Question Forum Climatisation : Vitesse compresseur inverter
Bonjour à tous.
Je sollicite votre aide car j'arrive en limite de compréhension :
Je possède une unité extérieure quadrisplit de chez Toshiba, modèle ras-4m27gav-e (au R410a) sur lequel sont connecté 2 splits ras-m10skv-e (puissance 2500w) qui climatisent 2 x 20m².
Lorsque je la fais fonctionner en mode refroidissement, même avec une consigne très basse (17°C), je n'arrive guère à descendre la pièce sous les 23°C (avec une température extérieure de 27°C).
L'analyse de la température des tuyaux entrées-sorties de l'unité intérieure montre que le fluide frigorigène arrive à 16°C et repart à 24°C et le contrôle à la caméra thermique montre que seul 1/3 de l'échangeur est "froid".
Côté consommation, lorsqu'un seul split est allumé, le compresseur consomme entre 300 et 650W électrique, lorsque 2 splits sont allumés avec une consigne basse, la consommation électrique s'établit à 1100W.
Ma question est : pourquoi le compresseur ne tourne pas plus vite pour produire plus de liquide et l'envoyer vers l'évaporateur ? Il en est capable car je l'ai vu consommer 3000W en mode chauffage en hiver.
Autre élément : lorsque j'avais contrôlé les pressions HP et BP, j'avais une HP à 27 bar-a et une BP à 10 bar-a et je ne comprends pas pourquoi le delta P ne peut pas se faire mieux que ça.
Dernière info, les vannes PMV semblent fonctionner car lorsque je n'allume qu'un split, seule sa tuyauterie change de température.
Si des fois je pourrais avoir un éclaircissement à ce sujet ce serait top !
Merci par avance pour vos réponses !
Valentin.
Je sollicite votre aide car j'arrive en limite de compréhension :
Je possède une unité extérieure quadrisplit de chez Toshiba, modèle ras-4m27gav-e (au R410a) sur lequel sont connecté 2 splits ras-m10skv-e (puissance 2500w) qui climatisent 2 x 20m².
Lorsque je la fais fonctionner en mode refroidissement, même avec une consigne très basse (17°C), je n'arrive guère à descendre la pièce sous les 23°C (avec une température extérieure de 27°C).
L'analyse de la température des tuyaux entrées-sorties de l'unité intérieure montre que le fluide frigorigène arrive à 16°C et repart à 24°C et le contrôle à la caméra thermique montre que seul 1/3 de l'échangeur est "froid".
Côté consommation, lorsqu'un seul split est allumé, le compresseur consomme entre 300 et 650W électrique, lorsque 2 splits sont allumés avec une consigne basse, la consommation électrique s'établit à 1100W.
Ma question est : pourquoi le compresseur ne tourne pas plus vite pour produire plus de liquide et l'envoyer vers l'évaporateur ? Il en est capable car je l'ai vu consommer 3000W en mode chauffage en hiver.
Autre élément : lorsque j'avais contrôlé les pressions HP et BP, j'avais une HP à 27 bar-a et une BP à 10 bar-a et je ne comprends pas pourquoi le delta P ne peut pas se faire mieux que ça.
Dernière info, les vannes PMV semblent fonctionner car lorsque je n'allume qu'un split, seule sa tuyauterie change de température.
Si des fois je pourrais avoir un éclaircissement à ce sujet ce serait top !
Merci par avance pour vos réponses !
Valentin.
10 juin 2021 à 15:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Vitesse compresseur inverter
Bonjour.
Au vu de l'écart entre la sortie et l'entrée (8°C), cela ferait une surchauffe élevée.
En général, ces systèmes sont prévus pour avoir une surchauffe autour de 1°C, ce qui permet à l'évaporateur d'être complètement rempli.
C'est pour cela que vous ne voyez que 1/3 de l'évaporateur "froid", donc très mauvais rendement.
La cause la plus probable est un manque de fluide.
Vos pressions sont correctes, cependant avec 10 bars en BP, vous devriez avoir une température d'évaporation autour de 11°C, alors que vous voyez 16°C en entrée du split.
Il faudrait aussi vérifier si votre mesure est précise, ou bien s'il y a un autre problème sur la ligne liquide, par exemple un pincement qui pourrait faire que vous avez une pré-détente, et là aussi perte de rendement.
Vous pouvez vérifier les mêmes températures départ/retour split en sortie de groupe extérieur ?
Enfin, la vitesse du compresseur ne permet pas d'envoyer "plus" de liquide, c'est plutôt les détendeurs qui vont se charger de cela.
La vitesse du compresseur va faire varier les pressions.
Le système va réguler le compresseur pour obtenir la BP visée par rapport à la température d'évaporation souhaitée (BP) 10 bars, on est bon). Il va aussi réguler les détendeurs pour obtenir la surchauffe désirée.
Ensuite, il y a plusieurs stratégies de protection pour éviter de casser le compresseur, etc. et qui par exemple brideront la vitesse ou les ouvertures détendeurs.
Cordialement.
Au vu de l'écart entre la sortie et l'entrée (8°C), cela ferait une surchauffe élevée.
En général, ces systèmes sont prévus pour avoir une surchauffe autour de 1°C, ce qui permet à l'évaporateur d'être complètement rempli.
C'est pour cela que vous ne voyez que 1/3 de l'évaporateur "froid", donc très mauvais rendement.
La cause la plus probable est un manque de fluide.
Vos pressions sont correctes, cependant avec 10 bars en BP, vous devriez avoir une température d'évaporation autour de 11°C, alors que vous voyez 16°C en entrée du split.
Il faudrait aussi vérifier si votre mesure est précise, ou bien s'il y a un autre problème sur la ligne liquide, par exemple un pincement qui pourrait faire que vous avez une pré-détente, et là aussi perte de rendement.
Vous pouvez vérifier les mêmes températures départ/retour split en sortie de groupe extérieur ?
Enfin, la vitesse du compresseur ne permet pas d'envoyer "plus" de liquide, c'est plutôt les détendeurs qui vont se charger de cela.
La vitesse du compresseur va faire varier les pressions.
Le système va réguler le compresseur pour obtenir la BP visée par rapport à la température d'évaporation souhaitée (BP) 10 bars, on est bon). Il va aussi réguler les détendeurs pour obtenir la surchauffe désirée.
Ensuite, il y a plusieurs stratégies de protection pour éviter de casser le compresseur, etc. et qui par exemple brideront la vitesse ou les ouvertures détendeurs.
Cordialement.
11 juin 2021 à 08:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 3. Installation piège à huile sur PAC réversible
- N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
- 4. Principe de fonctionnement des climatiseurs Multi splits
- N°3411 : Bonsoir à tous, Je vous prie m'orienter par quelques notions théoriques sur le principe de fonctionnement des climatiseurs Multi-Split, j'ai un flou total sur cette technologie, à savoir : 1 - Est-ce qu'un multi Split est...
- 5. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
- N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
- 6. Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi
- N°5694 : Bonjour. Je possède un climatiseur mono split (UE: RAC 50WPB, UI : RAK 50RPB) installé en 2016 par un pro. Avant de faire appel à ce même pro, j'aime bien avoir un avis d'où mes questions : En mode froid (pas eu...
- 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 8. Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI
- N°9629 : Bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup de monde, j'ai une clim Airton. Je l'ai installé en 2008 avec le kit Ready Clim. Je n'ai jamais eu de problème depuis ce mois ci et j'en suis super content. (elle est...
- 9. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
- N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
- 10. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite