Bonjour.
J'ai un climatiseur gainable LG, posé depuis 14 ans, jamais de problème... sauf depuis peu.
La clim a fonctionné jusqu'en février.
Puis au bout de 15 jours, elle a commencé par ne plus donner de chaud, pour finalement s'arrêter avec le code défaut CH24.
C'est à dire plus de gaz.
J'ai vérifié, les manos donnent 0 et 0.
J'ai injecté 4 bars d'azote hydrogéné, et fait une recherche de fuite.
J'ai fait les raccords sur l'UE et UI.
Les 5-6 mètres de tuyaux étant isolés, je ne l'ai pas fait sur ceux-ci.
Dans les combles, le détecteur a moyennement sonné sur le raccord HP de l'échangeur (quelques traces de gras) il y a bien une fuite.
Malgré le fait que le raccord était déjà très fortement serré, j'ai réussi à lui donner un petit coup de clé en plus.
Après une heure d'attente, le mano affiche une perte de gaz de 0.2 bars.
C'est vraiment curieux.
Est-il possible, au bout de 14 ans, qu'une fuite se soit déclarée ailleurs que sur les raccordements HP et BP des tuyaux ?
Merci pour vos avis.
J'ai un climatiseur gainable LG, posé depuis 14 ans, jamais de problème... sauf depuis peu.
La clim a fonctionné jusqu'en février.
Puis au bout de 15 jours, elle a commencé par ne plus donner de chaud, pour finalement s'arrêter avec le code défaut CH24.
C'est à dire plus de gaz.
J'ai vérifié, les manos donnent 0 et 0.
J'ai injecté 4 bars d'azote hydrogéné, et fait une recherche de fuite.
J'ai fait les raccords sur l'UE et UI.
Les 5-6 mètres de tuyaux étant isolés, je ne l'ai pas fait sur ceux-ci.
Dans les combles, le détecteur a moyennement sonné sur le raccord HP de l'échangeur (quelques traces de gras) il y a bien une fuite.
Malgré le fait que le raccord était déjà très fortement serré, j'ai réussi à lui donner un petit coup de clé en plus.
Après une heure d'attente, le mano affiche une perte de gaz de 0.2 bars.
C'est vraiment curieux.
Est-il possible, au bout de 14 ans, qu'une fuite se soit déclarée ailleurs que sur les raccordements HP et BP des tuyaux ?
Merci pour vos avis.
26 mars 2022 à 21:00
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseur
Fuite de gaz sur climatiseur gainable LG
Bonjour.
Déjà quel est le fluide ? Car si R22 réparation interdite.
Est-ce que les joints de vos flexibles sont bons ?
Si fuite persistante refaite le dudgeon et serrer le à la clé dynamométrique.
Refaite un test à l'azote hydrogéné. Si cela est changer la ou les valves schrader, vérifier que les cordons de brasures du groupe extérieur ne soit pas corrodés.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà quel est le fluide ? Car si R22 réparation interdite.
Est-ce que les joints de vos flexibles sont bons ?
Si fuite persistante refaite le dudgeon et serrer le à la clé dynamométrique.
Refaite un test à l'azote hydrogéné. Si cela est changer la ou les valves schrader, vérifier que les cordons de brasures du groupe extérieur ne soit pas corrodés.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 mars 2022 à 11:47
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseur
Fuite de gaz sur climatiseur gainable LG
Bonjour.
Quelqu'un peut-il me dire comment on accède au serpentin et surtout aux crosses de l'échangeur d'une climatisation gainable ? J'ai accès aux combles par une petite trappe mais lorsque je suis face à cet échangeur, je ne vois qu'un gros bloc auquel sont reliés d'énormes tuyaux et tout un tas de vis partout sur ce bloc.
Comment ça se démonte pour inspecter cet échangeur ?
Merci pour vos réponses.
Quelqu'un peut-il me dire comment on accède au serpentin et surtout aux crosses de l'échangeur d'une climatisation gainable ? J'ai accès aux combles par une petite trappe mais lorsque je suis face à cet échangeur, je ne vois qu'un gros bloc auquel sont reliés d'énormes tuyaux et tout un tas de vis partout sur ce bloc.
Comment ça se démonte pour inspecter cet échangeur ?
Merci pour vos réponses.
27 mars 2022 à 20:22
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseur
Fuite de gaz sur climatiseur gainable LG
OK merci pour vos réponses.
J'ai injecté 5 bars d'azote. J'ai isolé le groupe de condensation.
J'ai inspecté les raccords du mano, aucune fuite.
Après 3 jours, la pression du circuit n'a pas bougé d'un poil, donc plus besoin d'aller dans les combles inspecter l'échangeur.
J'ai rouvert le groupe et là, vlan, la pression à chuté à 1.5 bars... La fuite est dans l'UE.
J'ai démonté la façade, recherche au mille-bulles.
Mais pas d'accès aux crosses sous les éléments du circuit.
Par contre, énorme dépôt de crasse sur le fond de la carcasse et évacuation des condensats totalement bouchée.
J'ai injecté 5 bars d'azote. J'ai isolé le groupe de condensation.
J'ai inspecté les raccords du mano, aucune fuite.
Après 3 jours, la pression du circuit n'a pas bougé d'un poil, donc plus besoin d'aller dans les combles inspecter l'échangeur.
J'ai rouvert le groupe et là, vlan, la pression à chuté à 1.5 bars... La fuite est dans l'UE.
J'ai démonté la façade, recherche au mille-bulles.
Mais pas d'accès aux crosses sous les éléments du circuit.
Par contre, énorme dépôt de crasse sur le fond de la carcasse et évacuation des condensats totalement bouchée.
30 mars 2022 à 20:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Recharger moi-même climatiseur Airton
- N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
- 2. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
- N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Micro-fuite dans module extérieur climatiseur LG
- N°1763 : Bonjour. J'ai un climatiseur LG, j'ai une micro-fuite dans le module extérieur, comment puis-je faire pour la trouver ? Climatiseur LG LS180CP Les connecteurs ont été refaits 2 fois. MODÈLE DU SYSTÈME Modèle pour...
- 5. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 6. Fuite gaz climatisation LG
- N°154 : Bonjour, G une climatisation LG garantie deux ans mais malheureusement peu après la fin de garantie il y a eu une fuite de gaz et je devrais payer selon les spécialistes 600 euros. Pourriez-vous m'aider pour savoir si ce n'est pas...
- 7. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
- N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
- 8. Problème climatiseur LG 28000 BTU
- N°5616 : Bonjour, J'ai un problème avec ma clim LG 28000 BTU, je l'ai remplis avec 4 bouteilles de gaz de 500 gms n. 410A et tout était très bien, il refroidissait mon salon pendant peut-être 2 semaines et tout d'un coup le...
- 9. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 10. Recharge gaz climatiseur domestique Torus
- N°2353 : Bonjour. J'ai un climatiseur domestique marque Torus 24btu, il est en marche depuis 2 ans, une liaison de 6 mètres entre l'intérieur et l’extérieur. L'année dernière j'avais un bruit de liquide frigorifique dans le tuyau...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite