Bonjour Dom,
Le problème est résolu, les deux résistances étaient bien HS, je les ai remplacées par des 5W.
Pour les 100 KOhms leurs valeurs sont correctes.
Merci beaucoup pour votre aide et vos précisions sur les optocoupleurs, en cherchant un peu j'aurai quand même pu identifier ce composant tout seul...
Je dois avouer que l'électronique n'est pas un domaine que je maitrise bien.
Bien à vous.
Le problème est résolu, les deux résistances étaient bien HS, je les ai remplacées par des 5W.
Pour les 100 KOhms leurs valeurs sont correctes.
Merci beaucoup pour votre aide et vos précisions sur les optocoupleurs, en cherchant un peu j'aurai quand même pu identifier ce composant tout seul...

Je dois avouer que l'électronique n'est pas un domaine que je maitrise bien.
Bien à vous.
28 novembre 2022 à 22:17

Bonjour,
La permutation de deux phases n'a pas résolu le problème.
J'ai donc démonté la carte de l'UE (photo ci-jointe), pas d'anomalie visuelle des composants ni des soudures.
En revanche, les résistances R11 et R14 ont une valeur de plus d'1Mohm (non dessoudées de la carte) alors qu'elles sont marquées 150Kohm, je pense donc les remplacer dans un premier temps.
Pourriez-vous svp m'éclairer sur le rôle de ces résistances ainsi que celui des composants PC1 et PC2 ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La permutation de deux phases n'a pas résolu le problème.
J'ai donc démonté la carte de l'UE (photo ci-jointe), pas d'anomalie visuelle des composants ni des soudures.
En revanche, les résistances R11 et R14 ont une valeur de plus d'1Mohm (non dessoudées de la carte) alors qu'elles sont marquées 150Kohm, je pense donc les remplacer dans un premier temps.
Pourriez-vous svp m'éclairer sur le rôle de ces résistances ainsi que celui des composants PC1 et PC2 ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 novembre 2022 à 21:30

Bonjour.
Pardonnez moi mais je n'ai pas été assez précis dans la description de la PAC en question.
Il ne s'agit pas d'un inverter géré par modulation de fréquence, les phases attaquent directement les enroulements du moteur du compresseur.
Je joins les schémas électriques de l'UE et de l'UI afin que vous ayez les bonnes données.
schemas elec.pdf
Pardonnez moi mais je n'ai pas été assez précis dans la description de la PAC en question.
Il ne s'agit pas d'un inverter géré par modulation de fréquence, les phases attaquent directement les enroulements du moteur du compresseur.
Je joins les schémas électriques de l'UE et de l'UI afin que vous ayez les bonnes données.
schemas elec.pdf
22 novembre 2022 à 10:56

Bonjour Dom.
J'imagine que sur un groupe triphasé la PCB a notamment pour fonction de contrôler l'ordre des phases afin d'éviter un mauvais sens de rotation du compresseur ?
Auquel cas il se pourrait que lors d'une intervention sur le réseau public de distribution, le gestionnaire est inversé deux phases...
Malheureusement les conditions météo actuelles ne me permettent pas d'intervenir sur l'UE mais dès que dame nature me le permet...
Je m'oriente en priorité vers cette possibilité car les tensions (24V, 12VDC et 5VDC) que j'ai pu mesurer aux points tests de la PCB sont correctes.
Je vous tiens au courant.
Bien à vous
J'imagine que sur un groupe triphasé la PCB a notamment pour fonction de contrôler l'ordre des phases afin d'éviter un mauvais sens de rotation du compresseur ?
Auquel cas il se pourrait que lors d'une intervention sur le réseau public de distribution, le gestionnaire est inversé deux phases...
Malheureusement les conditions météo actuelles ne me permettent pas d'intervenir sur l'UE mais dès que dame nature me le permet...
Je m'oriente en priorité vers cette possibilité car les tensions (24V, 12VDC et 5VDC) que j'ai pu mesurer aux points tests de la PCB sont correctes.
Je vous tiens au courant.
Bien à vous
21 novembre 2022 à 14:20

Bonjour et merci pour votre réponse.
C'est une PAC air-air en triphasé.
J'ai soupçonné les phases car c'est ce qui est indiqué sur la doc constructeur, mais je n'ai pas contrôlé le pont de diodes.
On est bien d'accord que selon le code erreur le défaut doit provenir de l'unité extérieure car selon la doc l'adresse 1-1 indiquée sur l'afficheur du contrôleur correspondrait à l'unité intérieure (caisson de ventilation du gainable) ?
J'ai donc déjà un doute sur la localisation du défaut...
C'est une PAC air-air en triphasé.
J'ai soupçonné les phases car c'est ce qui est indiqué sur la doc constructeur, mais je n'ai pas contrôlé le pont de diodes.
On est bien d'accord que selon le code erreur le défaut doit provenir de l'unité extérieure car selon la doc l'adresse 1-1 indiquée sur l'afficheur du contrôleur correspondrait à l'unité intérieure (caisson de ventilation du gainable) ?
J'ai donc déjà un doute sur la localisation du défaut...
11 novembre 2022 à 12:22

Bonjour.
Je me tourne vers vous car notre PAC Sanyo SPW-CR483GVH8 est en erreur comme indiqué en objet et ne fonctionne plus.
Cela fait suite à un arrêt total de 2 mois environ, j'ai regardé la doc et vérifié les phases comme indiqué mais RAS.
Après recherche je n'ai pas trouvé ce code erreur traité sur le forum, aussi je me permets de solliciter votre aide pour essayer de résoudre cette panne.
Vous en remerciant par avance.
Je me tourne vers vous car notre PAC Sanyo SPW-CR483GVH8 est en erreur comme indiqué en objet et ne fonctionne plus.
Cela fait suite à un arrêt total de 2 mois environ, j'ai regardé la doc et vérifié les phases comme indiqué mais RAS.
Après recherche je n'ai pas trouvé ce code erreur traité sur le forum, aussi je me permets de solliciter votre aide pour essayer de résoudre cette panne.
Vous en remerciant par avance.
10 novembre 2022 à 21:36