Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2880
Question Forum Climatisation : Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
Bonjour,
Ma climatisation est en panne avec le code erreur suivant :
- 1 vert
- 6 rouges
Dans la pratique ; elle s'enclenche, le ventilateur externe tourne 10 sec et s’arrête.
Ce qui correspond à un code panne 61, soit température condensateur élevée ! A cela on m'a répondu qu'il s’agissait soit d'une problème de sonde soit d'un problème de platine.
Après remplacement de la sonde (90€ + MO), même erreur... changer la platine à 594€ HT hors Main d’œuvre (MO)... !?
Oui mais est-ce vraiment le problème !!! et elle semble en parfait état ! et LG ne semble plus la produire ! mais un problème sur un composant ne se voit pas forcément....
1 - Est-il possible d’affiner le diagnostic ? comment ?
> problème simple : encrassement, faux contact ?
> problème complexe : sur l'échangeur ? compresseur ? (il ne semble pas s'enclencher... mais peut-être n'en a-t-il pas le temps)
> ...
2 - Y a-t-il possibilité de changer l'unité externe pour une neuve de 2015 en gardant les 2 caissons type radiateur (mv09ah) - compatibilité ? si oui lesquels et à quel tarif ? catalogue et négocié ?
Merci de votre aide et de vos conseils.
Ma climatisation est en panne avec le code erreur suivant :
- 1 vert
- 6 rouges
Dans la pratique ; elle s'enclenche, le ventilateur externe tourne 10 sec et s’arrête.
Ce qui correspond à un code panne 61, soit température condensateur élevée ! A cela on m'a répondu qu'il s’agissait soit d'une problème de sonde soit d'un problème de platine.
Après remplacement de la sonde (90€ + MO), même erreur... changer la platine à 594€ HT hors Main d’œuvre (MO)... !?
Oui mais est-ce vraiment le problème !!! et elle semble en parfait état ! et LG ne semble plus la produire ! mais un problème sur un composant ne se voit pas forcément....
1 - Est-il possible d’affiner le diagnostic ? comment ?
> problème simple : encrassement, faux contact ?
> problème complexe : sur l'échangeur ? compresseur ? (il ne semble pas s'enclencher... mais peut-être n'en a-t-il pas le temps)
> ...
2 - Y a-t-il possibilité de changer l'unité externe pour une neuve de 2015 en gardant les 2 caissons type radiateur (mv09ah) - compatibilité ? si oui lesquels et à quel tarif ? catalogue et négocié ?
Merci de votre aide et de vos conseils.
18 juillet 2015 à 01:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
Bonjour.
La panne provient de l'UE.
Code 61 = Température élevée de la sonde de condenseur (pas condensateur).
Ce qui veut dire :
1/ Température élevée détectée au niveau du capteur du condenseur (>65°C) : Vérifier le capteur du tuyau du condenseur.
Est-ce bien cette sonde qui a été changée ?
2/ Surcharge en fluide frigorigène.
Vérifier le poids de gaz.
La panne provient de l'UE.
Code 61 = Température élevée de la sonde de condenseur (pas condensateur).
Ce qui veut dire :
1/ Température élevée détectée au niveau du capteur du condenseur (>65°C) : Vérifier le capteur du tuyau du condenseur.
Est-ce bien cette sonde qui a été changée ?
2/ Surcharge en fluide frigorigène.
Vérifier le poids de gaz.
18 juillet 2015 à 07:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
Merci PL pour votre réponse.
1 - Oui, le capteur a bien été changé mais le code erreur reste le même ce qui me fait penser que le capteur n'était pas en cause !
Concernant la température ça me parait (pour le béotien que je suis) peu probable, l'unité n'est pas rentrée en action plus de 20 sec... avant de recommencer un cycle de trois essais... avant de marquer la panne... les tuyaux contrôlés par les deux sondes sont à température ambiante !!! Donc pas de réelle surchauffe à cet endroit !
2 - Trop de gaz ! OK, le réparateur m'indiquait 12 ou 14 barres durant son test au manomètre... est-ce correct ? Comment contrôler ?
1 - Oui, le capteur a bien été changé mais le code erreur reste le même ce qui me fait penser que le capteur n'était pas en cause !
Concernant la température ça me parait (pour le béotien que je suis) peu probable, l'unité n'est pas rentrée en action plus de 20 sec... avant de recommencer un cycle de trois essais... avant de marquer la panne... les tuyaux contrôlés par les deux sondes sont à température ambiante !!! Donc pas de réelle surchauffe à cet endroit !
2 - Trop de gaz ! OK, le réparateur m'indiquait 12 ou 14 barres durant son test au manomètre... est-ce correct ? Comment contrôler ?
18 juillet 2015 à 21:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
Bonjour.
Normal l'UE va chercher et confirmer la panne.
C'est une possibilité;
Oui à l’arrêt, ce qui indiquerait plutôt ce que vous avez dit en 1er et qu'il faudrait contrôler la carte inverter de l'UE.
Hors tension, ouvrir la façade devant l'UE accédant au compresseur, débrancher le en ouvrant le capot noir de protection, une photo avant serait bien, bien séparer les fils qu'ils ne se touchent pas ainsi qu'une ferraille.
Avec un appareil de mesure numérique en volt continu, mettre 1 picot sur un des fils et le 2ème sur un des autres, N/R par ex, remettre en route en demande de froid, le ventilateur doit démarrer, une mesure doit s'afficher sur l'appareil de mesure, attention celle-ci apparait que quelques secondes, couper le courant refaire cette opération sur les autres fils R/B et B/N.
La valeur doit être la même sur ces 3 opérations.
Nous dire ce qu'il en est.
Citation :
l'unité n'est pas rentrée en action plus de 20 sec... avant de recommencer un cycle de trois essais... avant de marquer la panne.
Normal l'UE va chercher et confirmer la panne.
Citation :
Trop de gaz ! OK
C'est une possibilité;
Citation :
le réparateur m'indiquait 12 ou 14 barres durant son test au manomètre... est-ce correct ?
Oui à l’arrêt, ce qui indiquerait plutôt ce que vous avez dit en 1er et qu'il faudrait contrôler la carte inverter de l'UE.
Hors tension, ouvrir la façade devant l'UE accédant au compresseur, débrancher le en ouvrant le capot noir de protection, une photo avant serait bien, bien séparer les fils qu'ils ne se touchent pas ainsi qu'une ferraille.
Avec un appareil de mesure numérique en volt continu, mettre 1 picot sur un des fils et le 2ème sur un des autres, N/R par ex, remettre en route en demande de froid, le ventilateur doit démarrer, une mesure doit s'afficher sur l'appareil de mesure, attention celle-ci apparait que quelques secondes, couper le courant refaire cette opération sur les autres fils R/B et B/N.
La valeur doit être la même sur ces 3 opérations.
Nous dire ce qu'il en est.
19 juillet 2015 à 09:53
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
OK voici la photo de la carte prise durant mon inspection :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Concernant le test OK, j'ai un multimètre ! ceci dit de quel picot parle-t-on ? ceux de la connexion compresseur ?
Est-il possible de me les marquer sur la photo ?
Puis je remettrai le courant avec clim en position froid et je contrôlerai en volt continu sur les deux câbles que vous allez m'indiquer !?
Merci encore.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Concernant le test OK, j'ai un multimètre ! ceci dit de quel picot parle-t-on ? ceux de la connexion compresseur ?
Est-il possible de me les marquer sur la photo ?
Puis je remettrai le courant avec clim en position froid et je contrôlerai en volt continu sur les deux câbles que vous allez m'indiquer !?
Merci encore.
19 juillet 2015 à 12:19
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
Bonjour.
