Question Forum Climatisation : Récupération de charge sur un multisplit

ZedZed
Membre inscrit
ZedZed
4 messages
Bonjour à tous,

Je suis nouveau dans le forum et je viens tout juste de finir une formation (accélérée) dans la Clim.
Je veux faire une récupération de charge sur un mutisplit (3 UI) Hitachi.
J'ai 3 Prises de service Gaz (Pas de prise commune ou collecteur).
Pour faire une récupération de fluide, dois-je monter mes flexibles sur les 3 prises en même temps ou il suffira de se brancher sur une seule prise pour récupérer toute la charge de l'installation ?
Merci pour votre aide.
17 juillet 2018 à 11:53
Réponse 1 du forum climatisation

Récupération de charge sur un multisplit

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Bon et bien ça commence bien.
Réf des machines ?
Mais bon normalement un seul tube tube suffit BP, mais si vous pouvez mettre les trois sur la BP cela ira plus vite pour la récup. Logique.
17 juillet 2018 à 18:39
Réponse 2 du forum climatisation

Récupération de charge sur un multisplit

ZedZed
Membre inscrit
ZedZed
4 messages
Bonsoir PL,

Merci pour la réponse.
En fait, le multisplit sur lequel on a fait des manips en centre de formation avait 2 prises.
Collecteurs (liquide et gaz) communes aux 3 réseaux.
Du coup, sur le modèle Hitachi tri split avec une prise de service pour chaque réseau, j'avais un doute de ne pas récupérer toute la charge si je me branche sur une seule prise.
Je vais suivre vos conseils, je vais me raccorder sur les 3 prises et je vais commander un manifold 4 voies.
Merci à vous et bonne soirée.
Cordialement.
ZedZed
17 juillet 2018 à 23:01
Réponse 3 du forum climatisation

Récupération de charge sur un multisplit


Invité
invité
Bonsoir,
La seule chose qu'il faut savoir c'est s'il y a un seul compresseur (et donc un seul circuit), ou bien 2 voire 3 compresseurs (donc 1 par circuit).
Si c'est une machine récente inverter, normalement un seul compresseur mais bien vérifier cela car on peut avoir des surprises !
Sinon, la BP est commune pour tous les circuits, puisque toutes les vapeurs de chaque unité intérieure retournent à l'aspiration du compresseur. Se brancher sur une des prises BP.
Attention, j'ai déjà vu des vieux appareils avec 2 compresseurs et 2 circuits par compresseurs (donc 4 unités intérieures), bien penser dans ce cas là à récupérer sur tous les circuits sinon surprise au démontage.
Cordialement.
18 juillet 2018 à 20:08
Réponse 4 du forum climatisation

Récupération de charge sur un multisplit

ZedZed
Membre inscrit
ZedZed
4 messages
Bonjour Invité,

Merci pour la réponse et vos explications.
Le groupe sur lequel j'ai intervenu est bien un inverter avec un seul compresseur.
Par contre, je suivrai bien vos recommandations si un jour je tombe sur du vieux matériel.

J'aurai sûrement l'occasion de poser d'autres questions sur ce forum, en tout cas un grand merci PL pour votre réactivité et disponibilité et à tous les "anciens" qui partagent leurs connaissances.

Cordialement.
ZedZed
19 juillet 2018 à 07:58
Réponse 5 du forum climatisation

Récupération de charge sur un multisplit

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Vous êtes situé où ?
Et c'est avec plaisir si cela vous intéresse de vous aider dans votre chemin qui sera long de ce beau métier et en constante évolution.
20 juillet 2018 à 15:37
Réponse 6 du forum climatisation

Récupération de charge sur un multisplit

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.
Pour récupérer toute la charge vous avez le choix entre :
1) faire tourner quelques secondes le compresseur puis créer un défaut (enlever le bus ou un organe de sécurité), ça permet de garder les détendeurs ouvert donc toutes les UIs communiquent fluidiquement.
2) mettre le deuxième flexible sur la vanne interne du groupe.
3) vous amusez à mettre autant de flexibles que vous avez d'UIs.
NB : les Hitachi lors de la première MES nécessitent une épreuve d'azote et un tirage à vide individuels d'où les prises de pressions individuelles.
C'est dû à la fois à l'absence du collecteur en commun et aux détendeurs qui sont fermés d'origine.
Cordialement.
20 juillet 2018 à 22:03
Réponse 7 du forum climatisation

Récupération de charge sur un multisplit

ZedZed
Membre inscrit
ZedZed
4 messages
Bonjour à tous,

Merci adelclim pour la réponse très complète.
Je lis avec un grand intérêt toutes vos interventions.
Merci à tous.

Bonne journée.
ZedZed

P. S. : Réponse à PL, j'habite pas loin de la porte d’Aubervilliers.
Merci de me proposer votre aide.
22 juillet 2018 à 10:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 2. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 3. Tirage au vide multisplit comment retirer le manifold
    N°2734 : Bonjour, J'ai vu que pour un multisplit il fallait tirer au vide toutes les unités les unes après les autres. Par contre comment vous retirez le manifold de la pompe à vide pour passer à l'unité suivante sans que de l'air...
  • 4. Problème température soufflage UI multisplit Hitachi
    N°7640 : Bonjour, Voici mon problème, sur un multi-split Hitachi RAM53NP2A, j'ai dû remplacer la carte principale suite à un lézard grillé dessous. Plus aucune unité ne répondait malgré 230V à l'entrée du groupe extérieur,...
  • 5. Contrôle approximatif charge en gaz
    N°2586 : Bonjour, J'ai fait charger ma climatisation de récupération dont je vous parlais il y a quelques semaines. Je l'ai connectée à un split lambda, et je l'ai fait démarrer, sur les conseils de Dom, en branchant en direct le...
  • 6. Tirages au vide de bouteille de récupération
    N°7077 : Bonsoir à tous. Pour commencer, je tiens à remercier l'ensemble des participants de ce forum qui recèle d'autant des conseils et astuces que de remontées d'expérience, tous, très utiles au plus grand nombre. Il est d'usage...
  • 7. Samsung AJ052FCJ3EH code erreur U-C8
    N°2089 : Bonjour, Modèle unité extérieure Multisplit Samsung : AJ052FCJ3EH Modèle des 3 unités intérieures: AR07FSFP + AR09FSFP + MH035JEA (console). Lors du lancement, il faut appuyer sur K1, et après attente, je reçois le...
  • 8. Récupérer gaz r410a PAC Daikin bouteille récupération
    N°311 : Bonsoir, Je désire récupérer du gaz dans une bouteille de récupération pour ensuite n'en remettre que 3kg. Comment faire ? Merci.
  • 9. Problème climatisation Daikin multisplit
    N°9124 : Bonjour. Contextualisation : J’habite le sud-ouest de la France (Pau/Tarbes) et j’ai acheté un appartement de 85m² que j’ai rénové intégralement. J’en ai donc profité pour faire installer une pompe à chaleur...
  • 10. Installation piège à huile sur PAC réversible
    N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
>>> Résultats suivants pour : Récupération de charge sur un multisplit >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
precarite energetiqueremplacement climatiseurbonne annee 2012 bonne et heureuse annplafonnier cuisine



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite