Bonjour à tous.

Je sollicite votre aide car j'arrive en limite de compréhension :
Je possède une unité extérieure quadrisplit de chez Toshiba, modèle ras-4m27gav-e (au R410a) sur lequel sont connecté 2 splits ras-m10skv-e (puissance 2500w) qui climatisent 2 x 20m².
Lorsque je la fais fonctionner en mode refroidissement, même avec une consigne très basse (17°C), je n'arrive guère à descendre la pièce sous les 23°C (avec une température extérieure de 27°C).

L'analyse de la température des tuyaux entrées-sorties de l'unité intérieure montre que le fluide frigorigène arrive à 16°C et repart à 24°C et le contrôle à la caméra thermique montre que seul 1/3 de l'échangeur est "froid".

Côté consommation, lorsqu'un seul split est allumé, le compresseur consomme entre 300 et 650W électrique, lorsque 2 splits sont allumés avec une consigne basse, la consommation électrique s'établit à 1100W.

Ma question est : pourquoi le compresseur ne tourne pas plus vite pour produire plus de liquide et l'envoyer vers l'évaporateur ? Il en est capable car je l'ai vu consommer 3000W en mode chauffage en hiver.
Autre élément : lorsque j'avais contrôlé les pressions HP et BP, j'avais une HP à 27 bar-a et une BP à 10 bar-a et je ne comprends pas pourquoi le delta P ne peut pas se faire mieux que ça.

Dernière info, les vannes PMV semblent fonctionner car lorsque je n'allume qu'un split, seule sa tuyauterie change de température.
Si des fois je pourrais avoir un éclaircissement à ce sujet ce serait top !
Merci par avance pour vos réponses !
Valentin.
10 juin 2021 à 15:09
forum consulter ce sujet Vitesse compresseur inverter