ZedZed
a posté 4 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour à tous,

Merci adelclim pour la réponse très complète.
Je lis avec un grand intérêt toutes vos interventions.
Merci à tous.

Bonne journée.
ZedZed

P. S. : Réponse à PL, j'habite pas loin de la porte d’Aubervilliers.
Merci de me proposer votre aide.
22 juillet 2018 à 10:12
forum consulter ce sujet Récupération de charge sur un multisplit

Bonjour Invité,

Merci pour la réponse et vos explications.
Le groupe sur lequel j'ai intervenu est bien un inverter avec un seul compresseur.
Par contre, je suivrai bien vos recommandations si un jour je tombe sur du vieux matériel.

J'aurai sûrement l'occasion de poser d'autres questions sur ce forum, en tout cas un grand merci PL pour votre réactivité et disponibilité et à tous les "anciens" qui partagent leurs connaissances.

Cordialement.
ZedZed
19 juillet 2018 à 07:58
forum consulter ce sujet Récupération de charge sur un multisplit

Publicité

Bonsoir PL,

Merci pour la réponse.
En fait, le multisplit sur lequel on a fait des manips en centre de formation avait 2 prises.
Collecteurs (liquide et gaz) communes aux 3 réseaux.
Du coup, sur le modèle Hitachi tri split avec une prise de service pour chaque réseau, j'avais un doute de ne pas récupérer toute la charge si je me branche sur une seule prise.
Je vais suivre vos conseils, je vais me raccorder sur les 3 prises et je vais commander un manifold 4 voies.
Merci à vous et bonne soirée.
Cordialement.
ZedZed
17 juillet 2018 à 23:01
forum consulter ce sujet Récupération de charge sur un multisplit

Bonjour à tous,

Je suis nouveau dans le forum et je viens tout juste de finir une formation (accélérée) dans la Clim.
Je veux faire une récupération de charge sur un mutisplit (3 UI) Hitachi.
J'ai 3 Prises de service Gaz (Pas de prise commune ou collecteur).
Pour faire une récupération de fluide, dois-je monter mes flexibles sur les 3 prises en même temps ou il suffira de se brancher sur une seule prise pour récupérer toute la charge de l'installation ?
Merci pour votre aide.
17 juillet 2018 à 11:53