Conseils bricoler le bois : climatiseur Fujitsu azsy12l clignotement


Invité
invité
Bonsoir a tous, j'ai un climatiseur Fujitsu azsy12l inverter qui me pose problème. Le voyant rouge opération clignote 7 fois et le timer vert clignote en continu. Oon m'a signalé de nettoyer les filtres mais ils sont propres, donc je ne sais pas quoi faire. A l'aide et merci d'avance.
05 mars 2008 à 13:22
Conseils 1 installation climatisation

climatiseur Fujitsu azsy12l clignotement


Invité
invité
En général, le voyant vert " timer " clignote après une coupure de courant, alors que la minuterie était activée, ou bien que votre minuterie n'est pas bien réglée. Les filtres n'ont rien à voir avec votre problème. Le voyant " opération " qui clignote signifie que le mode de fonctionnement sélectionné ne peut être utilisé (cas des multi-splits). Réinitialisez votre télécommande (enlevez les piles) et tout devrait rentrer dans l'ordre. Vous devriez trouver toutes ces explications dans le guide qui est fourni avec votre clim.
06 mars 2008 à 11:47
Conseils 2 installation climatisation

climatiseur Fujitsu azsy12l clignotement


Invité
invité
Je rencontre exactement la même chose que vous... avez-vous trouvé la solution ? Je n'arrive même pas à faire fonctionner la télécommande.
09 mars 2008 à 22:18
Conseils 3 installation climatisation

climatiseur Fujitsu azsy12l clignotement


Invité
invité
Le nombre de clignotement correspond à un défaut il faut la liste des codes défauts à demander au service technique Atlantic email : stc.clim-ventil@groupe-atlantic.com ou Tel : 04 72 45 11 19 - Fax : 04 72 45 11 17 et là un technicien vous donnera la liste des codes défauts.
15 mars 2008 à 14:40
Conseils 4 installation climatisation

climatiseur Fujitsu azsy12l clignotement


Invité
invité
Bonjour, votre problème correspond à une haute température de refoulement compresseur. Donc il y a soit un manque de réfrigérant soit un problème de lecture de la sonde de refoulement.
29 mars 2008 à 17:00
Conseils 5 installation climatisation

climatiseur Fujitsu azsy12l clignotement


Invité
invité
Avant de faire quoique ce soit disjonctez votre climatisation pendant 3 à 4 minutes et redémarrez tout après avoir fait un reset sur vos télécommandes vérifiez que les unités intérieures sont sur le même mode et tout devrait bien se passer.
01 mai 2008 à 17:33
Conseils 6 installation climatisation

climatiseur Fujitsu azsy12l clignotement


Invité
invité
AVANT TOUTE CHOSE si c'est un problème Haute pression : votre condenseur (batterie extérieur) est-il propre ?
Conseils 7 installation climatisation

climatiseur Fujitsu azsy12l clignotement


Invité
invité
Bonjour. Est-il possible d’avoir l'image et le prix de carte électronique du groupe condenseur pour changer la carte existante avant de trouver une autre solution pour le clignotement express ? Nous avons plus de trois cents climatiseurs Fujitsu Inverter du Modèle : AOTR09LCC (R410a), et j'aimerais avoir les premières notions techniques de base pour cette carte. Merci PIERRE
Conseils 8 installation climatisation

climatiseur Fujitsu azsy12l clignotement


Invité
invité
Bonsoir, j'ai rencontré le même problème et c'était la liaison électrique entre l'unité intérieure et l'unité extérieure qui était coupée et le voyant TIMER était en défaut.
Conseils 9 installation climatisation

climatiseur Fujitsu azsy12l clignotement


Invité
invité
Bonsoir. Je suis intéressé par la réponse liaison électrique intérieure / extérieure. Pouvez-vous nous dire comment faire ? Merci.
25 novembre 2008 à 04:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3
    N°8450 : Bonjour. Sur ma PAC Fujitsu AOYA24LAT3 équipée de 3 splits, le groupe extérieur ne démarre plus et sur chaque split, le voyant témoin clignote deux fois. Pourriez-vous me dire quel est le défaut de cette climatisation...
  • 2. Problème climatiseur Fujitsu
    N°2804 : Bonjour. J'ai un problème avec mon UE ou UI ? Après un orage, plus de froid, le clignotant vert 7 fois et 1 seconde de tempo entre chaque clignotant. L'UI envoie de l'air et sur la télécommande plus de voyant de...
  • 3. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
    N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
  • 4. Problèmes de temps en temps climatiseur inverter Fujitsu
    N°4914 : Bonjour à tous et à toutes. Par plaisir de s'associer à ce groupe intellectuel pour résoudre nos problèmes techniques qui nous fatiguent tous les jours sont. Nous sommes confrontés à des climatiseurs Fujitsu inverter...
  • 5. Voyants climatiseur Fujitsu Asya 18 LCC clignotent
    N°734 : Bonjour, je possède un climatiseur réversible FUJITSU ASYA 18 LCC, mais depuis ce jour il clignote rouge et vert en même temps pendant 5 fois puis s'eteint et reclignote. Nous avons coupé le courant pendant + d'une minute et le...
  • 6. PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
    N°4441 : Bonjour à tous, Suite à une journée très froide où la température avoisinait - 3 degrés extérieur, je décide d'allumer ma climatisation gainable Atlantic Fujitsu qui était coupée volontairement au tableau électrique...
  • 7. Codes erreurs climatiseur Atlantic Fujitsu asy13psacw
    N°2159 : Bonjour. Mon climatiseur, Atlantic Fujitsu asy13psacw avec unité extérieure aoy13pnac, en mode chauffage, coupe. Le voyant rouge clignote 5 fois par intermittence et le voyant timer vert clignote continuellement. Qui a une...
  • 8. Problème démarrage climatiseur Atlantic Fujitsu
    N°905 : Bonjour à tous, j'ai un climatiseur Atlantic Fujitsu, le groupe ne démarre pas et le voyant timer clignote 2 fois toutes les 10 secondes. Quel est le problème et quel remède puis-je appliquer ? Merci.
  • 9. Choisir un climatiseur - Panasonic ou Fujitsu ?
    N°2989 : Bonjour, J'étais partant pour prendre l'Atlantic Fujitsu AGYG12LVC.UI + AOYG12LVCA.UE L'installateur me conseille le Panasonic KIT-E12-PFE Qui sera moins cher et aussi performant que le Fujitsu ? Je connais la qualité du...
  • 10. Climatiseur Fujitsu ne fait plus de froid ni de chaud
    N°3946 : Bonjour. Mon climatiseur Fujitsu ne fait plus de froid pourtant le petit tuyau est bien froid mais pas glacé, le gros tuyau lui est à température ambiante ??? Par ailleurs, j'entends un bruit de liquide circuler dans les...
>>> Résultats suivants pour : climatiseur Fujitsu azsy12l clignotement >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisationclimatisation ecologiesupport fixation climatiseurinstallation climatisation toiture



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite