Bonjour,
Je poste ce message pour avoir vos avis.
Nous souhaiterions mettre en place une console pompe à chaleur (PAC) air/air dans notre salon cuisine.
Jusqu’à présent nous chauffions en hiver avec un poêle à granulé mais nous voudrions ajouter un peu de flexibilité en installant une console de type Nexura de Daikin ou MFZ de Mitsubishi et ainsi bénéficier d’un peu de clim en été aussi…
Ces dernières années nous n’avons pas eu beaucoup de température négative en hiver.
En été ça a tendance à bien monter quelques fois.
Bâtie à Toulouse, la maison est RT2012 et équipée d’une VMC double flux.
La surface à chauffer / rafraîchir est de 58 m² et le plafond est à 2m50.
J’ai retrouvé un doc de l’étude thermique, ils notent (en théorique) une déperdition de 2890 W pour cette pièce.
On a fait 3 devis :
- L’un ne juge que par Mitsubishi, dénigrant la console Daikin, et privilégie le modèle MFZ 3.5 kW
- L’autre nous à chiffré la Nexura et le MFZ : en 5 kW en nous disant qu’il ne faut pas sous dimensionner l’installation
- Et le dernier n’installe que du Daikin, et nous a chiffré le modèle 3.5 et 5kW
Si le design nous pousse vers la Nexura, la raison nous rattrape en voyant les meilleures performances de la MFZ.
Donc nous hésitons entre la Nexura et la MFZ ; et c'est pareil pour le modèle : 3.5 kW ou 5 kW ?
En pièce jointe un schéma de notre pièce de vie avec l'emplacement futur de la console.
Je serai preneur pour avoir des avis, au vu de notre projet.
En vous remerciant d’avance et à bientôt.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je poste ce message pour avoir vos avis.
Nous souhaiterions mettre en place une console pompe à chaleur (PAC) air/air dans notre salon cuisine.
Jusqu’à présent nous chauffions en hiver avec un poêle à granulé mais nous voudrions ajouter un peu de flexibilité en installant une console de type Nexura de Daikin ou MFZ de Mitsubishi et ainsi bénéficier d’un peu de clim en été aussi…
Ces dernières années nous n’avons pas eu beaucoup de température négative en hiver.
En été ça a tendance à bien monter quelques fois.
Bâtie à Toulouse, la maison est RT2012 et équipée d’une VMC double flux.
La surface à chauffer / rafraîchir est de 58 m² et le plafond est à 2m50.
J’ai retrouvé un doc de l’étude thermique, ils notent (en théorique) une déperdition de 2890 W pour cette pièce.
On a fait 3 devis :
- L’un ne juge que par Mitsubishi, dénigrant la console Daikin, et privilégie le modèle MFZ 3.5 kW
- L’autre nous à chiffré la Nexura et le MFZ : en 5 kW en nous disant qu’il ne faut pas sous dimensionner l’installation
- Et le dernier n’installe que du Daikin, et nous a chiffré le modèle 3.5 et 5kW
Si le design nous pousse vers la Nexura, la raison nous rattrape en voyant les meilleures performances de la MFZ.
Donc nous hésitons entre la Nexura et la MFZ ; et c'est pareil pour le modèle : 3.5 kW ou 5 kW ?
En pièce jointe un schéma de notre pièce de vie avec l'emplacement futur de la console.
Je serai preneur pour avoir des avis, au vu de notre projet.
En vous remerciant d’avance et à bientôt.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 août 2018 à 09:21
Réponse 1 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Bonjour à tous,
Une mszfh35 vehz mono-Split serait bien adaptée car elle fait 3.5 kW à froid et 4 kW à chaud pour du RT 2012 c'est largement bien dimensionné surtout pour 58 m², avec de la réserve de puissance sous les pieds !
Mais chez Daikin ils ont aussi de très bons produits dernière génération à ne pas négliger.
L'important c'est une pose dans les règles de l'art, la disposition de la console bien centrée au milieu de la pièces, ou pour un Split sur la longueur.
Dans votre cas la console est correctement disposée au centre !
Cordialement cathars.
Une mszfh35 vehz mono-Split serait bien adaptée car elle fait 3.5 kW à froid et 4 kW à chaud pour du RT 2012 c'est largement bien dimensionné surtout pour 58 m², avec de la réserve de puissance sous les pieds !
Mais chez Daikin ils ont aussi de très bons produits dernière génération à ne pas négliger.
L'important c'est une pose dans les règles de l'art, la disposition de la console bien centrée au milieu de la pièces, ou pour un Split sur la longueur.
Dans votre cas la console est correctement disposée au centre !

Cordialement cathars.
29 août 2018 à 10:32
Réponse 2 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Bonsoir.
Déjà vous avez choisi entre les deux meilleures marques.
Par ailleurs si l'on se base sur de la RT2012 il faut une puissance chauffage de 3,260 kw, ce qui ne veut pas dire que c'est la puissance de la machine qu'il vous faut. En effet plus, il fait froid moins la machine produit. Si les puissance froides sont maxi +7°C il vous faudra cette puissance. Par contre si vous descendez beaucoup plus bas il faudra revoir.
Dans les propositions qui vous ont été faites nous avons :
1/ La Daikin Nexura 5kW avec une puissance nominale chauffage de 5.800Kw et une puissance de 4.360 à -10°C. Donc surdimensionnée. Je vous conseillerez le modèle 35 avec une puissance nominale de 4,500Kw et une puissance de 3,380 à -10°C
2/ Pour la Mitsubishi electric à savoir la MFZ-KJ35VE2, c'est une machine qui va vous fournir une puissance chauffage jusqu"à -15°C mais fonctionnera en mode chaud jusqu'à -25°C.
Cette machine a une puissance nominale de 4,300Kw cette puissance est garantie jusqu'à -15°C.
Je la trouve aussi surdimensionnée je vous conseillerai le modèle 25 qui lui à une puissance nominale de 3,400Kw qui se maintiendra jusqu'à -15°C.
Contrairement à ce que je lis il est néfaste de surdimensionner une machine car on engendrera des cycles courts qui nuiront à la longévité de la machine.
La première des choses à faire c'est un bilan thermique selon la RT2012.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà vous avez choisi entre les deux meilleures marques.
Par ailleurs si l'on se base sur de la RT2012 il faut une puissance chauffage de 3,260 kw, ce qui ne veut pas dire que c'est la puissance de la machine qu'il vous faut. En effet plus, il fait froid moins la machine produit. Si les puissance froides sont maxi +7°C il vous faudra cette puissance. Par contre si vous descendez beaucoup plus bas il faudra revoir.
Dans les propositions qui vous ont été faites nous avons :
1/ La Daikin Nexura 5kW avec une puissance nominale chauffage de 5.800Kw et une puissance de 4.360 à -10°C. Donc surdimensionnée. Je vous conseillerez le modèle 35 avec une puissance nominale de 4,500Kw et une puissance de 3,380 à -10°C
2/ Pour la Mitsubishi electric à savoir la MFZ-KJ35VE2, c'est une machine qui va vous fournir une puissance chauffage jusqu"à -15°C mais fonctionnera en mode chaud jusqu'à -25°C.
Cette machine a une puissance nominale de 4,300Kw cette puissance est garantie jusqu'à -15°C.
Je la trouve aussi surdimensionnée je vous conseillerai le modèle 25 qui lui à une puissance nominale de 3,400Kw qui se maintiendra jusqu'à -15°C.
Contrairement à ce que je lis il est néfaste de surdimensionner une machine car on engendrera des cycles courts qui nuiront à la longévité de la machine.
La première des choses à faire c'est un bilan thermique selon la RT2012.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 août 2018 à 18:10
Réponse 3 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Bonsoir.
Oui tout à fait le sur-dimensionnement d'une machine va engendrer des cycles courts à répétition alors que sous-dimensionné elle va fonctionner à pleine puissance sans jamais atteindre la consigne.
Cordialement, cathars
Oui tout à fait le sur-dimensionnement d'une machine va engendrer des cycles courts à répétition alors que sous-dimensionné elle va fonctionner à pleine puissance sans jamais atteindre la consigne.
Cordialement, cathars
29 août 2018 à 18:26
Réponse 4 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Re,
J'ai oublié un point le positionnement de la machine qui n'est pas optimum, en effet il va diffuser dans la largeur alors que l’idéal serait une diffusion sur la longueur.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'ai oublié un point le positionnement de la machine qui n'est pas optimum, en effet il va diffuser dans la largeur alors que l’idéal serait une diffusion sur la longueur.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 août 2018 à 18:36
Réponse 5 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Re,
Oui tout à fait pour un split qui souffle en hauteur dans la longueur comme je l'ai précisé ce serait bien, sauf que ce monsieur a choisi une console, donc elle est bien positionnée au centre, reste à orienter les ailettes pour souffler vers le salon !
Cordialement, cathars
Oui tout à fait pour un split qui souffle en hauteur dans la longueur comme je l'ai précisé ce serait bien, sauf que ce monsieur a choisi une console, donc elle est bien positionnée au centre, reste à orienter les ailettes pour souffler vers le salon !

Cordialement, cathars
29 août 2018 à 19:41
Réponse 6 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Re,
Non désolé mais la console serait mieux en soufflage sur la longueur.
Mais ce n'est que mon avis de pro averti.
Cordialement.
Non désolé mais la console serait mieux en soufflage sur la longueur.
Mais ce n'est que mon avis de pro averti.
Cordialement.
29 août 2018 à 19:51
Réponse 7 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Re,
Oui entre le canapé et le mur vidéo pourquoi pas, la console a une particularité bien plus positive en chauffage.
Car comme la chaleur monte c'est bien mieux en chauffage, mais sans rien devant bien entendu.
Cordialement, cathars
Oui entre le canapé et le mur vidéo pourquoi pas, la console a une particularité bien plus positive en chauffage.
Car comme la chaleur monte c'est bien mieux en chauffage, mais sans rien devant bien entendu.

Cordialement, cathars
29 août 2018 à 20:00
Réponse 8 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Bonne soirée,
Je vais me regarder un petit film.
Cordialement, cathars
Je vais me regarder un petit film.

Cordialement, cathars
29 août 2018 à 20:02
Réponse 9 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Bonjour,
Grand merci à vous pour tous les retours.
Je comprends ce que vous notez pour l’installation, mais il n’est pas possible de mettre la console à un autre endroit.
Au vu de ce qui a été noté on éliminerait les versions en 5 kW. Il me reste à trancher sur les performances...
Du coup, je me posais 2 questions au niveau des performances de la Nexura 35 :
Par exemple si on est à -10°C on aura une puissance restitué de 2.87kW
- Combien vais-je consommer en électricité edf à ce moment là ?
- Ces 2.87 kW restitué par la Nexura, c’est à quel débit d’air de l’unité intérieure ? A débit d’air maximum ?
Et je me posais une autre question, un peu simpliste peut être, quand on regarde la puissance restitué de la Nexura à +7°C :
1.4 / 4.5 / 5.0
- J’ai un peu de mal à interpréter le 1.4 (et 5.0) ; j’imagine que ce sont les puissances mini (et maxi) ; du coup on sera à ces niveaux de puissance lorsque le débit d’air de l’unité intérieure sera au mini (et maxi )?
Je vous les joins pour plus d’aisance.
Encore merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Grand merci à vous pour tous les retours.
Je comprends ce que vous notez pour l’installation, mais il n’est pas possible de mettre la console à un autre endroit.
Au vu de ce qui a été noté on éliminerait les versions en 5 kW. Il me reste à trancher sur les performances...
Du coup, je me posais 2 questions au niveau des performances de la Nexura 35 :
Par exemple si on est à -10°C on aura une puissance restitué de 2.87kW
- Combien vais-je consommer en électricité edf à ce moment là ?
- Ces 2.87 kW restitué par la Nexura, c’est à quel débit d’air de l’unité intérieure ? A débit d’air maximum ?
Et je me posais une autre question, un peu simpliste peut être, quand on regarde la puissance restitué de la Nexura à +7°C :
1.4 / 4.5 / 5.0
- J’ai un peu de mal à interpréter le 1.4 (et 5.0) ; j’imagine que ce sont les puissances mini (et maxi) ; du coup on sera à ces niveaux de puissance lorsque le débit d’air de l’unité intérieure sera au mini (et maxi )?
Je vous les joins pour plus d’aisance.
Encore merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 août 2018 à 08:40
Réponse 10 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Bonjour,
Je pense en toute franchise une seule console aura des difficultés à brasser correctement le volume de votre pièce qui est de 58 m² x 2.50 m = 145 m3 en volume total.
En toute logique c'est un facteur important, en gros il vous faut un volume soufflé de 5 fois le volume par heure cela fait = 725 m3/h avec un minimum de 4 x le volume soufflé 145 m3/h x 4 = 580 m3/h.
Donc ce volume divisé par 2 serait bien mieux surtout pour la nuisance sonore soit 2 x 290 m3/h ou 2 x 362 m3/h donc reste soit une puissance de 5 kW avec 2 consoles certes surdimensionnées, mais avec 2 consoles ou 2 splits, cela reste jouable car suivant la consigne demandée ils ne fonctionneront pas forcément ensemble.
Je pense que AAC vous dira ce qu'il en pense.
Cordialement, cathars
Je pense en toute franchise une seule console aura des difficultés à brasser correctement le volume de votre pièce qui est de 58 m² x 2.50 m = 145 m3 en volume total.
En toute logique c'est un facteur important, en gros il vous faut un volume soufflé de 5 fois le volume par heure cela fait = 725 m3/h avec un minimum de 4 x le volume soufflé 145 m3/h x 4 = 580 m3/h.
Donc ce volume divisé par 2 serait bien mieux surtout pour la nuisance sonore soit 2 x 290 m3/h ou 2 x 362 m3/h donc reste soit une puissance de 5 kW avec 2 consoles certes surdimensionnées, mais avec 2 consoles ou 2 splits, cela reste jouable car suivant la consigne demandée ils ne fonctionneront pas forcément ensemble.
Je pense que AAC vous dira ce qu'il en pense.
Cordialement, cathars
30 août 2018 à 13:21
Réponse 11 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Re,
Avec 5 kW vous pouvez trouver 2 consoles ou 2 splits de 2.5 kW chacun.
Cordialement, cathars
Avec 5 kW vous pouvez trouver 2 consoles ou 2 splits de 2.5 kW chacun.
Cordialement, cathars
30 août 2018 à 13:24
Réponse 12 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Cathars, je ne comprends pas la réponse d’aujourd’hui ? car hier vous aviez répondu que c'était bon :
Citation :
Une mszfh35 vehz mono-Split serait bien adaptée car elle fait 3.5 kW à froid et 4 kW à chaud pour du RT 2012 c'est largement bien dimensionné surtout pour 58 m², avec de la réserve de puissance sous les pieds !
30 août 2018 à 13:36
Réponse 13 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Oui tout à fait en terme de puissance 4 kW à chaud, ce qui me fait seulement changer le système c'est seulement en terme de confort acoustique, car je ne doute pas de la possibilité de chauffer avec un 4 kW, mais seulement du niveau acoustique.
J'ai un mono-Split 5.6 kW qui me chauffe 98 m² mais les 600 m3/h minimum sont proches 36 à 37 db(A) chose que l'on peut reprocher aux installations en mono-Split.
Cordialement, cathars
J'ai un mono-Split 5.6 kW qui me chauffe 98 m² mais les 600 m3/h minimum sont proches 36 à 37 db(A) chose que l'on peut reprocher aux installations en mono-Split.
Cordialement, cathars
30 août 2018 à 14:07
Réponse 14 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Re, après c'est seulement une question de finance, en mono-split là où va ma préférence personnelle, c'est en premier un entretien plus facile et moins cher, chose que je fais tout seul, puis en deuxième une consommation moindre.
Sauf pour le niveau bruit quand il faut pulser l'air à 7 ou 8 mètres, l'unité va le pulser mais en faisant un peu plus de bruit.
Mais si cela ne vous gêne pas d'entendre 35 à 36 dbA en pression sonore pas de souci !
le micro-ondes fait bien plus de bruit.
Cordialement, cathars
Sauf pour le niveau bruit quand il faut pulser l'air à 7 ou 8 mètres, l'unité va le pulser mais en faisant un peu plus de bruit.
Mais si cela ne vous gêne pas d'entendre 35 à 36 dbA en pression sonore pas de souci !

Cordialement, cathars
30 août 2018 à 14:20
Réponse 15 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Bonjour.
Pour répondre aux questions du post 9 :
A -10° (comme à toute autre température, d'ailleurs), la consommation au compteur sera la puissance restituée divisée par le COP. Lequel descend avec la température extérieure, mais il devrait être quand même de l'ordre de 2/2.5 à -10°.
La puissance n'a pas grand chose à voir avec la température de l'air soufflé. Si à 600 m3/h vous réchauffez l'air de 15°, à 300 m3/h vous le réchaufferez de 30° ; à puissance égale dans les 2 cas. La vitesse de ventilation est choisie pour des considérations de silence ou de brassage, comme expliqué par Cathars.
En espérant vous avoir éclairci les idées. Dom.
Pour répondre aux questions du post 9 :
A -10° (comme à toute autre température, d'ailleurs), la consommation au compteur sera la puissance restituée divisée par le COP. Lequel descend avec la température extérieure, mais il devrait être quand même de l'ordre de 2/2.5 à -10°.
La puissance n'a pas grand chose à voir avec la température de l'air soufflé. Si à 600 m3/h vous réchauffez l'air de 15°, à 300 m3/h vous le réchaufferez de 30° ; à puissance égale dans les 2 cas. La vitesse de ventilation est choisie pour des considérations de silence ou de brassage, comme expliqué par Cathars.
En espérant vous avoir éclairci les idées. Dom.
30 août 2018 à 16:10
Réponse 16 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Bonsoir,
Contrairement à ce que je lis ci-dessus aussi bien le Mitsubishi en 25 que le Daikin en 35 seront nettement suffisants en puissance soufflage.
On calcule le taux de brassage d'air principalement pour les gainables.
On ne ventile quasiment jamais à fond avec une console ou un split mais on effectue un brassage d'air permanent qui va jouer avec le foisonnement.
Bref passons des bricolos au vrai pro.
Cordialement.
Contrairement à ce que je lis ci-dessus aussi bien le Mitsubishi en 25 que le Daikin en 35 seront nettement suffisants en puissance soufflage.

On calcule le taux de brassage d'air principalement pour les gainables.
On ne ventile quasiment jamais à fond avec une console ou un split mais on effectue un brassage d'air permanent qui va jouer avec le foisonnement.
Bref passons des bricolos au vrai pro.
Cordialement.
30 août 2018 à 17:18
Réponse 17 choix climatisation
Invité

Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Invité

Bonsoir AAC.
Vous avez vraiment un melon.
Vous avez vraiment un melon.

30 août 2018 à 18:11
Réponse 18 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Bonsoir,
Invité je ne comprends pas ?
Invité je ne comprends pas ?
30 août 2018 à 19:19
Réponse 19 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Bonjour à tous.
Heureusement que le volume de brassage est à prendre en compte, s'il n'est pas suffisant les coins de la pièce mettent une éternité à prendre la consigne, si la sonde de reprise reste sur le split ou la console.
Il suffit de regarder les expériences des particuliers sur ce forum pour se faire une idée des réalités !
Je ne dis pas que par inertie le volume finira par être chauffé, le mieux dans ces circonstances est de placer une sonde filaire à l’opposé de la pièce, ainsi l'unité split ou console va chauffer et souffler un peu plus longtemps, et ainsi compenser !
Cordialement, cathars
Heureusement que le volume de brassage est à prendre en compte, s'il n'est pas suffisant les coins de la pièce mettent une éternité à prendre la consigne, si la sonde de reprise reste sur le split ou la console.
Il suffit de regarder les expériences des particuliers sur ce forum pour se faire une idée des réalités !
Je ne dis pas que par inertie le volume finira par être chauffé, le mieux dans ces circonstances est de placer une sonde filaire à l’opposé de la pièce, ainsi l'unité split ou console va chauffer et souffler un peu plus longtemps, et ainsi compenser !

Cordialement, cathars
31 août 2018 à 13:44
Réponse 20 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Re,
Bon passons le terme de bricolo ou de Pro qui ne le sont pas réellement, mais qui se servent de ce forum d'entraide à des fins financières personnelles histoire de pouvoir récupérer une installation de temps en temps !
Je ne parle pas de Dom ou PL que je salue au passage et qui servent la communauté dans une idée d'entraide et de partage. Merci à eux.
Cordialement, cathars
Bon passons le terme de bricolo ou de Pro qui ne le sont pas réellement, mais qui se servent de ce forum d'entraide à des fins financières personnelles histoire de pouvoir récupérer une installation de temps en temps !
Je ne parle pas de Dom ou PL que je salue au passage et qui servent la communauté dans une idée d'entraide et de partage. Merci à eux.

Cordialement, cathars
31 août 2018 à 13:51
Réponse 21 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Re,
Avez-vous les diplômes et agrément Cathars ?
Depuis combien de temps exercez-vous ?
Donc si comme je pense vous êtes sans, qui précède dessus, vous êtes un bricolo qui n'a même pas le droit de mettre les mains dans un système de clim.
Je dépanne pas mal de monde sur ce site ou en tant que pro, on ne peut en dire autant de vous.
Bon week-end quand même.
Avez-vous les diplômes et agrément Cathars ?

Depuis combien de temps exercez-vous ?

Donc si comme je pense vous êtes sans, qui précède dessus, vous êtes un bricolo qui n'a même pas le droit de mettre les mains dans un système de clim.

Je dépanne pas mal de monde sur ce site ou en tant que pro, on ne peut en dire autant de vous.

Bon week-end quand même.
31 août 2018 à 13:56
Réponse 22 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Re,
Petit complément la pose des manos n'est en aucun cas une jauge. Cela peut nous donner certaines infos comme lorsque la machine en route en demande à fond en froid et que l'on a une pression de 5 bars que là on a un manque de fluide mais sans pouvoir le quantifier (R410A).
Donc pour savoir ce qui reste on récupère le fluide pour le peser.
Lorsque la charge récupérée est inférieure de 15% à la charge prévue, on recherche obligatoirement la fuite, on la répare, test au nidron ou à l'azote, puis introduction d'une charge de fluide neuf.
Le fluide récupéré doit alors suivre la filière de recyclage obligatoire.
Cordialement.


Petit complément la pose des manos n'est en aucun cas une jauge. Cela peut nous donner certaines infos comme lorsque la machine en route en demande à fond en froid et que l'on a une pression de 5 bars que là on a un manque de fluide mais sans pouvoir le quantifier (R410A).
Donc pour savoir ce qui reste on récupère le fluide pour le peser.
Lorsque la charge récupérée est inférieure de 15% à la charge prévue, on recherche obligatoirement la fuite, on la répare, test au nidron ou à l'azote, puis introduction d'une charge de fluide neuf.
Le fluide récupéré doit alors suivre la filière de recyclage obligatoire.
Cordialement.



31 août 2018 à 14:54
Réponse 23 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Re,
Oups j'ai oublié une étape après le test au nidron, évidemment tirage au vide.
Oups j'ai oublié une étape après le test au nidron, évidemment tirage au vide.
31 août 2018 à 14:55
Réponse 24 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Bonjour,
La seule chose qui m’intéresse ce sont les volumes à chauffer et la puissance à installer, je vous laisse les subtilités du travail de pose et éventuellement de l’électricité, d’ailleurs je ne prendrai pas le risque de le faire sans formation et attestation adéquate.
Je ne donne pas de conseil sur les réparations, mais sur l'entretien, pourquoi pas c'est un minimum !
Cordialement, cathars
La seule chose qui m’intéresse ce sont les volumes à chauffer et la puissance à installer, je vous laisse les subtilités du travail de pose et éventuellement de l’électricité, d’ailleurs je ne prendrai pas le risque de le faire sans formation et attestation adéquate.
Je ne donne pas de conseil sur les réparations, mais sur l'entretien, pourquoi pas c'est un minimum !

Cordialement, cathars
31 août 2018 à 16:51
Réponse 25 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Re, je ne me suis pas servi de ma clim cet été pourquoi ??? ben la première chose c'est que mon isolation est très bien faite, car avec les canicules, je ne prenais pas plus de 2 à 3 degrés à l’intérieur de 23 à 24 degrés le matin, le soir vers 20 heures, la plupart du temps ma température intérieure était de 25 à 26 degrés grand maximum.
Si je devais donner certains conseils honnêtes je dirai au gens d'isoler correctement leur comble, comme une amie qui l'a fait pour 2 euros au lieu de 1400 euros, bon le côté fiscal d'imposition rentre en ligne de compte.
Cordialement, cathars
Si je devais donner certains conseils honnêtes je dirai au gens d'isoler correctement leur comble, comme une amie qui l'a fait pour 2 euros au lieu de 1400 euros, bon le côté fiscal d'imposition rentre en ligne de compte.
Cordialement, cathars
31 août 2018 à 17:00
Réponse 26 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Re,
Pour les volumes à traiter, moins vous avez de déperdition moins vous avez besoin de puissance et contrairement à ce que vous avancez vous arriverez à chauffer correctement votre maison sans mettre la ventilation à fond.
Car même si vous mettiez du plus gros il faudrait être en ventilation à fond en permanence, bonjour le confort acoustique et cycle court garantis avec casse rapide.
Par ailleurs un point où je suis totalement d'accord c'est l'isolation du logement aussi bien en fenêtre, que pour les combles.
Cordialement.
Pour les volumes à traiter, moins vous avez de déperdition moins vous avez besoin de puissance et contrairement à ce que vous avancez vous arriverez à chauffer correctement votre maison sans mettre la ventilation à fond.
Car même si vous mettiez du plus gros il faudrait être en ventilation à fond en permanence, bonjour le confort acoustique et cycle court garantis avec casse rapide.
Par ailleurs un point où je suis totalement d'accord c'est l'isolation du logement aussi bien en fenêtre, que pour les combles.
Cordialement.
31 août 2018 à 17:10
Réponse 27 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Bonsoir.
Non la plupart du temps je mets en auto et le split souffle entre 600 et 630 m3/h pour 36 à 37 db(A)
Dans ma pièce principale de 40 m² sur 2.4 m plafond plus les 10 m² couloir face au Split = 120 m3.
Avec 5 fois le brassage du volume de 120 m3 = 600 m3/h donc je suis bon, la preuve est que je n'ai qu'un demi degré de différence à 8 m de chaque côté de ma pièce qui prouve un bon brassage.
Pour les chambres c'est différent puisque elles sont plus éloignées en laissant les portes ouvertes j'ai 1 à 2 degrés de différence par rapport à la pièce principale.
L'avantage de mon split Luna il souffle en PV à 630 m3, vitesse moyenne 780 m3 et GV 850 m3 je minore à - 5 % à 600 / 750 / 810 m3 d’après mes tests !
Cordialement, cathars
Non la plupart du temps je mets en auto et le split souffle entre 600 et 630 m3/h pour 36 à 37 db(A)
Dans ma pièce principale de 40 m² sur 2.4 m plafond plus les 10 m² couloir face au Split = 120 m3.
Avec 5 fois le brassage du volume de 120 m3 = 600 m3/h donc je suis bon, la preuve est que je n'ai qu'un demi degré de différence à 8 m de chaque côté de ma pièce qui prouve un bon brassage.
Pour les chambres c'est différent puisque elles sont plus éloignées en laissant les portes ouvertes j'ai 1 à 2 degrés de différence par rapport à la pièce principale.
L'avantage de mon split Luna il souffle en PV à 630 m3, vitesse moyenne 780 m3 et GV 850 m3 je minore à - 5 % à 600 / 750 / 810 m3 d’après mes tests !

Cordialement, cathars
31 août 2018 à 21:52
Réponse 28 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Bonjour,
l'inconfort sonore est bien là 37db.
l'inconfort sonore est bien là 37db.

01 septembre 2018 à 08:30
Réponse 29 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Bonsoir.
Oui c'est sur que sa souffle fort, mais pour pulser à 10 mètres jusqu'au au chambre c'est un minimum.
Et oui comme dit un proverbe ont ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre !
Quand je dit 36 ou 37 dbA en petite vitesse 600/630 m3/h c'est évidement à 1 m du split, plus loin c'est bien moins audible, voir inaudible dans les chambres heureusement
Cordialement, cathars
Oui c'est sur que sa souffle fort, mais pour pulser à 10 mètres jusqu'au au chambre c'est un minimum.
Et oui comme dit un proverbe ont ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre !

Quand je dit 36 ou 37 dbA en petite vitesse 600/630 m3/h c'est évidement à 1 m du split, plus loin c'est bien moins audible, voir inaudible dans les chambres heureusement

Cordialement, cathars
01 septembre 2018 à 19:07
Réponse 30 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Bonsoir,
c'est pour cela qu'un pro chiffre normalement pour le confort optimum de son client, oui mais cela a un coût, c'est vrai.
Cordialement
c'est pour cela qu'un pro chiffre normalement pour le confort optimum de son client, oui mais cela a un coût, c'est vrai.
Cordialement
01 septembre 2018 à 19:47
Réponse 31 choix climatisation
Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
Bonsoir.
Oui je me suis fait avoir surtout sur le prix, car 3100 Euros pour un modèle Altech
qui coûté réellement que la somme 1.200 Euros chez les grossistes comme clim+, et oui 1900 Euros de pose, c'est un peut chère, donc à si cela était à refaire, je me ferai posé une msz-fh35 vehz qui me suffirait en restant sur du mono-Split je suis bien d'accord.
La prochaine ce sera surement ce modèle, pas de doute !
Oui je me suis fait avoir surtout sur le prix, car 3100 Euros pour un modèle Altech

La prochaine ce sera surement ce modèle, pas de doute !
01 septembre 2018 à 23:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Changement moteur climatisation réversible Mitsubishi mfz ka 50 va
- N°1248 : Bonjour. Je dois changer le moteur de ventilation de ma climatisation réversible de marque Mitsubishi modèle mfz ka 50 va. Où trouver ce moteur et puis-je le changer moi-même ?
- 3. Clim Mitsubishi quelle gamme choisir ?
- N°5019 : Bonjour. Je suis sur le point d'investir dans une climatisation réversible pour mon gîte de 20m² et mon choix se porterait sur une Mitsubishi MSZ-Dm25VA, MSZ-SF25VE ou MSZ-EF25VE en monosplit. Donc quelle est la réelle...
- 4. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
- N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
- 5. Climatisation Daikin ou Mitsubishi
- N°36 : Bonjour, pour ma nouvelle habitation (encore en construction, donc TVA à 19,6%) je souhaiterais faire installer une climatisation réversible. Pour le moment j'ai opté pour une unité extérieure et 5 splits intérieurs. La...
- 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 7. Choisir un climatiseur - Panasonic ou Fujitsu ?
- N°2989 : Bonjour, J'étais partant pour prendre l'Atlantic Fujitsu AGYG12LVC.UI + AOYG12LVCA.UE L'installateur me conseille le Panasonic KIT-E12-PFE Qui sera moins cher et aussi performant que le Fujitsu ? Je connais la qualité du...
- 8. Aide choix climatiseur mobile
- N°1980 : Bonjour, Je m'oriente vers l'achat d'un climatiseur mobile pour rafraichir successivement mon T2 de 30m² (salon) et 12m² (chambre). Je pense acheter ça SCDF 137 C : C'est un split déconnectable Technibel avec une...
- 9. Quelle marque de clim choisir Daikin ou Toshiba
- N°491 : Bonjour, Je souhaite faire installer une clim dans mon appartement qui est neuf mais juste une seule unité dans le séjour. Je veux une puissance de 3.5kW en froid et bien sûr en inverter. J'ai lancé des devis, mais un pro...
- 10. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite