Question Forum Dépannage Climatisation : Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

Moxifime
Membre inscrit
Moxifime
23 messages
Bonjour.

Sur ma PAC Fujitsu AOYA24LAT3 équipée de 3 splits, le groupe extérieur ne démarre plus et sur chaque split, le voyant témoin clignote deux fois.
Pourriez-vous me dire quel est le défaut de cette climatisation ?
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses.
15 février 2023 à 18:57
Réponse 1 forum climatisation climatiseur

Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

Moxifime
Membre inscrit
Moxifime
23 messages
Bonsoir.

Sur les listes des codes erreurs, j'ai un petit souci.
Sur l'UI, les voyants de mes splits sont les suivants :
Est-ce normal que le voyant du timer soit orange, celui des opérations vert et celui du heat 10°C je ne sais pas ?
Le voyant du timer (orange) clignote deux fois et celui des opérations (vert) clignote quatre fois chaque fois que j'augmente ou baisse la température sur l'UI.
Quel serait donc, dans ce cas-là, le diagnostic ?
Merci de vos réponses.
16 février 2023 à 20:02
Réponse 2 forum climatisation climatiseur

Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonsoir.

Les deux clignotements du timer indiquent qu'il n'y a pas de communication depuis l'Unité Extérieure (UE).
Les quatre clignotements du voyant d'opération signifient que la commande n'a pas été exécutée.

Diagnostic : Il n'y a pas de tension dans les modules de communication, là où aboutissent le fil rouge de chaque Unité Intérieure (UI) dans la carte électronique de l'UE.

Cordialement. Jima
16 février 2023 à 20:55
Réponse 3 forum climatisation climatiseur

Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

Moxifime
Membre inscrit
Moxifime
23 messages
Bonsoir.

Merci beaucoup pour votre réponse, est-ce que cela se traduit par un défaut de carte ou un autre problème.
Les recherches de pannes doivent se diriger vers l'UE je suppose ?
Cordialement.
Moxifime
16 février 2023 à 21:05
Réponse 4 forum climatisation climatiseur

Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

Moxifime
Membre inscrit
Moxifime
23 messages
Bonjour à tous.

Résultat de mes recherches suite à cette panne :
Clignotement de la LED du timer 2 fois sur les trois splits (AGYF09LAC).
Clignotement de la LED opération 4 fois (pas facile à compter).
La machine étant sous tension permanente, le compresseur est froid.
Les trois LEDs de la carte mère sont toutes éteintes.
Pouvez-vous me faire un diagnostic au vu de ces éléments ?
Merci de vos réponses.
Cordialement,
Moxifime.
17 février 2023 à 12:41
Réponse 5 forum climatisation climatiseur

Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.

Les modules de communication sont alimentés e 5 V DC.
C'est donc le circuit de l'alimentation qu'il faut contrôler.
Bien entendu c'est la carte de l'UE qui est en défaut.

Cordialement. Jima
17 février 2023 à 12:55
Réponse 6 forum climatisation climatiseur

Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

Moxifime
Membre inscrit
Moxifime
23 messages
Bonjour.

Merci de votre réponse, je suppose donc que c'est la carte centrale de l'UE qui est en défaut ?
Il faudrait donc déposer la carte pour contrôler le circuit d'alimentation, savez-vous si celui-ci est protégé par un fusible ?
Ou y a-t-il un autre moyen ?
Merci de votre réponse, Jima.
Cordialement.
Moxifime.
17 février 2023 à 13:12
Réponse 7 forum climatisation climatiseur

Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

Moxifime
Membre inscrit
Moxifime
23 messages
Bonjour Jima.

Pouvez-vous lever un doute.
Ce serait donc la carte de régulation, celle où il y a les 3 LED qui serait en défaut, est-ce réparable ou vaut-il mieux la remplacer ?
Merci pour votre réponse.

Cordialement.
Moxifime
18 février 2023 à 08:07
Réponse 8 forum climatisation climatiseur

Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,
C'est bien la carte avec les 3 diodes qui est en défaut.
Il vaut mieux la faire réparer.
Démontez la en faisant des photos puis allez sur le site " électro standard" pour la faire dépanner en leur signalant qu'il y a un problème sur les alimentations.
Ce sont des alimentations à hachage ou impulsionnelle, c'est un dépanneur de carte électronique qui peut la dépanner.

Cordialement, Jima
18 février 2023 à 15:14
Réponse 9 forum climatisation climatiseur

Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

Moxifime
Membre inscrit
Moxifime
23 messages
Re Jima,
Merci beaucoup pour vos informations, je vais suivre vos conseils, encore merci.
Cordialement.
Moxifime.
18 février 2023 à 15:51
Réponse 10 forum climatisation climatiseur

Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.

En déposant la carte électronique, celle-ci est collée au radiateur par de la pâte thermique qu'il va remettre au remontage, sinon, vous aurez un autre type de défaut et votre PAC ne fonctionnera pas correctement.

Tenez-nous informés de votre dépannage.
Cordialement. Jima
19 février 2023 à 10:58
Réponse 11 forum climatisation climatiseur

Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

Moxifime
Membre inscrit
Moxifime
23 messages
Bonjour Jima,
Je suppose que le décollage est facile s'il s'agit d'une colle molle ? Savez-vous où l'on peut trouver ce produit ? Est-ce que la "Patafix" de UHU ferait l'affaire ?
Encore merci de vos informations, je vais déposer la carte jeudi prochain et je vous tiendrai informé.
Bon week-end.
Cordialement,
Moxifime.
19 février 2023 à 11:51
Réponse 12 forum climatisation climatiseur

Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Re,
Tapez pâte thermique sur internet et vous trouverez facilement.
La pâte peut être de couleur blanche ou grise, une fine couche suffit.
La pâte Uhu n'est pas une pâte thermique.

Cordialement, Jima
19 février 2023 à 18:06
Réponse 13 forum climatisation climatiseur

Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

Moxifime
Membre inscrit
Moxifime
23 messages
Bonsoir Jima,
Merci pour vos informations et conseils.
Cordialement.
Moxifime
19 février 2023 à 20:44
Réponse 14 forum climatisation climatiseur

Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

Moxifime
Membre inscrit
Moxifime
23 messages
Bonjour Jima,

Hier, j'ai déposé la carte de régulation, un vrai casse-tête.
J'ai un ami qui connaît un électronicien qui doit y jeter un coup d'œil et, si nécessaire, je la ferai parvenir à "Electro Standard".
Encore merci pour les informations.
Rien de particulier n'a été détecté sur la carte, les fusibles sont bons.
Bonne journée.
Cordialement.
Moxifime.
24 février 2023 à 07:57
Réponse 15 forum climatisation climatiseur

Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

Moxifime
Membre inscrit
Moxifime
23 messages
Bonsoir Jima.

L'électronicien de mes relations a dépanné la carte et je l'ai mise en place cet après-midi. Il m'a fourni de la pâte thermique.
Par contre, quand je mets sous tension, la LED A ne s'allume pas.
Par ailleurs, il y a du bruit du côté du compresseur et je pense que ce sont les électrovannes.
Quand je mets en service un split interne, la lampe "opération" clignote 4 fois, mais il n'y a pas de clignotement de la lampe "timer". J'ai laissé la machine sous tension.
Faut-il attendre que le compresseur soit chaud pour la mise en service ?
Merci beaucoup de votre réponse.
Cordialement.
Moxifime.
PS : Je pense que mes connexions sont bonnes, j'avais fait des photos.
08 mars 2023 à 18:41
Réponse 16 forum climatisation climatiseur

Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

Frath37
Membre inscrit
Frath37
54 messages
Bonjour.
4 clignotements ressemble à un problème de sonde extérieure (celle qui est dans un cache en principe).
10 mars 2023 à 18:26
Réponse 17 forum climatisation climatiseur

Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

Moxifime
Membre inscrit
Moxifime
23 messages
Bonsoir,
Après 24 heures sous tension, la PAC a bien démarré. Il fallait attendre la température de chauffe du compresseur.
Merci pour vos informations.
Cordialement,
Moxifime
10 mars 2023 à 19:56
Réponse 18 forum climatisation climatiseur

Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,

Par convivialité Jima suffit.
Je suis content de votre dépannage.biggrin
Il se peut que lorsqu'on manipule les connecteurs, les contacts qui n'ont pas bougé depuis un certain temps soient raidis par l'oxydation.
En cas de panne inopinée, il faudra déconnecter les raccordements puis les reconnecter bien entendu hors tension depuis quelques minutes.
Un passage par la petite cagnotte permettra à notre gentil modérateur de maintenir ce site en vie :-)

Cordialement, Jima
11 mars 2023 à 10:51
Réponse 19 forum climatisation climatiseur

Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information, "Bonsoir Monsieur Jima", le mot "Monsieur" a été rajouté par notre système de la correction automatique.
Cordialement. Patrice
11 mars 2023 à 10:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3
    N°3094 : Bonsoir, Je suis nouveau sur le forum et j'espère partager avec vous les problèmes et solutions que nous rencontrons avec nos appareils ! Je travaille dans l'aéronautique, mais j'ai modestement des connaissances en...
  • 2. Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
    N°7443 : Bonjour à tous et merci pour votre travail. Rentré d'une absence de 4 ou 5 jours, j'ai remonté la température du split de mon séjour (ASYA07LACM) à 22°. Aucun problème pendant 1h ou 2 et soudain disjoncteur de la PAC...
  • 3. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
    N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
  • 4. Problème climatiseur Fujitsu
    N°2804 : Bonjour. J'ai un problème avec mon UE ou UI ? Après un orage, plus de froid, le clignotant vert 7 fois et 1 seconde de tempo entre chaque clignotant. L'UI envoie de l'air et sur la télécommande plus de voyant de...
  • 5. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
    N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
  • 6. Panne clim Fujitsu Atlantic AOYA24LAT3
    N°2463 : Bonjour. J'ai un problème sur ma clim. Elle démarre mais au bout de même 5 minutes elle s’arrête de fonctionner. Sur mon unité intérieure j'ai le voyant de opération qui reste allumé en rouge et j'ai celui de timer qui...
  • 7. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 8. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 9. Panne E6 climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY
    N°2477 : Bonjour, Comme indiqué dans le titre, j'ai le code d'erreur E6 qui s'affiche sur l'unité intérieure de mon climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY. D'après le manuel, il s'agit d'une défaillance du moteur de ventilation de l'unité...
  • 10. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
>>> Résultats suivants pour : Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideoraccorer une climpanne compresseur climatiseurpassage tuyau evacuation air 2



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales