Bonjour à tous.
Je dois démonter une climatisation de type LG MU2M17 UL0 avec deux cassettes branchées dessus.
Mon souci c'est de rapatrier le gaz dans le compresseur, apparemment dans ces modèles il y a un mode froid forcé pour rapatrier le fluide dans le compresseur.
Quelqu'un connaitrait ce type de clim et me donner la procédure car je n’ai pas vu de robinet de fermeture sur le groupe pour emprisonner le gaz.
Merci par avance de vos réponses.
Je dois démonter une climatisation de type LG MU2M17 UL0 avec deux cassettes branchées dessus.
Mon souci c'est de rapatrier le gaz dans le compresseur, apparemment dans ces modèles il y a un mode froid forcé pour rapatrier le fluide dans le compresseur.
Quelqu'un connaitrait ce type de clim et me donner la procédure car je n’ai pas vu de robinet de fermeture sur le groupe pour emprisonner le gaz.
Merci par avance de vos réponses.
31 janvier 2016 à 00:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Démontage clim LG MU2M17-UL0 récupération du gaz
Bonjour.
Comme sur les dessins vous devez avoir au moins deux vannes liquide et deux vanne gaz, une de chaque par circuit.
Enlever les capuchons, fermer dans le sens des aiguilles d'une montre les deux vannes liquide, une clé six pans dans la tige de vanne, mettre en fonctionnement froid attendre 2/3 minutes, fermer rapidement les deux vannes gaz et de suite couper le courant si besoin, dans le cas où vous n'avez pas d’interrupteur de proximité et donc seulement un disjoncteur dans un tableau une tierce personne ne serait pas de trop.
Normalement vous devriez avoir récupérer tout le gaz dans l'UE.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Comme sur les dessins vous devez avoir au moins deux vannes liquide et deux vanne gaz, une de chaque par circuit.
Enlever les capuchons, fermer dans le sens des aiguilles d'une montre les deux vannes liquide, une clé six pans dans la tige de vanne, mettre en fonctionnement froid attendre 2/3 minutes, fermer rapidement les deux vannes gaz et de suite couper le courant si besoin, dans le cas où vous n'avez pas d’interrupteur de proximité et donc seulement un disjoncteur dans un tableau une tierce personne ne serait pas de trop.
Normalement vous devriez avoir récupérer tout le gaz dans l'UE.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


31 janvier 2016 à 12:01
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Démontage clim LG MU2M17-UL0 récupération du gaz
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
31 janvier 2016 à 12:09
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Démontage clim LG MU2M17-UL0 récupération du gaz
Merci beaucoup PL pour la réponse.
J'ai la possibilité d'avoir un manifold si j'ai bien compris il suffit que je le branche sur la sortie A (gaz) et arrivé à 0 je peux couper la clim ? Dites-moi si je me trompe...
D'autre part sur cette clim apparemment il y a un mode froid forcé ?
Car elle se trouve dans un local qui n'est plus chauffé et quand je la mets en route elle passe en mode chauffage.
Merci par avance.
J'ai la possibilité d'avoir un manifold si j'ai bien compris il suffit que je le branche sur la sortie A (gaz) et arrivé à 0 je peux couper la clim ? Dites-moi si je me trompe...
D'autre part sur cette clim apparemment il y a un mode froid forcé ?
Car elle se trouve dans un local qui n'est plus chauffé et quand je la mets en route elle passe en mode chauffage.
Merci par avance.
31 janvier 2016 à 13:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Démontage clim LG MU2M17-UL0 récupération du gaz
Bonjour.
Avec les manos c'est encore mieux,
S'il y a un mode froid forcé c'est encore mieux aussi, on appelle cela un "pump down" une fois à zéro, fermer les vannes gaz et couper le courant de suite.
Sinon vous pouvez mettre en mode "deshu" la méthode est la même que celle expliquée précédemment.
Avec les manos c'est encore mieux,
S'il y a un mode froid forcé c'est encore mieux aussi, on appelle cela un "pump down" une fois à zéro, fermer les vannes gaz et couper le courant de suite.
Sinon vous pouvez mettre en mode "deshu" la méthode est la même que celle expliquée précédemment.
31 janvier 2016 à 16:50
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Démontage clim LG MU2M17-UL0 récupération du gaz
Merci pour tous vos conseils PL. J'ai besoin d'un complément d'info pour brancher le manifold, faut-il que je fasse le vide d'air dans les tuyaux du mano ?
Si oui faut-il que je fasse clim arrêtée, je ferme le robinet du A (gaz), je branche le manifold, je fais le vide d'air et après je ré-ouvre le robinet du A ?
Merci pour vos précieux conseils.
Si oui faut-il que je fasse clim arrêtée, je ferme le robinet du A (gaz), je branche le manifold, je fais le vide d'air et après je ré-ouvre le robinet du A ?
Merci pour vos précieux conseils.
03 février 2016 à 20:19
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Démontage clim LG MU2M17-UL0 récupération du gaz
Bonjour.
L’idéal pour cette opération est de mettre en mode froid, démarrer, fermer les vannes B (liquide) attendre 30 s mettre le mano sur vanne A (gaz), l'aiguille descendra au zéro une fois à zéro fermer les vannes A, puis stopper de suite l'alimentation électrique.
Vous pouvez retirer les manos remettre le bouchon et démonter votre installation.
Un conseil, une fois que vous avez démonté les tubes frigo mettre du scotch sur les raccords où étaient vissés les tubes afin de ne pas faire entrer des éventuelles saletés/poussières.
Envelopper les tubes avec un sac en plastique et scotcher aussi si vous devez les réutiliser.
Si vous devez remonter le tout ultérieurement, Oui il faut faire le vide, sur chaque circuit une fois fait, laisser les manos 48 h si vous avez le temps, si l'aiguille est bien restée en dessous du zéro, ouvrir les vannes A et B tout en observant la montée en pression sur le mano, démonter vite celui-ci, ceci afin d’éviter de perdre du gaz, si vous faites une mauvaise manipe l'intervention d'un technicien sera nécessaire.
Une fois cette opération terminée faire un essai en chaud et froid.
De même si vous ne vous sentez pas capable de le faire et il est à rappeler que cela peut être parfois dangereux brûlures, explosion etc.
Vous êtes où dans le 78 ?
Citation :Non par contre il faut faire vite pour brancher les manos, afin de ne pas perdre de gaz.
Faut-il que je fasse le vide d'air dans les tuyaux du mano ?
L’idéal pour cette opération est de mettre en mode froid, démarrer, fermer les vannes B (liquide) attendre 30 s mettre le mano sur vanne A (gaz), l'aiguille descendra au zéro une fois à zéro fermer les vannes A, puis stopper de suite l'alimentation électrique.
Vous pouvez retirer les manos remettre le bouchon et démonter votre installation.
Un conseil, une fois que vous avez démonté les tubes frigo mettre du scotch sur les raccords où étaient vissés les tubes afin de ne pas faire entrer des éventuelles saletés/poussières.
Envelopper les tubes avec un sac en plastique et scotcher aussi si vous devez les réutiliser.
Si vous devez remonter le tout ultérieurement, Oui il faut faire le vide, sur chaque circuit une fois fait, laisser les manos 48 h si vous avez le temps, si l'aiguille est bien restée en dessous du zéro, ouvrir les vannes A et B tout en observant la montée en pression sur le mano, démonter vite celui-ci, ceci afin d’éviter de perdre du gaz, si vous faites une mauvaise manipe l'intervention d'un technicien sera nécessaire.
Une fois cette opération terminée faire un essai en chaud et froid.
De même si vous ne vous sentez pas capable de le faire et il est à rappeler que cela peut être parfois dangereux brûlures, explosion etc.
Vous êtes où dans le 78 ?
06 février 2016 à 11:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 2. Problème compresseur sur clim LG
- N°3499 : Bonjour, Je découvre le forum et suis ravi, belle découverte, merci à ceux qui rendent ça possible ;) Je possède une clim LG (G12AH, 3.5kw froid et 3.8kw chaud) qui doit avoir maintenant 8 ans je pense... Le groupe...
- 3. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
- N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
- 4. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
- N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
- 5. Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
- N°2880 : Bonjour, Ma climatisation est en panne avec le code erreur suivant : - 1 vert - 6 rouges Dans la pratique ; elle s'enclenche, le ventilateur externe tourne 10 sec et s’arrête. Ce qui correspond à un code panne 61, soit...
- 6. Démonter une climatisation LG Neo Plasma
- N°1469 : Bonjour à tous Un ami possède une climatisation dans son bureau de marque LG type Neo Plasma. Il doit rendre le bureau avant la fin de la semaine mais il voudrait récupérer toute sa climatisation. Comment doit-on s'y prendre ?...
- 7. Récupérer gaz r410a PAC Daikin bouteille récupération
- N°311 : Bonsoir, Je désire récupérer du gaz dans une bouteille de récupération pour ensuite n'en remettre que 3kg. Comment faire ? Merci.
- 8. Fuite gaz climatisation LG
- N°154 : Bonjour, G une climatisation LG garantie deux ans mais malheureusement peu après la fin de garantie il y a eu une fuite de gaz et je devrais payer selon les spécialistes 600 euros. Pourriez-vous m'aider pour savoir si ce n'est pas...
- 9. Bloc extérieur LG avec un split Daikin
- N°3251 : Bonjour, Je suis néophyte en climatisation. Avant de faire venir un professionnel j'ai une petite question. J'ai acheté un bloc extérieur multisplit pour remplacer 3 blocs monosplit. Mais je n'ai pas fait attention qu'un...
- 10. Recherche unité extérieure LG avec ancien gaz le R22
- N°107 : Bonjour, je suis en possession d'une climatisation LG que j'ai acheté il y a maintenant 5 ans. Ce climatiseur a bien fonctionné pendant 1 an et depuis et malgré beaucoup d'intervenants il ne fonctionne que sur une seule pièce à...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite