Bonjour.
Je vous remercie, je vais essayer de la réparer.
Cordialement.
Je vous remercie, je vais essayer de la réparer.
Cordialement.
16 janvier 2023 à 17:06

Bonjour.
Voici la photo de la plaque signalétique de l'UE.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici la photo de la plaque signalétique de l'UE.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 janvier 2023 à 10:36

Bonjour.
Mon installation démarre pas et pas de froid.
Unité extérieure clim Mitsubishi MUFZ-KJ25/35.
Je vais voir le groupe extérieur, le ventilateur tourne puis s’arrête et le compresseur ne démarre pas.
Pouvez-vous m'orienter pour localiser ce défaut.
Merci par avance.
Mon installation démarre pas et pas de froid.
Unité extérieure clim Mitsubishi MUFZ-KJ25/35.
Je vais voir le groupe extérieur, le ventilateur tourne puis s’arrête et le compresseur ne démarre pas.
Pouvez-vous m'orienter pour localiser ce défaut.
Merci par avance.
13 janvier 2023 à 15:54

Bonjour.
Où pourrais-je trouver une carte électronique pour une unité extérieure Mitsubishi MUFZ-KJ 25/35 ?
Merci par avance.
Où pourrais-je trouver une carte électronique pour une unité extérieure Mitsubishi MUFZ-KJ 25/35 ?
Merci par avance.
13 janvier 2023 à 14:49

Merci beaucoup.
Je vais faire le nécessaire.
Bon week-end.
Je vais faire le nécessaire.
Bon week-end.
16 juillet 2022 à 12:54

Bonjour.
Le ventilo extérieur tourne, pas de clignotement sur l'UI.
Sur l'UE le ventilateur et le compresseur tourne.
Quelle est la valeur ohmique du C R S sur le compresseur ?
Le 32 volts venant de L'UE peut-il créer un problème sur l'UI ?
Merci.
Le ventilo extérieur tourne, pas de clignotement sur l'UI.
Sur l'UE le ventilateur et le compresseur tourne.
Quelle est la valeur ohmique du C R S sur le compresseur ?
Le 32 volts venant de L'UE peut-il créer un problème sur l'UI ?
Merci.
15 juillet 2022 à 10:42

Bonjour.
Ma clim Mitsubishi MUFZ-KJ démarre mais ne fait pas de froid, mon UI s'allume bien, il y a du gaz, je prends les tensions sur unité extérieure s1 s2 s3.
s1 s2 = 220v
s2 s3 = 32v UI déconnectée.
Lorsque je branche l'UI la tension n'est plus stable.
Sur la carte UE la led rouge clignote 1 fois toutes les 3 secondes.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Merci par avance.
Ma clim Mitsubishi MUFZ-KJ démarre mais ne fait pas de froid, mon UI s'allume bien, il y a du gaz, je prends les tensions sur unité extérieure s1 s2 s3.
s1 s2 = 220v
s2 s3 = 32v UI déconnectée.
Lorsque je branche l'UI la tension n'est plus stable.
Sur la carte UE la led rouge clignote 1 fois toutes les 3 secondes.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Merci par avance.
14 juillet 2022 à 12:20