Quand je dis les picots, ce sont les picots du multimètre ! Sur le compresseur ce sont des fiches.
Donc mettre les 2 picots sur 2 fiches débranchées du compresseur (c'est super avec ces supports publicitaires qui s'affichent devant les photos on n'en voit même plus la moitié), donc les couleurs sur le compresseur peuvent être différentes après la sortie de la platine si il y a un connecteur.
En exemple : une fois sur rouge et noir noter la mesure, couper le courant, mettre les picots sur les fiches rouge/blanc et refaire l'opération, et au final blanc et noir.
Noter les trois résultats et nous les communiquer.
Quand je dis les picots, ce sont les picots du multimètre ! Sur le compresseur ce sont des fiches.
Donc mettre les 2 picots sur 2 fiches débranchées du compresseur (c'est super avec ces supports publicitaires qui s'affichent devant les photos on n'en voit même plus la moitié), donc les couleurs sur le compresseur peuvent être différentes après la sortie de la platine si il y a un connecteur.
En exemple : une fois sur rouge et noir noter la mesure, couper le courant, mettre les picots sur les fiches rouge/blanc et refaire l'opération, et au final blanc et noir.
Noter les trois résultats et nous les communiquer.
19 juillet 2015 à 14:17
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
OK donc la fiche qui va au compresseur ! je vais essayer de l'identifier ! sachant que les câbles sur le compresseur ne sont pas bien visibles... je ferai de mon mieux...
Sinon, je n'ai aucune publicité qui masque la photo !? j'ai pris un site d'hébergement qui n'en fait pas justement !? (conseil installer addblock plus c'est un logiciel gratuit qui supprime les publicités).
Je fais ça demain soir au retour du travail !
Sinon, je n'ai aucune publicité qui masque la photo !? j'ai pris un site d'hébergement qui n'en fait pas justement !? (conseil installer addblock plus c'est un logiciel gratuit qui supprime les publicités).
Je fais ça demain soir au retour du travail !
19 juillet 2015 à 19:35
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
Bonjour,
Très bonne idée de proposer d'installer addblock, comme ça tous les sites ou forums comme les nôtres (entièrement gratuits) n'auront plus la possibilité de financer leur site et de ce fait vous n'aurez que les grandes sociétés qui pourront vous dépanner.
Pour information les revenus publicitaires de nos sites ont chuté d'environ 70% et c'est pour cela que nous allons certainement fermer l'ensemble des forums dans le courant de l'année.
Cordialement. Patrice
Très bonne idée de proposer d'installer addblock, comme ça tous les sites ou forums comme les nôtres (entièrement gratuits) n'auront plus la possibilité de financer leur site et de ce fait vous n'aurez que les grandes sociétés qui pourront vous dépanner.
Pour information les revenus publicitaires de nos sites ont chuté d'environ 70% et c'est pour cela que nous allons certainement fermer l'ensemble des forums dans le courant de l'année.
Cordialement. Patrice
19 juillet 2015 à 19:50
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
Bonsoir Patrice.
Ce n'est pas ce que je voulais dire ou faire, mais c'est le concept qui est embêtant. Et n'ai pas du tout l'intention d'installer ce addblock, que je ne connais même pas et pas assez balaise pour gérer ce truc.
De plus je comprends très bien vos soucis.
Ce serait dommage de disparaître, cela fait quelques années que je participe. Courage.
Ce n'est pas ce que je voulais dire ou faire, mais c'est le concept qui est embêtant. Et n'ai pas du tout l'intention d'installer ce addblock, que je ne connais même pas et pas assez balaise pour gérer ce truc.
De plus je comprends très bien vos soucis.
Ce serait dommage de disparaître, cela fait quelques années que je participe. Courage.
19 juillet 2015 à 20:36
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
Bonsoir Patrice,
Je comprends ! je pense qu'il n'y a pas d’ambiguïté, j'ai simplement voulu rendre service en retour à PL qui de son côté à la gentillesse de m'aider.
Pour le reste, j'ai du coup autorisé la pub pour votre site...
Je comprends ! je pense qu'il n'y a pas d’ambiguïté, j'ai simplement voulu rendre service en retour à PL qui de son côté à la gentillesse de m'aider.
Pour le reste, j'ai du coup autorisé la pub pour votre site...
19 juillet 2015 à 20:44
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
Bonsoir,
Voilà je suis prêt pour faire le test, pour information voici les câbles que j'ai identifiés comme étant ceux allant sur le haut du compresseur : voir les ronds rouges de la photo ci-jointe, il y a un câble jaune, rouge et bleu.
Je mets le voltmètre continu sur 200 !?
C'est parti !
Voilà je suis prêt pour faire le test, pour information voici les câbles que j'ai identifiés comme étant ceux allant sur le haut du compresseur : voir les ronds rouges de la photo ci-jointe, il y a un câble jaune, rouge et bleu.
Je mets le voltmètre continu sur 200 !?
C'est parti !
20 juillet 2015 à 20:25
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
Ok tests effectués.
Multimètre réglé sur 200 volts continus sur prise de sortie de carte (voir photo) :
> Jaune/rouge : max 75 (valeur constatée 2 ou 3 fois aux alentours de 50 et moins)
> Jaune/bleu : max 91 (valeur constatée 2 ou 3 fois aux alentours de 50 et moins)
> rouge/bleu : la c'est la foire des chiffres, max 150 !?, valeurs à 75 / 42 / 29...
Les valeurs sont très fluctuantes et change très rapidement avec 2 ou 3 valeurs par seconde. Des valeurs apparaissent pendant 1 à 2 secondes en début de cycle de ventilation puis plus rien.
Le multimètre électronique n'affiche que 2 ou 3 valeurs par seconde du coup je ne sais pas dire si les valeurs capturées sont représentatives....
j'ai aussi fait le dernier test en réglage multimètre 1000, et j'ai obtenu 1600 / 450 / 400 comme valeurs...
En espérant que ça aide...
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Multimètre réglé sur 200 volts continus sur prise de sortie de carte (voir photo) :
> Jaune/rouge : max 75 (valeur constatée 2 ou 3 fois aux alentours de 50 et moins)
> Jaune/bleu : max 91 (valeur constatée 2 ou 3 fois aux alentours de 50 et moins)
> rouge/bleu : la c'est la foire des chiffres, max 150 !?, valeurs à 75 / 42 / 29...
Les valeurs sont très fluctuantes et change très rapidement avec 2 ou 3 valeurs par seconde. Des valeurs apparaissent pendant 1 à 2 secondes en début de cycle de ventilation puis plus rien.
Le multimètre électronique n'affiche que 2 ou 3 valeurs par seconde du coup je ne sais pas dire si les valeurs capturées sont représentatives....
j'ai aussi fait le dernier test en réglage multimètre 1000, et j'ai obtenu 1600 / 450 / 400 comme valeurs...
En espérant que ça aide...
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


20 juillet 2015 à 21:41
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
Bonsoir.
Je dirais que d'après les essais, la carte serait OK donc le compresseur serait peut-être en cause, un test en ohmmètre sur les enroulements du compresseur permettrait aussi d'avoir un renseignement supplémentaire.
Mais tout de même avant d'engager des frais assez conséquents la vérification du poids de gaz serait bien, étant donné que le technicien sera sur place et que vous avez une longueur d'avance, il pourrait effectuer les mêmes contrôles que vous avez effectués.
Je dirais que d'après les essais, la carte serait OK donc le compresseur serait peut-être en cause, un test en ohmmètre sur les enroulements du compresseur permettrait aussi d'avoir un renseignement supplémentaire.
Mais tout de même avant d'engager des frais assez conséquents la vérification du poids de gaz serait bien, étant donné que le technicien sera sur place et que vous avez une longueur d'avance, il pourrait effectuer les mêmes contrôles que vous avez effectués.
21 juillet 2015 à 21:04
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
Ok merci PL !
Par test des enroulements du compresseur... s'agit-il de cela ?

Vérifier le poids du gaz !? Cela veut dire contrôler la pression et la présence du gaz !? dans les tubages ? dans le compresseur ?
Je ferai les tests demain soir et je reviendrai les poster ici.
Encore merci.
Par test des enroulements du compresseur... s'agit-il de cela ?

Vérifier le poids du gaz !? Cela veut dire contrôler la pression et la présence du gaz !? dans les tubages ? dans le compresseur ?
Je ferai les tests demain soir et je reviendrai les poster ici.
Encore merci.
21 juillet 2015 à 21:24
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
Bonjour.
Oui tout à fait.
Non.
Il faut un technicien habilité et équipé car il faut un groupe de transfert avec une boite de récupération si le poids est OK, celui-ci peut être réinjecté dans le circuit, ce qui coûte bien sur moins cher pour vous, ce n'est qu'une manipulation qui peut durer une à deux heures suivant le poids de gaz total et ou restant.
Citation :
Par test des enroulements du compresseur... s'agit-il de cela ?
Oui tout à fait.
Citation :
Vérifier le poids du gaz !? Cela veut dire contrôler la pression et la présence du gaz !? dans les tubages ? dans le compresseur ?
Non.
Il faut un technicien habilité et équipé car il faut un groupe de transfert avec une boite de récupération si le poids est OK, celui-ci peut être réinjecté dans le circuit, ce qui coûte bien sur moins cher pour vous, ce n'est qu'une manipulation qui peut durer une à deux heures suivant le poids de gaz total et ou restant.
22 juillet 2015 à 17:37
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
Bonsoir.
Résultat des tests :
- U V : 0.09 à 200 ohms, 0.01 à 2k ohms
- W V : 0.09 à 200 ohms, 0.01 à 2k ohms
- U W : 0.09 à 200 ohms, 0.01 à 2k ohms
- U terre : 1 à 2M ohms
- W terre : 1 à 2M ohms
- V terre : 1 à 2M ohms
Tout semble ok !?
Par contre, je viens de constater qu'un des caches noirs (sorte d'isolant noir épais de 5mm) avait légèrement "fondu" sur un coude de tubulure. Il a "coulé" sur un raccord triple tubulure.
Je viens de le remettre en place avant les tests ci-dessus.
Question : j'ai trouvé des bonbonnes de gaz avec manomètre de test.... Est-ce quelque chose de valable ?
Résultat des tests :
- U V : 0.09 à 200 ohms, 0.01 à 2k ohms
- W V : 0.09 à 200 ohms, 0.01 à 2k ohms
- U W : 0.09 à 200 ohms, 0.01 à 2k ohms
- U terre : 1 à 2M ohms
- W terre : 1 à 2M ohms
- V terre : 1 à 2M ohms
Tout semble ok !?
Par contre, je viens de constater qu'un des caches noirs (sorte d'isolant noir épais de 5mm) avait légèrement "fondu" sur un coude de tubulure. Il a "coulé" sur un raccord triple tubulure.
Je viens de le remettre en place avant les tests ci-dessus.
Question : j'ai trouvé des bonbonnes de gaz avec manomètre de test.... Est-ce quelque chose de valable ?
22 juillet 2015 à 20:38
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
Bonjour.
Les mesures ont l'air OK.
Comme expliqué en réponse 14, il faut être habilité, et la manipulation de fluide peut être très dangereuse, brûlures au 1er degré ainsi que les risques d’explosion.
De plus il faut peser le gaz ce qui demande de l'outillage approprié. Balance, groupe de transfert, boite de transfert, manos etc.
Les mesures ont l'air OK.
Comme expliqué en réponse 14, il faut être habilité, et la manipulation de fluide peut être très dangereuse, brûlures au 1er degré ainsi que les risques d’explosion.
De plus il faut peser le gaz ce qui demande de l'outillage approprié. Balance, groupe de transfert, boite de transfert, manos etc.
23 juillet 2015 à 21:10
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
Ok donc tout semble conforme...
Mon souci c'est que le dépanneur ne semble pas en mesure de faire le bilan détaillé...
Sa démarche a été de relever le code défaut, de contacter LG qui l'a orienté sur le changement de la sonde... puis comme cela ne fonctionnait toujours pas sur le changement de la carte (594€ HT) et comme il n'y en a plus selon lui... me propose un remplacement par une ancienne unité compatible plus chère (1400€) que les modèles actuels équivalent (1200€ TTC)... sans compter la main d’œuvre et les déplacements qu'il facture aussi... sachant que nous lui avons déjà versé 250€ pour son "diagnostic"...
Mon souci c'est que le dépanneur ne semble pas en mesure de faire le bilan détaillé...
Sa démarche a été de relever le code défaut, de contacter LG qui l'a orienté sur le changement de la sonde... puis comme cela ne fonctionnait toujours pas sur le changement de la carte (594€ HT) et comme il n'y en a plus selon lui... me propose un remplacement par une ancienne unité compatible plus chère (1400€) que les modèles actuels équivalent (1200€ TTC)... sans compter la main d’œuvre et les déplacements qu'il facture aussi... sachant que nous lui avons déjà versé 250€ pour son "diagnostic"...
23 juillet 2015 à 22:58
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Invité

Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
Invité

Bonjour,
J'ai demandé un devis en bonne et due forme pour le nouveau/ancien module extérieur que le dépanneur à proposé par mail...
je vais les recontacter...
Je vais en profiter pour approfondir et voir si un diagnostic plus poussé est dans leur corde...
PS : un compresseur, cela ce change-t-il facilement ?
A suivre.
J'ai demandé un devis en bonne et due forme pour le nouveau/ancien module extérieur que le dépanneur à proposé par mail...
je vais les recontacter...
Je vais en profiter pour approfondir et voir si un diagnostic plus poussé est dans leur corde...
PS : un compresseur, cela ce change-t-il facilement ?
A suivre.
11 août 2015 à 21:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur LG splits MS07AH 4 voyants verts et 2 voyants rouges
- N°2309 : Bonjour. Problème avec ma clim LG, mes splits MS07AH m'indiquent 4 voyants verts et 2 voyants rouges. Et le groupe extérieur s’arrête. Merci pour votre réponse. Cordialement.
- 2. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 3. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 4. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 5. Panne climatiseur LG E18EM voyants Heating et Cooling clignotent
- N°5250 : Bonjour. En 2016 j'ai fait installer un climatiseur de marque LG modèle E18EM monosplit mural Mega inverter réversible. Actuellement, il ne fonctionne plus. Le voyant Heating clignote deux fois puis le voyant Cooling clignote...
- 6. Voyant d'alimentation en rouge climatiseur LG
- N°3292 : Bonjour, Mon climatiseur de marque LG a le voyant d'alimentation en rouge depuis 3 jours. Normalement c'est de couleur vert. Avec ce voyant rouge, le climatiseur continue à fonctionner comme d'habitude. Il y a juste ce...
- 7. Panne climatiseur LG FM19AH
- N°7378 : Bonjour. J'ai un problème avec ma climatisation réversible LG FM19AH. Elle s'allume après elle se referme directement. Merci de m'aider.
- 8. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
- N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
- 9. Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
- N°2076 : Bonjour à tous, Sur un climatiseur plafonnier LG 18 UU le voyant rouge M/A clignote 5 fois, après 3 minutes de marche et l'unité extérieure ne démarre pas. Je précise l'appareil est des années 2004 et je possède aucune...
- 10. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite