Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Actuellement
10 046
questions dans le
forum climatisation
2872
Conseil ampérage climatisation : Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU.
J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA.
Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté.
A titre d'info j'habite dans une zone très chaude comme nous sommes en été aussi.
Et il faisait hier très chaud.
Ma question est : Est-ce que un clim de 18000 BTU peut marcher avec un ampérage de 15A sachant déjà que la superficie de la chambre est 20m² ?
Il faut savoir aussi que dans la maison il y a d'autres matériels électriques.
Voici les caractéristiques que j'ai pris sur l’étiquette du climatiseur :
cooling: 4980W
normal: 1820W / 8.6A
max: 2600W / 13A
Merci beaucoup.
J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU.
J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA.
Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté.
A titre d'info j'habite dans une zone très chaude comme nous sommes en été aussi.
Et il faisait hier très chaud.
Ma question est : Est-ce que un clim de 18000 BTU peut marcher avec un ampérage de 15A sachant déjà que la superficie de la chambre est 20m² ?
Il faut savoir aussi que dans la maison il y a d'autres matériels électriques.
Voici les caractéristiques que j'ai pris sur l’étiquette du climatiseur :
cooling: 4980W
normal: 1820W / 8.6A
max: 2600W / 13A
Merci beaucoup.
15 juillet 2015 à 06:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
La puissance se calcule avec P = UxI (puissance en W, U en volt et I en ampère).
Avec 15A la puissance max. serait de 230*15 = 3450W. Maintenant tout dépend du disjoncteur. Si c'est du bas de gamme, il peut lâcher bien avant.
Si les fils d'alimentation sont en 3x 2.5mm², un disjoncteur 20A peut être mis en place.
Vérifier la doc. d'installation pour être sûr de la puissance réelle nécessaire.
Voir aussi pour mettre un disjoncteur en courbe D et non un C.
Arnaud
La puissance se calcule avec P = UxI (puissance en W, U en volt et I en ampère).
Avec 15A la puissance max. serait de 230*15 = 3450W. Maintenant tout dépend du disjoncteur. Si c'est du bas de gamme, il peut lâcher bien avant.
Si les fils d'alimentation sont en 3x 2.5mm², un disjoncteur 20A peut être mis en place.
Vérifier la doc. d'installation pour être sûr de la puissance réelle nécessaire.
Voir aussi pour mettre un disjoncteur en courbe D et non un C.
Arnaud
15 juillet 2015 à 08:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
Pour un 18.000 BTU cela fait en moyenne 5.300 Watts de puissance, et vous avez en protection un disjoncteur de 15 Ampères qui fait largement 3.500 Watts en puissance absorbée c'est largement suffisant.
Pour une clim qui consomme 2.500 Watts au maximum.
Je pense que vous avez un problème de surtension dû à un problème directement lié au compresseur !
Les pros du forum vont vous indiquer les causes probables.
Cordialement.
Cathars
Pour un 18.000 BTU cela fait en moyenne 5.300 Watts de puissance, et vous avez en protection un disjoncteur de 15 Ampères qui fait largement 3.500 Watts en puissance absorbée c'est largement suffisant.
Pour une clim qui consomme 2.500 Watts au maximum.
Je pense que vous avez un problème de surtension dû à un problème directement lié au compresseur !
Les pros du forum vont vous indiquer les causes probables.
Cordialement.
Cathars
15 juillet 2015 à 08:37
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Re,
Je reviens pour vous demander quel disjoncteur a déclenché la protection de la clim, ou tout simplement le général ???
Car vous dites j'ai 15 ampères et qu'il y a du matériel électrique dans la maison ??
Si c'est le général et que votre abonnement EDF est de 3 kW qui fait 15 A, cela n'est pas forcément dû à la climatisation, mais à un abonnement pas assez puissant, il vous faudrait alors passer en 6 kW = 30 A.
De plus la clim de 4.980 Watts pour une chambre de 20 m² est surdimensionnée et doit générer des cycles courts avec des pics de surtension à chaque démarrage !!
Cordialement.
Cathars
Je reviens pour vous demander quel disjoncteur a déclenché la protection de la clim, ou tout simplement le général ???
Car vous dites j'ai 15 ampères et qu'il y a du matériel électrique dans la maison ??
Si c'est le général et que votre abonnement EDF est de 3 kW qui fait 15 A, cela n'est pas forcément dû à la climatisation, mais à un abonnement pas assez puissant, il vous faudrait alors passer en 6 kW = 30 A.
De plus la clim de 4.980 Watts pour une chambre de 20 m² est surdimensionnée et doit générer des cycles courts avec des pics de surtension à chaque démarrage !!
Cordialement.
Cathars
15 juillet 2015 à 08:50
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Invité

Bonjour.
Essayez d'augmenter l'ampérage du disjoncteur 32A, avec une bonne qualité.
Essayez d'augmenter l'ampérage du disjoncteur 32A, avec une bonne qualité.
15 juillet 2015 à 11:12
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Oui Cathars c'est le disjoncteur général de l'alimentation de la maison.
Oui c'est vrai j'ai remarqué que chaque fois qu'il démarre il y a un pic de tensions.
J’aimerais que vous m'expliquiez ce que ça veut dire les chiffres de max et normal.
Arrêtez-moi si je me trompe.
Quand il y a une forte chaleur, il va aller utiliser le max.
Si c'est ça, mon abonnement actuel ne me suffira pas.
Du moment qu'il fait très très chaud et comme il va utiliser le max, il y aura donc des déclenchements du disjoncteur.
Merci.
Oui c'est vrai j'ai remarqué que chaque fois qu'il démarre il y a un pic de tensions.
J’aimerais que vous m'expliquiez ce que ça veut dire les chiffres de max et normal.
Arrêtez-moi si je me trompe.
Quand il y a une forte chaleur, il va aller utiliser le max.
Si c'est ça, mon abonnement actuel ne me suffira pas.
Du moment qu'il fait très très chaud et comme il va utiliser le max, il y aura donc des déclenchements du disjoncteur.
Merci.
15 juillet 2015 à 12:35
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
Il y a 2 disjoncteurs C32 pour le climatiseur.
Un, se trouve dans le tableau électrique et l'autre est branché directement sur le climatiseur.
Un ami m'avait conseillé d'utiliser 2 disjoncteurs de C32.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Il y a 2 disjoncteurs C32 pour le climatiseur.
Un, se trouve dans le tableau électrique et l'autre est branché directement sur le climatiseur.
Un ami m'avait conseillé d'utiliser 2 disjoncteurs de C32.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée.
15 juillet 2015 à 13:00
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Dans mon premier message le disjoncteur dont je parle est celui du branchement du fournisseur.
15 juillet 2015 à 13:02
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
L'abonnement de 3 kW est trop juste pour la puissance de votre clim, plus le reste de la maison éclairage frigo ou congélateur, ordinateur console Box et PS3.
Enfin sans la clim cela devait fonctionner normalement non ??
Quand je dis maximum c'est lors des démarrages (si inverter) la clim monte progressivement en puissance jusqu’à la puissance nominal et régule pour redescendre à sa vitesse de croisière, soit vous demandez une température très fraîche d'un coup et si la différence entre la température intérieure et la consigne est trop importante, la clim va alors rester un bon moment à la vitesse maximale pour rattraper la différence entre la consigne et la température de la pièce, la clim va consommer un maximum car elle n'arrive pas à réguler !!
Enfin c'est mon avis je peux me tromper !
Cordialement.
Cathars
L'abonnement de 3 kW est trop juste pour la puissance de votre clim, plus le reste de la maison éclairage frigo ou congélateur, ordinateur console Box et PS3.

Enfin sans la clim cela devait fonctionner normalement non ??
Quand je dis maximum c'est lors des démarrages (si inverter) la clim monte progressivement en puissance jusqu’à la puissance nominal et régule pour redescendre à sa vitesse de croisière, soit vous demandez une température très fraîche d'un coup et si la différence entre la température intérieure et la consigne est trop importante, la clim va alors rester un bon moment à la vitesse maximale pour rattraper la différence entre la consigne et la température de la pièce, la clim va consommer un maximum car elle n'arrive pas à réguler !!
Enfin c'est mon avis je peux me tromper !
Cordialement.
Cathars
15 juillet 2015 à 13:20
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
Donc est-que votre abonnement EDF fait 6 kW avec 30 Ampères = en gros 6.6 kW de puissance disponible.
Ou le compteur c'est du 15 Ampères pour un abonnement de 3 kW il faut savoir ???
Si c'est le disjoncteur de la clim avec 32 Ampères là où il en faudrait 16 A c'est à ne rien comprendre ou alors vous avez un problème sur la climatisation, et le fait d'avoir mis un 32 A est une mauvaise idée.
J'espère qu'un autre intervenant pourra vous conseiller car cela n'est pas clair.
Cordialement. cathars
Donc est-que votre abonnement EDF fait 6 kW avec 30 Ampères = en gros 6.6 kW de puissance disponible.
Ou le compteur c'est du 15 Ampères pour un abonnement de 3 kW il faut savoir ???
Si c'est le disjoncteur de la clim avec 32 Ampères là où il en faudrait 16 A c'est à ne rien comprendre ou alors vous avez un problème sur la climatisation, et le fait d'avoir mis un 32 A est une mauvaise idée.
J'espère qu'un autre intervenant pourra vous conseiller car cela n'est pas clair.
Cordialement. cathars
15 juillet 2015 à 14:53
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
Le compteur c'est du 15 ampères pour un abonnement de 3 kW.
Le compteur c'est du 15 ampères pour un abonnement de 3 kW.
15 juillet 2015 à 15:44
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour.
Donc alors cela ne sert à rien de mettre du 32 en protection, car une demande au compteur trop importante le fera disjoncter !
De plus mettre un 32 sur la protection de la clim est une hérésie car 16 Ampères sont largement suffisants et protègent bien mieux.
Donc prendre un abonnement de 30 Ampères e = 6 kW ou prendre une clim de 3.2 kW qui pourrait couvrir largement vos besoins et qui consommerait bien moins en puissance nominale.
Pour la protection 32 ampères, la personne qui vous a conseillé a dû confondre 18.000 BTU avec 18 kW.
Cordialement. cathars
Donc alors cela ne sert à rien de mettre du 32 en protection, car une demande au compteur trop importante le fera disjoncter !
De plus mettre un 32 sur la protection de la clim est une hérésie car 16 Ampères sont largement suffisants et protègent bien mieux.
Donc prendre un abonnement de 30 Ampères e = 6 kW ou prendre une clim de 3.2 kW qui pourrait couvrir largement vos besoins et qui consommerait bien moins en puissance nominale.
Pour la protection 32 ampères, la personne qui vous a conseillé a dû confondre 18.000 BTU avec 18 kW.
Cordialement. cathars
15 juillet 2015 à 16:34
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour.
Effectivement Cathars a tout expliqué.
Pour l'intensité si votre appareil est un tout ou rien (non inverter) le compresseur au démarrage pompera 4 fois son intensité.
Ce pourquoi ce pic est important, dans ce cas il faut mettre un 15 A courbe D, ce disjoncteur est prévu pour absorber cette intensité de démarrage.
Effectivement Cathars a tout expliqué.
Pour l'intensité si votre appareil est un tout ou rien (non inverter) le compresseur au démarrage pompera 4 fois son intensité.
Ce pourquoi ce pic est important, dans ce cas il faut mettre un 15 A courbe D, ce disjoncteur est prévu pour absorber cette intensité de démarrage.
15 juillet 2015 à 19:19
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
Merci beaucoup pour vos conseils sont très précieux.
Donc si on résume tout. Arrêtez-moi si je me trompe. Pour pallier à ce déclenchement de disjoncteur, il faut soit je change d'abonnement et je passe à 6KVA ou/et je change de protection et je reviens vers 16A au lieu de 32A.
Je dois aussi retirer un de ces deux 32A et remplacer le restant par un 16A comme j'ai dit précédemment sur le premier point.
Comme je pourrais pas changer de climatiseur, je dois faire adapter mes installations.
Si je reste sur mon abonnement de 3KVA, pensez-vous que ça me coûtera cher par rapport si je prenais un abonnement de 6VA en tant que consommation électrique ??
Merci. Cordialement.
Mohamed
Merci beaucoup pour vos conseils sont très précieux.
Donc si on résume tout. Arrêtez-moi si je me trompe. Pour pallier à ce déclenchement de disjoncteur, il faut soit je change d'abonnement et je passe à 6KVA ou/et je change de protection et je reviens vers 16A au lieu de 32A.
Je dois aussi retirer un de ces deux 32A et remplacer le restant par un 16A comme j'ai dit précédemment sur le premier point.
Comme je pourrais pas changer de climatiseur, je dois faire adapter mes installations.
Si je reste sur mon abonnement de 3KVA, pensez-vous que ça me coûtera cher par rapport si je prenais un abonnement de 6VA en tant que consommation électrique ??
Merci. Cordialement.
Mohamed
16 juillet 2015 à 07:11
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
Si vous passez en abonnement à 6 kW vous payerez légèrement plus cher, mais vous pouvez avoir les heures creuses et heures pleines donc la nuit demie tarif... à calculer, mais remettre un 15 ampères courbe D sera plus protecteur pour la clim mais ne vous empêchera pas de disjoncter car 3 kW au compteur pour un appareil qui peut consommer 2.600 Watts au maxi c'est juste ou alors ne faites fonctionner que la clim et le frigo et un peu éclairage et rien d'autre.
Si vous avez une plaque de cuisson ou un four électrique ou grille pain ou fer à repasser évitez de vous en servir quand la clim fonctionne.
Il aurait été bien de savoir combien d'appareil vous avez en fonctionnement quand la clim fait disjoncter.
Cordialement. cathars
Si vous passez en abonnement à 6 kW vous payerez légèrement plus cher, mais vous pouvez avoir les heures creuses et heures pleines donc la nuit demie tarif... à calculer, mais remettre un 15 ampères courbe D sera plus protecteur pour la clim mais ne vous empêchera pas de disjoncter car 3 kW au compteur pour un appareil qui peut consommer 2.600 Watts au maxi c'est juste ou alors ne faites fonctionner que la clim et le frigo et un peu éclairage et rien d'autre.
Si vous avez une plaque de cuisson ou un four électrique ou grille pain ou fer à repasser évitez de vous en servir quand la clim fonctionne.
Il aurait été bien de savoir combien d'appareil vous avez en fonctionnement quand la clim fait disjoncter.
Cordialement. cathars
16 juillet 2015 à 08:36
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
Merci.
Des fois c'est la nuit et d'autres la journée le déclenchement.
Une fois c’était à 2h du matin. Chez moi il y a 5 lampes, un réfrigérateur qui marche 24h/24, 2 ventilo plafond et le climatiseur.
Il y a aussi le fer à repasser mais je l'utilise pas souvent.
La plupart du temps surtout la nuit il y a 1 ventilo + le réfrigérateur qui fonctionne avec le climatiseur et 2 lampes.
Cordialement. Mohamed
Merci.
Des fois c'est la nuit et d'autres la journée le déclenchement.
Une fois c’était à 2h du matin. Chez moi il y a 5 lampes, un réfrigérateur qui marche 24h/24, 2 ventilo plafond et le climatiseur.
Il y a aussi le fer à repasser mais je l'utilise pas souvent.
La plupart du temps surtout la nuit il y a 1 ventilo + le réfrigérateur qui fonctionne avec le climatiseur et 2 lampes.
Cordialement. Mohamed
16 juillet 2015 à 09:03
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
Ce n'est pas beaucoup, le réfrigérateur peut faire des pics au démarrage lorsque le condensateur envoie l’impulsion au compresseur mais rien de très puissant, les ampoules si économiques pas plus de 100 watts pour 5 lampes à 20 watts par lampe.
Ou alors vous vous situez en bout de ligne avec des variations d'intensité, une ligne pas stable ??
Est-ce que vous avez un compteur avec un disque qui tourne ?? On pourrait mesurer la consommation de la clim en régime maximal du compresseur, exemple comme j'ai déjà fait chez moi chaque tour de roue = 2.5 Watts il peut-être différent suivant les compteurs (prendre un chronomètre).
Exemple nombre de secondes pour faire 1 tour si le tour s’effectue en 2 secondes et bien faites le calcul suivant.
Exemple 2.5 Watts : par 2 secondes x par 3.600 = 4.500 kW absorbé (résultat là c'est un problème grave)
Exemple 2.5 Watts ; par 5 secondes x par 3.600 = 1.800 kW absorbé (résultat régime nominal correct)
Exemple 2.5 Watts : par 18 seconde x par 3.600 = 4.99 Watts absorbé (résultat régime de croisière) basse vitesse !!
Bien sûr cela est un exemple, et vous trouverez sûrement pas exactement la même puissance mais cela peut comprendre si votre clim fonctionne normalement sans surcharge d'intensité !!
Ainsi vous pouvez voir la consommation de la clim, frigo et lampe éteints, ventilo ou toute sorte de d'appareil qui fausserait le calcul.
Cordialement. cathars
Ce n'est pas beaucoup, le réfrigérateur peut faire des pics au démarrage lorsque le condensateur envoie l’impulsion au compresseur mais rien de très puissant, les ampoules si économiques pas plus de 100 watts pour 5 lampes à 20 watts par lampe.
Ou alors vous vous situez en bout de ligne avec des variations d'intensité, une ligne pas stable ??
Est-ce que vous avez un compteur avec un disque qui tourne ?? On pourrait mesurer la consommation de la clim en régime maximal du compresseur, exemple comme j'ai déjà fait chez moi chaque tour de roue = 2.5 Watts il peut-être différent suivant les compteurs (prendre un chronomètre).
Exemple nombre de secondes pour faire 1 tour si le tour s’effectue en 2 secondes et bien faites le calcul suivant.
Exemple 2.5 Watts : par 2 secondes x par 3.600 = 4.500 kW absorbé (résultat là c'est un problème grave)
Exemple 2.5 Watts ; par 5 secondes x par 3.600 = 1.800 kW absorbé (résultat régime nominal correct)
Exemple 2.5 Watts : par 18 seconde x par 3.600 = 4.99 Watts absorbé (résultat régime de croisière) basse vitesse !!
Bien sûr cela est un exemple, et vous trouverez sûrement pas exactement la même puissance mais cela peut comprendre si votre clim fonctionne normalement sans surcharge d'intensité !!

Ainsi vous pouvez voir la consommation de la clim, frigo et lampe éteints, ventilo ou toute sorte de d'appareil qui fausserait le calcul.
Cordialement. cathars
16 juillet 2015 à 10:08
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Re,
L'exemple avec 4.500 kW ne le prenez pas en compte, car avec 3 kW au compteur vous y arriverez jamais.
Mais 2.5 Watts : par 3 secondes x par 3.600 secondes = 2.99 kW là oui vous dépassez la puissance maximale !
Donc gros problème !
Cordialement. cathars
L'exemple avec 4.500 kW ne le prenez pas en compte, car avec 3 kW au compteur vous y arriverez jamais.
Mais 2.5 Watts : par 3 secondes x par 3.600 secondes = 2.99 kW là oui vous dépassez la puissance maximale !
Donc gros problème !
Cordialement. cathars
16 juillet 2015 à 10:49
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Merci.
C'est une très bonne idée. Mais je ne comprends pas un peu votre méthode calcul.
Oui c'est le compteur à disque. Comment vous avez trouvé le 2.5 Watts ?
Et comment vous avez trouvé le résultat : 4500 Kw, 1800KW, 4.99 Watts ??
Vous dites 1 tour = 2.5 watts. Si il fait en 1 tour 3 secondes et qu'il faut voir combien par heure il va consommer, le calcul ne serait pas 3x3600x2.5w qu'il faudra après convertir en KW ??
Ou je me trompe ?
Cordialement. Mohamed
C'est une très bonne idée. Mais je ne comprends pas un peu votre méthode calcul.
Oui c'est le compteur à disque. Comment vous avez trouvé le 2.5 Watts ?
Et comment vous avez trouvé le résultat : 4500 Kw, 1800KW, 4.99 Watts ??
Vous dites 1 tour = 2.5 watts. Si il fait en 1 tour 3 secondes et qu'il faut voir combien par heure il va consommer, le calcul ne serait pas 3x3600x2.5w qu'il faudra après convertir en KW ??
Ou je me trompe ?
Cordialement. Mohamed
16 juillet 2015 à 12:06
Réponse 19 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
C'est un exemple, certains compteurs ont sur la roue la puissance indiquée soit 2.5 Watts ou 4 Watts.
C'est simple, vous prenez un chronomètre et regardez combien de secondes pour faire un tour.
Si il fait 2.5 Watts sur la roue, c'est 2.5 Watts c'est à chaque fois qu'il fait un tour de roue.
Vous divisez alors les 2.5 Watts par le nombre de secondes qu'il aura fallu pour faire ce même tour.
Puis vous multipliez par 3.600 secondes qui équivaut à 1 heure.
Je recommence, (exemple) si pour faire un tour en 4 secondes et bien divisé 2.5 watts par 4 = 0.62 Watts et multiplié par 3.600 = 2.25 kW (les 3.600 sont 3.600 secondes donc une heure), à vous de jouer.
Cordialement. cathars
C'est un exemple, certains compteurs ont sur la roue la puissance indiquée soit 2.5 Watts ou 4 Watts.
C'est simple, vous prenez un chronomètre et regardez combien de secondes pour faire un tour.
Si il fait 2.5 Watts sur la roue, c'est 2.5 Watts c'est à chaque fois qu'il fait un tour de roue.
Vous divisez alors les 2.5 Watts par le nombre de secondes qu'il aura fallu pour faire ce même tour.
Puis vous multipliez par 3.600 secondes qui équivaut à 1 heure.
Je recommence, (exemple) si pour faire un tour en 4 secondes et bien divisé 2.5 watts par 4 = 0.62 Watts et multiplié par 3.600 = 2.25 kW (les 3.600 sont 3.600 secondes donc une heure), à vous de jouer.
Cordialement. cathars
16 juillet 2015 à 13:48
Réponse 20 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonsoir,
Oui c'est ce que j'ai pensé après.
Le mien il fait 1.6 watt par tour. C'est marqué sur le compteur. Et quand j'ai chronométré il fait par tour 2.36 sec.
Cordialement.
Mohamed
Oui c'est ce que j'ai pensé après.
Le mien il fait 1.6 watt par tour. C'est marqué sur le compteur. Et quand j'ai chronométré il fait par tour 2.36 sec.
Cordialement.
Mohamed
17 juillet 2015 à 19:39
Réponse 21 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonsoir,
Et bien c'est ça 1.6 Watts divisé par 2.36 secondes multiplié par 3.600 secondes = 2.44 kW absorbé.
Donc la mesure a été prise au régime maxi lors d'un démarrage vitesse maxi, on trouve 2.44 kW ce qui fait avec quelques ventilateur, lampe ou bien le frigo quand il démarre, plus congélateur vous pouvez dépasser les 3 kW d'abonnement !!
Vous avez pris ensuite la vitesse la plus basse je suppose ???? Car on parle bien d'un appareil INVERTER et non d'un TOR ??
Car le TOR n'a qu'une vitesse et le inverter a 3 vitesses parfois 5 vitesses donc l'inverter régule.
Pour revenir à une vitesse plus basse après le démarrage !
Cordialement. cathars
Et bien c'est ça 1.6 Watts divisé par 2.36 secondes multiplié par 3.600 secondes = 2.44 kW absorbé.
Donc la mesure a été prise au régime maxi lors d'un démarrage vitesse maxi, on trouve 2.44 kW ce qui fait avec quelques ventilateur, lampe ou bien le frigo quand il démarre, plus congélateur vous pouvez dépasser les 3 kW d'abonnement !!

Vous avez pris ensuite la vitesse la plus basse je suppose ???? Car on parle bien d'un appareil INVERTER et non d'un TOR ??
Car le TOR n'a qu'une vitesse et le inverter a 3 vitesses parfois 5 vitesses donc l'inverter régule.
Pour revenir à une vitesse plus basse après le démarrage !
Cordialement. cathars
17 juillet 2015 à 21:44
Réponse 22 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour.
Non le climatiseur n'est pas inverter. Oui ce chrono je l'ai pris à midi à un moment très chaud.
En tout cas ça va jamais au delà de 3 sec ni moins de 2.3 sec avec frigo et tout.
Le problème est nous avons aussi surtout les soirs des chutes de tension. Ce qui systématiquement disjoncte.
Aujourd'hui nous avons eu une température qui avait atteint les 46 degrés sous l'ombre. Il n'y avait plus de froid.
Seulement le ventilo qui tournait. J'étais obligé de rafraîchir l'unité extérieure avec de l'eau et après ça démarrait, je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Mais dites-moi si je dois enlever l'un de 2 disjoncteurs de 32A. Si je laisse tel qu'il est, c'est à dire avec 2 C32, est-ce que ça a un effet sur la consommation électrique.
Cordialement.
Mohamed
Non le climatiseur n'est pas inverter. Oui ce chrono je l'ai pris à midi à un moment très chaud.
En tout cas ça va jamais au delà de 3 sec ni moins de 2.3 sec avec frigo et tout.
Le problème est nous avons aussi surtout les soirs des chutes de tension. Ce qui systématiquement disjoncte.
Aujourd'hui nous avons eu une température qui avait atteint les 46 degrés sous l'ombre. Il n'y avait plus de froid.
Seulement le ventilo qui tournait. J'étais obligé de rafraîchir l'unité extérieure avec de l'eau et après ça démarrait, je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Mais dites-moi si je dois enlever l'un de 2 disjoncteurs de 32A. Si je laisse tel qu'il est, c'est à dire avec 2 C32, est-ce que ça a un effet sur la consommation électrique.
Cordialement.
Mohamed
18 juillet 2015 à 21:49
Réponse 23 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonsoir,
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire que le compresseur ne fonctionne pas plus de 3 secondes et qu'il stoppe, ou il continue à fonctionner avec moins d’intensité ??
Car il n'est pas normal qu'il stoppe avec une demande de consigne qui n'est pas atteinte ?? ou alors il se met en sécurité, mais là je pense qu'il y a un problème !!
J'espère que quelqu'un du forum pourra vous aiguiller pour trouver une solution car là je suis un peu dépassé !
De refroidir l'échangeur avec de l'eau ce n'est pas normal, soit un manque de gaz ou compresseur très fatigué ??
Pour le 32 ampères ce n'est pas une bonne protection, il fallait mettre un 15 ou 16 ampères !!
Cordialement. cathars
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire que le compresseur ne fonctionne pas plus de 3 secondes et qu'il stoppe, ou il continue à fonctionner avec moins d’intensité ??
Car il n'est pas normal qu'il stoppe avec une demande de consigne qui n'est pas atteinte ?? ou alors il se met en sécurité, mais là je pense qu'il y a un problème !!
J'espère que quelqu'un du forum pourra vous aiguiller pour trouver une solution car là je suis un peu dépassé !
De refroidir l'échangeur avec de l'eau ce n'est pas normal, soit un manque de gaz ou compresseur très fatigué ??
Pour le 32 ampères ce n'est pas une bonne protection, il fallait mettre un 15 ou 16 ampères !!
Cordialement. cathars
19 juillet 2015 à 00:28
Réponse 24 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
Je voulais vous dire que le compresseur tournait mais avec une faiblesse et l'unité intérieure il n'y a que le ventilo qui tourne.
C'est pas nouveau ça. C'est pas non général, à cause de la chaleur de 50 degrés à l’extérieur.
Comme nous sommes en Afrique, surtout à Djibouti avec des vents très chauds.
L'idée de rafraîchir l'unité extérieure avec de l'eau c'est made in Djibouti. Mais en tout cas ça marche.
Concernant les c32, j’enlève une et je la remplace par c16 et je garde l'autre ?
Je ne sais comment vous remercier de votre disponibilité mais en tout cas Merci.
Je voulais vous dire que le compresseur tournait mais avec une faiblesse et l'unité intérieure il n'y a que le ventilo qui tourne.
C'est pas nouveau ça. C'est pas non général, à cause de la chaleur de 50 degrés à l’extérieur.
Comme nous sommes en Afrique, surtout à Djibouti avec des vents très chauds.
L'idée de rafraîchir l'unité extérieure avec de l'eau c'est made in Djibouti. Mais en tout cas ça marche.
Concernant les c32, j’enlève une et je la remplace par c16 et je garde l'autre ?
Je ne sais comment vous remercier de votre disponibilité mais en tout cas Merci.
19 juillet 2015 à 07:04
Réponse 25 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
OK désolé, le 3 sec je voulais dire quand je fais chrono il fait pas plus de 3 sec ni moins de 2.3 sec.
19 juillet 2015 à 07:16
Réponse 26 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
Oui si je dois comprendre, entre 2 et 3 secondes on obtient la montée de la consommation de 2.44 kW puis la consommation baisse non ? Le pic de consommation est sûrement dû au condensateur qui envoie l’impulsion lors du démarrage puis qui devrait baisser en fonctionnement nominal.
Je pense que l'unité que vous avez n'est pas surdimensionnée vu les températures que vous avez, et sûrement pas une très bonne isolation ?
Est-que vous faite un nettoyage assez régulier de vos filtres de Split, et de l’échangeur sur l'unité extérieure, car souvent les performances en baisse d'une climatisation sont dues à des échangeurs encrassés ou colmatés par la poussière.
Donc voir les filtres du Split très important + voir l'état de l’échangeur extérieur, et pour avoir un meilleur rendement !
Vous pouvez envoyer une photo du Split et de l'unité extérieure pour voir l’installation ??
Est-que votre unité extérieure n'est pas exposée en plein soleil ?
Pour le disjoncteur de 15 Ampères c'est pour la protection de la clim, de plus vous avez des chutes de tension c'est je pense ce qui fait disjoncter le compteur général.
Cordialement. cathars
Oui si je dois comprendre, entre 2 et 3 secondes on obtient la montée de la consommation de 2.44 kW puis la consommation baisse non ? Le pic de consommation est sûrement dû au condensateur qui envoie l’impulsion lors du démarrage puis qui devrait baisser en fonctionnement nominal.
Je pense que l'unité que vous avez n'est pas surdimensionnée vu les températures que vous avez, et sûrement pas une très bonne isolation ?
Est-que vous faite un nettoyage assez régulier de vos filtres de Split, et de l’échangeur sur l'unité extérieure, car souvent les performances en baisse d'une climatisation sont dues à des échangeurs encrassés ou colmatés par la poussière.
Donc voir les filtres du Split très important + voir l'état de l’échangeur extérieur, et pour avoir un meilleur rendement !
Vous pouvez envoyer une photo du Split et de l'unité extérieure pour voir l’installation ??
Est-que votre unité extérieure n'est pas exposée en plein soleil ?
Pour le disjoncteur de 15 Ampères c'est pour la protection de la clim, de plus vous avez des chutes de tension c'est je pense ce qui fait disjoncter le compteur général.
Cordialement. cathars
19 juillet 2015 à 09:10
Réponse 27 d'un contributeur du forum
Invité

Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Invité

Bonjour
Les filtres, je les ai nettoyés mercredi dernier et le clim n'a même pas 1 mois d'existence.
Hier soir combien de fois je ne sais pas, il avait disjoncté. C'était trop. Je vous enverrai les photos.
Cordialement.
Mohamed
Les filtres, je les ai nettoyés mercredi dernier et le clim n'a même pas 1 mois d'existence.
Hier soir combien de fois je ne sais pas, il avait disjoncté. C'était trop. Je vous enverrai les photos.
Cordialement.
Mohamed
19 juillet 2015 à 12:12
Réponse 28 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 692 internautes sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bureau d'artiste. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 692 internautes sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bureau d'artiste. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
19 juillet 2015 à 13:11
Réponse 30 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonsoir ,
La clim fonctionnait-elle bien au début de l'installation ???
Je vois que la clim est posée sous abri, OK mais l'unité extérieure est posée en dos à dos avec l'unité intérieure si je ne me trompe pas les liaisons frigorifiques traversent le mur pour raccorder le Split non ???
Déjà le problème c'est que vous avez si je ne me trompe à peine un mètre de cuivre de liaison (trop court).
Il aurait fallu mettre au moins 3 m minimum quitte à enrouler l’excédent enroulé derrière la clim !!
Risque de retour d'huile, voire même casse compresseur dans le temps !! Quant au branchement électrique chez nous déjà ce serait interdit comme installation !!
Je me demande si c'est quelqu'un du métier qui vous a installé la clim dans les normes ; voir tirage à vide vérification d'étanchéité ??
Pas claire comme installation !! J'aimerai bien avoir l'avis de PL, ou AAC, ou paulmarie pour donner un avis car je suis un peu dépassé !!!
Il faut avoir l’honnêteté de le reconnaître !
Cordialement. cathars
La clim fonctionnait-elle bien au début de l'installation ???
Je vois que la clim est posée sous abri, OK mais l'unité extérieure est posée en dos à dos avec l'unité intérieure si je ne me trompe pas les liaisons frigorifiques traversent le mur pour raccorder le Split non ???
Déjà le problème c'est que vous avez si je ne me trompe à peine un mètre de cuivre de liaison (trop court).
Il aurait fallu mettre au moins 3 m minimum quitte à enrouler l’excédent enroulé derrière la clim !!
Risque de retour d'huile, voire même casse compresseur dans le temps !! Quant au branchement électrique chez nous déjà ce serait interdit comme installation !!
Je me demande si c'est quelqu'un du métier qui vous a installé la clim dans les normes ; voir tirage à vide vérification d'étanchéité ??

Pas claire comme installation !! J'aimerai bien avoir l'avis de PL, ou AAC, ou paulmarie pour donner un avis car je suis un peu dépassé !!!
Il faut avoir l’honnêteté de le reconnaître !

Cordialement. cathars
19 juillet 2015 à 22:19
Réponse 31 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
Oui ça fonctionnait bien. Et là même hier soir ça marchait nickel. J'ai peur c'est dû à une instabilité la ligne.
Et dire hier midi sous 42 degrés sous l'ombre ça marchait bien aussi.
Oui le branchement électrique n'est pas top. Sur les photos l'unité extérieure se situe derrière le pot de fleur. On va dire 1 mètre et quelque.
Oui la clim a été installée par une équipe de LG à Djibouti.
Ils étaient formés pour ce clim.
Le jour qu'ils installaient j’étais avec eux. Ils étaient professionnels.
Sur la 4eme photo, vous voyez le disjoncteur de C32 qui fait office d’interrupteur et sur la 5eme photo vous voyez le tableau électrique qui contient un autre disjoncteur de C32.
Mais la manière dont l’électricien avait branché le câble blanc sur le disjoncteur C32 est à vérifier.
Parce que le câble de départ du disjoncteur général, il l'a branché sur le disjoncteur C32 et il a fait distribuer à partir de celui-ci pour les autres disjoncteurs (C16, C10).
Ce qui veut dire tout d'abord le courant arrive sur le C32 du climatiseur et après passe aux autres.
Faudra t-il revoir ça ??
Pour la contribution je vois que vous êtes le seul à me répondre
mais les autres ils sont en congés
?
Cordialement.
Mohamed
Oui ça fonctionnait bien. Et là même hier soir ça marchait nickel. J'ai peur c'est dû à une instabilité la ligne.
Et dire hier midi sous 42 degrés sous l'ombre ça marchait bien aussi.
Oui le branchement électrique n'est pas top. Sur les photos l'unité extérieure se situe derrière le pot de fleur. On va dire 1 mètre et quelque.
Oui la clim a été installée par une équipe de LG à Djibouti.
Ils étaient formés pour ce clim.
Le jour qu'ils installaient j’étais avec eux. Ils étaient professionnels.
Sur la 4eme photo, vous voyez le disjoncteur de C32 qui fait office d’interrupteur et sur la 5eme photo vous voyez le tableau électrique qui contient un autre disjoncteur de C32.
Mais la manière dont l’électricien avait branché le câble blanc sur le disjoncteur C32 est à vérifier.
Parce que le câble de départ du disjoncteur général, il l'a branché sur le disjoncteur C32 et il a fait distribuer à partir de celui-ci pour les autres disjoncteurs (C16, C10).
Ce qui veut dire tout d'abord le courant arrive sur le C32 du climatiseur et après passe aux autres.
Faudra t-il revoir ça ??
Pour la contribution je vois que vous êtes le seul à me répondre


Cordialement.
Mohamed
20 juillet 2015 à 08:02
Réponse 32 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
Sur le forum nous avons Dom-Aom qui connait très bien l'électronique et l’électricité.
Normalement ici le disjoncteur et protection de la clim devrait être sur le tableau général en théorie.
En fait si la clim a été installée dans les normes, et que la longueur de 1 m de tube puisse me surprendre, je pencherai plutôt à une instabilité de la ligne car s'il a fait passer directement l’électricité général directement sur la clim je trouve ça bizarre car les baisses d'intensité font disjoncter en premier la clim, alors que c'est le général qui devrait disjoncter.
Il existe des appareils que l'on branche sur une prise qui mesure le voltage et l'intensité et la consommation, mais le mieux pour vous est de peut-être demander si les variations de courant sur la ligne principale au service EDF de votre secteur qu'il puisse vous dire directement les possibles causes et de panne sur le secteur, peut-être que la clim n'a rien à voir et que ce soit des coupures générales du quartier !
Cordialement. cathars
Sur le forum nous avons Dom-Aom qui connait très bien l'électronique et l’électricité.
Normalement ici le disjoncteur et protection de la clim devrait être sur le tableau général en théorie.
En fait si la clim a été installée dans les normes, et que la longueur de 1 m de tube puisse me surprendre, je pencherai plutôt à une instabilité de la ligne car s'il a fait passer directement l’électricité général directement sur la clim je trouve ça bizarre car les baisses d'intensité font disjoncter en premier la clim, alors que c'est le général qui devrait disjoncter.
Il existe des appareils que l'on branche sur une prise qui mesure le voltage et l'intensité et la consommation, mais le mieux pour vous est de peut-être demander si les variations de courant sur la ligne principale au service EDF de votre secteur qu'il puisse vous dire directement les possibles causes et de panne sur le secteur, peut-être que la clim n'a rien à voir et que ce soit des coupures générales du quartier !
Cordialement. cathars
20 juillet 2015 à 10:10
Réponse 33 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
Du nouveau de notre petite enquête.
Hier soir j'ai pris un multimètre le courant alternatif de chez moi à Djibouti la tension est de 220V.
Au bout de plusieurs tests à des temps différents même au delà de minuit, la tension oscillait entre 189 - 194V, et même des fois c'est descendu jusqu'à 179V.
Mais heureusement comme il n'y avait pas beaucoup de matériel qui était branché, le disjoncteur n'a pas disjoncté et le clim marchait normalement.
D’après un petit calcul : 189x15=2835 KW. Donc j'avais la marge pour que le clim fonctionne encore.
Mais les autres fois que ça disjonctait je pense que ça allait encore plus bas.
En tout cas, j'ai contacté le service de dépannage de mon fournisseur et ils vont passer pour voir le secteur de notre quartier.
Je vous tiens au courant du résultat.
Cordialement.
Mohamed
Du nouveau de notre petite enquête.
Hier soir j'ai pris un multimètre le courant alternatif de chez moi à Djibouti la tension est de 220V.
Au bout de plusieurs tests à des temps différents même au delà de minuit, la tension oscillait entre 189 - 194V, et même des fois c'est descendu jusqu'à 179V.
Mais heureusement comme il n'y avait pas beaucoup de matériel qui était branché, le disjoncteur n'a pas disjoncté et le clim marchait normalement.
D’après un petit calcul : 189x15=2835 KW. Donc j'avais la marge pour que le clim fonctionne encore.
Mais les autres fois que ça disjonctait je pense que ça allait encore plus bas.
En tout cas, j'ai contacté le service de dépannage de mon fournisseur et ils vont passer pour voir le secteur de notre quartier.
Je vous tiens au courant du résultat.
Cordialement.
Mohamed
21 juillet 2015 à 07:27
Réponse 34 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
Et bien merci, je suis content de voir que cela vient de l'instabilité de la ligne, et c'est normal que dans des conditions comme celle là cela disjoncte quand il fait très chaud, car surement que sur cette même ligne la demande se fait beaucoup plus importante quand il fait très chaud et votre installation disjoncte et quelques fois cela doit descendre en dessous, exemple 170 volts x 15 A = 2.550 kW et si le démarrage de votre clim a un pic à 2.440 kW il ne reste à ce moment là que 100 à 200 Watts, donc bonne chance pour votre ligne, j'espère qu'ils pourront faire quelque chose pour vous, je sais qu'il existe des appareils pour lisser le voltage, mais c'est surtout au service d’électricité à trouver une solution.
Cordialement. cathars
Et bien merci, je suis content de voir que cela vient de l'instabilité de la ligne, et c'est normal que dans des conditions comme celle là cela disjoncte quand il fait très chaud, car surement que sur cette même ligne la demande se fait beaucoup plus importante quand il fait très chaud et votre installation disjoncte et quelques fois cela doit descendre en dessous, exemple 170 volts x 15 A = 2.550 kW et si le démarrage de votre clim a un pic à 2.440 kW il ne reste à ce moment là que 100 à 200 Watts, donc bonne chance pour votre ligne, j'espère qu'ils pourront faire quelque chose pour vous, je sais qu'il existe des appareils pour lisser le voltage, mais c'est surtout au service d’électricité à trouver une solution.
Cordialement. cathars
21 juillet 2015 à 09:42
Réponse 35 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
J'avais oublié de mentionner que le matin vers 7 heures j'ai mesuré la tension et c’était à 220 V.
Je vais mesurer encore midi quand la demande va être énorme.
Je vous tiens au courant.
Cordialement. Mohamed
J'avais oublié de mentionner que le matin vers 7 heures j'ai mesuré la tension et c’était à 220 V.
Je vais mesurer encore midi quand la demande va être énorme.
Je vous tiens au courant.
Cordialement. Mohamed
21 juillet 2015 à 10:56
Réponse 36 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
Avec 220 Volts x par 15 Ampères cela fait 3.300 kW.
Avec cela vous ne devez pas normalement disjoncter !!
Cordialement. cathars
Avec 220 Volts x par 15 Ampères cela fait 3.300 kW.
Avec cela vous ne devez pas normalement disjoncter !!
Cordialement. cathars
21 juillet 2015 à 14:39
Réponse 37 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour
Midi c'était entre 196-201.
Et il faisait pas très chaud. Là now à 17h chez nous, il fait entre 210-213 V.
Ma question, normalement quelque soit l'utilisation de la ligne ou la température extérieure le secteur doit rester non à 220 V ?
Cordialement.
Mohamed
Midi c'était entre 196-201.
Et il faisait pas très chaud. Là now à 17h chez nous, il fait entre 210-213 V.
Ma question, normalement quelque soit l'utilisation de la ligne ou la température extérieure le secteur doit rester non à 220 V ?
Cordialement.
Mohamed
21 juillet 2015 à 16:14
Réponse 38 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonsoir,
Les variations chez nous que j'ai pu constater c'est une variation de 230 Vols à 236 volts, mais dans certains endroits de nos campagnes, voire en bout de ligne, il peut effectivement y avoir des variations beaucoup plus importante.
Et certaines fois des personnes peuvent avoir des coupures générales suite à des baisses de tension sur le secteur si une demande trop importante, par rapport au usager et que la ligne ne puisse pas supporter cette même demande !!
Surtout quand des gens viennent se raccorder en illégalité ! Et là effectivement la ligne ne supporte pas les pics de surconsommation, résultat surcharge et coupure ! Car les transformateurs sont calculés sur la demande et sur la puissance à fournir !
Donc il se peut qu'il ne puisse pas en cas de pic de consommation fournir ce qui est la norme !! Chez vous cela peut se produire l'été par forte chaleur, et chez nous cela arrive souvent l’hiver quand la consommation électrique dépasse la puissance fournie, pas c'est même transformateur !! Surtout à la campagne.
Dans les endroits fortement industrialisés les puissances en voltage restent constantes normalement.
Cordialement. cathars
Les variations chez nous que j'ai pu constater c'est une variation de 230 Vols à 236 volts, mais dans certains endroits de nos campagnes, voire en bout de ligne, il peut effectivement y avoir des variations beaucoup plus importante.
Et certaines fois des personnes peuvent avoir des coupures générales suite à des baisses de tension sur le secteur si une demande trop importante, par rapport au usager et que la ligne ne puisse pas supporter cette même demande !!
Surtout quand des gens viennent se raccorder en illégalité ! Et là effectivement la ligne ne supporte pas les pics de surconsommation, résultat surcharge et coupure ! Car les transformateurs sont calculés sur la demande et sur la puissance à fournir !
Donc il se peut qu'il ne puisse pas en cas de pic de consommation fournir ce qui est la norme !! Chez vous cela peut se produire l'été par forte chaleur, et chez nous cela arrive souvent l’hiver quand la consommation électrique dépasse la puissance fournie, pas c'est même transformateur !! Surtout à la campagne.
Dans les endroits fortement industrialisés les puissances en voltage restent constantes normalement.
Cordialement. cathars
21 juillet 2015 à 17:41
Réponse 39 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Re,
Oui j'ai oublié de dire aussi que les surcharges sur des lignes peuvent éventuellement venir à cause de la foudre causées par des orages.
Cordialement. cathars
Oui j'ai oublié de dire aussi que les surcharges sur des lignes peuvent éventuellement venir à cause de la foudre causées par des orages.
Cordialement. cathars
21 juillet 2015 à 17:47
Réponse 40 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour.
N'étant pas en congés, je me permets une petite incursion dans le topic... ;-)
Prenez une perceuse 230V. A vide, elle va tourner par ex à 5000 tours/mn. Alimentez la en 180V, elle va tourner à 4000, voila tout, c'est le fonctionnement normal de ce type de moteur dit universel, insensible à la fréquence du courant qu'on lui applique. Pour votre compresseur, c'est totalement différent, l'IPM l'oblige à tourner à une vitesse imposée, pour qu'il fournisse une certaine puissance mécanique (au gaz, en le comprimant). Si vous le sous alimentez, vu qu'il est obligé de fournir la même puissance mécanique, il va ou bien décrocher (= s'arrêter, ses champs magnétiques internes n'étant plus assez puissants), ou bien "se venger" en tirant plus de courant, s'il en a la possibilité, pour qu'au final le produit (tension x courant) soit constant. Exemple pour 2.2kW : sous 220V, on aura 10A. S'il n'y a que 180V, le courant montera à 12.2A. Voila pourquoi avec un abonnement aussi faible, et une ligne aussi mauvaise vous allez disjoncter à tout bout de champ quand tout le monde fait marcher sa clim. En situation marginale, il suffit que le frigo démarre pour faire sauter le disjoncteur.
Je rejoins cathars dans sa réponse 3, votre clim est trop puissante pour la surface de la pièce. De plus, il faudrait tenter d'isoler un peu la pièce pour limiter les apports de chaleur extérieurs (laine de verre au dessus du plafond, par ex). Et ce serait très bon pour le porte monnaie.
Cordialement, Dom.
N'étant pas en congés, je me permets une petite incursion dans le topic... ;-)
Prenez une perceuse 230V. A vide, elle va tourner par ex à 5000 tours/mn. Alimentez la en 180V, elle va tourner à 4000, voila tout, c'est le fonctionnement normal de ce type de moteur dit universel, insensible à la fréquence du courant qu'on lui applique. Pour votre compresseur, c'est totalement différent, l'IPM l'oblige à tourner à une vitesse imposée, pour qu'il fournisse une certaine puissance mécanique (au gaz, en le comprimant). Si vous le sous alimentez, vu qu'il est obligé de fournir la même puissance mécanique, il va ou bien décrocher (= s'arrêter, ses champs magnétiques internes n'étant plus assez puissants), ou bien "se venger" en tirant plus de courant, s'il en a la possibilité, pour qu'au final le produit (tension x courant) soit constant. Exemple pour 2.2kW : sous 220V, on aura 10A. S'il n'y a que 180V, le courant montera à 12.2A. Voila pourquoi avec un abonnement aussi faible, et une ligne aussi mauvaise vous allez disjoncter à tout bout de champ quand tout le monde fait marcher sa clim. En situation marginale, il suffit que le frigo démarre pour faire sauter le disjoncteur.
Je rejoins cathars dans sa réponse 3, votre clim est trop puissante pour la surface de la pièce. De plus, il faudrait tenter d'isoler un peu la pièce pour limiter les apports de chaleur extérieurs (laine de verre au dessus du plafond, par ex). Et ce serait très bon pour le porte monnaie.
Cordialement, Dom.
21 juillet 2015 à 18:26
Réponse 41 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
Et merci Dom-Aom pour vos conclusions, vous apportez de l'eau à mon moulin.
Merci d’être intervenu je pataugeais un peu !!
Cordialement. cathars
Et merci Dom-Aom pour vos conclusions, vous apportez de l'eau à mon moulin.

Merci d’être intervenu je pataugeais un peu !!
Cordialement. cathars
21 juillet 2015 à 18:42
Réponse 42 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonsoir.
Merci Dom pour votre intervention.
Oui c'est vraiment une clim puissante pour une chambre de 20 m².
Mais comme la chambre n'est pas isolée et que la température extérieure frôle des fois le 50 degrés, on est obligé de prendre une clim plus costaud.
Après on pleure chaque facture.
Pour la première tranche de 200kW nous coûte 0,22 $ et le surplus 0,32$.
Sans les frais fixes et la TVA. Pour chaque mois ça fait 160 $.
Je vais vraiment penser à bien isoler la chambre.
Merci.
Cordialement.
Merci Dom pour votre intervention.
Oui c'est vraiment une clim puissante pour une chambre de 20 m².
Mais comme la chambre n'est pas isolée et que la température extérieure frôle des fois le 50 degrés, on est obligé de prendre une clim plus costaud.
Après on pleure chaque facture.

Pour la première tranche de 200kW nous coûte 0,22 $ et le surplus 0,32$.
Sans les frais fixes et la TVA. Pour chaque mois ça fait 160 $.
Je vais vraiment penser à bien isoler la chambre.
Merci.
Cordialement.
21 juillet 2015 à 19:06
Réponse 43 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
160 dollars en euros cela fait 146 euros, par mois cela commence à faire cher !!
Normalement si la stabilité de votre ligne est correcte cela fait 220 x 15 A = 3.300 kW
Je pense comme Dom-Aom il vous faut faire une bonne isolation et vous serez gagnant sur votre consommation !
Cordialement. cathars
160 dollars en euros cela fait 146 euros, par mois cela commence à faire cher !!

Normalement si la stabilité de votre ligne est correcte cela fait 220 x 15 A = 3.300 kW
Je pense comme Dom-Aom il vous faut faire une bonne isolation et vous serez gagnant sur votre consommation !
Cordialement. cathars
22 juillet 2015 à 09:53
Réponse 44 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour.
Cathars et Dom, une toute dernière précision.
Une fois que les techniciens de mon fournisseur stabilisent la ligne et les mettent à 220 V il n'y aura plus un arrêt du compresseur quelque soit la température extérieure ?
Ils m'ont dit qu'ils vont changer la phase de la ligne.
Je vous remercie de la patience que vous avez montré, surtout Cathars pour votre assistance.
Cathars et Dom, une toute dernière précision.
Une fois que les techniciens de mon fournisseur stabilisent la ligne et les mettent à 220 V il n'y aura plus un arrêt du compresseur quelque soit la température extérieure ?
Ils m'ont dit qu'ils vont changer la phase de la ligne.
Je vous remercie de la patience que vous avez montré, surtout Cathars pour votre assistance.
22 juillet 2015 à 19:33
Réponse 45 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
Si vous ne dépassez les 3.3 kW = 15 Ampères en consommation, vous ne devriez plus disjoncter !!
A part d'un problème directement lié au compresseur mais c'est autre chose !!
Si vous soignez votre isolation ce ne sera que mieux, car votre climatisation forcera beaucoup moins pour fournir de la puissance !! Et se coupera beaucoup plus vite car la consigne sera plus facilement atteinte. Et là peut-être que vous diviserez par 2 votre consommation.
(EXEMPLE) je chauffe une maison de 98 m² avec une clim 5.10 kW
Cordialement. cathars
Si vous ne dépassez les 3.3 kW = 15 Ampères en consommation, vous ne devriez plus disjoncter !!
A part d'un problème directement lié au compresseur mais c'est autre chose !!
Si vous soignez votre isolation ce ne sera que mieux, car votre climatisation forcera beaucoup moins pour fournir de la puissance !! Et se coupera beaucoup plus vite car la consigne sera plus facilement atteinte. Et là peut-être que vous diviserez par 2 votre consommation.

(EXEMPLE) je chauffe une maison de 98 m² avec une clim 5.10 kW
Cordialement. cathars
22 juillet 2015 à 21:14
Réponse 46 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour.
Le fait que l'on vous fasse changer de phase peut effectivement résoudre le problème si votre phase actuelle est trop sollicitée par les maisons du voisinage. Mais si les 3 phases sont dégradées, ce sera dur...
Rappel : le secteur est distribué en triphasé à partir de transfos de quartier qui fournissent une valeur à peu près stable. En revanche, les lignes qui alimentent les maisons sont un peu résistives, et sont du coup le siège de chutes de tensions. Exemple : pour une phase donnée vous avez 0.2 ohm de résistance de ligne entre le transfo et la 1ère maison, puis 0.1 entre la 1ère et la 2ème. Si personne ne consomme, vous avez 230V partout. Mais si chaque maison tire 10A, vous aurez :
* 230 - (20 x 0.2) = 226V sur la 1ère maison
* 226 - (10 x 0.1) = 225V sur la 2ème. Si vous êtes la 37ème maison, bingo! Les chiffres ci-dessus sont imaginaires (juste pour vous expliquer) mais reflètent une réalité que vous ne nierez pas, je pense...
Cordialement, Dom.
Le fait que l'on vous fasse changer de phase peut effectivement résoudre le problème si votre phase actuelle est trop sollicitée par les maisons du voisinage. Mais si les 3 phases sont dégradées, ce sera dur...
Rappel : le secteur est distribué en triphasé à partir de transfos de quartier qui fournissent une valeur à peu près stable. En revanche, les lignes qui alimentent les maisons sont un peu résistives, et sont du coup le siège de chutes de tensions. Exemple : pour une phase donnée vous avez 0.2 ohm de résistance de ligne entre le transfo et la 1ère maison, puis 0.1 entre la 1ère et la 2ème. Si personne ne consomme, vous avez 230V partout. Mais si chaque maison tire 10A, vous aurez :
* 230 - (20 x 0.2) = 226V sur la 1ère maison
* 226 - (10 x 0.1) = 225V sur la 2ème. Si vous êtes la 37ème maison, bingo! Les chiffres ci-dessus sont imaginaires (juste pour vous expliquer) mais reflètent une réalité que vous ne nierez pas, je pense...
Cordialement, Dom.
23 juillet 2015 à 06:35
Réponse 47 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour
Absolument d'accord avec vous. Le câble qui vient du poteau du fournisseur est utilisé par 2 voire 3 et 4 maisons.
S'ils peuvent régler le mien je serai très content mais j'ai peur qu'ils disent qu'il faudra changer tout.
Ils vont passer today. J'attends le verdict.
Cordialement.
Mohamed
Absolument d'accord avec vous. Le câble qui vient du poteau du fournisseur est utilisé par 2 voire 3 et 4 maisons.
S'ils peuvent régler le mien je serai très content mais j'ai peur qu'ils disent qu'il faudra changer tout.
Ils vont passer today. J'attends le verdict.
Cordialement.
Mohamed
23 juillet 2015 à 08:23
Réponse 48 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour, ça fait un bail.
Voilà une bonne nouvelle de mes problèmes de tension.
Comme je vous avais dit les agents de mon fournisseur sont venus et ont changé de la phase de mon câble d'alimentation.
La tension maintenant oscille aux alentours de 220V et des fois ça va jusqu'à 230V.
Et jusqu'à now j'ai plus eu un disjoncteur qui se déclenche.
Je vous remercie tous (cathars et DOM) pour le temps que vous avez consacré pour vos conseils.
Merci. Mohamed.
Voilà une bonne nouvelle de mes problèmes de tension.
Comme je vous avais dit les agents de mon fournisseur sont venus et ont changé de la phase de mon câble d'alimentation.
La tension maintenant oscille aux alentours de 220V et des fois ça va jusqu'à 230V.
Et jusqu'à now j'ai plus eu un disjoncteur qui se déclenche.
Je vous remercie tous (cathars et DOM) pour le temps que vous avez consacré pour vos conseils.
Merci. Mohamed.
10 août 2015 à 08:29
Réponse 49 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour Mohamed.
Très heureux pour vous et merci pour la bonne nouvelle.
Cordialement, Dom.
Très heureux pour vous et merci pour la bonne nouvelle.
Cordialement, Dom.
10 août 2015 à 09:45
Réponse 50 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
Et bien je suis content que votre problème de ligne soit enfin réglé, vous allez pouvoir profiter normalement de votre installation.
Bonne journée à vous.
Cordialement. cathars
Et bien je suis content que votre problème de ligne soit enfin réglé, vous allez pouvoir profiter normalement de votre installation.
Bonne journée à vous.
Cordialement. cathars
10 août 2015 à 10:20
Réponse 51 d'un contributeur du forum
Invité

Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Invité

Il faut un disjoncteur courbe D.
24 août 2015 à 22:10
Réponse 52 d'un contributeur du forum
Invité

Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Invité

Bonjour.
Voici les caractéristiques que j'ai pris sur l’étiquette du climatiseur :
cooling : 4980W
normal : 1820W / 8.6A
max : 2600W / 13A
Un climatiseur LG 18000 BTU.
Un disjoncteur de 16A Schneider / tref=50° / c60
Câble d'alimentation souple sont en 3x 2.5mm².
Voici les caractéristiques que j'ai pris sur l’étiquette du climatiseur :
cooling : 4980W
normal : 1820W / 8.6A
max : 2600W / 13A
Un climatiseur LG 18000 BTU.
Un disjoncteur de 16A Schneider / tref=50° / c60
Câble d'alimentation souple sont en 3x 2.5mm².
13 août 2016 à 10:44
Réponse 53 d'un contributeur du forum
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Bonjour,
Quand une clim est pré-chargée en gaz pour une liaison de 7-8 mètres et que vous avez 1 m ou 1.5 m de liaison ça ne pose pas de problème pour le compresseur avec trop de gaz en somme ?
Quand une clim est pré-chargée en gaz pour une liaison de 7-8 mètres et que vous avez 1 m ou 1.5 m de liaison ça ne pose pas de problème pour le compresseur avec trop de gaz en somme ?
25 août 2016 à 13:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Raccordement électrique d'un ventilo UI climatiseur LG
- N°2948 : Bonsoir, Dom, j'ai besoin de vous ! J'ai enlevé le ventilo UI d'un climatiseur LG 12000BTU, je l'ai trouvé grillé car la carte mère n'était pas protégée par un fusible mais par un fil électrique. Et je ne sais pas par...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Charge électrique installation climatiseur
- N°4038 : Bonjour. Je souhaite installer un climatiseur mural 9000 BTU, l'électricité la plus proche vient d'une prise électrique reliée à un disjoncteur courbe c10A vu le faible ampérage je dois passer à un disjoncteur d16A. Soit...
- 4. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 6. Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête
- N°4151 : Bonsoir. J'ai un climatiseur LG 24000 BTU, l'UE s'arrête après 2 à 3h de fonctionnement. Sur des forums notamment américains ils mettent en cause les chutes de tension du réseau, effectivement en ce moment j'ai mesuré une...
- 7. Calculer puissance climatiseur
- N°2 : Bonjour, Je prévois d'installer pour l'été prochain une climatisation dans un bureau d'environ 20 m² (2,70m de hauteur sous plafond). Comment faire pour calculer la puissance nécessaire du climatiseur ? Merci.
- 8. Problème climatiseur LG 28000 BTU
- N°5616 : Bonjour, J'ai un problème avec ma clim LG 28000 BTU, je l'ai remplis avec 4 bouteilles de gaz de 500 gms n. 410A et tout était très bien, il refroidissait mon salon pendant peut-être 2 semaines et tout d'un coup le...
- 9. Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue
- N°2850 : Bonjour, J'aimerais connaitre la puissance nécessaire pour mon RDC qui est totalement ouvert. La maison est bien isolée (légèrement sup. à norme RT2005). Niveau matériel que me conseillez-vous ? Si possible, le WIFI avec...
- 10. Protection électrique UE et UI climatiseur
- N°8596 : Bonjour. Pour la protection d'une climatisation 5 kW (3 sorties), il est préconisé d'utiliser un disjoncteur de 25 A et une alimentation en fils de 4 carrés. Sur l'UE, il est noté une puissance absorbée totale nominale de...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite