Question Forum Climatisation : Condamnation splits non utilisés

regis5568
Membre inscrit
regis5568
7 messages
Bonjour,

Je vous remercie pour votre accueil sur ce forum.
J'utilise un climatiseur multisplit de façon ponctuelle, et exclusivement un seul split.
Je souhaiterais condamner les splits quasi non utilisés (split principal utilisé : 8000w + 2 autres de 2500w utilisés très occasionnellement, très éloignés de l'UE).
J'ai un rendement faible. Je le sais parce-que j'ai fait l'expérience de chauffer une pièce de ma maison avec ce split avec une consigne de 20 degrés. Puis le jour suivant, dans les mêmes conditions, j'ai fait la même opération en replaçant ce split par un radiateur électrique.
Le verdict est le suivant :
Mon petit compteur d'énergie, sur une journée d'utilisation, avec une température extérieure de 8°C, pour une pièce de 50 m², m'indique que mon radiateur a consommé 1.5 fois plus d'énergie que ma clim.
J'observe en cours de chauffe que le tuyau des splits non utilisés est très chaud, et que mon split principal met assez longtemps avant de commencer à souffler du chaud, et pendant ce temps mon compteur EDF tourne...
J'ai lu attentivement plusieurs posts ici sur des sujets similaires... j'ai beaucoup appris.
Je pense que je perds beaucoup d'énergie pour chauffer le fluide qui circule inutilement dans les splits utilisés que très rarement.
Mon rendement est faible, je cherche une solution.
Je vous remercie pour vos idées.
Cordialement.
11 novembre 2019 à 11:02
Forum Climatisation Réponse 1

Condamnation splits non utilisés

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour,
Faites un petit test, mesurer la température de soufflage chaud à fond.
Si elle est inférieure à 45°C vous avez probablement un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 novembre 2019 à 17:10
Forum Climatisation Réponse 2

Condamnation splits non utilisés

regis5568
Membre inscrit
regis5568
7 messages
Bonjour.
Je viens de mesurer, chauffage au maxi, ventilation au maxi, au démarrage, j’ai 37 degrés à la sortie de la soufflerie.
Configuration de mon multisplit : le split de 8000W est allumé, les deux autres de 2500W sont éteints.
Les deux splits éteints sont très éloignés de l’UE.
(Je me demande si le fluide ne se condense pas dans les longs tuyaux des splits non utilisés).
Merci pour votre avis.
Cordialement
12 novembre 2019 à 19:02
Forum Climatisation Réponse 3

Condamnation splits non utilisés

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonsoir.

Faites le test pendant au moins 20 minutes avec l'ensemble des splits en demande, si vous avez toujours le même résultat, vous avez a priori un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 novembre 2019 à 19:32
Forum Climatisation Réponse 4

Condamnation splits non utilisés

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Bonjour.
En générale on perd un peu en puissance avec un multi, la difficulté suivant les marques est qu'il y a souvent un minimum de 2 machines sur un multi.
Pour moi mettez à l’arrêt avec la commande et suivre les conseils de AAC, il y a peut-être un souci côté fluide. Nous donner les infos.
13 novembre 2019 à 17:56
Forum Climatisation Réponse 5

Condamnation splits non utilisés

regis5568
Membre inscrit
regis5568
7 messages
Bonjour.

Merci PL et AAC pour votre intervention.
Je vais faire le test de mesure de la température de soufflage ce soir.
Cordialement.
14 novembre 2019 à 13:00
Forum Climatisation Réponse 6

Condamnation splits non utilisés

regis5568
Membre inscrit
regis5568
7 messages
Bonjour,
J’ai terminé l’expérience demandée : En allumant tous les splits en demande de chaud au maxi, la température de soufflage atteint 41 degrés.
Remerciements.
Cordialement.
16 novembre 2019 à 00:49
Forum Climatisation Réponse 7

Condamnation splits non utilisés

regis5568
Membre inscrit
regis5568
7 messages
Bonjour,
Je constate que sur mon multi-split, j'ai une température de soufflage qui ne dépasse pas les 40 °C.
Je souhaite rapatrier dans l'UE le gaz des 2 splits non utilisés, ils sont également très éloignés de l'UE et non utilisés, pour vérifier si je gagne en rendement.
Je vous remercie par avance pour vos avis.
Cordialement.
19 novembre 2019 à 09:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 2. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 3. Bruits dans les tuyaux et dans les splits
    N°200 : Bonjour, Je viens de faire équiper ma maison en clim réversible. Installation de 6 unités intérieures et de 2 unités extérieures. La marque est LG. Depuis le premier jour de fonctionnement, je m'étonne d'entendre dans les...
  • 4. Problème chauffage sur certains splits
    N°5051 : Bonsoir. Problème installation multisplits dans la maison et 2 des 4 splits ne font pas de chaud. En mode froid les 4 sont OK. En mode chaud les 2 splits des chambres ne déclenchent pas l’unité extérieure utilisée...
  • 5. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 6. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
  • 7. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 8. Clim réversible Mitsubishi quadri-splits problème bip intempestif
    N°2763 : Bonsoir, Je possède une clim réversible Mitsubishi quadri-splits (3 seulement utilisés) depuis quelques années, et qui fonctionne très bien. Cependant, depuis quelques semaines, un bip se fait entendre sur un des splits...
  • 9. Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés
    N°7728 : Bonjour, Un professionnel m'a installé un climatiseur double splits, mais le deuxième Split ne refroidit que si le premier fonctionne. En revanche, si le premier est éteint, il souffle le chaud. Savez-vous à quoi ça peut...
  • 10. PAC Mitsubishi 2 multi-splits un split chauffent un peu
    N°8312 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison qui a deux pompes à chaleur air/air et plusieurs splits. Je n'y connais pas grand-chose, d'où mon post. L'existant est en full Mitsubishi. Il y a 2 unités extérieures SCM125ZM-S et 5...
>>> Résultats suivants pour : Condamnation splits non utilisés >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
test ventilateursdepannage climatisation reversibledepannage carte mere dc clim carrera avdepannage climatiseurs forum



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite