PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3619
Question dépannage climatisation : PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86
Bonjour à tous,
Je viens de remplacer mon ancienne pompe à chaleur qui avait plus de 20 ans par une Fujitsu ABYG 24 LVT.
Je l'ai installé il y a une quinzaine avec une longueur de cuivre de 5m, elle est préchargée pour 15m.
Après un tirage au vide de plus d'une heure j'ai libéré le gaz et vérifié au détecteur de fuite chaque connexion.
Tout étant OK, je l'ai mise en route et tout c'est bien passé.
J'ai procédé aux tests et au paramétrage de la télécommande.
Pas de problème tout est normal et elle fonctionne bien.
Programmée à 20° ma pièce est rapidement chauffée et elle s'arrête et redémarre parfaitement.
Le lendemain matin, elle est arrêtée et les trois voyants clignotent.
J'identifie le code erreur qui est le 86 et concerne la température du compresseur.
Je coupe le disjoncteur pendant 30s et elle repart et fonctionne normalement.
Après 4h30 de fonctionnement elle s'arrête à nouveau avec le même code erreur.
Je recommence la manip et tout repart. Cela encore à 2 ou 3 reprises et toujours avec le même timing.
Puis plus de problème pendant une semaine.
Cette nuit elle recommence, puis ce matin.
Actuellement elle fonctionne depuis plus de 3h.
Je m'interroge sur la quantité de gaz prévue pour 15m alors que j'en ai que 5m.
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement.
Yves
Je viens de remplacer mon ancienne pompe à chaleur qui avait plus de 20 ans par une Fujitsu ABYG 24 LVT.
Je l'ai installé il y a une quinzaine avec une longueur de cuivre de 5m, elle est préchargée pour 15m.
Après un tirage au vide de plus d'une heure j'ai libéré le gaz et vérifié au détecteur de fuite chaque connexion.
Tout étant OK, je l'ai mise en route et tout c'est bien passé.
J'ai procédé aux tests et au paramétrage de la télécommande.
Pas de problème tout est normal et elle fonctionne bien.
Programmée à 20° ma pièce est rapidement chauffée et elle s'arrête et redémarre parfaitement.
Le lendemain matin, elle est arrêtée et les trois voyants clignotent.
J'identifie le code erreur qui est le 86 et concerne la température du compresseur.
Je coupe le disjoncteur pendant 30s et elle repart et fonctionne normalement.
Après 4h30 de fonctionnement elle s'arrête à nouveau avec le même code erreur.
Je recommence la manip et tout repart. Cela encore à 2 ou 3 reprises et toujours avec le même timing.
Puis plus de problème pendant une semaine.
Cette nuit elle recommence, puis ce matin.
Actuellement elle fonctionne depuis plus de 3h.
Je m'interroge sur la quantité de gaz prévue pour 15m alors que j'en ai que 5m.
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement.
Yves
09 novembre 2016 à 10:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum
PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86
Bonjour.
La semaine où cela marchait correctement, il faisait un peu plus froid, non? Cherchez les données Météofrance pour la courbe de températures dans votre région éventuellement. Un compresseur surchauffe quand il manque du gaz, et d'autant plus qu'il fait plus chaud dehors. Cherchez à nouveau une fuite pendant que le compresseur tourne, la HP est alors beaucoup plus forte qu'au repos et une fuite pourrait apparaître uniquement en fonctionnement.
Cordialement, Dom.
La semaine où cela marchait correctement, il faisait un peu plus froid, non? Cherchez les données Météofrance pour la courbe de températures dans votre région éventuellement. Un compresseur surchauffe quand il manque du gaz, et d'autant plus qu'il fait plus chaud dehors. Cherchez à nouveau une fuite pendant que le compresseur tourne, la HP est alors beaucoup plus forte qu'au repos et une fuite pourrait apparaître uniquement en fonctionnement.
Cordialement, Dom.
09 novembre 2016 à 10:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum
PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86
Bonjour Dom,
Merci pour la réponse, je vais récupérer le détecteur pour vérifier une éventuelle fuite.
La semaine en question était plutôt tempérée, 19 à 13°, cela a redémarré avec l'abaissement de la température.
Ce qui m'interpelle c'est la durée du cycle qui semble identique, a priori 4h30 ???
Je vous tiens au courant.
Cordialement.
Yves
Merci pour la réponse, je vais récupérer le détecteur pour vérifier une éventuelle fuite.
La semaine en question était plutôt tempérée, 19 à 13°, cela a redémarré avec l'abaissement de la température.
Ce qui m'interpelle c'est la durée du cycle qui semble identique, a priori 4h30 ???
Je vous tiens au courant.
Cordialement.
Yves
09 novembre 2016 à 15:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum
PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86
Bonsoir Dom,
Il vient à nouveau après 4h30 de s'arrêter.
Je coupe l'alimentation pendant 30s et il repart normalement.
Je ne pense pas que ce soit une panne matérielle avec un timing aussi précis.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Yves
Il vient à nouveau après 4h30 de s'arrêter.
Je coupe l'alimentation pendant 30s et il repart normalement.
Je ne pense pas que ce soit une panne matérielle avec un timing aussi précis.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Yves
09 novembre 2016 à 16:56
Réponse 4 d'un contributeur du forum
PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86
Bonjour Yves.
Effectivement cette régularité est surprenante. Je n'ai pas assez d'expérience dans laquelle puiser pour vous donner un indice. En plus, si la surchauffe intervient quand il fait plus froid, alors c'est d'autant plus étrange. Je sèche. Si les pros du forum ont une idée... Peut-être une programmation "cachée"?... Mais dans ce cas, pourquoi cela fonctionne-t-il à plus haute température?
Cordialement, Dom.
Effectivement cette régularité est surprenante. Je n'ai pas assez d'expérience dans laquelle puiser pour vous donner un indice. En plus, si la surchauffe intervient quand il fait plus froid, alors c'est d'autant plus étrange. Je sèche. Si les pros du forum ont une idée... Peut-être une programmation "cachée"?... Mais dans ce cas, pourquoi cela fonctionne-t-il à plus haute température?
Cordialement, Dom.
09 novembre 2016 à 19:44
Réponse 5 d'un contributeur du forum
PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86
Bonjour.
Alors, soit la sonde de refoulement compresseur est décalée (peu probable, mais possible) ou encore enlevée de son logement d'origine, (à vérifier), le plus courant est un manque de gaz suite à une fuite.
Cela peut venir aussi de la V4V qui fait des siennes, se bloque y a un mélange partiel de gaz chaud/froid et ne refroidit pas correctement le compresseur, même si la quantité de gaz est correcte.
Vérifier aussi si les connectiques sur la carte UE sont bien faites on ne sait jamais avec le transport...
Avez-vous effectué un test azote 28 bars mini pendant 2 h ?
Alors, soit la sonde de refoulement compresseur est décalée (peu probable, mais possible) ou encore enlevée de son logement d'origine, (à vérifier), le plus courant est un manque de gaz suite à une fuite.
Cela peut venir aussi de la V4V qui fait des siennes, se bloque y a un mélange partiel de gaz chaud/froid et ne refroidit pas correctement le compresseur, même si la quantité de gaz est correcte.
Vérifier aussi si les connectiques sur la carte UE sont bien faites on ne sait jamais avec le transport...
Avez-vous effectué un test azote 28 bars mini pendant 2 h ?
10 novembre 2016 à 18:27
Réponse 6 d'un contributeur du forum
PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86
Bonsoir à tous les deux,
Depuis hier changement de programme, alors qu'en fin de journée j'ai augmenté la température à cause de l'humidité, il s'est arrêté après 2h30.
Je l'ai redémarré après un arrêt secteur de 30s et comme d'habitude il est reparti.
Du coup j'ai redescendu la température de 2° car à l'extérieur elle est remontée.
Il ne s'est plus arrêté depuis.
Je pense donc que je suis bien en face d'un problème de gaz ou lié à ce dernier comme vous me l'expliquez.
Il était préchargé pour 15m et j'en ai 5 seulement.
Est-ce un problème ?
Par contre ce qui me surprend c'est qu'il redémarre immédiatement alors que le compresseur n'a pas eu le temps de refroidir, si il a bien surchauffé, ce qui est pas sûr.
