Question Forum Climatisation : Choix climatiseur pour chauffer un bureau et deux chambres

fabien07
Membre inscrit
fabien07
12 messages
Bonjour.

Nous aimerions chauffer et climatiser ce bureau et ces deux chambres, au moyen d'un seul split, qui sera donc placé dans le bureau juste devant et dans l'axe des deux portes d'entrée des chambres.

L'ensemble fait environ 35M², pour environ 95M³ de volume (le plafond du bureau est à 2,40m tandis qu'il est incliné dans les chambres pour une hauteur moyenne d’environ 2M75.

L'isolation date de 2007, 100mm dans les murs de LDV, isolation sous chape, environ 4-5CM, mini 15 cm de LDV sur le plafond du bureau, sans doute plus dans les chambres (la hauteur disponible est plus conséquente).
Double vitrage 4/16/4.

(Sur le plan j'ai oublié les fenêtres ... elles sont relativement petites, à un battant dans les chambres (fenêtre orientée nord dans la chambre 1 et sud dans la chambre 2, orientée sud également dans le bureau).

La puissance nécessaire (pour 20 degrés dans ces pièces) est estimée à P=Vx1.7x12 (ici la Température mini est de moins 8, ardèche, 300 metres d'altitude). Le volume d'environ 95M³ et j'ai donc pris 1.7 en coefficient de consommation d'énergie).
Résultat : puissance nécessaire d'environ 2000W, soit 2400W si on y ajoute 20% de sécurité ...

Quel split maintenant ?
Je pense acheter un Perfera ou un Comfora de Daikin :
Un Perfera en 2.5 kW délivre bien 2800 W en chauffage à plus 7 .... mais seulement 2000W à moins 5 degrés ...
Un Perfera en 3.5 kW délivre quand à lui 4000W à 7 degrés mais encore 3000W à moins 5 degrés ...

Notons également que l'inverter descend à 800W mini pour ces deux splits, que ce soit le 2.5 ou le 3.5 kW ...
On remarquera également que sur le Comfora, que ce soit en 2.5 ou 3.5 kw, la puissance mini est plus élevée ... à 1.3kw, donc plus de risques de courts cycles à priori ?

Vos avis s'il vous plait ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
presentation sans titre

05 novembre 2024 à 00:04
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs

Choix climatiseur pour chauffer un bureau et deux chambres

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, ca ne marchera pas, il climatiser piece par piece. Après si vous voulez le faire quand même cela regarde que vous
06 novembre 2024 à 17:30
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs

Choix climatiseur pour chauffer un bureau et deux chambres

fabien07
Membre inscrit
fabien07
12 messages
Je l'ai fait à l'étage sur un espace plus important et cela fonctionne parfaitement bien.

Dans le cas présent le Split est pile poil en face des deux portes alors je ne vois vraiment pas comment cela ne pourrait pas fonctionner ...
Il y a exactement trois mètres entre le Split et les deux portes juste dans l'axe.
06 novembre 2024 à 18:14
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs

Choix climatiseur pour chauffer un bureau et deux chambres

fabien07
Membre inscrit
fabien07
12 messages
La photo vient d'être prise de l'endroit du Split, face aux deux portes.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20241106 181617

06 novembre 2024 à 18:30
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs

Choix climatiseur pour chauffer un bureau et deux chambres

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Ben si vous le dite, en tant qu'installateur je ne peux vous conseiller ce genre d'installation, cela engendre que des soucis, trop froid ou trop chaud dans la 1er pièce, n'arrive pas à climatiser les autres, pas assez de soufflage il faut passer à une puissance supérieure, sur consommation électrique et insatisfaction du client etc...
Libre à vous de faire cette installation.
07 novembre 2024 à 03:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAV
    N°2116 : Bonjour, Connaissez-vous les climatiseurs Unico, fiabilité, performances réelles, bruit de fonctionnement réel, sérieux du SAV. J'habite une copropriété sans possibilité d’installation d'un groupe extérieur....
  • 2. Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
    N°4975 : Bonjour, Je poste ce message pour avoir vos avis. Nous souhaiterions mettre en place une console pompe à chaleur (PAC) air/air dans notre salon cuisine. Jusqu’à présent nous chauffions en hiver avec un poêle à granulé...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Conseils choix pac air/air pour chauffer 2 chambres et un couloir
    N°1951 : Bonjour à tous. Je suis entrain de faire mon étage (maison pierre). Isolation 200 sous toiture et 100 sur les murs + doublage BA13 partout. Mon étage va se composer d'une SDB de 8m², 2 chambres de 17m² et un couloir de...
  • 5. Calculer puissance climatiseur
    N°2 : Bonjour, Je prévois d'installer pour l'été prochain une climatisation dans un bureau d'environ 20 m² (2,70m de hauteur sous plafond). Comment faire pour calculer la puissance nécessaire du climatiseur ? Merci.
  • 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 7. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 8. Choix pompe à chaleur pour chauffer une petite maison
    N°4689 : Bonjour, J'ai le projet d'installer une pompe à chaleur en lieu et place de mon radiateur "grille pain". C'est une maison à la campagne (centre France) qui doit dater du 19ème siècle. Dimension 6 x 5 mètres (30 m²) avec...
  • 9. Choix climatisation Mitsubishi Electric ou Atlantic
    N°4515 : Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, je me permets de solliciter vos connaissances étant néophyte. :tongue: Je suis actuellement sur un projet de rénovation d'un bâtiment, dans lequel je compte utiliser des PAC...
  • 10. Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
    N°6109 : Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur le choix de l'abonnement qu'il nous faudrait pour une Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF ? On avait déjà tout préparé, l'électricité et donc mis le disjoncteur courbé D et 16A et...
  • 11. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
>>> Résultats suivants pour : Choix climatiseur pour chauffer un bureau et deux chambres >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite