Bonjour à tous,

Tout d'abord merci à ceux qui m'ont aidé et voici ci-dessous la résolution définitive du problème.
Le problème évoluant désormais de manière irrégulière j'ai enfin décidé, il y a 3 semaines maintenant, de retirer la face avant de l'élément extérieur.

La coupable était là devant mes yeux.
La sonde avait manifestement quitté son emplacement où elle était fixée avec un collier Colson.

Sa place se trouvait sur le tube en cuivre horizontal venant du compresseur, mais elle avait glissé le long de la partie verticale du tube en question, et étant libre touchait par moment directement le ballon du compresseur.

Voilà mon problème est résolu et le décalage que vous m'aviez indiqué était bien la raison.
Merci encore et bon Noël.
Cordialement. smile
Yves
15 décembre 2016 à 12:15
forum consulter ce sujet PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86

Bonsoir à tous,

Je suis donc de retour après une petite semaine de fonctionnement et d'observations.
Le phénomène est maintenant plus évident je pense.

Si j'augmente la température de consigne, et sollicite donc plus le compresseur, il se met en erreur, avec un tempo différent selon la température demandée.

Si je reste avec une température, en l'occurrence de 19° tout fonctionne parfaitement et cela depuis 5 jours.
Je pense donc, si j'ai bien compris vos précédents messages, que c'est un problème lié à une insuffisance de gaz.

Merci de me confirmer ma conclusion.
Bien cordialement.
Yves

P. S. : Je n'ai pas trouvé de fuite.
20 novembre 2016 à 19:18
forum consulter ce sujet PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86

Publicité

Bonsoir,

Depuis donc le 10, tout fonctionne normalement.
Hier matin j'ai remonté la température d'un degré et aucun problème.
Je viens de récupérer le détecteur et je verrai cela demain.

Je n'ai pas vérifié la sonde, mais lors de la séquence des tests je n'ai pas eu d'anomalie.
Assez curieusement depuis que j'ai eu du bruit tout semble aller pour le mieux.
Je vous tiens au courant.

Amicalement.
Yves
14 novembre 2016 à 18:04
forum consulter ce sujet PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86

Bonsoir à tous les deux,

Depuis hier changement de programme, alors qu'en fin de journée j'ai augmenté la température à cause de l'humidité, il s'est arrêté après 2h30.
Je l'ai redémarré après un arrêt secteur de 30s et comme d'habitude il est reparti.
Du coup j'ai redescendu la température de 2° car à l'extérieur elle est remontée.

Il ne s'est plus arrêté depuis.
Je pense donc que je suis bien en face d'un problème de gaz ou lié à ce dernier comme vous me l'expliquez.
Il était préchargé pour 15m et j'en ai 5 seulement.
Est-ce un problème ?

Par contre ce qui me surprend c'est qu'il redémarre immédiatement alors que le compresseur n'a pas eu le temps de refroidir, si il a bien surchauffé, ce qui est pas sûr.
J'attends le détecteur pour vérifier à nouveau une fuite éventuelle. N'ayant pas d'azote je n'ai pas fait le test.
Nous avons actuellement 10° et il fonctionne parfaitement pour une température de consigne à 19° qui me procure entre 19 et 19,5°.

Autre chose, je l'ai entendu une fois hier après-midi faire du bruit, le temps de sortir voir l'unité extérieure, c'était terminé.
Je présume que c'est du côté du compresseur ?

Bonne soirée et merci de votre aide.
Amicalement.
Yves
10 novembre 2016 à 19:34
forum consulter ce sujet PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86

Bonsoir Dom,

Il vient à nouveau après 4h30 de s'arrêter.
Je coupe l'alimentation pendant 30s et il repart normalement.

Je ne pense pas que ce soit une panne matérielle avec un timing aussi précis.
Qu'en pensez-vous ?

Cordialement.
Yves
09 novembre 2016 à 16:56
forum consulter ce sujet PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86

Bonjour Dom,

Merci pour la réponse, je vais récupérer le détecteur pour vérifier une éventuelle fuite.
La semaine en question était plutôt tempérée, 19 à 13°, cela a redémarré avec l'abaissement de la température.
Ce qui m'interpelle c'est la durée du cycle qui semble identique, a priori 4h30 ???

Je vous tiens au courant.
Cordialement.
Yves
09 novembre 2016 à 15:22
forum consulter ce sujet PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86

Bonjour à tous,

Je viens de remplacer mon ancienne pompe à chaleur qui avait plus de 20 ans par une Fujitsu ABYG 24 LVT.
Je l'ai installé il y a une quinzaine avec une longueur de cuivre de 5m, elle est préchargée pour 15m.

Après un tirage au vide de plus d'une heure j'ai libéré le gaz et vérifié au détecteur de fuite chaque connexion.
Tout étant OK, je l'ai mise en route et tout c'est bien passé.
J'ai procédé aux tests et au paramétrage de la télécommande.
Pas de problème tout est normal et elle fonctionne bien.
Programmée à 20° ma pièce est rapidement chauffée et elle s'arrête et redémarre parfaitement.

Le lendemain matin, elle est arrêtée et les trois voyants clignotent.
J'identifie le code erreur qui est le 86 et concerne la température du compresseur.
Je coupe le disjoncteur pendant 30s et elle repart et fonctionne normalement.
Après 4h30 de fonctionnement elle s'arrête à nouveau avec le même code erreur.
Je recommence la manip et tout repart. Cela encore à 2 ou 3 reprises et toujours avec le même timing.

Puis plus de problème pendant une semaine.
Cette nuit elle recommence, puis ce matin.
Actuellement elle fonctionne depuis plus de 3h.
Je m'interroge sur la quantité de gaz prévue pour 15m alors que j'en ai que 5m.
Merci d'avance de votre aide.

Cordialement.
Yves
09 novembre 2016 à 10:23