J'attends le détecteur pour vérifier à nouveau une fuite éventuelle. N'ayant pas d'azote je n'ai pas fait le test.
Nous avons actuellement 10° et il fonctionne parfaitement pour une température de consigne à 19° qui me procure entre 19 et 19,5°.
Autre chose, je l'ai entendu une fois hier après-midi faire du bruit, le temps de sortir voir l'unité extérieure, c'était terminé.
Je présume que c'est du côté du compresseur ?
Bonne soirée et merci de votre aide.
Amicalement.
Yves
Depuis hier changement de programme, alors qu'en fin de journée j'ai augmenté la température à cause de l'humidité, il s'est arrêté après 2h30.
Je l'ai redémarré après un arrêt secteur de 30s et comme d'habitude il est reparti.
Du coup j'ai redescendu la température de 2° car à l'extérieur elle est remontée.
Il ne s'est plus arrêté depuis.
Je pense donc que je suis bien en face d'un problème de gaz ou lié à ce dernier comme vous me l'expliquez.
Il était préchargé pour 15m et j'en ai 5 seulement.
Est-ce un problème ?
Par contre ce qui me surprend c'est qu'il redémarre immédiatement alors que le compresseur n'a pas eu le temps de refroidir, si il a bien surchauffé, ce qui est pas sûr.
J'attends le détecteur pour vérifier à nouveau une fuite éventuelle. N'ayant pas d'azote je n'ai pas fait le test.
Nous avons actuellement 10° et il fonctionne parfaitement pour une température de consigne à 19° qui me procure entre 19 et 19,5°.
Autre chose, je l'ai entendu une fois hier après-midi faire du bruit, le temps de sortir voir l'unité extérieure, c'était terminé.
Je présume que c'est du côté du compresseur ?
Bonne soirée et merci de votre aide.
Amicalement.
Yves
10 novembre 2016 à 19:34
Réponse 7 d'un contributeur du forum
PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86
Bonjour.
Les fuites les plus courantes sont généralement sur les dudgeons.
Avez-vous vérifié la sonde ? avec un ohmmètre ?
Citation :Non, ce n'est pas un problème l'appareil est prévue pour aller d'une lg mini à une lg maxi.
Il était préchargé pour 15m et j'en ai 5 seulement. Est-ce un problème.
Citation :Normal vous avez réinitialiser le système, c'est un ordinateur il repart pour une analyse.
Je l'ai redémarré après un arrêt secteur de 30s et comme d'habitude il est reparti. Du coup j'ai redescendu la température de 2° car à l'extérieur elle est remontée.
Citation :Oui, pourquoi pas il n'est pas certain que cela donne quelque chose.
J'attends le détecteur pour vérifier à nouveau une fuite éventuelle
Les fuites les plus courantes sont généralement sur les dudgeons.
Avez-vous vérifié la sonde ? avec un ohmmètre ?
12 novembre 2016 à 11:32
Réponse 8 d'un contributeur du forum
PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86
Bonsoir,
Depuis donc le 10, tout fonctionne normalement.
Hier matin j'ai remonté la température d'un degré et aucun problème.
Je viens de récupérer le détecteur et je verrai cela demain.
Je n'ai pas vérifié la sonde, mais lors de la séquence des tests je n'ai pas eu d'anomalie.
Assez curieusement depuis que j'ai eu du bruit tout semble aller pour le mieux.
Je vous tiens au courant.
Amicalement.
Yves
Depuis donc le 10, tout fonctionne normalement.
Hier matin j'ai remonté la température d'un degré et aucun problème.
Je viens de récupérer le détecteur et je verrai cela demain.
Je n'ai pas vérifié la sonde, mais lors de la séquence des tests je n'ai pas eu d'anomalie.
Assez curieusement depuis que j'ai eu du bruit tout semble aller pour le mieux.
Je vous tiens au courant.
Amicalement.
Yves
14 novembre 2016 à 18:04
Réponse 9 d'un contributeur du forum
PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86
Bonsoir à tous,
Je suis donc de retour après une petite semaine de fonctionnement et d'observations.
Le phénomène est maintenant plus évident je pense.
Si j'augmente la température de consigne, et sollicite donc plus le compresseur, il se met en erreur, avec un tempo différent selon la température demandée.
Si je reste avec une température, en l'occurrence de 19° tout fonctionne parfaitement et cela depuis 5 jours.
Je pense donc, si j'ai bien compris vos précédents messages, que c'est un problème lié à une insuffisance de gaz.
Merci de me confirmer ma conclusion.
Bien cordialement.
Yves
P. S. : Je n'ai pas trouvé de fuite.
Je suis donc de retour après une petite semaine de fonctionnement et d'observations.
Le phénomène est maintenant plus évident je pense.
Si j'augmente la température de consigne, et sollicite donc plus le compresseur, il se met en erreur, avec un tempo différent selon la température demandée.
Si je reste avec une température, en l'occurrence de 19° tout fonctionne parfaitement et cela depuis 5 jours.
Je pense donc, si j'ai bien compris vos précédents messages, que c'est un problème lié à une insuffisance de gaz.
Merci de me confirmer ma conclusion.
Bien cordialement.
Yves
P. S. : Je n'ai pas trouvé de fuite.
20 novembre 2016 à 19:18
Réponse 10 d'un contributeur du forum
PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86
Bonjour.
En revenant aux fondamentaux, et plus précisément à votre question originale, voici ce que je trouve pour du 86. Peut-être donc une pression trop faible, à confirmer par les pros du forum. Je n'ai pas assez de bouteille dans ce domaine pour être plus affirmatif, mais manque de gaz possible.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En revenant aux fondamentaux, et plus précisément à votre question originale, voici ce que je trouve pour du 86. Peut-être donc une pression trop faible, à confirmer par les pros du forum. Je n'ai pas assez de bouteille dans ce domaine pour être plus affirmatif, mais manque de gaz possible.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 novembre 2016 à 11:59
Réponse 11 d'un contributeur du forum
PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86
Bonjour à tous,
Tout d'abord merci à ceux qui m'ont aidé et voici ci-dessous la résolution définitive du problème.
Le problème évoluant désormais de manière irrégulière j'ai enfin décidé, il y a 3 semaines maintenant, de retirer la face avant de l'élément extérieur.
La coupable était là devant mes yeux.
La sonde avait manifestement quitté son emplacement où elle était fixée avec un collier Colson.
Sa place se trouvait sur le tube en cuivre horizontal venant du compresseur, mais elle avait glissé le long de la partie verticale du tube en question, et étant libre touchait par moment directement le ballon du compresseur.
Voilà mon problème est résolu et le décalage que vous m'aviez indiqué était bien la raison.
Merci encore et bon Noël.
Cordialement.
Yves
Tout d'abord merci à ceux qui m'ont aidé et voici ci-dessous la résolution définitive du problème.
Le problème évoluant désormais de manière irrégulière j'ai enfin décidé, il y a 3 semaines maintenant, de retirer la face avant de l'élément extérieur.
La coupable était là devant mes yeux.
La sonde avait manifestement quitté son emplacement où elle était fixée avec un collier Colson.
Sa place se trouvait sur le tube en cuivre horizontal venant du compresseur, mais elle avait glissé le long de la partie verticale du tube en question, et étant libre touchait par moment directement le ballon du compresseur.
Voilà mon problème est résolu et le décalage que vous m'aviez indiqué était bien la raison.
Merci encore et bon Noël.
Cordialement.

Yves
15 décembre 2016 à 12:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 2. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 3. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 4. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
- N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
- 5. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 7. Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU
- N°8850 : Bonjour. J'ai une erreur sur gainable Fujitsu AOYA30 LBTU. Elle fait suite à un fil (CN90 voir photo) rouge qui dénudé a fait faux contact contre un tuyau métallique à plusieurs reprises... Désormais j'ai : 1) j'ai le...
- 8. Code erreur UA PAC Daikin
- N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
- 9. Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1
- N°6146 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour ce problème. J'ai lu beaucoup de questions, mais je ne trouve pas la solution. Le Clim était en service pour plus de 2 ans. Après Erreur F1, elle s’est arrêtée pour plus 1 an. Avec des...
- 10. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite