Panne climatiseur Mitsubishi MUFZ-KJ
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7902
Question Forum Climatisation : Panne climatiseur Mitsubishi MUFZ-KJ
Bonjour.
Ma clim Mitsubishi MUFZ-KJ démarre mais ne fait pas de froid, mon UI s'allume bien, il y a du gaz, je prends les tensions sur unité extérieure s1 s2 s3.
s1 s2 = 220v
s2 s3 = 32v UI déconnectée.
Lorsque je branche l'UI la tension n'est plus stable.
Sur la carte UE la led rouge clignote 1 fois toutes les 3 secondes.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Merci par avance.
Ma clim Mitsubishi MUFZ-KJ démarre mais ne fait pas de froid, mon UI s'allume bien, il y a du gaz, je prends les tensions sur unité extérieure s1 s2 s3.
s1 s2 = 220v
s2 s3 = 32v UI déconnectée.
Lorsque je branche l'UI la tension n'est plus stable.
Sur la carte UE la led rouge clignote 1 fois toutes les 3 secondes.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Merci par avance.
14 juillet 2022 à 12:20
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Mitsubishi MUFZ-KJ
Bonjour.
Est-ce que le ventilo extérieur tourne? Est-ce que le compresseur tourne?
Avez-vous un clignotement sur l'UI (aussi)? Si oui, quel voyant?
Quand sur l'UE ça clignote, est-ce que ventilo et compresseur tournent?
Est-ce que le ventilo extérieur tourne? Est-ce que le compresseur tourne?
Avez-vous un clignotement sur l'UI (aussi)? Si oui, quel voyant?
Quand sur l'UE ça clignote, est-ce que ventilo et compresseur tournent?
14 juillet 2022 à 19:06
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Mitsubishi MUFZ-KJ
Bonjour.
Le ventilo extérieur tourne, pas de clignotement sur l'UI.
Sur l'UE le ventilateur et le compresseur tourne.
Quelle est la valeur ohmique du C R S sur le compresseur ?
Le 32 volts venant de L'UE peut-il créer un problème sur l'UI ?
Merci.
Le ventilo extérieur tourne, pas de clignotement sur l'UI.
Sur l'UE le ventilateur et le compresseur tourne.
Quelle est la valeur ohmique du C R S sur le compresseur ?
Le 32 volts venant de L'UE peut-il créer un problème sur l'UI ?
Merci.
15 juillet 2022 à 10:42
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Mitsubishi MUFZ-KJ
Donc on est dans le cas "Outdoor unit operates". Voir en jaune ci-dessous.
On ne dit pas CRS mais UVW sur ces machines. 2 ohms pour 25 et 35, 1 ohm pour 50. Le 32V ne doit pas être le problème, vu le diag ci-dessous. Vérifiez les pistes proposées.
"il y a du gaz"... Sachez que s'il ne reste que 0.1% du poids de gaz vous pourrez avoir l'impression qu'il y en a. Le seul moyen de le savoir est de le retirer puis de le peser...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On ne dit pas CRS mais UVW sur ces machines. 2 ohms pour 25 et 35, 1 ohm pour 50. Le 32V ne doit pas être le problème, vu le diag ci-dessous. Vérifiez les pistes proposées.
"il y a du gaz"... Sachez que s'il ne reste que 0.1% du poids de gaz vous pourrez avoir l'impression qu'il y en a. Le seul moyen de le savoir est de le retirer puis de le peser...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 juillet 2022 à 13:50
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Mitsubishi MUFZ-KJ
Merci beaucoup.
Je vais faire le nécessaire.
Bon week-end.
Je vais faire le nécessaire.
Bon week-end.
16 juillet 2022 à 12:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 2. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 3. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 6. Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion
- N°5563 : Bonjour à tous, J'ai acheté un climatiseur Console MUFZ-KJ35VE que j'ai fais installer par un installateur frigoriste non agréé Mitsubishi qui s'est chargé de relier la liaison frigo et de faire la mise en service de...
- 7. Panne carte électronique climatiseur Flyair
- N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
- 8. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 9. Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heating
- N°2976 : Bonjour à tous. Je possède un ensemble inverter Mitsubishi hyper heating msz-fh50ve+muz-fh50vehz. Il s’avère que celui-ci ne fait ni de chaud ni de froid. Aucun défaut sur l'UI. Un seul tuyau chauffe ou refroidit selon...
- 10. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite