Forum dépannage climatisation : Climatiseur Zenith code erreur P1
Bonjour,
Je possède une clim Zenith AC-SR-35-QC que j'utilise seulement en chauffage l'hiver.
J'ai cette clim depuis maintenant 5 ans et jusque là pas de souci.
Cette année est apparu le défaut P1 (dépassement de température de l'évaporateur de l'unité intérieure).
Contrairement aux autres années, j'avais laissé la clim sous tension mais non en "ON" hors saison de chauffe, je sais pas si ça peut jouer.
Bref comme j'utilise cette clim en mode chauffage uniquement, ce défaut d'évaporateur de l'unité intérieure est étrange car dans le cas de l'utilisation en chauffe, l'évaporateur (qui capte les calories) est à l'extérieur.
J'ai mesuré les résistances des thermistances de l'unité intérieure et pour les 4, j'ai une valeur entre 6 et 7 kOhms.
Par contre sur les thermistances de l'unité extérieure, il y en a 3, j'ai deux valeurs (tub sensor et Air sensor) à environ 8 kOhms alors que l'autre Exhaust sensor est à 66kOhm.
(j'aurais bien insérer une image du schéma électrique mais ça n'a pas l'air de fonctionner sur ce forum).
Quelquefois après avoir coupé le courant de la clim, la clim refonctionne aussi bien en mode chaud que froid, avant de se remettre en défaut quelques minutes plus tard.
Si on débranche le connecteur des 3 thermistances de l'unité intérieure, y'a un relais qui s'actionne et le défaut est aussi temporairement reseté.
Pour essai j'ai remplacé la thermistance de 66kOhm pour une résistance de 8kOhm.
Et ça a bien fonctionné pour un moment (un peu plus long que d'hab) avant de se remettre en défaut P1.
J'ai pas encore regardé pour voir si la résistance n'était pas endommagée.
Y'aurait d'autres points à vérifier ?
Merci.
Xavier
Je possède une clim Zenith AC-SR-35-QC que j'utilise seulement en chauffage l'hiver.
J'ai cette clim depuis maintenant 5 ans et jusque là pas de souci.
Cette année est apparu le défaut P1 (dépassement de température de l'évaporateur de l'unité intérieure).
Contrairement aux autres années, j'avais laissé la clim sous tension mais non en "ON" hors saison de chauffe, je sais pas si ça peut jouer.
Bref comme j'utilise cette clim en mode chauffage uniquement, ce défaut d'évaporateur de l'unité intérieure est étrange car dans le cas de l'utilisation en chauffe, l'évaporateur (qui capte les calories) est à l'extérieur.
J'ai mesuré les résistances des thermistances de l'unité intérieure et pour les 4, j'ai une valeur entre 6 et 7 kOhms.
Par contre sur les thermistances de l'unité extérieure, il y en a 3, j'ai deux valeurs (tub sensor et Air sensor) à environ 8 kOhms alors que l'autre Exhaust sensor est à 66kOhm.
(j'aurais bien insérer une image du schéma électrique mais ça n'a pas l'air de fonctionner sur ce forum).
Quelquefois après avoir coupé le courant de la clim, la clim refonctionne aussi bien en mode chaud que froid, avant de se remettre en défaut quelques minutes plus tard.
Si on débranche le connecteur des 3 thermistances de l'unité intérieure, y'a un relais qui s'actionne et le défaut est aussi temporairement reseté.
Pour essai j'ai remplacé la thermistance de 66kOhm pour une résistance de 8kOhm.
Et ça a bien fonctionné pour un moment (un peu plus long que d'hab) avant de se remettre en défaut P1.
J'ai pas encore regardé pour voir si la résistance n'était pas endommagée.
Y'aurait d'autres points à vérifier ?
Merci.
Xavier
23 novembre 2017 à 19:20
Réponse 1 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Climatiseur Zenith code erreur P1
Bonjour.
A la louche, vos thermistances sont bonnes. L'exhaust de l'UE a une valeur bien plus forte parce qu'elle travaille à haute température (75/95°). Du coup sa valeur de travail sera dans la gamme des autres.
Les docs font souvent l'amalgame évaporateur/condenseur. En fait ils devraient mettre échangeur, car le rôle change suivant le mode.
Si vous avez un thermomètre de qualité (à thermocouple, surtout pas à infra-rouges), mesurez la température du gros tuyau en sortie de l'UE. Si vous trouvez plus de 90°, vous avez probablement un déficit de gaz.
Cordialement, Dom.
A la louche, vos thermistances sont bonnes. L'exhaust de l'UE a une valeur bien plus forte parce qu'elle travaille à haute température (75/95°). Du coup sa valeur de travail sera dans la gamme des autres.
Les docs font souvent l'amalgame évaporateur/condenseur. En fait ils devraient mettre échangeur, car le rôle change suivant le mode.
Si vous avez un thermomètre de qualité (à thermocouple, surtout pas à infra-rouges), mesurez la température du gros tuyau en sortie de l'UE. Si vous trouvez plus de 90°, vous avez probablement un déficit de gaz.
Cordialement, Dom.
24 novembre 2017 à 10:47
Réponse 2 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Climatiseur Zenith code erreur P1
Bonjour, merci pour vos retours.
Pour le problème d'insertion d'images comme je suis sur Linux et firefox y'a visiblement un plugin adobe qui posait problème.
Pour en revenir au problème technique donc on va dire que les thermistances sont OK.
J'ai vérifié celle que j'avais mise de 8 kOhms et elle est toujours bonne.
Par contre j'ai une question concernant les masses. Le (-) de la carte électronique doit-il est connecté à la masse ?
J'ai testé une borne GND avec le câble de terre Jaune/Vert et c'est ouvert, normal ou pas ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour le problème d'insertion d'images comme je suis sur Linux et firefox y'a visiblement un plugin adobe qui posait problème.
Pour en revenir au problème technique donc on va dire que les thermistances sont OK.
J'ai vérifié celle que j'avais mise de 8 kOhms et elle est toujours bonne.
Par contre j'ai une question concernant les masses. Le (-) de la carte électronique doit-il est connecté à la masse ?
J'ai testé une borne GND avec le câble de terre Jaune/Vert et c'est ouvert, normal ou pas ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 novembre 2017 à 17:41
Réponse 3 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Climatiseur Zenith code erreur P1
En principe, vous avec 2 points de référence sur les clims : le moins des gros condos, qui est relié au secteur à travers des diodes (car il est quasi impossible d'alimenter le compresseur avec un transfo, trop de puissance), donc PAS à la terre. Et le moins de la carte électronique alimentée en basse tension, qui est normalement à la terre. Le transfo de l'alim permet l'isolation par rapport au secteur.
24 novembre 2017 à 18:10
Réponse 4 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Climatiseur Zenith code erreur P1
Super merci, on est peut-être sur une piste.
Oui je parle bien du moins côté BT (DC 0-5V).
Y'a un connecteur libre (certainement pour la reprogrammation de microP) près du régulateur de tension (sûrement un 7805), c'est sur cette broche GND que j'ai testé.
Donc demain je vais mettre un shunt entre cette borne et la Terre...
Bonne soirée.
Oui je parle bien du moins côté BT (DC 0-5V).
Y'a un connecteur libre (certainement pour la reprogrammation de microP) près du régulateur de tension (sûrement un 7805), c'est sur cette broche GND que j'ai testé.
Donc demain je vais mettre un shunt entre cette borne et la Terre...
Bonne soirée.
24 novembre 2017 à 18:26
Réponse 5 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Climatiseur Zenith code erreur P1
Bonsoir,
J'ai testé la mise à la masse et le seul résultat a été de faire sauter le disjoncteur principal.
Mon défaut "P1" arrive toujours après quelques minutes après la mise sous tension de la clim, même si on ne sollicite pas le compresseur.
Le seul moyen de "reseter" est d'enlever et remettre le connecteur CN2 des 3 thermistances.
Il y a un condo en parallèle de chaque thermistance, est-il possible qu'il y en ait une HS ?
Quand le compresseur fonctionne, la led jaune se met à clignoter, puis au bout d'un moment la led rouge s'allume et c'est là qu'il y a défaut.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai testé la mise à la masse et le seul résultat a été de faire sauter le disjoncteur principal.
Mon défaut "P1" arrive toujours après quelques minutes après la mise sous tension de la clim, même si on ne sollicite pas le compresseur.
Le seul moyen de "reseter" est d'enlever et remettre le connecteur CN2 des 3 thermistances.
Il y a un condo en parallèle de chaque thermistance, est-il possible qu'il y en ait une HS ?
Quand le compresseur fonctionne, la led jaune se met à clignoter, puis au bout d'un moment la led rouge s'allume et c'est là qu'il y a défaut.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 novembre 2017 à 18:56
Réponse 6 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Climatiseur Zenith code erreur P1
Bonjour.
Aux bornes d'une sonde en place on a une tension qui varie entre 0 et 5V en fonction de sa résistance, vu qu'elle est alimentée par une résistance fixe en 5V. Un condo en court-circuit est rare, mais toujours possible. Le mieux est de mesurer la tension aux bornes de chaque sonde avec un voltmètre. Vous devriez trouver des tensions proches l'une de l'autre pour les 2 de 8k (entre 2 et 3V, je dirais), et entre 4 et 5V pour la 66k.
Aux bornes d'une sonde en place on a une tension qui varie entre 0 et 5V en fonction de sa résistance, vu qu'elle est alimentée par une résistance fixe en 5V. Un condo en court-circuit est rare, mais toujours possible. Le mieux est de mesurer la tension aux bornes de chaque sonde avec un voltmètre. Vous devriez trouver des tensions proches l'une de l'autre pour les 2 de 8k (entre 2 et 3V, je dirais), et entre 4 et 5V pour la 66k.
28 novembre 2017 à 00:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur f1 climatiseur Zenith
- N°9528 : Bonjour. Chez mes parents, nous avons installé une climatisation Zenith il y a quelques années. Depuis quelques mois, ils me disent qu'elle affiche l'erreur f1 (faut de communication entre l'unité intérieur et...
- 2. Code erreur P1 climatiseur Zenith réversible
- N°2613 : Bonjour, Problème sur climatiseur Zenith réversible 5100W ne chauffe plus et indique code erreur P1 Quelle est l'origine de cette panne et comment y remédier ? Merci.
- 3. Climatiseur multisplit Altech erreur P1
- N°2565 : Bonjour. J'ai un climatiseur multisplit Altech ATE079DCI3X05 qui fonctionne depuis près de trois années. Dès le début j’ai eu un problème, est apparu sur les splits, E1 mais j'ai réussi à résoudre le problème en...
- 4. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 5. Où acheter un condensateur pour une clim Zenith
- N°2966 : Bonjour. J'ai un condensateur sur une clim Zenith qui est HS. Je voudrais le changer mais je n'arrive pas à trouver où je peux me le fournir. Les références inscrites sur le condensateur cd 291 400v 820 µF Merci de...
- 6. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
- N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
- 7. Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea
- N°6348 : Bonjours à tous. Je suis face un bi-split qui souffre d'une erreur P1 à l'UI et E5 à l'extérieur. C'est un Midea type (voir image). Cet appareil démarrage un bon moment environ 2 à 3h et s'arrête pour afficher ces deux...
- 8. Code erreur p2 climatiseur Altech
- N°5123 : Bonjour à tous, J'ai un climatiseur 4 Splits Altech que j'ai branché depuis un moment mais sans vraiment le mettre en marche car j'avais un problème au niveau d'une des 4 vannes de service que j'ai réussi à ouvrir tant bien...
- 9. Clim Zenith AC-SR-51-QC erreur F1 quelle carte électronique est HS
- N°1832 : Bonjour, Tout est dit dans le résumé de la question. Sur une climatisation Zenith AC-SR-51-QC j'ai l'erreur F1. Quelle carte électronique est HS ? D’après ce que je vois c'est une panne récurrente, mon appareil n'a pas 6...
- 10. Erreur P1 climatiseur Carrera
- N°2492 : Bonjour. J'ai un climatiseur Carrera 35ep/dbpcpap-103w depuis 3 ans sans problème mais depuis 3 jours erreur p1 run allumé timer 1 flash. Que puis-je faire ? Merci d'avance pour votre aide.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite