pensé à commander cette fameuse carte thermistor, et ça vaut pas trop cher prendre le risque.
Un site qui vend des pièces détachées Daikin ?
04 novembre 2021 à 13:50

Bonjour.
Je possède 2 UI de type consoles FVXM50FV1B et la même en 35, en mode chaud, l'air est soufflé par le bas et le haut, ma sonde est à mi-hauteur de la console, le souci c'est que je rencontre des cycles trop courts, l'air rejeté par le bas est je pense "ré-aspiré" et ma sonde de reprise coupe, si je souffle que par le haut mes cycles se rallongent nettement, mais c'est bruyant et pas optimisé ..
L'idée serait de déporter ma sonde de reprise, ou d'en acheter une, Daikin en propose mais je ne sais pas si c'est compatible avec mes UI.
Je vous joins les photos de ma sonde, c'est une mini carte qui est reliée à la carte grosse carte.
Si je coupe les 2 fils, en les reliant à une rallonge en 0,75 mm² de 3 à 4 mètres de long,afin de déplacer ma sonde, pensez-vous que ça pourrait fonctionner ?
Si non, où pourrais-je trouver ces sondes déportées Daikin toutes prêtes ?
Par avance, merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je possède 2 UI de type consoles FVXM50FV1B et la même en 35, en mode chaud, l'air est soufflé par le bas et le haut, ma sonde est à mi-hauteur de la console, le souci c'est que je rencontre des cycles trop courts, l'air rejeté par le bas est je pense "ré-aspiré" et ma sonde de reprise coupe, si je souffle que par le haut mes cycles se rallongent nettement, mais c'est bruyant et pas optimisé ..
L'idée serait de déporter ma sonde de reprise, ou d'en acheter une, Daikin en propose mais je ne sais pas si c'est compatible avec mes UI.
Je vous joins les photos de ma sonde, c'est une mini carte qui est reliée à la carte grosse carte.
Si je coupe les 2 fils, en les reliant à une rallonge en 0,75 mm² de 3 à 4 mètres de long,afin de déplacer ma sonde, pensez-vous que ça pourrait fonctionner ?
Si non, où pourrais-je trouver ces sondes déportées Daikin toutes prêtes ?
Par avance, merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 novembre 2021 à 12:57

Bonjour.
Mettez la consigne au maxi 30*, avec fan au maxi, mesurez la température de reprise (là où l’air est aspiré ou la température de votre pièce) et la température de soufflage.
Tout ça après 20 minutes, et dites-nous les valeurs.
Cordialement.
Mettez la consigne au maxi 30*, avec fan au maxi, mesurez la température de reprise (là où l’air est aspiré ou la température de votre pièce) et la température de soufflage.
Tout ça après 20 minutes, et dites-nous les valeurs.
Cordialement.
13 avril 2021 à 12:57

Bonjour.
C’est le mode minuterie dont vous vous servez, c’est à dire juste marche / arrêt ?
Essayez le mode minuterie hebdomadaire, vous programmerez ainsi tous les jours de la semaine.
La procédure est inscrite sur le manuel d’utilisation.
Cordialement.
C’est le mode minuterie dont vous vous servez, c’est à dire juste marche / arrêt ?
Essayez le mode minuterie hebdomadaire, vous programmerez ainsi tous les jours de la semaine.
La procédure est inscrite sur le manuel d’utilisation.
Cordialement.
13 avril 2021 à 12:52

Bonjour.
La led verte qui clignote est un fonctionnement normal.
Ce qui ne serait pas normal serait les leds rouges en dessous qui s’allument et en fonction des leds allumées, cela correspond à une erreur.
Ici, si seulement la led verte clignote, pas d’erreur.
Cordialement.
La led verte qui clignote est un fonctionnement normal.
Ce qui ne serait pas normal serait les leds rouges en dessous qui s’allument et en fonction des leds allumées, cela correspond à une erreur.
Ici, si seulement la led verte clignote, pas d’erreur.
Cordialement.
13 avril 2021 à 12:40

Bonjour.
Concrètement quelle sont les conséquences d'un tuyau assez pincé sur la ligne vapeur juste avant l'UI ? (mode chaud).
Comment va réagir le compresseur ? il va trop forcer car à un moment le gaz va être freiné, ou bien le contraire ?
Au niveau de l'UI ?
Le gaz qui va arriver sur l'UI aura été ralenti, donc il aura une vitesse de passage plus basse, au sein de l'UI ça va trop chauffer ou bien au contraire pas assez ?
Merci d'avance, en espérant que mes questions ne vous paraitront pas trop débiles.
Bonne journée à tous.
Concrètement quelle sont les conséquences d'un tuyau assez pincé sur la ligne vapeur juste avant l'UI ? (mode chaud).
Comment va réagir le compresseur ? il va trop forcer car à un moment le gaz va être freiné, ou bien le contraire ?
Au niveau de l'UI ?
Le gaz qui va arriver sur l'UI aura été ralenti, donc il aura une vitesse de passage plus basse, au sein de l'UI ça va trop chauffer ou bien au contraire pas assez ?
Merci d'avance, en espérant que mes questions ne vous paraitront pas trop débiles.
Bonne journée à tous.
11 avril 2021 à 11:49

Bonjour lagass.
Effectivement il s'agit du tuyau gaz de ma console 50 qui se met en défaut A5 et qui ne régule pas du tout.
Pour les mesures de T° je n'ai pas l'outil nécessaire.
Mon installation est encore garantie quelques mois (pièces et main d’œuvre), le technicien est déjà venu 3 fois, à chaque appel au SAV daikin, on lui demandait de vérifier si pas de pincement, comme vous le voyez il n'a pas trop vérifié.
Donc, il revient dans 1 semaine, pour remplacer la carte de la console (c'est le SAV Daikin qui lui a dit) et refaire le plein de gaz car d'après lui, c'est les incondensables.
Comme je vous l'ai dit, c'est encore sous garantie, et pour m'apercevoir de ce pincement, j'ai quand même dû, déposer quelques caches de la console, et entailler le calorifuge.
Je ne vais pas être ennuyé au niveau garantie si je lui montre ça ? (Il risque pas de me dire vous n'aviez rien à toucher).
De toute façon, si je n'avais pas vérifié, personne ne l'aurait vu.
Est-ce rattrapable ? j'ai vu sur le forum, que certains frigoristes disaient qu'avec un serre joint et des planchettes, ou avec une clé à molette.
Effectivement il s'agit du tuyau gaz de ma console 50 qui se met en défaut A5 et qui ne régule pas du tout.
Pour les mesures de T° je n'ai pas l'outil nécessaire.
Mon installation est encore garantie quelques mois (pièces et main d’œuvre), le technicien est déjà venu 3 fois, à chaque appel au SAV daikin, on lui demandait de vérifier si pas de pincement, comme vous le voyez il n'a pas trop vérifié.
Donc, il revient dans 1 semaine, pour remplacer la carte de la console (c'est le SAV Daikin qui lui a dit) et refaire le plein de gaz car d'après lui, c'est les incondensables.
Comme je vous l'ai dit, c'est encore sous garantie, et pour m'apercevoir de ce pincement, j'ai quand même dû, déposer quelques caches de la console, et entailler le calorifuge.
Je ne vais pas être ennuyé au niveau garantie si je lui montre ça ? (Il risque pas de me dire vous n'aviez rien à toucher).
De toute façon, si je n'avais pas vérifié, personne ne l'aurait vu.
Est-ce rattrapable ? j'ai vu sur le forum, que certains frigoristes disaient qu'avec un serre joint et des planchettes, ou avec une clé à molette.
05 avril 2021 à 11:04

Bonjour à toutes et à tous,
Toujours avec mon problème de défaut A5, j'ai donc suivi la tuyauterie, et voilà ce que j'ai découvert, vous en pensez quoi ?
Pensez-vous que c'est important au point d'avoir mon UI qui fonctionne très mal ?
Il s'agit du gros tuyau juste avant l'entrée à la console UI.
Merci d'avance.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Toujours avec mon problème de défaut A5, j'ai donc suivi la tuyauterie, et voilà ce que j'ai découvert, vous en pensez quoi ?
Pensez-vous que c'est important au point d'avoir mon UI qui fonctionne très mal ?
Il s'agit du gros tuyau juste avant l'entrée à la console UI.
Merci d'avance.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 avril 2021 à 11:51

Bonjour,
Adel ravi de vous revoir, j’avais pas vu de suite votre réponse en message privé car je n’avais pas reçu de notification, je vous ai répondu quelques jours plus tard, il y a d’ailleurs plusieurs messages de ma part, à moins que ça n’ait pas fonctionné...
Pour les tests, concernant les valeurs ohmiques la sonde de la batterie est soudée à la carte, donc je n’ai pu rien faire.
La carte ne présente rien de particulier à vue d’œil, pas des saletés, pas de vert de gris, pas de fiches charbonnées.
Concernant le test de chaque UI, j’ai constaté cela :
1- la 35 seule fonctionne et régule parfaitement.
2- La 50 seule, fonctionne à moyen terme, (la coupure ne va pas se faire immédiatement) avec vitesse du ventilateur en auto, mais régule mal ou pas, quand elle est proche de la consigne le ventilateur souffle toujours en position 3 sur 5, il ne baisse pas de régime, la T de soufflage reste toujours élevée, puis dès que la consigne est atteinte elle s’arrête.
Si pour une raison de confort, lorsqu’elle fonctionne avec ventilateur en auto (trop bruyant puisqu’il souffre fort) je décide de la mettre en vitesse mini, 5 secondes après elle plante toute l’installation et le défaut A5 apparaît.
3 - La 35 régule, la 50 est en attente avec ventilateur en vitesse basse, lorsqu'elle se met en route, dans les 5 à 10 secondes, coupure de l'ensemble avec défaut A5.
C’est donc la 50 qui met le bazar d’après moi.
Ça me donne l’impression que dès qu’elle se met en route, le fluide est tellement chaud ou trop abondant ou pas assez de débit qu’il faut une vitesse élevée du ventilateur pour arriver à refroidir le fluide pour éviter la coupure.
Par avance, merci pour vos réponses.
Cordialement.
Adel ravi de vous revoir, j’avais pas vu de suite votre réponse en message privé car je n’avais pas reçu de notification, je vous ai répondu quelques jours plus tard, il y a d’ailleurs plusieurs messages de ma part, à moins que ça n’ait pas fonctionné...
Pour les tests, concernant les valeurs ohmiques la sonde de la batterie est soudée à la carte, donc je n’ai pu rien faire.
La carte ne présente rien de particulier à vue d’œil, pas des saletés, pas de vert de gris, pas de fiches charbonnées.
Concernant le test de chaque UI, j’ai constaté cela :
1- la 35 seule fonctionne et régule parfaitement.
2- La 50 seule, fonctionne à moyen terme, (la coupure ne va pas se faire immédiatement) avec vitesse du ventilateur en auto, mais régule mal ou pas, quand elle est proche de la consigne le ventilateur souffle toujours en position 3 sur 5, il ne baisse pas de régime, la T de soufflage reste toujours élevée, puis dès que la consigne est atteinte elle s’arrête.
Si pour une raison de confort, lorsqu’elle fonctionne avec ventilateur en auto (trop bruyant puisqu’il souffre fort) je décide de la mettre en vitesse mini, 5 secondes après elle plante toute l’installation et le défaut A5 apparaît.
3 - La 35 régule, la 50 est en attente avec ventilateur en vitesse basse, lorsqu'elle se met en route, dans les 5 à 10 secondes, coupure de l'ensemble avec défaut A5.
C’est donc la 50 qui met le bazar d’après moi.
Ça me donne l’impression que dès qu’elle se met en route, le fluide est tellement chaud ou trop abondant ou pas assez de débit qu’il faut une vitesse élevée du ventilateur pour arriver à refroidir le fluide pour éviter la coupure.
Par avance, merci pour vos réponses.
Cordialement.
27 mars 2021 à 09:14

Merci beaucoup pour tous ces renseignements.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
18 mars 2021 à 20:14

OK, donc dans mon cas, la température du fluide trop élevée, déclenche la thermistance de l’UI, d’où le code A5 ?
18 mars 2021 à 18:25