Question Dépannage Climatisation : Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8

VIP12
Membre inscrit
VIP12
6 messages
Bonjour.

Je me tourne vers vous car notre PAC Sanyo SPW-CR483GVH8 est en erreur comme indiqué en objet et ne fonctionne plus.
Cela fait suite à un arrêt total de 2 mois environ, j'ai regardé la doc et vérifié les phases comme indiqué mais RAS.

Après recherche je n'ai pas trouvé ce code erreur traité sur le forum, aussi je me permets de solliciter votre aide pour essayer de résoudre cette panne.

Vous en remerciant par avance.
10 novembre 2022 à 21:36
Réponse 1 forum-climatisation climatiseurs

Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

C'est quoi comme installation? Air-eau, air-air, eau-eau?...

Etes-vous en triphasé? Si oui, vérifiez le fonctionnement du pont de diodes (plus complexe qu'en mono), courant coupé, bien sûr. Vous n'avez pas trouvé ce code erreur, mais alors comment en êtes-vous venu à soupçonner les phases? :-)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
clim Sanyo code erreur 1-1 P05

11 novembre 2022 à 09:45
Réponse 2 forum-climatisation climatiseurs

Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8

VIP12
Membre inscrit
VIP12
6 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.

C'est une PAC air-air en triphasé.
J'ai soupçonné les phases car c'est ce qui est indiqué sur la doc constructeur, mais je n'ai pas contrôlé le pont de diodes.

On est bien d'accord que selon le code erreur le défaut doit provenir de l'unité extérieure car selon la doc l'adresse 1-1 indiquée sur l'afficheur du contrôleur correspondrait à l'unité intérieure (caisson de ventilation du gainable) ?

J'ai donc déjà un doute sur la localisation du défaut...
11 novembre 2022 à 12:22
Réponse 3 forum-climatisation climatiseurs

Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Attention, mon tableau concerne Sanyo en général, pas votre machine spécifiquement. En haut de ce tableau, on lit "problèmes d'UI", mais le P05 accuse l'UE, donc on a la même "imprécision" qu'avec votre 1-1. Voir aussi la fin de la ligne, il n'y a pas que les phases comme possible origine du défaut.
11 novembre 2022 à 17:42
Réponse 4 forum-climatisation climatiseurs

Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8

VIP12
Membre inscrit
VIP12
6 messages
Bonjour Dom.

J'imagine que sur un groupe triphasé la PCB a notamment pour fonction de contrôler l'ordre des phases afin d'éviter un mauvais sens de rotation du compresseur ?
Auquel cas il se pourrait que lors d'une intervention sur le réseau public de distribution, le gestionnaire est inversé deux phases...

Malheureusement les conditions météo actuelles ne me permettent pas d'intervenir sur l'UE mais dès que dame nature me le permet...

Je m'oriente en priorité vers cette possibilité car les tensions (24V, 12VDC et 5VDC) que j'ai pu mesurer aux points tests de la PCB sont correctes.

Je vous tiens au courant.
Bien à vous
21 novembre 2022 à 14:20
Réponse 5 forum-climatisation climatiseurs

Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Non, les phases en entrée ne se retrouvent pas sur le compresseur. Car celui-ci travaille à fréquence variable, ce qui serait impossible avec du 50Hz directement appliqué. On redresse le triphasé pour en faire une haute tension continue, et on manipule cette HT avec des hacheurs pour créer un autre triphasé via un module appelé IPM. En revanche on pourrait imaginer qu'un circuit surveille la présence des 3 phases secteur, mais je n'ai pas le schéma détaillé de la carte pour l'affirmer.

Mais comme je le disais, il n'y a pas que les phases dans la ligne de mon tableau. Testez aussi le pont.
21 novembre 2022 à 17:34
Réponse 6 forum-climatisation climatiseurs

Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8

VIP12
Membre inscrit
VIP12
6 messages
Bonjour.

Pardonnez moi mais je n'ai pas été assez précis dans la description de la PAC en question.
Il ne s'agit pas d'un inverter géré par modulation de fréquence, les phases attaquent directement les enroulements du moteur du compresseur.

Je joins les schémas électriques de l'UE et de l'UI afin que vous ayez les bonnes données.
schemas elec.pdf
22 novembre 2022 à 10:56
Réponse 7 forum-climatisation climatiseurs

Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Effectivement, dans ce cas on est dans un fonctionnement tout-ou-rien. Votre hypothèse tient la route. Pour la vérifier, débranchez les fils qui vont au compresseur (bien les repérer), puis inversez 2 phases en arrivée du tableau électrique. Si le défaut disparaît, alors c'est bien ça. Car il n'est pas stupide d'imaginer que la carte vérifie que les 3 phases arrivent dans la bonne progression temporelle, sinon le compresseur tournerait à l'envers, et ça c'est pas bon du tout...

Votre schéma ne parle pas de votre machine spécifiquement (la 483), mais on peut imaginer qu'il est voisin de ceux des petites soeurs.
23 novembre 2022 à 10:28
Réponse 8 forum-climatisation climatiseurs

Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8

VIP12
Membre inscrit
VIP12
6 messages
Bonjour,
La permutation de deux phases n'a pas résolu le problème.
J'ai donc démonté la carte de l'UE (photo ci-jointe), pas d'anomalie visuelle des composants ni des soudures.

En revanche, les résistances R11 et R14 ont une valeur de plus d'1Mohm (non dessoudées de la carte) alors qu'elles sont marquées 150Kohm, je pense donc les remplacer dans un premier temps.

Pourriez-vous svp m'éclairer sur le rôle de ces résistances ainsi que celui des composants PC1 et PC2 ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
photo carte ue

24 novembre 2022 à 21:30
Réponse 9 forum-climatisation climatiseurs

Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Les résistances font probablement partie du système qui vérifie la chronologie des phases. Pour les 2 phases qui ne sont pas utilisées par la carte, chacune fait passer un peu de courant dans un photocoupleur ("PC"). Un photocoupleur est un transmetteur de signal via de la lumière. L'entrée est une LED interne, la sortie est un phototransistor qui va donner un signal binaire 1 ou 0 (je vois de la lumière / je n'en vois pas).

Il semblerait que vos 2 résistances vertes soient coupées. Dessoudez une de leurs pattes pour confirmer, mais si la carte est bien sur table quand vous les mesurez, c'est hautement probable. Mais c'est un peu bizarre que les 2 soient coupées... une à la fois OK, mais les 2 au même moment...

Si elles sont bien HS, alors achetez-en, mais en les surdimensionnant. Je pense que les vôtres sont des 3W, passez à des 5 ou 7W.

Vérifiez aussi les 3 100 kOhm dans le coin de la carte, mais je ne pense pas qu'elles monitorent les phases.
25 novembre 2022 à 09:30
Réponse 10 forum-climatisation climatiseurs

Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8

VIP12
Membre inscrit
VIP12
6 messages
Bonjour Dom,
Le problème est résolu, les deux résistances étaient bien HS, je les ai remplacées par des 5W.
Pour les 100 KOhms leurs valeurs sont correctes.

Merci beaucoup pour votre aide et vos précisions sur les optocoupleurs, en cherchant un peu j'aurai quand même pu identifier ce composant tout seul... sad

Je dois avouer que l'électronique n'est pas un domaine que je maitrise bien.
Bien à vous.
28 novembre 2022 à 22:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 2. Code erreur E04 PAC Sanyo SPW CR364GVH56B
    N°6613 : Bonsoir. La pompe à chaleur Sanyo SPW CR364GVH56B indique le code erreur E04 après un hiver sans chauffage, j'aimerai pouvoir à nouveau la faire fonctionner, j'ai lu beaucoup de vos conseils. J'ai donc démonté les 2...
  • 3. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 4. Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B
    N°5180 : Bonjour à tous, Ce matin ma PAC ne fonctionne plus et j'ai un code erreur P26. J'ai vérifié l'ensemble de la connectique et redémarré plusieurs fois mais au bout de 20mn le code erreur apparait de nouveau. Merci de bien...
  • 5. Erreur 1-1 P15 PAC Air Eau Sanyo SPW CR364GVH56B
    N°7271 : Bonjour à tous, J'ai une PAC air-eau Sanyo SPW CR364GVH56B installée sur un toit depuis 12 ans à Toulouse. Elle alimente des ventilo-convecteurs dans 5 pièces différentes. Cet été, après un arrêt de plusieurs mois, au...
  • 6. PAC Sanyo UE SPW-C366VEHN panne P22
    N°8203 : Bonjour à tous. Je suis équipé de deux PAC CIAT YUNA 20-65D avec unités extérieures (UE) de marque Sanyo modèle SPW-C366VEHN. Depuis quelques jours, l'une des deux est en panne ("DEF PAC sur l'UI avec code erreur P22 sur...
  • 7. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 8. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 9. Panne PAC Sanyo UI SPW-W366HH58-E et UE Elite Pac-i
    N°3798 : Bonjour, C'est avec chance et... espoir... que j'ai découvert ce forum entouré de connaisseurs. Voici mon problème : Je dispose d'une PAC Sanyo avec UI: SPW-W366HH58-E et UE Elite Pac-i. Nous sommes rentrés d'une semaine...
  • 10. Code Com error sur PAC Sanyo
    N°5699 : Bonjour. J’ai une PAC Sanyo AIR eau depuis 2009 modèle SHP-C90GEN. Depuis 2016 elle est tombée 4 fois en panne pour le même code (com error). La première fois suite à un orage le code est apparu après une coupure...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite