Bonsoir,

J'ai testé la mise à la masse et le seul résultat a été de faire sauter le disjoncteur principal.
Mon défaut "P1" arrive toujours après quelques minutes après la mise sous tension de la clim, même si on ne sollicite pas le compresseur.
Le seul moyen de "reseter" est d'enlever et remettre le connecteur CN2 des 3 thermistances.
Il y a un condo en parallèle de chaque thermistance, est-il possible qu'il y en ait une HS ?
Quand le compresseur fonctionne, la led jaune se met à clignoter, puis au bout d'un moment la led rouge s'allume et c'est là qu'il y a défaut.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage carte climatiseur Zenith code erreur P1

27 novembre 2017 à 18:56
forum consulter ce sujet Climatiseur Zenith code erreur P1

Super merci, on est peut-être sur une piste.
Oui je parle bien du moins côté BT (DC 0-5V).
Y'a un connecteur libre (certainement pour la reprogrammation de microP) près du régulateur de tension (sûrement un 7805), c'est sur cette broche GND que j'ai testé.
Donc demain je vais mettre un shunt entre cette borne et la Terre...
Bonne soirée.
24 novembre 2017 à 18:26
forum consulter ce sujet Climatiseur Zenith code erreur P1

Publicité

Bonjour, merci pour vos retours.

Pour le problème d'insertion d'images comme je suis sur Linux et firefox y'a visiblement un plugin adobe qui posait problème.

Pour en revenir au problème technique donc on va dire que les thermistances sont OK.
J'ai vérifié celle que j'avais mise de 8 kOhms et elle est toujours bonne.
Par contre j'ai une question concernant les masses. Le (-) de la carte électronique doit-il est connecté à la masse ?
J'ai testé une borne GND avec le câble de terre Jaune/Vert et c'est ouvert, normal ou pas ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma clim Zenith AC-SR-35-QC

24 novembre 2017 à 17:41
forum consulter ce sujet Climatiseur Zenith code erreur P1

Bonjour,

Je possède une clim Zenith AC-SR-35-QC que j'utilise seulement en chauffage l'hiver.
J'ai cette clim depuis maintenant 5 ans et jusque là pas de souci.

Cette année est apparu le défaut P1 (dépassement de température de l'évaporateur de l'unité intérieure).
Contrairement aux autres années, j'avais laissé la clim sous tension mais non en "ON" hors saison de chauffe, je sais pas si ça peut jouer.
Bref comme j'utilise cette clim en mode chauffage uniquement, ce défaut d'évaporateur de l'unité intérieure est étrange car dans le cas de l'utilisation en chauffe, l'évaporateur (qui capte les calories) est à l'extérieur.
J'ai mesuré les résistances des thermistances de l'unité intérieure et pour les 4, j'ai une valeur entre 6 et 7 kOhms.
Par contre sur les thermistances de l'unité extérieure, il y en a 3, j'ai deux valeurs (tub sensor et Air sensor) à environ 8 kOhms alors que l'autre Exhaust sensor est à 66kOhm.
(j'aurais bien insérer une image du schéma électrique mais ça n'a pas l'air de fonctionner sur ce forum).

Quelquefois après avoir coupé le courant de la clim, la clim refonctionne aussi bien en mode chaud que froid, avant de se remettre en défaut quelques minutes plus tard.
Si on débranche le connecteur des 3 thermistances de l'unité intérieure, y'a un relais qui s'actionne et le défaut est aussi temporairement reseté.
Pour essai j'ai remplacé la thermistance de 66kOhm pour une résistance de 8kOhm.
Et ça a bien fonctionné pour un moment (un peu plus long que d'hab) avant de se remettre en défaut P1.
J'ai pas encore regardé pour voir si la résistance n'était pas endommagée.
Y'aurait d'autres points à vérifier ?
Merci.