Bonsoir,
Le plancher refonctionne donc à ce jour, et je pars en congé demain donc je reprendrais le post dans quelques temps.
Nous n'avons pas pu changer le fluide aujourd'hui.
Oui, dans la notice il consomme 3.24 KW et délivre 13.3 KW au mieux.
Le circulateur est un Grundfos UPS 25-80 180.
Il est vrai que j'ai diminué la vitesse dans la position mini dernièrement. Cependant le débitmètre est câblé uniquement sur les sécurités du circulateur en contact sec, donc je ne vois pas comment la chaudière peut se mettre en défaut à cause de cela...
J'ai fait cela car en fait il ne s'arrête jamais (je ne sais pas si cela est normal ?) et je trouvais inutile de faire circuler si vite l'eau (conso de 190W à fond et 130 W au mini)...
La première nourrice au RDC est à 4 mètres, la deuxième est au-dessus à l'étage.
Je pensais aussi à cela, j'ai tout vidangé au printemps, et mis un produit anti-boue.
J'ai nettoyé toutes les électrovannes et ai dû changer un peu le réglage. Est-ce que j'ai pu déséquilibrer le plancher ?
Je pense que je vais installer ce ballon tampon et remplacer le gaz comme préconisé par Yack prochainement !
Merci encore.
Cordialement.
Xavier
23 octobre 2020 à 21:41
forum consulter ce sujet Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

Ce matin, elle refonctionne (température ambiante à 22° = à la consigne), pourtant on n'a pas fait grand chose.
Ce soir on remplace le fluide frigorigène.
Je vous tiens informé !
23 octobre 2020 à 05:45
forum consulter ce sujet Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

Publicité

Bonsoir,
Et merci encore pour vos réponses.
Oui c'est bien une FDC100VN.
Un ami est passé aujourd'hui et nous avons appelé Yack. J'arrive à peine là !
Ils opteraient pour une trop grande quantité de gaz dans le circuit. En effet, il est noté 3.8 kg sur la machine mais c'est pour 50m de tuyau. Pour mes 7 mètres il me faut que 2.4Kg (ça serait un des problèmes...).
Mon ami va donc demain me remplacer le gaz et remettre la bonne charge.
Ils ont aussi modifié des switchs sur la carte électronique qui n'étaient pas à la bonne position (depuis 12 ans...).
Ils sont aussi étonnés qu'il n'y ait pas de ballon tampon, il en faudrait un de 100 litres selon eux. Il est vrai que depuis toujours, le groupe ne fait que démarrer et s'arrêter toutes les 10 minutes ! Du coup on l'use prématurément !
Concernant le débit d'eau Adel, vous me mettez un doute.
En effet, j'ai deux zones froides dans la maison (ou chaude en été). Pour essayer d'équilibrer le plancher j'ai vachement fermé les autres vannes dernièrement pour forcer l'eau à aller dans ces zones. Peut-être j'ai créé un problème mais de là à arrêter la machine ? (et qu'en hiver...).
Merci encore.
Xavier
22 octobre 2020 à 22:31
forum consulter ce sujet Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

Bonjour et merci.
Oui je pense aussi, même si je suis curieux de comprendre comment la machine arrive à dissocier un code panne du pressostat sur la valeur HP d'une valeur trop élevée du pressostat réelle...
1/ je ne sais pas s'il y a un transducteur, il se situerait où ? Il y a 3 fils de la carte électronique du groupe extérieur qui sont câblés sur la carte électronique de la chaudière.
2/ oui j'ai de quoi mesurer température et j'ai un multimètre pour mesurer toutes sortes de valeurs dont la résistance.
3/ je prendrais les photo ce soir.
4/ le retour doit se situer aux alentours des 20°C.
Tout ceci ne dure pas longtemps puisque cela se coupe au bout de 2 heures environ.
J'ai 2 zones froides, une à l'étage et une proche de la chaudière, depuis que j'ai touché les vannes thermostatiques pour les nettoyer et donc modifier l'équilibre du plancher. Je dois jouer sur chaque vanne dès qu'il fonctionnera à nouveau pour le rééquilibrer je pense. J'ai donc créé un deuxième problème, pas très grave à ce jour...
J'ai vu la personne qui l'avait installée en 2011.
Elle a fait toute l'installation sauf le tirage des boucles qui a été faite par l'ancien propriétaire pas sérieusement.
Il m'avait prévenu qu'il avait eu beaucoup de mal à équilibrer le plancher...
J'ai cru comprendre que la vanne trois voies se bloquer parfois.
Le plancher a bien fonctionné cet été, pensez-vous que si elle soit restée en position été je puisse avoir ce code erreur ?
J'ai envie d'essayer de la tapoter ce soir.
Merci.
Xavier
21 octobre 2020 à 06:27
forum consulter ce sujet Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

Tam, j'ai compris le deuxième post je pense. Vous vous dites que si le pressostat joue bien son rôle il doit couper pour une pression trop élevée, par conséquent il devrait être très chaud si c'est bien le cas et qu'il n'est pas en panne. Je n'ai pas encore ouvert le groupe extérieur, je vais donc le faire demain.
Par contre je n'ai pas compris le premier post... La PAC est bien le groupe extérieur ?
Que veut dire le départ de la PAC ? (tuyau d'eau côté chaud ? si c'est ça il monte bien à 40°C environ avant l'erreur).
20 octobre 2020 à 21:00
forum consulter ce sujet Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

Bonsoir.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Oui, je comprends la montée en pression du groupe et la mise en sécurité de ce dernier pour le préserver.
Concernant vos hypothèses, le circulateur tourne librement (vu en dévissant la vis à l'arrière et en le démontant pour contrôler son état), la pression d'eau est à 1.5 bars environ, le filtre a été démonté et nettoyé.
Concernant les nourrices, elles sont bien ouvertes, même si j'ai 2 points froids dans la maison donc un doute sur l'équilibre du plancher (j'ai dû un peu dérégler lorsque j'ai démonté toutes les vannes thermostatiques pour les nettoyer une à une, mais ceci est un autre problème).
Concernant mon défaut 33/05, il note "anomalie pressostat HP". Le défaut 33/04 note "mise en sécurité haute pression HP", donc je me demande si la distinction voudrait dire que le pressostat est HS (le 05) et non que sa valeur est trop forte (le 04).
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide.
Xavier
20 octobre 2020 à 18:08
forum consulter ce sujet Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

Bonjour.

J'ai un plancher chauffant comportant un circulateur de marque Yack Modul'O 40 et un groupe extérieur de marque Mitsubishi YMOH-02. La maison fait 120m².
J'ai fait le plein de gaz il y a 9 ans.
Depuis quelques temps, le chauffage s’arrête au bout de quelques minutes de fonctionnement.
Je viens d'aller dans le menu des erreurs sur la télécommande. Il est noté "E03" et dans le paramètre 33 il est noté le défaut 5 "anomalie pressostat HP".
Quelqu’un peut-il m’aider quant à la signification de cette panne ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Xavier
20 octobre 2020 à 06:37
forum consulter ce sujet Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

Bonjour.
Désolé du retard dans ma réponse.
Oui 25° au départ et 20° au retour.
J'ai bien nettoyé tout le plancher du coup. En fait, mon problème vient d'une des sécurités.
J'ai depuis shunté les sécurités, je pense que c'est le débitmètre qui est HS.
Cela fonctionne avec le shunt.
Mais je n'en trouve pas du même modèle pour le remplacer...
14 août 2020 à 06:16
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Yack

Bonjour,

Je possède un plancher chauffant sur un rdc de 60 m² et un étage de 60m² environ.
Le matériel en place est un compresseur Mitsubishi et la chaudière est une Yack modulo 40.
J'ai mis en place un thermostat radio Somfy qui me permet de régler la température à distance.
Le problème a commencé à mon retour de déplacement, j'ai augmenté la consigne de 15° à 22° avant mon arrivée et le plancher a mis très longtemps à plafonner à 18°C.
J'ai donc vérifié l'arrivée des tuyaux du compresseur, qui avaient une température d'entrée d'environ 50° et de sortie d'environ 20°.
Cependant, le delta T sur l'eau de circulation était très faible, environ 25° sur le chaud et 20° sur le froid.
J'ai alors pensé au circulateur. J'ai démonté la vis arrière et effectivement, il y avait un gros bouchon de calcaire qui bloquait la pompe. J'ai donc nettoyé tout cela et la pompe s'est remise à fonctionner.
Cependant le problème persiste curieusement (j'ai beaucoup de mal à imaginer 2 pannes à la fois mais là...).
J'ai donc décidé hier de démonter le circulateur pour vérifier l'état des aubes, et tout est parfait, il tourne librement à la main et sous tension.
Cependant, le corps de pompe est très rouillé, avec des espèces de lamelles collées qui forment des petits amas. J'ai tout nettoyé, mais cela n'a rien changé, car cela ne bloquait pas le fluide de toute manière.
Quelqu'un aurait-il une idée me permettant de résoudre mon problème ?
Pour résumer le compresseur fait selon moi bien son travail, mais l'énergie qu'il amène à l'échangeur n'est pas suffisamment récupéré par l'eau du plancher.
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement.
Xavier