Réponses climatisation dépannage : Recherche unité extérieure LG avec ancien gaz le R22


Invité
invité
Bonjour, je suis en possession d'une climatisation LG que j'ai acheté il y a maintenant 5 ans. Ce climatiseur a bien fonctionné pendant 1 an et depuis et malgré beaucoup d'intervenants il ne fonctionne que sur une seule pièce à peu près correctement. Le dernier intervenant, un spécialiste LG m'a clairement dit que cela venait de mon unité extérieure et que pour que cela me coûte le moins cher possible il faudrait changer l'unité extérieure. Le seul problème c'est que trouver une unité extérieure avec l'ancien Gaz le R22 c pas évident. Alors je me suis dis pourquoi pas le demander sur le net. Laissez-moi un message ici, si des fois vous pouvez me dépanner sur une unité extérieure LG qui fasse chaud et froid avec trois sorties.
Questions réponses 1 dépannage climatisation

Recherche unité extérieure LG avec ancien gaz le R22


Invité
invité
Bonjour, le gaz R22 est maintenant interdit. Seul subsistent pour les PAC classiques en habitation classique les R407 et R410.
Donc, même si vous trouviez un groupe extérieur fonctionnant au R22, vous ne trouveriez plus le gaz à y mettre dedans. Sauf magouille malhonnête. Et vous trouveriez encore moins un frigoriste ou un installateur qui vous ferait cela. Seule solution :
1. faire effectuer un nettoyage complet de l'installation et passer ensuite en R 410 mais la plupart du temps c'est inconcevable techniquement
2. remplacer votre installation par une autre plus moderne et avec des performances supérieures.
Il est surprenant que pour votre installation qui a moins de 5 ans, on vous ai proposé du R22. Ça sent l'arnaque. Tous les professionnels savaient depuis bien plus longtemps que cela que le R22 serait interdit. Les sérieux ont cessés de diffuser des produits R22 depuis plus de 5 ans !
Pour ma part, après de longues recherches et approfondissement complet de ce type de produit, j'ai réussi à trouver l'entreprise THERMACONSEIL qui est basée dans la banlieue de Bordeaux et qui est, comme on dit, nickel chrome et à des tarifs les moins chers du marché, pose incluse pour des matériels haut de gamme comme HITACHI. C'est ce que j'ai choisi et je ne m'en plains pas, puisque en chauffage j'en suis à presque 70% d'économie. Bon courage.
Questions réponses 2 dépannage climatisation

Recherche unité extérieure LG avec ancien gaz le R22

Sam
Membre inscrit
Sam
215 messages
Le R22 est interdit dans les installations neuves, mais toujours utilisé pour les opérations de maintenance.
Questions réponses 3 dépannage climatisation

Recherche unité extérieure LG avec ancien gaz le R22

Sam
Membre inscrit
Sam
215 messages
Dans le pire des cas vous pouvez faire un "retrofit" c'est à dire modifier l'installation pour qu'elle fonctionne avec un autre fluide mais c'est une opération compliquée et coûteuse qui ne vaut la peine que pour une grosse installation.
Questions réponses 4 dépannage climatisation

Recherche unité extérieure LG avec ancien gaz le R22


Invité
invité
Le R22 est toujours utilisé en maintenance et ce pour un bon moment encore. De plus il est tout à fait possible de trouver les compresseurs au R22. Mais ne jamais modifier pour fonctionner avec un autre gaz... autant changé la clim.
Questions réponses 5 dépannage climatisation

Recherche unité extérieure LG avec ancien gaz le R22


Invité
invité
Les températures de fonctionnement au 407c et R22 sont très proches. Vous pouvez conserver vos unités intérieures et remplacer l'unité extérieure au R22 par une au 407c. Il faut s'assurer que les détentes se font dans l'unité extérieure. Vous pouvez également conserver vos liaisons frigo.
Questions réponses 6 dépannage climatisation

Recherche unité extérieure LG avec ancien gaz le R22


Invité
invité
N'importe quel frigoriste un tant soit peu débrouille recharge votre clim en r22, certains ne se compliquent pas la vie, c'est tout et préfèrent les poser voilà tout.
27 juin 2008 à 02:31
Questions réponses 7 dépannage climatisation

Recherche unité extérieure LG avec ancien gaz le R22


Invité
invité
Bonjour,
Étant de la partie je trouve bizarre que l'intervenant ne vous ait pas précisé le défaut précis.
Si vous avez une unité intérieure qui fonctionne en l'occurrence qui produit du froid ce ne doit pas être grave.
Pour moi d'après ce que vous me dites si l'installation a bien tourné pendant un an et puis son rendement dans une ou 2 pièces s'est dégradé c'est que votre installateur avait certainement mal travaillé. Il a encaissé son chèque et basta.
Lorsque l'on monte une climatisation dans les règles de l'art c'est très rare qu'au bout de 1 an elle dysfonctionne.
Demandez à un pro de faire une recherche de fuite avec un détecteur à 5gr/an comme la législation l'impose aujourd'hui et accompagnez-le. Il devra tester partout, tout le circuit frigo.
Je reste persuadé que vous devez avoir au moins une fuite sinon 2 et il faut la colmater avant de recharger.
Le frigoriste va devoir vider votre installation s'il ne peut isoler la portion fuyante. Réparer la fuite. Tester l'étanchéité du circuit à l'azote (25 bars), pendant quelques heures, rechercher encore une fuite si la pression statique chute, re-vider l'installation, réparer la fuite, re-tester l'étanchéité.
Si ok : tirer au vide pour recharger en fluide frigo.
Au prix de la main d'œuvre ce n'est pas rentable d'autant que le R22 est interdit depuis le début de l'année.
Tant pis pour vous, il aurait fallu faire intervenir un vrai frigoriste qui vous aurait fait cela dès le début de vos soucis.
Heureusement que la législation se durcit, j'espère que les rigolos qui rechargent à tout va vont disparaitre.
Vous n'en seriez pas là, mais un vrai frigoriste se paie.
14 mars 2010 à 20:31
Questions réponses 8 dépannage climatisation

Recherche unité extérieure LG avec ancien gaz le R22


Invité
invité
BÊTISE ! : Le R222 NEUF est interdit de production depuis le 01/01/2010.
Il est toujours possible d'utiliser de R22 RECYCLE jusqu'au 01/01/2015 pour toutes les opérations de maintenance.
Le changement de gaz implique presque obligatoirement le changement du système de détente (capillaire ou détendeur) et le changement du compresseur, problème de compatibilité d'huile entre R22 (HCFC) et autres fluides autorisés (HFC).
02 juin 2010 à 17:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 3. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
  • 4. Grille de protection sur unité extérieure LG
    N°3054 : Bonjour à tous, Pourriez-vous me dire pour quelle raison la plupart des unités extérieures n'ont pas de grille de protection à l'arrière. On voit directement le "radiateur" avec la sonde fixée dessus. Est ce que c'est...
  • 5. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 6. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
    N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
  • 7. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 9. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 10. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
>>> Résultats suivants pour : Recherche unité extérieure LG avec ancien gaz le R22 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne climatisation bv 1189climatisation ecologiedepannage electronique climatisation 026climatisation ecologie



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite