Question Forum Dépannage Climatisation : Problème pompe à chaleur Yack
Bonjour,
Je possède un plancher chauffant sur un rdc de 60 m² et un étage de 60m² environ.
Le matériel en place est un compresseur Mitsubishi et la chaudière est une Yack modulo 40.
J'ai mis en place un thermostat radio Somfy qui me permet de régler la température à distance.
Le problème a commencé à mon retour de déplacement, j'ai augmenté la consigne de 15° à 22° avant mon arrivée et le plancher a mis très longtemps à plafonner à 18°C.
J'ai donc vérifié l'arrivée des tuyaux du compresseur, qui avaient une température d'entrée d'environ 50° et de sortie d'environ 20°.
Cependant, le delta T sur l'eau de circulation était très faible, environ 25° sur le chaud et 20° sur le froid.
J'ai alors pensé au circulateur. J'ai démonté la vis arrière et effectivement, il y avait un gros bouchon de calcaire qui bloquait la pompe. J'ai donc nettoyé tout cela et la pompe s'est remise à fonctionner.
Cependant le problème persiste curieusement (j'ai beaucoup de mal à imaginer 2 pannes à la fois mais là...).
J'ai donc décidé hier de démonter le circulateur pour vérifier l'état des aubes, et tout est parfait, il tourne librement à la main et sous tension.
Cependant, le corps de pompe est très rouillé, avec des espèces de lamelles collées qui forment des petits amas. J'ai tout nettoyé, mais cela n'a rien changé, car cela ne bloquait pas le fluide de toute manière.
Quelqu'un aurait-il une idée me permettant de résoudre mon problème ?
Pour résumer le compresseur fait selon moi bien son travail, mais l'énergie qu'il amène à l'échangeur n'est pas suffisamment récupéré par l'eau du plancher.
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement.
Xavier
Je possède un plancher chauffant sur un rdc de 60 m² et un étage de 60m² environ.
Le matériel en place est un compresseur Mitsubishi et la chaudière est une Yack modulo 40.
J'ai mis en place un thermostat radio Somfy qui me permet de régler la température à distance.
Le problème a commencé à mon retour de déplacement, j'ai augmenté la consigne de 15° à 22° avant mon arrivée et le plancher a mis très longtemps à plafonner à 18°C.
J'ai donc vérifié l'arrivée des tuyaux du compresseur, qui avaient une température d'entrée d'environ 50° et de sortie d'environ 20°.
Cependant, le delta T sur l'eau de circulation était très faible, environ 25° sur le chaud et 20° sur le froid.
J'ai alors pensé au circulateur. J'ai démonté la vis arrière et effectivement, il y avait un gros bouchon de calcaire qui bloquait la pompe. J'ai donc nettoyé tout cela et la pompe s'est remise à fonctionner.
Cependant le problème persiste curieusement (j'ai beaucoup de mal à imaginer 2 pannes à la fois mais là...).
J'ai donc décidé hier de démonter le circulateur pour vérifier l'état des aubes, et tout est parfait, il tourne librement à la main et sous tension.
Cependant, le corps de pompe est très rouillé, avec des espèces de lamelles collées qui forment des petits amas. J'ai tout nettoyé, mais cela n'a rien changé, car cela ne bloquait pas le fluide de toute manière.
Quelqu'un aurait-il une idée me permettant de résoudre mon problème ?
Pour résumer le compresseur fait selon moi bien son travail, mais l'énergie qu'il amène à l'échangeur n'est pas suffisamment récupéré par l'eau du plancher.
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement.
Xavier
03 janvier 2020 à 14:08
Forum Climatisation Réponse 1
Problème pompe à chaleur Yack
Bonjour et bonne année.
"Environ 25° sur le chaud et 20° sur le froid."
Vous voulez dire départ/retour ?
"Environ 25° sur le chaud et 20° sur le froid."
Vous voulez dire départ/retour ?
03 janvier 2020 à 16:34
Forum Climatisation Réponse 2
Problème pompe à chaleur Yack
Bonjour.
Est-ce que le plancher chauffant a déjà été nettoyé ?
Est-ce que le plancher chauffant a déjà été nettoyé ?
03 janvier 2020 à 21:46
Forum Climatisation Réponse 3
Problème pompe à chaleur Yack
Bonjour.
Désolé du retard dans ma réponse.
Oui 25° au départ et 20° au retour.
J'ai bien nettoyé tout le plancher du coup. En fait, mon problème vient d'une des sécurités.
J'ai depuis shunté les sécurités, je pense que c'est le débitmètre qui est HS.
Cela fonctionne avec le shunt.
Mais je n'en trouve pas du même modèle pour le remplacer...
Désolé du retard dans ma réponse.
Oui 25° au départ et 20° au retour.
J'ai bien nettoyé tout le plancher du coup. En fait, mon problème vient d'une des sécurités.
J'ai depuis shunté les sécurités, je pense que c'est le débitmètre qui est HS.
Cela fonctionne avec le shunt.
Mais je n'en trouve pas du même modèle pour le remplacer...
14 août 2020 à 06:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
- N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
- 2. Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F
- N°3780 : Bonjour. Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F Après vérification pas de problème de câblage sur les bornes de la platine yack 1 2 3 Bornes 1 et 2 correct 220 V. Bornes 2 et 3 tension en DC qui navigue...
- 3. Problème pompe à chaleur Mitsubishi
- N°3123 : Bonjour à tous. Après 5 années de bon et loyaux services, l'unité extérieure SCM60ZG-S s'est arrêtée de fonctionner. Les unités intérieures, via les voyants run et timer, m'indiquent en auto diagnostic, qu'il y a...
- 4. Problème PAC Mitsubishi yack modulo
- N°4616 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison Normandie depuis 2 mois, équipée d'une chaudière gaz Chappée ainsi que d'une pompe à chaleur air-eau Mitsubishi modèle fdc140vs. La PAC est reliée à un module yack modulo puis à...
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 7. Problème pompe à chaleur Sanyo
- N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
- 8. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 9. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 10. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 11. Pompe à chaleur Yack Modulo 60, ne s'allume plus
- N°6112 : Bonjour à tous. J'ai une pompe à chaleur Mitsubishi/Yack Modul'O 60 installée en 2007. il y a quelques jours, elle est tombée en panne, il n'y a plus rien d'affiché sur l’écran de contrôle de l'unité intérieure, les...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite