Question Dépannage Climatisation : Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

xavier13890
Membre inscrit
xavier13890
11 messages
Bonjour.

J'ai un plancher chauffant comportant un circulateur de marque Yack Modul'O 40 et un groupe extérieur de marque Mitsubishi YMOH-02. La maison fait 120m².
J'ai fait le plein de gaz il y a 9 ans.
Depuis quelques temps, le chauffage s’arrête au bout de quelques minutes de fonctionnement.
Je viens d'aller dans le menu des erreurs sur la télécommande. Il est noté "E03" et dans le paramètre 33 il est noté le défaut 5 "anomalie pressostat HP".
Quelqu’un peut-il m’aider quant à la signification de cette panne ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Xavier
20 octobre 2020 à 06:37
Réponse 1 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour Xavier.
HP pour sécurité haute pression.
Cela signifie que votre groupe monte continuellement en pression jusqu'à atteindre le seuil de barrage du pressostat de sécurité HP.
Assurez-vous que le circulateur (la pompe) tourne, que le circuit plancher ne manque pas d'eau, que la pression du réseau chauffage est correcte, que le filtre est propre, que les nourrices ne soient pas fermées.
Vérifiez déjà ça puis nous aviserons par la suite.
Cordialement.
20 octobre 2020 à 10:30
Réponse 2 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

xavier13890
Membre inscrit
xavier13890
11 messages
Bonsoir.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Oui, je comprends la montée en pression du groupe et la mise en sécurité de ce dernier pour le préserver.
Concernant vos hypothèses, le circulateur tourne librement (vu en dévissant la vis à l'arrière et en le démontant pour contrôler son état), la pression d'eau est à 1.5 bars environ, le filtre a été démonté et nettoyé.
Concernant les nourrices, elles sont bien ouvertes, même si j'ai 2 points froids dans la maison donc un doute sur l'équilibre du plancher (j'ai dû un peu dérégler lorsque j'ai démonté toutes les vannes thermostatiques pour les nettoyer une à une, mais ceci est un autre problème).
Concernant mon défaut 33/05, il note "anomalie pressostat HP". Le défaut 33/04 note "mise en sécurité haute pression HP", donc je me demande si la distinction voudrait dire que le pressostat est HS (le 05) et non que sa valeur est trop forte (le 04).
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide.
Xavier
20 octobre 2020 à 18:08
Réponse 3 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonsoir, en attendant le retour d'Adel, en touchant le départ de la PàC à la main, reste-il froid avant l'apparition de l'erreur ou bien tiédit-il ?
20 octobre 2020 à 19:54
Réponse 4 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Pour diagnostiquer le pressostat HP, je suggère d'approcher la main sans toucher (lui ou un tube à nu) lorsque l'erreur se produit. Si très chaud (ne pas toucher risque de brulure), il devrait être bon.
20 octobre 2020 à 20:03
Réponse 5 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

xavier13890
Membre inscrit
xavier13890
11 messages
Tam, j'ai compris le deuxième post je pense. Vous vous dites que si le pressostat joue bien son rôle il doit couper pour une pression trop élevée, par conséquent il devrait être très chaud si c'est bien le cas et qu'il n'est pas en panne. Je n'ai pas encore ouvert le groupe extérieur, je vais donc le faire demain.
Par contre je n'ai pas compris le premier post... La PAC est bien le groupe extérieur ?
Que veut dire le départ de la PAC ? (tuyau d'eau côté chaud ? si c'est ça il monte bien à 40°C environ avant l'erreur).
20 octobre 2020 à 21:00
Réponse 6 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour xavier.
OK, si tous les points que je vous ai demandés sont OK eh bien la suite logique est effectivement de vérifier le pressostat lui-même.
En plus la signification des 2 codes est bien parlante.
Du coup il se passe que votre PAC considère que le pressostat HP a un souci car d'après d’autres infos : sondes et capteurs de pression, celui-ci devrait couper "d'après ces données qui peuvent être justes ou erronées".
Plusieurs cas de figures mais pour pas tous les citer pourriez-vous nous dire :
1) y a t'il au moins un transducteur ? (il se pourrait en cas d'informations erronées que ce soit lui le responsable)
2) avez-vous de quoi mesurer des valeurs ohmiques et des températures ?
3) pourriez-vous joindre la photo du circuit frigorifique et électrique qui doivent se situer dans le groupe extérieur.
Vous avez 40c sur l'aller du plancher mais combien au retour ?

La partie du PC qui reste froide est-elle la plus éloignée et/ou la plus longue en terme de mètre linéaire de tuyauterie ?
A voir pourquoi elle est mal irriguée.
Cordialement.
20 octobre 2020 à 21:49
Réponse 7 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
En principe et si l'installateur est professionnellement sérieux il a dû noter le métré de chaque boucle.
Si oui combien de mètre pour les boucles ?
Cordialement.
20 octobre 2020 à 21:53
Réponse 8 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

xavier13890
Membre inscrit
xavier13890
11 messages
Bonjour et merci.
Oui je pense aussi, même si je suis curieux de comprendre comment la machine arrive à dissocier un code panne du pressostat sur la valeur HP d'une valeur trop élevée du pressostat réelle...
1/ je ne sais pas s'il y a un transducteur, il se situerait où ? Il y a 3 fils de la carte électronique du groupe extérieur qui sont câblés sur la carte électronique de la chaudière.
2/ oui j'ai de quoi mesurer température et j'ai un multimètre pour mesurer toutes sortes de valeurs dont la résistance.
3/ je prendrais les photo ce soir.
4/ le retour doit se situer aux alentours des 20°C.
Tout ceci ne dure pas longtemps puisque cela se coupe au bout de 2 heures environ.
J'ai 2 zones froides, une à l'étage et une proche de la chaudière, depuis que j'ai touché les vannes thermostatiques pour les nettoyer et donc modifier l'équilibre du plancher. Je dois jouer sur chaque vanne dès qu'il fonctionnera à nouveau pour le rééquilibrer je pense. J'ai donc créé un deuxième problème, pas très grave à ce jour...
J'ai vu la personne qui l'avait installée en 2011.
Elle a fait toute l'installation sauf le tirage des boucles qui a été faite par l'ancien propriétaire pas sérieusement.
Il m'avait prévenu qu'il avait eu beaucoup de mal à équilibrer le plancher...
J'ai cru comprendre que la vanne trois voies se bloquer parfois.
Le plancher a bien fonctionné cet été, pensez-vous que si elle soit restée en position été je puisse avoir ce code erreur ?
J'ai envie d'essayer de la tapoter ce soir.
Merci.
Xavier
21 octobre 2020 à 06:27
Réponse 9 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Re,
Citation :
Oui je pense aussi, même si je suis curieux de comprendre comment la machine arrive à dissocier un code panne du pressostat sur la valeur HP d'une valeur trop élevée du pressostat réelle...
Je vous l'ai dit : il y a différentes façons pour y parvenir. Ça dépend du type de capteurs présents sur la PAC.
Elle se base sur les valeurs des capteurs (les pressostats de sécurité HP ou BP est un simple contact sec. Il n'envoie aucune valeur. Cependant, il est taré pour couper à une pression donnée qui la renseigne sur les pressions/températures.
Imaginons que l'information reçue est que le circuit est à 42 bars, le pressostat coupé à 41- 41,5 bars. La carte au bout de quelques temps d'auto-contrôle va envoyer le défaut pressostat défaillant.
Après il peut s'agir du transducteur qui est défaillant.
Ce dernier envoie une information de pression fausse, la carte s'en rend compte via les sondes et vous envoie un défaut capteur de pression (traduit du japonais à l'anglais puis en français. Du coup au lieu de capteur de pression on traduit pressostat).

La façon dont la carte se rend compte d'une information est fausse en réalité elle est simple si présence de transducteurs et de quelques sondes supplémentaires par rapport aux moyennes gammes.

20k sur du plancher chauffant, il est clair que vous avez un manque de débit d'eau sur le PC.
Ouvrez à fond toutes les têtes de vannes et voyez ce que cela donne.
Par la suite il faudra les fermer en fonction de chaque boucle et de la T° ambiante désirée.
Attention à l'inertie qu'a un PC.
Cordialement.
21 octobre 2020 à 13:22
Réponse 10 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Re.
Lorsque vous manipulez quoique ce soit dans un domaine où l'on est novice ou pas suffisamment connaisseur, il faut absolument prendre le temps de noter l'état des choses avant intervention.
Ça évite pas mal de souci.
Lorsque vous aurez retrouvé le bon réglage, notez le pour chaque boucle.
C'est pareil pour les paramètres.
Même les pros dont c'est le métier, prennent des photos, des notes pour ne pas perdre du temps.
Je suis capable de rebrancher une clim dont on aurait totalement débranché toutes les connexions.
Il me suffit de me baser sur le schéma électrique, mais je préfère avoir quelques photos histoire de ne pas perdre du temps.
Idem pour les paramétrages, je peux faire sans support mais avec c'est plus rapide. Une erreur est vite arrivée.
Cordialement.
21 octobre 2020 à 13:34
Réponse 11 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 033 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
21 octobre 2020 à 13:39
Réponse 12 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Xavier et Adel,
OK Xavier que le départ chaud monte à 40°C, donc ça chauffe bien (et même trop...).
D'après la brochure commerciale Yack ci-jointe, votre UE serait une FDC100VN, pourriez-vous confirmer afin de rechercher son manuel de service ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ue FDC100VN

21 octobre 2020 à 14:28
Réponse 13 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

xavier13890
Membre inscrit
xavier13890
11 messages
Bonsoir,
Et merci encore pour vos réponses.
Oui c'est bien une FDC100VN.
Un ami est passé aujourd'hui et nous avons appelé Yack. J'arrive à peine là !
Ils opteraient pour une trop grande quantité de gaz dans le circuit. En effet, il est noté 3.8 kg sur la machine mais c'est pour 50m de tuyau. Pour mes 7 mètres il me faut que 2.4Kg (ça serait un des problèmes...).
Mon ami va donc demain me remplacer le gaz et remettre la bonne charge.
Ils ont aussi modifié des switchs sur la carte électronique qui n'étaient pas à la bonne position (depuis 12 ans...).
Ils sont aussi étonnés qu'il n'y ait pas de ballon tampon, il en faudrait un de 100 litres selon eux. Il est vrai que depuis toujours, le groupe ne fait que démarrer et s'arrêter toutes les 10 minutes ! Du coup on l'use prématurément !
Concernant le débit d'eau Adel, vous me mettez un doute.
En effet, j'ai deux zones froides dans la maison (ou chaude en été). Pour essayer d'équilibrer le plancher j'ai vachement fermé les autres vannes dernièrement pour forcer l'eau à aller dans ces zones. Peut-être j'ai créé un problème mais de là à arrêter la machine ? (et qu'en hiver...).
Merci encore.
Xavier
22 octobre 2020 à 22:31
Réponse 14 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

xavier13890
Membre inscrit
xavier13890
11 messages
Ce matin, elle refonctionne (température ambiante à 22° = à la consigne), pourtant on n'a pas fait grand chose.
Ce soir on remplace le fluide frigorigène.
Je vous tiens informé !
23 octobre 2020 à 05:45
Réponse 15 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Citation :
c'est bien une FDC100VN.
Parfait, vous allez pouvoir avancer.
Donc 12,5 kW de puissance installée, y en a sous le pied.

Dans sa brochure commerciale Yack demande un débit au minimum 2,3 m3/h d'eau.
Quel est la réf de votre circulateur ? Dans quel mode et/ou position est-il ?
Pour évaluer le débit, est-ce que la chaleur se propage rapidement de l'unité intérieure vers une nourrisse éloignée ?

Etant donné les boucles qui restent froides, je pense à une apparition possible de boue. Avez-vous vidangé mettons 1/2 litre d'eau à un point bas pour évaluer l'état de l'eau ?
23 octobre 2020 à 09:48
Réponse 16 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

xavier13890
Membre inscrit
xavier13890
11 messages
Bonsoir,
Le plancher refonctionne donc à ce jour, et je pars en congé demain donc je reprendrais le post dans quelques temps.
Nous n'avons pas pu changer le fluide aujourd'hui.
Oui, dans la notice il consomme 3.24 KW et délivre 13.3 KW au mieux.
Le circulateur est un Grundfos UPS 25-80 180.
Il est vrai que j'ai diminué la vitesse dans la position mini dernièrement. Cependant le débitmètre est câblé uniquement sur les sécurités du circulateur en contact sec, donc je ne vois pas comment la chaudière peut se mettre en défaut à cause de cela...
J'ai fait cela car en fait il ne s'arrête jamais (je ne sais pas si cela est normal ?) et je trouvais inutile de faire circuler si vite l'eau (conso de 190W à fond et 130 W au mini)...
La première nourrice au RDC est à 4 mètres, la deuxième est au-dessus à l'étage.
Je pensais aussi à cela, j'ai tout vidangé au printemps, et mis un produit anti-boue.
J'ai nettoyé toutes les électrovannes et ai dû changer un peu le réglage. Est-ce que j'ai pu déséquilibrer le plancher ?
Je pense que je vais installer ce ballon tampon et remplacer le gaz comme préconisé par Yack prochainement !
Merci encore.
Cordialement.
Xavier
23 octobre 2020 à 21:41
Réponse 17 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Citation :
Il est vrai que j'ai diminué la vitesse dans la position mini dernièrement. Cependant le débitmètre est câblé uniquement sur les sécurités du circulateur en contact sec, donc je ne vois pas comment la chaudière peut se mettre en défaut à cause de cela...
La chaudière ne sait pas que le débit d'eau a été diminué, par contre elle constate qu'elle n'arrive pas à dissiper sa chaleur tongue
26 octobre 2020 à 14:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne chauffage climatisation réversible système plancher chauffant
    N°1468 : Bonjour. Je suis très ennuyé. Je suis en panne de chauffage depuis plus de trois semaines. Je possède un système de chauffage avec plancher chauffant. L'unité intérieure est une Ajtech MOD 100 (photo 1). L'unité extérieure...
  • 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. Problème pompe à chaleur Solton air eau plancher chauffant
    N°4510 : Bonjour à tous, J’ai récupéré il y a six mois une pompe à chaleur monobloc air eau pour alimenter mon plancher chauffant. C’est la marque Solton, introuvable sur le net (à croire que je suis le seul à la posséder en...
  • 4. Plancher chauffant sur chaudière Daikin
    N°6567 : Bonjour, Ma maison est équipée d'un plancher chauffant alimenté par une chaudière Daikin EHVH04S18DA6V couplée à une PAC extérieure Daikin ERGA04DAV3. Avant d'en venir aux climatisations je souhaite tester l'option...
  • 5. Réglage plancher chauffant pompe à chaleur Daikin
    N°4459 : Bonjour à tous, Voilà j'ai une pompe à chaleur Daikin avec plancher chauffant réhaut installé sur la maison neuve. Seulement voilà, l'installateur était mon beau-frère qui a fait un très bon travail pour installer le...
  • 6. Problème pompe à chaleur Yack
    N°5947 : Bonjour, Je possède un plancher chauffant sur un rdc de 60 m² et un étage de 60m² environ. Le matériel en place est un compresseur Mitsubishi et la chaudière est une Yack modulo 40. J'ai mis en place un thermostat radio...
  • 7. Problème température chauffage clim réversible Hitachi
    N°3184 : Nouveau membre, bonjour. Le 16/01/2016 j'ai fait installer une clim réversible gainable Hitachi modèle : Groupe extérieur : RAS 4HVNC1 Unité intérieur : RPI 4 OFSN4E Télécommande : PC ARF Est-il normal qu'en mode...
  • 8. Problème régulation PAC Mitsubishi Yack
    N°8279 : Bonjour. J'ai fait installer une pompe à chaleur par "bleu ciel d'EDF" et je me suis fait arnaquer, mais bon. A présent j'ai un problème de régulation quand il fait froid, je demande une température et là ça fonctionne...
  • 9. Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack
    N°6478 : Bonjour. Mon installation est (encore) en panne et j'ai du mal à trouver un prestataire agréé Yack. La société de climatisation qui s'est déplacé a posé le diagnostic de platine Inverter à changer. Le technicien...
  • 10. Quelle puissance pour l'unité intérieure d'une clim réversible
    N°7417 : Bonjour. J'aimerais savoir pour ma climatisation réversible quelle puissance est recommandée pour l'unité intérieure pour ma pièce principale ouverte cuisine salon salle à manger (45m3). Et qui donne sur le couloir de...
>>> Résultats suivants pour : Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite