Question Branchement Électrique : Alimentation électrique climatiseur en 1,5mm²

jphiyoupi
Membre inscrit
jphiyoupi
10 messages
Bonjour à la communauté et merci par avance à tous les spécialistes pour leurs réponses expertes !

Je souhaite installer moi-même ma clim Daikin Emura FTXJ42 - RXJ42A. À l'endroit où je souhaite positionner la clim (unités extérieure et intérieure), je dispose déjà d'une alimentation électrique de type 3G 1,5mm² branchée sur un disjoncteur C16A et un différentiel de type AC 40A à haute sensibilité 30 mA.
Cette ligne d'alimentation devait servir pour un radiateur, mais celui-ci n'a jamais installé. Elle servira donc exclusivement à alimenter l'UE et l'UI de la clim (ligne électrique exclusive directement reliée au tableau électrique).
Et il me paraît très difficile de la remplacer par un câble de 2,5mm² .

Les préconisations du constructeur Daikin (sur la documentation) sont :
- "câble d'alimentation à 3 conducteurs 2,5 mm² (a)(b) / 4,0 mm² (b) (a) H05RN-F (60245 IEC 57) ou (b) H07RN-F (60245 IEC 66)" ;
- "fusible de remplacement recommandé 13A" ;
- "utiliser un disjoncteur de type à déconnexion omnipolaire avec séparation de contact d’au moins 3 mm assurant une déconnexion en cas de surtension de catégorie III."

Quels risques je prends à brancher une clim de 4,2 kW (puissance nominal froit : 4,2kW et puissance nominale chaud 5,4 kW) avec un SCOP de 4,6 et un SEER de 7,5, sachant que l'on compte l'utiliser que comme chauffage et climatisation d'appoint ?
En effet, on ne l'utilisera que quelques minutes le matin et une ou deux heures le soir lorsqu'il fera froid en hiver (quatre mois par an dans le Sud) et une ou deux heures par jour lorsqu'il fera très chaud en été (deux ou trois semaines par an).

Vous l'avez compris, mon questionnement porte sur les risques de surchauffe avec un câble sous-dimensionné par rapport aux préconisations constructeur et par rapport au disjoncteur qui n'est pas nécessairement adapté au fonctionnement d'une clim gourmande au démarrage.

Merci pour vos réponses averties !smile
11 juin 2024 à 13:37
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation

Alimentation électrique climatiseur en 1,5mm²

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Prochainement fermeture des Forums ?
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.


11 juin 2024 à 14:37
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation

Alimentation électrique climatiseur en 1,5mm²

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Un disjoncteur 16A sert à protéger le câble pour un 2.5² donc le 1.5² est insuffisant, de plus si vous ne respectez pas les préconisations constructeurs en cas de problèmes aucune garantie sera appliquée.
Pour le disjoncteur le 16A est adapté, en inverter il n'y a pas de pic d'intensité donc pas de risque de surchauffe.

12 juin 2024 à 09:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation

Alimentation électrique climatiseur en 1,5mm²

jphiyoupi
Membre inscrit
jphiyoupi
10 messages
Bonjour PL.

Lorsque vous dites "donc le 1,5mm² est insuffisant", qu'est-ce que cela signifie ?
Tous les radiateurs et les prises de la maison sont alimentées avec du 1,5mm² et sont protégés par des disjoncteur de 16A.
Quel problème peut-il y avoir à alimenter une clim qui ne devrait jamais dépasser 1300W de consommation électrique ?

Merci pour votre éclairage.
12 juin 2024 à 11:27
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation

Alimentation électrique climatiseur en 1,5mm²

GL
Membre inscrit
GL
29 746 messages
Bonjour.

Je n'interviens pratiquement jamais dans ce forum.
Ici, il s'agit d'une question relative à l'alimentation, donc de l'électricité générale traitée habituellement dans le forum Électricité..

Peu importe la puissance restituée, le cop etc. Le paramètre est l'intensité nominale absorbée par l'appareil et le courant pointe généré par certains moteurs lors de leur mise en service. Ce courant pointe génère une chute de tension en ligne, plus ou moins importante, qui peut être néfaste à l'équipement. Ce n'est pas un problème de surchauffe quelconque.
Citation :
Tous les radiateurs et les prises de la maison sont alimentées avec du 1,5mm² et sont protégés par des disjoncteur de 16A.

Pour ce qui concerne les prises de courant, cela est possible à condition qu'il y ait 8 prises maximum dans le neuf par circuit, et que le calibre maximum du DJ soit de 16 A.
On passe à 12 prises maximum pour un circuit en 2,5 mm² protégé par un DJ de calibre 20 A maximum.

Pour les lignes de chauffage électrique alimentant des convecteurs, pour du 1,5 mm² c'est 3 500 W maxi et DJ16 A maximum.
Pour du 2,5 mm², c'est 4 500 W maxi et DJ 20 A maxi.
Mais il est d'usage d’alimenter un ou deux radiateurs sur la même ligne, rarement plus, de façon à réaliser différentes zones en vue de la connexion à un programmateur gestionnaire d'énergie.

Pour ce qui concerne la clim référencée Daikin Emura FTXJ42 - RXJ42A, un document constructeur téléchargeable spécifie juste le calibre de protection de la ligne, soit DJ 16 A.
Cela signifie qu'une section de 1,5 mm² convient, à condition de prendre en compte le courant nominal absorbé, le courant pointe s'il y a un régime transitoire (qu'il n'y a pas, comme le précise l'ami PL, si la fréquence de rotation du compresseur est variable), la longueur de la ligne. En outre, la puissance maximum absorbée ne doit pas dépasser 3 260 W.
Compte tenu des caractéristiques de la PAC, la section de 1,5 mm² convient au minimum.
Ce ne serait pas notre choix.

Sources : NF C15-100, documents Atlantic et Legrand
Cordialement.
12 juin 2024 à 14:14
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation

Alimentation électrique climatiseur en 1,5mm²

jphiyoupi
Membre inscrit
jphiyoupi
10 messages
Merci GL pour cette réponse circonstanciée.

J'ai bien lu la conclusion "Compte tenu des caractéristiques de la PAC, la section de 1,5 mm² convient au minimum ave un DJ de 16A".

Pourtant, la notice d'installation indique "fusible de remplacement recommandé 13A" et "utiliser un disjoncteur de type à déconnexion omnipolaire avec séparation de contact d’au moins 3 mm assurant une déconnexion en cas de surtension de catégorie III.

Pourquoi 13A (alors même que l'on n'en trouve plus dans le commerce) ?
Est-ce préférable pour la protection de l'appareil d'avoir un DJ avec un ampérage plus faible ?

Merci encore pour vos réponses expertes.
12 juin 2024 à 16:53
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation

Alimentation électrique climatiseur en 1,5mm²

GL
Membre inscrit
GL
29 746 messages
Bonjour.

Nous n'avons pas trouvé cette notice. S'agit-il d'une protection interne de l'appareil ou de la ligne d'alimentation ?
S'il s'agit de la ligne d’alimentation, tout a été spécifié.

On rappelle que la protection surintensité à l'origine de la ligne protège celle-ci et non le récepteur branché à son extrémité.
Donc, peu importe le récepteur (sauf son courant pointe), les deux paramètres sont section de la ligne, calibre de disjoncteur en rapport, et longueur de ligne si elle dépasse les valeurs usuelles.
L'autre paramètre est la courbe de déclenchement.
Les disjoncteurs ne déclenchent qu'en cas de surintensité.

La catégorie de surtension est IV pour les DJ classiques (source Schneider Electric).
Les détails mentionnés (coupure omnipolaire etc.) sont évidents dès l'instant où les matériels sont agréés et dument normalisés. Donc pas de soucis à se faire de ce côté là.
C'est la première fois que ce genre de détail est mentionné sur le forum.

Cordialement.
12 juin 2024 à 21:50
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation

Alimentation électrique climatiseur en 1,5mm²

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Si on divise la puissance froid ou chaud par le Cop, il y a à peine 1000W de puissance électrique, donc en effet le 1.5² suffit, mais j'ai toujours appris et installé comme ceci: 2.5² pour tout appareil électrique, prise de courant protection 16A, 1.5² basse tension, et éclairage protection 10A. C'était sont des normes, mais celles ci on peut être évoluées.
Je le redis attention de respecter les données constructeurs, sinon en/ cas de soucis pas de garantie.
Et il n'y a pas de courant de pointe avec les systèmes Inverter, je dirais même qu'une protection de 10A courbe C suffirait, avec les systèmes tout ou rien : 16A courbe D
La décision vous appartient.
14 juin 2024 à 16:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
    N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
  • 2. Alimentation électrique climatiseur
    N°148 : Bonjour, je suis en train de transformer un garage en chambre. N'ayant pas encore posé les cloisons sur les murs et en prévision d'installer une clim mono-split 2300W, je voulais faire arriver une alimentation électrique eu...
  • 3. Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
    N°30 : Bonjour, Pour une climatisation de 6,8 kW, quelle section électrique dois-je mettre pour l'alimentation ? Merci pour vos conseils.
  • 4. Problème sifflement électrique UI hors marche
    N°8493 : Bonjour. Nous venons de faire installer une climatisation (Multi split). Il y a une unité intérieure dans le salon et deux unités intérieures pour les chambres. Le modèle du salon est différent de celui des...
  • 5. Protection électrique UE et UI climatiseur
    N°8596 : Bonjour. Pour la protection d'une climatisation 5 kW (3 sorties), il est préconisé d'utiliser un disjoncteur de 25 A et une alimentation en fils de 4 carrés. Sur l'UE, il est noté une puissance absorbée totale nominale de...
  • 6. Problème raccordement électrique climatiseur Westpoint
    N°5547 : Bonjour. J'ai un vieux climatiseur Westpoint Eolia que je voudrai installer mais je me bloque sur les fils électriques. Sur le Split j'ai un câble de 3 fils c'est l’alimentation mais j'ai un 4 autres fils alors que sur le...
  • 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 8. Panne d'alimentation installation climatiseur Perfera Daikin
    N°7779 : Bonjour. J'ai une installation Daikin comprenant un groupe extérieur 3MXM40N connecté sur 2 UI Perfera, une FTXM20M et une FTXM35M. Je constate que l'UI FTXM35M ne fonctionne plus, par contre la seconde fonctionne très...
  • 9. Comment réduire la consommation électrique d'un climatiseur
    N°3510 : Bonjour. Comment est-il possible de réduire la consommation électrique d'un climatiseur ??? Merci pour vos réponses.
  • 10. Voyant d'alimentation en rouge climatiseur LG
    N°3292 : Bonjour, Mon climatiseur de marque LG a le voyant d'alimentation en rouge depuis 3 jours. Normalement c'est de couleur vert. Avec ce voyant rouge, le climatiseur continue à fonctionner comme d'habitude. Il y a juste ce...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation électrique climatiseur en 1,5mm² >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage carte mere dc clim carrera avbranchement climatisationbrico videoclimatisation ecologie



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite