Meilleur endroit pour placer l'unité intérieure
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4130
Questions installation climatisation : Meilleur endroit pour placer l'unité intérieure
Bonjour,
Nous sommes en train de faire l'acquisition d'une clim monosplit que nous allons poser nous-même.
Même si nous ne sommes pas du métier, les travaux ne nous font pas peur (on vient de rénover notre maison dans sa quasi totalité déjà) et ça va nous permettre de réduire les délais de pose, surtout en cette période estivale où on peut prendre de grosses chaleurs.
Bref je crois avoir presque les réponses à toutes mes questions sauf à l'essentielle : où mettre l'unité intérieure ?
L'idée étant d'arroser le plus possible l'intégralité de la maison (ou tout au moins de la pièce en vert sur la pièce jointe).
Puis-je profiter de vos lumières ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Nous sommes en train de faire l'acquisition d'une clim monosplit que nous allons poser nous-même.
Même si nous ne sommes pas du métier, les travaux ne nous font pas peur (on vient de rénover notre maison dans sa quasi totalité déjà) et ça va nous permettre de réduire les délais de pose, surtout en cette période estivale où on peut prendre de grosses chaleurs.
Bref je crois avoir presque les réponses à toutes mes questions sauf à l'essentielle : où mettre l'unité intérieure ?
L'idée étant d'arroser le plus possible l'intégralité de la maison (ou tout au moins de la pièce en vert sur la pièce jointe).
Puis-je profiter de vos lumières ?
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


27 juillet 2017 à 13:24
Conseils 1 emplacement climatiseur
Meilleur endroit pour placer l'unité intérieure
Bonjour,
Oui seule la surface manque un peu côté salon, mais oui placer en direction des chambres avec la sonde déportée cela peut le faire.
Mais la puissance pas trop forte car je pense que le volume total du salon se situe en gros entre 15 m² à 20 m² non ?
Cordialement, cathars
Oui seule la surface manque un peu côté salon, mais oui placer en direction des chambres avec la sonde déportée cela peut le faire.
Mais la puissance pas trop forte car je pense que le volume total du salon se situe en gros entre 15 m² à 20 m² non ?
Cordialement, cathars
27 juillet 2017 à 14:55
Conseils 2 emplacement climatiseur
Meilleur endroit pour placer l'unité intérieure
Désolé je n'ai pas mis les côtes, ni trop précisé le matériel (en pensant qu'il fallait éviter les marques) :)
Du coup je précise :
La pièce totale salon/cuisine fait 35 / 40 m² et la partie cuisine à elle seule 16m².
Le matériel à poser c'est le modèle FTXB-confort de Daikin en 3.5 kW.
Votre idée est ma 1ère idée. Face au dégagement des chambres pour qu'elles en profitent un peu, tout en restant au milieu de notre grande pièce.
Inconvénient : ça va souffler sur le canapé et l'évacuation du condensat va être pénible sans pompe de relevage.
Ma 2ème idée : unité extérieure au même endroit et unité intérieure adossée au mur donnant sur la rue (dans l'angle du mur), ce qui permet de souffler sur la longueur de la pièce.
Avantage : le condensat sort directement dehors sans problème, inconvénient : est-ce que ça va refroidir un peu les chambres à cette place ?
Merci de votre aide. :)
Du coup je précise :
La pièce totale salon/cuisine fait 35 / 40 m² et la partie cuisine à elle seule 16m².
Le matériel à poser c'est le modèle FTXB-confort de Daikin en 3.5 kW.
Votre idée est ma 1ère idée. Face au dégagement des chambres pour qu'elles en profitent un peu, tout en restant au milieu de notre grande pièce.
Inconvénient : ça va souffler sur le canapé et l'évacuation du condensat va être pénible sans pompe de relevage.
Ma 2ème idée : unité extérieure au même endroit et unité intérieure adossée au mur donnant sur la rue (dans l'angle du mur), ce qui permet de souffler sur la longueur de la pièce.
Avantage : le condensat sort directement dehors sans problème, inconvénient : est-ce que ça va refroidir un peu les chambres à cette place ?
Merci de votre aide. :)
27 juillet 2017 à 15:31
Conseils 3 emplacement climatiseur
Meilleur endroit pour placer l'unité intérieure
Bonsoir.
Oui c'est aussi une bonne idée, de toute manière les splits en chauffage ne font pas de condensat sauf en refroidissement, de plus un soufflage sur la longueur de la pièce c'est toujours mieux.
Et le mieux est de rester dans une longueur de cuivre entre 3.50 m et 6 m maxi pour avoir un rendement optimal.
Quand ont peut faire simple faut pas hésiter.
Pour les 3.5 kW c'est bien vu, largement dimensionné avec en plus de la réserve disponible.
J'ai personnellement pour 98 m² un mono-Split de 5.1 kW à chaud et je chauffe tranquille en demi charge !
Cordialement, cathars
Oui c'est aussi une bonne idée, de toute manière les splits en chauffage ne font pas de condensat sauf en refroidissement, de plus un soufflage sur la longueur de la pièce c'est toujours mieux.
Et le mieux est de rester dans une longueur de cuivre entre 3.50 m et 6 m maxi pour avoir un rendement optimal.
Quand ont peut faire simple faut pas hésiter.

Pour les 3.5 kW c'est bien vu, largement dimensionné avec en plus de la réserve disponible.
J'ai personnellement pour 98 m² un mono-Split de 5.1 kW à chaud et je chauffe tranquille en demi charge !
Cordialement, cathars
27 juillet 2017 à 18:25
Conseils 4 emplacement climatiseur
Invité

Meilleur endroit pour placer l'unité intérieure
Invité

Bonsoir,
Votre première idée est sans doute la meilleure.
Par contre je ne valide pas du tout la mise en service par vous-même...
Avez-vous une pompe à vide, des manos ? Il est interdit de manipuler des fluides frigorigènes sans posséder les attestations.
En plus, la garantie ne fonctionnera pas, le compresseur risque d'avoir une durée de vie très courte si vous ne videz pas l'humidité etc. etc.
Votre première idée est sans doute la meilleure.
Par contre je ne valide pas du tout la mise en service par vous-même...
Avez-vous une pompe à vide, des manos ? Il est interdit de manipuler des fluides frigorigènes sans posséder les attestations.
En plus, la garantie ne fonctionnera pas, le compresseur risque d'avoir une durée de vie très courte si vous ne videz pas l'humidité etc. etc.
27 juillet 2017 à 20:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
- N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 4. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 5. Conseils pour placer une unité intérieure
- N°8512 : Bonjour à tous. Après avoir passé de nombreuses heures à vous lire, je saute le pas en posant ma question :shy: Je compte installer une unité intérieure (split) dans ma chambre à coucher (11 mètres carrés environ) qui...
- 6. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 7. Meilleur endroit pour placer l'unité extérieur d'un climatiseur
- N°9663 : Bonjour à tous. Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici. Je voudrais savoir si je peux installer l'unité extérieure d'un climatiseur sous un escalier ouvert qui mène à la maison, à l'abri de la...
- 8. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 9. Différence de hauteur entre unité extérieure et intérieure
- N°6105 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer chez moi une PAC bi-bloc Daikin altherma de 8kW. L'installateur a positionné l'unité intérieure dans le sous sol, elle est donc deux mètres plus bas que l'unité extérieure dans...
- 10. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
- N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite