Question forum dépannage climatiseur : Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonjour,
J'aimerais comprendre pour une température extérieure de 16° et une température obtenue de 21° intérieure.
La consommation est de 10 A (2300W) quand le compresseur est en fonctionnement.
En position d'équilibre cela tombe à 4 A (920 W).
La notice technique Panasonic donne 6,5 A maxi.
Comment s'y reconnaitre et quid de la consommation par moins 4° à l'extérieur (Ardèche méridionale).
Merci de vos lumières.
Cordialement.
Guy
J'aimerais comprendre pour une température extérieure de 16° et une température obtenue de 21° intérieure.
La consommation est de 10 A (2300W) quand le compresseur est en fonctionnement.
En position d'équilibre cela tombe à 4 A (920 W).
La notice technique Panasonic donne 6,5 A maxi.
Comment s'y reconnaitre et quid de la consommation par moins 4° à l'extérieur (Ardèche méridionale).
Merci de vos lumières.
Cordialement.
Guy
22 octobre 2015 à 15:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En image "Grands Moulins" (Photo argentique Nikon F5, objectif Sigma 16mm Filtermatic). A Paris, dans le 13ème arrondissement, les jardins des grands moulins, un espace vert vraiment agréable où il fait bon se promener, très belle réussite de l'aménagement de ce quartier, à visiter si vous passez par là.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En image "Grands Moulins" (Photo argentique Nikon F5, objectif Sigma 16mm Filtermatic). A Paris, dans le 13ème arrondissement, les jardins des grands moulins, un espace vert vraiment agréable où il fait bon se promener, très belle réussite de l'aménagement de ce quartier, à visiter si vous passez par là.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
22 octobre 2015 à 15:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonjour,
Le sujet m’intéresse, car je suis en train de faire des mesures de consommation avec ma clim.
Je pense que vous ne retrouverez jamais les mesures constructeur fait en laboratoire avec une ligne stabilisée, et surtout les mesures sont prises à 7 degrés extérieur et 20 degrés intérieur. Bulbe sec sans givre et avec une tension de 230 Volts.
Il faut déjà pour comprendre la puissance nominale en kW absorbé avec l’ampérage.
Si vous avez les puissances mini et maxi absorbées avec l'ampérage, ce sera déjà très bien pour avoir une similitude avec ce que je retrouve avec mes mesures, il faut au moins attendre 15 à 20 minutes que le système frigorifique se stabilise.
Quand vous dites en position d’équilibre surement le "fonctionnement de croisière" mais 4 ampères pour 920 Watts cela ne me choque pas si vous avez une différence entre la consigne de 21°C et 16°C extérieur.
Mais vous devez avoir un peu moins lorsque le compresseur est au régime minimum.
J'ai une clim Altech de 5.2 kW et j'ai au minimum 520 à 540 Watts absorbés pour 3.20 A à 3.50 A, mais je peux lors du démarrage atteindre 7.7 Ampères pour 1770 Watts absorbés, alors que d'usine c'est 1420 Watts nominal et 6.20 Ampères (attention quand même), ma documentation me donne un maxi de 11.5 Ampères maxi !!
Cordialement, cathars
Le sujet m’intéresse, car je suis en train de faire des mesures de consommation avec ma clim.
Je pense que vous ne retrouverez jamais les mesures constructeur fait en laboratoire avec une ligne stabilisée, et surtout les mesures sont prises à 7 degrés extérieur et 20 degrés intérieur. Bulbe sec sans givre et avec une tension de 230 Volts.
Il faut déjà pour comprendre la puissance nominale en kW absorbé avec l’ampérage.
Si vous avez les puissances mini et maxi absorbées avec l'ampérage, ce sera déjà très bien pour avoir une similitude avec ce que je retrouve avec mes mesures, il faut au moins attendre 15 à 20 minutes que le système frigorifique se stabilise.
Quand vous dites en position d’équilibre surement le "fonctionnement de croisière" mais 4 ampères pour 920 Watts cela ne me choque pas si vous avez une différence entre la consigne de 21°C et 16°C extérieur.
Mais vous devez avoir un peu moins lorsque le compresseur est au régime minimum.
J'ai une clim Altech de 5.2 kW et j'ai au minimum 520 à 540 Watts absorbés pour 3.20 A à 3.50 A, mais je peux lors du démarrage atteindre 7.7 Ampères pour 1770 Watts absorbés, alors que d'usine c'est 1420 Watts nominal et 6.20 Ampères (attention quand même), ma documentation me donne un maxi de 11.5 Ampères maxi !!
Cordialement, cathars
22 octobre 2015 à 16:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Re,
J'ai repris vos dires avec 235 Volts 10 Ampères et un cosQ de 0.98 je trouve 2303 Watts absorbés, et avec 235 Volts 4 Ampères cosQ de 0.98 je trouve 921 Watts absorbés correct.
Mais c'est une climatisation de 12 kW MAXI restitué en nominal pour une puissance absorbée de 2860 Watts.
Avec un minimum de 3.40 kW restitué pour une puissance de 530 Watts absorbés (très correct).
Je fais personnellement 520 Watts absorbés pour 1877 Watts restitués au minimum.
Vous avez un maxi de 14.50 kW restitué pour 4240 Watts absorbés.
Votre installation fonctionne très correctement, pour de ce qui est de la consommation à 4 °C ou à 0°C là cela dépend de votre demande en consigne et de votre isolation.
Mais d’après les documentations techniques une belle machine qui fonctionne à merveille, je suis loin de tel résultat avec mon mono-Split de 5.2 kW
mais le prix n'est pas le même non plus !!
Cordialement, cathars
J'ai repris vos dires avec 235 Volts 10 Ampères et un cosQ de 0.98 je trouve 2303 Watts absorbés, et avec 235 Volts 4 Ampères cosQ de 0.98 je trouve 921 Watts absorbés correct.
Mais c'est une climatisation de 12 kW MAXI restitué en nominal pour une puissance absorbée de 2860 Watts.
Avec un minimum de 3.40 kW restitué pour une puissance de 530 Watts absorbés (très correct).
Je fais personnellement 520 Watts absorbés pour 1877 Watts restitués au minimum.
Vous avez un maxi de 14.50 kW restitué pour 4240 Watts absorbés.
Votre installation fonctionne très correctement, pour de ce qui est de la consommation à 4 °C ou à 0°C là cela dépend de votre demande en consigne et de votre isolation.
Mais d’après les documentations techniques une belle machine qui fonctionne à merveille, je suis loin de tel résultat avec mon mono-Split de 5.2 kW

Cordialement, cathars
22 octobre 2015 à 16:53
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Re
Merci de vos avis en fait il va falloir attendre le plus grand froid pour avoir une meilleure idée, j'ai fait installer cette climatisation par un pro qui a tous les agréments et qui a une très bonne réputation ici.
Le travail a été réalisé dans les règles et comme il était tard le 1er jour n'ayant pas fini ils ont laissé la pompe à vide toute la nuit.
Je pense revenir et vous tenir au courant de la suite.
Bonne soirée.
Guy
Merci de vos avis en fait il va falloir attendre le plus grand froid pour avoir une meilleure idée, j'ai fait installer cette climatisation par un pro qui a tous les agréments et qui a une très bonne réputation ici.

Le travail a été réalisé dans les règles et comme il était tard le 1er jour n'ayant pas fini ils ont laissé la pompe à vide toute la nuit.
Je pense revenir et vous tenir au courant de la suite.
Bonne soirée.
Guy
22 octobre 2015 à 17:32
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonjour Bigrille,
Vous avez surement un compteur de consommation que vous avez rajouté lors de l'installation pour connaitre le Voltage et l’Ampérage et la puissance absorbée en Watts non ??
P. S. : pouvez-vous me donner des précisions sur le modèle de compteur, le mien est un MEMO4-M.
Merci encore.
Cordialement, cathars
Vous avez surement un compteur de consommation que vous avez rajouté lors de l'installation pour connaitre le Voltage et l’Ampérage et la puissance absorbée en Watts non ??
P. S. : pouvez-vous me donner des précisions sur le modèle de compteur, le mien est un MEMO4-M.
Merci encore.
Cordialement, cathars
23 octobre 2015 à 14:46
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonjour Cathars,
Mon compteur est un Landis et Gyr ZMD 126 qui a été installé au moment de l'achat de cette maison.
Ce compteur affiche un tas de choses, pour ce qui nous intéresse il me donne en instantané par Phase (je suis en triphasé), les Amps, les Watt, et Les VA. C'est bien pratique.
Il m'est arrivé une aventure bizarre, il y a 15 jours nous avons eu un coup de froid 5° extérieur et j'ai gardé ma consigne à 21 tout a bien fonctionné mais l'unité extérieure m'a lâché 10 litres d'eau pour les 24 h c'est pour cela que je suis interrogatif pour les grands froids.
Cela est-il normal ?
Cordialement,
Guy
Mon compteur est un Landis et Gyr ZMD 126 qui a été installé au moment de l'achat de cette maison.
Ce compteur affiche un tas de choses, pour ce qui nous intéresse il me donne en instantané par Phase (je suis en triphasé), les Amps, les Watt, et Les VA. C'est bien pratique.
Il m'est arrivé une aventure bizarre, il y a 15 jours nous avons eu un coup de froid 5° extérieur et j'ai gardé ma consigne à 21 tout a bien fonctionné mais l'unité extérieure m'a lâché 10 litres d'eau pour les 24 h c'est pour cela que je suis interrogatif pour les grands froids.
Cela est-il normal ?
Cordialement,
Guy
23 octobre 2015 à 15:23
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonsoir Bigrille,
Pour le compteur c'est bien pratique de pouvoir savoir les consommations, pour les 10 litres d'eau lâchés par la clim, comment pouvez-vous quantifier le volume ??
Si je ne me trompe c'est bien une air/air avec Split non ??
Sinon le groupe extérieur peut prendre en glace, ou givré en dessous de 5 °C car pour la température extérieure suivant l'endroit où est installé le thermomètre, car une différence entre la température sous abri et ressentie peut éventuellement être 1 à 2 degrés plus bas.
Je sais que quand l'unité extérieure givre, et que le dégivrage s'enclenche, pas mal d'eau coule, mais je n'ai jamais quantifié la quantité d'eau.
Exemple de mes 2 stations extérieures précises au dixième de degrés, me donnent quelquefois avec du vent par 4 ou 5 degrés sous abri une différence de 1 à 2 degrés en moins exposé au nord donc en ressenti, si votre unité extérieure est installée au nord cela peut diminuer la température extérieure.
C'est vrai que l'on parle de température toujours sous abri, mais sans jamais parler du ressenti.
Exemple à -5 degrés avec un vent de 20 km/h à 30 km/h on peut facilement atteindre -15°C.
Cordialement, cathars
Pour le compteur c'est bien pratique de pouvoir savoir les consommations, pour les 10 litres d'eau lâchés par la clim, comment pouvez-vous quantifier le volume ??
Si je ne me trompe c'est bien une air/air avec Split non ??
Sinon le groupe extérieur peut prendre en glace, ou givré en dessous de 5 °C car pour la température extérieure suivant l'endroit où est installé le thermomètre, car une différence entre la température sous abri et ressentie peut éventuellement être 1 à 2 degrés plus bas.
Je sais que quand l'unité extérieure givre, et que le dégivrage s'enclenche, pas mal d'eau coule, mais je n'ai jamais quantifié la quantité d'eau.
Exemple de mes 2 stations extérieures précises au dixième de degrés, me donnent quelquefois avec du vent par 4 ou 5 degrés sous abri une différence de 1 à 2 degrés en moins exposé au nord donc en ressenti, si votre unité extérieure est installée au nord cela peut diminuer la température extérieure.
C'est vrai que l'on parle de température toujours sous abri, mais sans jamais parler du ressenti.
Exemple à -5 degrés avec un vent de 20 km/h à 30 km/h on peut facilement atteindre -15°C.
Cordialement, cathars
23 octobre 2015 à 18:00
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonsoir Cathars,
Oui le compteur est super.
Oui la clim est une air/air avec 2 splits, un dans la grande pièce principale qui avec les portes ouvertes me donne seulement 1 à 2 degrés de moins que dans la grande pièce (45 m²) plus la SdB, la chambre et mon bureau.
Pour l'eau c'est facile j'ai un bac sous la sortie de condensation de l'UE. Et mon épouse récupère l'eau pour ses plantes mais l'installateur m'avait pourtant dit que c'était minime.
Depuis ce jour je ne récolte presque rien.
Vous avez raison pour la température Extérieure. Elle était prise sous abri et l'UE est disposé Nord/Est et ce jour là il y avait de la bise (vent très froid).
Dernière chose le split qui est dans la chambre est réservé seulement pour l'été, n'est-il pas gênant de le laisser sur stop tout le reste du temps ou faut-il le mettre en route quelquefois.
Cordialement.
Guy
Oui le compteur est super.
Oui la clim est une air/air avec 2 splits, un dans la grande pièce principale qui avec les portes ouvertes me donne seulement 1 à 2 degrés de moins que dans la grande pièce (45 m²) plus la SdB, la chambre et mon bureau.
Pour l'eau c'est facile j'ai un bac sous la sortie de condensation de l'UE. Et mon épouse récupère l'eau pour ses plantes mais l'installateur m'avait pourtant dit que c'était minime.
Depuis ce jour je ne récolte presque rien.
Vous avez raison pour la température Extérieure. Elle était prise sous abri et l'UE est disposé Nord/Est et ce jour là il y avait de la bise (vent très froid).
Dernière chose le split qui est dans la chambre est réservé seulement pour l'été, n'est-il pas gênant de le laisser sur stop tout le reste du temps ou faut-il le mettre en route quelquefois.
Cordialement.
Guy
23 octobre 2015 à 19:39
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonsoir Bigrille,
L'unité extérieure est exposée comme la mienne, mais le plus froid a été le matin du 16/10/2015 avec une température ressentie de 1.8 °C sur Bordeaux, hygrométrie intérieure était de 50 % et extérieure de 77 %.
Mais je n'ai eu que de la condensation par l’évacuation sous la clim, et pas de givre !!
Pour le Split, je ne sais vraiment pas vous dire car je ne dispose que d'un Mono-Split, et il est disposé dans ma pièce principale de 40 m² qui me souffle face au couloir de 10 m² qui dessert mes 3 chambres, et en laissant les portes ouvertes je me chauffe l’ensemble de la maison sauf pour la salle de bain où j'ai un sèche serviette de 750 Watts que j'allume le matin 1 heure !!
Pour moi le Split n'est peut-être pas nécessaire de le laisser allumé tout le temps, mais juste un peu avant de se coucher ou alors par grand froid si votre femme est frileuse !! mais tout dépend de la surface de la chambre, et surtout de la puissance du Split ??
En fait votre clim, il va falloir regarder le fonctionnement du compresseur pour vérifier le dimensionnement, voir si les cycles de fonctionnement sont longs ou courts suivant la température extérieure !!
Je suppose que quand vous avez utilisé votre clim par 16 degrés extérieur pour 21 intérieur, elle devait faire des cycles courts de 5 minutes de marche et 4 minutes d’arrêt non ??
Cela s'appelle des cycles courts qui sont néfastes pour le compresseur, il faut éviter les cycles courts en faisant des programmations sur 2 heures de fonctionnement 2 à 3 fois par jour !! Je ne connais pas votre année de construction, et donc votre isolation, et le volume !!
Chose qui je suppose a été faite par une étude thermique ? Pour la région je ne pense que vous habitiez dans le nord car la température de 5°C que vous avez mentionnée était plutôt pour le sud non ??
En fait la plupart du temps certains installateurs qui ont pignon sur rue vous démarchent, chose qui pour moi le premier ne connaissait rien, je me suis fait démarcher par des commerciaux qui m'ont fait un rapide bilan thermique, mais dans mon malheur j'ai eu une climatisation un peu surdimensionnée au dessus de 7 à 8 degrés, mais en dessous de 5°C c'est bien, et qui fonctionne très bien à 0°C et -5°C, j'ai l'avantage d'avoir une très bonne isolation dans les combles refaite avec 35 cm de ouate de cellulose !
En ce moment j'ai 20.4 °C dans la pièce principale et ma clim ne fonctionne pas car avec 12.8°C extérieur ma clim me ferait des cycles courts en permanence !!
Si je dois repartir sur un mono-Split un jour je pense que 3.20 kW serait largement suffisant pour mes 98 m².
Bon je vais aller me coucher et je vous souhaite une bonne soirée.
Cordialement. cathars
L'unité extérieure est exposée comme la mienne, mais le plus froid a été le matin du 16/10/2015 avec une température ressentie de 1.8 °C sur Bordeaux, hygrométrie intérieure était de 50 % et extérieure de 77 %.
Mais je n'ai eu que de la condensation par l’évacuation sous la clim, et pas de givre !!
Pour le Split, je ne sais vraiment pas vous dire car je ne dispose que d'un Mono-Split, et il est disposé dans ma pièce principale de 40 m² qui me souffle face au couloir de 10 m² qui dessert mes 3 chambres, et en laissant les portes ouvertes je me chauffe l’ensemble de la maison sauf pour la salle de bain où j'ai un sèche serviette de 750 Watts que j'allume le matin 1 heure !!
Pour moi le Split n'est peut-être pas nécessaire de le laisser allumé tout le temps, mais juste un peu avant de se coucher ou alors par grand froid si votre femme est frileuse !! mais tout dépend de la surface de la chambre, et surtout de la puissance du Split ??
En fait votre clim, il va falloir regarder le fonctionnement du compresseur pour vérifier le dimensionnement, voir si les cycles de fonctionnement sont longs ou courts suivant la température extérieure !!
Je suppose que quand vous avez utilisé votre clim par 16 degrés extérieur pour 21 intérieur, elle devait faire des cycles courts de 5 minutes de marche et 4 minutes d’arrêt non ??
Cela s'appelle des cycles courts qui sont néfastes pour le compresseur, il faut éviter les cycles courts en faisant des programmations sur 2 heures de fonctionnement 2 à 3 fois par jour !! Je ne connais pas votre année de construction, et donc votre isolation, et le volume !!
Chose qui je suppose a été faite par une étude thermique ? Pour la région je ne pense que vous habitiez dans le nord car la température de 5°C que vous avez mentionnée était plutôt pour le sud non ??
En fait la plupart du temps certains installateurs qui ont pignon sur rue vous démarchent, chose qui pour moi le premier ne connaissait rien, je me suis fait démarcher par des commerciaux qui m'ont fait un rapide bilan thermique, mais dans mon malheur j'ai eu une climatisation un peu surdimensionnée au dessus de 7 à 8 degrés, mais en dessous de 5°C c'est bien, et qui fonctionne très bien à 0°C et -5°C, j'ai l'avantage d'avoir une très bonne isolation dans les combles refaite avec 35 cm de ouate de cellulose !
En ce moment j'ai 20.4 °C dans la pièce principale et ma clim ne fonctionne pas car avec 12.8°C extérieur ma clim me ferait des cycles courts en permanence !!
Si je dois repartir sur un mono-Split un jour je pense que 3.20 kW serait largement suffisant pour mes 98 m².
Bon je vais aller me coucher et je vous souhaite une bonne soirée.
Cordialement. cathars
23 octobre 2015 à 22:06
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonjour, Cathars,
Pas de chance mon message a été effacé.
Pour que nos échanges soient profitables je vous redonne les Spécifs. complètes de mon installation.
Situation : Ardèche méridionale (Vals les Bains 07)
UE : CU-5E3BPE 4,5 KW
UI Principal CS-E150KEW 4,00KW
UI chambre CS-ME5PKEW 1,6 KW (à l'arrêt l'hiver)
Ayant abattu pas mal de cloisons vous constatez que la maison à gagner en espace de vie.
Les températures sont très stables j'ai décidé pendant mes expériences de laisser la consigne à 21.
Je constate que ça fonctionne très bien.
J'ai dans le salon entre 21 et 21,5 dans la salle à manger 20, dans la cuisine 19 et là je suis étonné nous avions toujours un petit complément électrique lorsque je chauffais au bois même avec 24 au salon (le poêle est contre le poteau côté salon) 20° dans mon bureau.
Le brassage de l'air est très profitable à l'étalement des températures.
Ce matin interrogation !!? Depuis 2 jours les T ext sont très élevées (entre 12 et 14°) et malgré cela ce matin de l'eau dans le seau et ça goutte doucement de la condensation pendant que l'UE ne se met en route que à de longs intervalles.
A vous lire.
Bien cordialement.
Guy
Regardez mon blog, les retraités de 88 ans sont toujours en éveil !!! Guy et l'électronique
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pas de chance mon message a été effacé.
Pour que nos échanges soient profitables je vous redonne les Spécifs. complètes de mon installation.
Situation : Ardèche méridionale (Vals les Bains 07)
UE : CU-5E3BPE 4,5 KW
UI Principal CS-E150KEW 4,00KW
UI chambre CS-ME5PKEW 1,6 KW (à l'arrêt l'hiver)
Ayant abattu pas mal de cloisons vous constatez que la maison à gagner en espace de vie.
Les températures sont très stables j'ai décidé pendant mes expériences de laisser la consigne à 21.
Je constate que ça fonctionne très bien.
J'ai dans le salon entre 21 et 21,5 dans la salle à manger 20, dans la cuisine 19 et là je suis étonné nous avions toujours un petit complément électrique lorsque je chauffais au bois même avec 24 au salon (le poêle est contre le poteau côté salon) 20° dans mon bureau.
Le brassage de l'air est très profitable à l'étalement des températures.
Ce matin interrogation !!? Depuis 2 jours les T ext sont très élevées (entre 12 et 14°) et malgré cela ce matin de l'eau dans le seau et ça goutte doucement de la condensation pendant que l'UE ne se met en route que à de longs intervalles.
A vous lire.
Bien cordialement.
Guy
Regardez mon blog, les retraités de 88 ans sont toujours en éveil !!! Guy et l'électronique
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 octobre 2015 à 13:05
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonjour Bigrille,
Là je ne comprends plus rien au niveau de votre référence en titre, le modèle est Panasonic cu-5E34BPE, qui correspond au modèle plus bas de 12 kW nominal en chaud, alors que vous dites que l'unité extérieure est de 4.5 kW, ou vous confondez avec la puissance absorbée ??
Car si le Split de la pièce principale fait 4.00 kW plus le deuxième dans la chambre de 1.6 kW, cela fait 5.6 kW de puissance en Split restitué, le compte n'y est pas si l'unité extérieure fait réellement que 4.5 kW, c'est que vous avez une installation sous dimensionnée vu la surface de la maison !! Et que la clim fait des cycles longs avec des températures assez douces.
La maison est de quelle année ??
Pour la condensation cela n'est pas grave, la mienne fait la même chose !!
Voilà le modèle que j'ai trouvé qui correspond à votre titre !! Si c'est le bon modèle je ne comprends plus rien ??
Fiche technique CU-5E34PBE
Poids (kg) 82
Garantie (ans) 2 ans pièces / 5 ans compresseur
Puissance frigorifique Nominale (Mini-Maxi) (Kw) 10.00 (1.6-11.5)
EER Nominale (Mini-Maxi) Classe énergétique 2.86
Puissance absorbée froid Nominale (Mini-Maxi) (Kw)
Puissance calorifique Nominale (Mini-Maxi) (Kw) 12.00 (1.6-14.5)
COP Nominale (Mini-Maxi) Classe énergétique 2.86
Puissance calorifique (Pdesign) à -10°C (Kw) 10.00
Puissance absorbée chaud Nominale (Mini-Maxi) (Kw)
Intensité froid Nominale (A) 12.6
Intensité chaud Nominale (A)
Source d'alimentation (V) 220-240
Niveau de pression sonore froid fort (dBA) 47
Niveau de pression sonore chaud fort (dBA) 47
Dimensions H x L x P (mm) 999 x 940 x 340
Poids (Kg)
Liaisons frigo liquide (pouce) 1/4
Liaisons frigo gaz (pouce) 3/8
Charge réfrigérant R-410A (Kg) 4.10
Dénivelé maxi U. int. / U. ext. (m) 15
Longueur des tuyauteries Mini/Maxi (m) 80
Longueur des tuyauteries par unité Mini/Maxi (m) 3/30
Longueur maxi sans augmentation de réfrigérant (m 45)
Quantité à ajouter (g/m) 20
Limites de fonctionnement froid mini / maxi (°C) -10/43
Limites de fonctionnement chaud mini / maxi (°C) -15/18
Cordialement. cathars
Là je ne comprends plus rien au niveau de votre référence en titre, le modèle est Panasonic cu-5E34BPE, qui correspond au modèle plus bas de 12 kW nominal en chaud, alors que vous dites que l'unité extérieure est de 4.5 kW, ou vous confondez avec la puissance absorbée ??
Car si le Split de la pièce principale fait 4.00 kW plus le deuxième dans la chambre de 1.6 kW, cela fait 5.6 kW de puissance en Split restitué, le compte n'y est pas si l'unité extérieure fait réellement que 4.5 kW, c'est que vous avez une installation sous dimensionnée vu la surface de la maison !! Et que la clim fait des cycles longs avec des températures assez douces.
La maison est de quelle année ??
Pour la condensation cela n'est pas grave, la mienne fait la même chose !!
Voilà le modèle que j'ai trouvé qui correspond à votre titre !! Si c'est le bon modèle je ne comprends plus rien ??
Fiche technique CU-5E34PBE
Poids (kg) 82
Garantie (ans) 2 ans pièces / 5 ans compresseur
Puissance frigorifique Nominale (Mini-Maxi) (Kw) 10.00 (1.6-11.5)
EER Nominale (Mini-Maxi) Classe énergétique 2.86
Puissance absorbée froid Nominale (Mini-Maxi) (Kw)
Puissance calorifique Nominale (Mini-Maxi) (Kw) 12.00 (1.6-14.5)
COP Nominale (Mini-Maxi) Classe énergétique 2.86
Puissance calorifique (Pdesign) à -10°C (Kw) 10.00
Puissance absorbée chaud Nominale (Mini-Maxi) (Kw)
Intensité froid Nominale (A) 12.6
Intensité chaud Nominale (A)
Source d'alimentation (V) 220-240
Niveau de pression sonore froid fort (dBA) 47
Niveau de pression sonore chaud fort (dBA) 47
Dimensions H x L x P (mm) 999 x 940 x 340
Poids (Kg)
Liaisons frigo liquide (pouce) 1/4
Liaisons frigo gaz (pouce) 3/8
Charge réfrigérant R-410A (Kg) 4.10
Dénivelé maxi U. int. / U. ext. (m) 15
Longueur des tuyauteries Mini/Maxi (m) 80
Longueur des tuyauteries par unité Mini/Maxi (m) 3/30
Longueur maxi sans augmentation de réfrigérant (m 45)
Quantité à ajouter (g/m) 20
Limites de fonctionnement froid mini / maxi (°C) -10/43
Limites de fonctionnement chaud mini / maxi (°C) -15/18
Cordialement. cathars
24 octobre 2015 à 16:15
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonsoir,
Je ne sais pas où j'ai la tête le bon No est CU-3 E18 PBE de 4,5 à 9,0 kW.
Puissance froid 5,20 kW
Capacité chauffage : 6,80 kW
Résumé de la notice technique de l'appareil je peux vous donner tous les détails si vous voulez.
Cordialement.
Guy
Je ne sais pas où j'ai la tête le bon No est CU-3 E18 PBE de 4,5 à 9,0 kW.
Puissance froid 5,20 kW
Capacité chauffage : 6,80 kW
Résumé de la notice technique de l'appareil je peux vous donner tous les détails si vous voulez.
Cordialement.
Guy
24 octobre 2015 à 17:55
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonsoir Bigrille,
Bon déjà c'est mieux, 6.80 kW en nominal restitué pour 1.44 kW absorbé, et un minimum de 1.60 kW restitué pour 320 Watts absorbés, le maximum de 8.30 kW restitué pour 2.11 kW absorbé.
On peut mettre 3 Splits normalement sur cette machine, mais ce que je ne comprends pas c'est que vous avez un Split dans la chambre de 1.6 kW OK, mais dans la pièce principale à la place d'un Split de 4 kW ils pouvaient mettre directement un Split de 5 kW cela aurait été plus judicieux que 4 kW qui va faire fonctionner la machine en sous dimensionnement car je suppose que l'isolation ne date pas aujourd’hui.
Le plus intéressant est d'avoir un groupe extérieur qui peut fournir toute sa puissance si on en a besoin.
Si votre isolation n'est pas très bonne votre Split de 4 kW risque peut-être, d’être juste le moment venu et l'unité extérieure va fonctionner à une vitesse plus importante car vous aurait du mal à atteindre votre consigne !! Là je ne vous le souhaite pas.
Pour l'instant ça va il ne fait pas froid, mais 6.80 kW à chaud c'est dommage qu'ils ne vous aient pas proposé le Split de 5 kW dans la pièce principale vu que vous ne vous servirez pas du Split de la chambre.
Enfin si votre maison est bien isolée pas de souci à se faire.
Cordialement, cathars
Bon déjà c'est mieux, 6.80 kW en nominal restitué pour 1.44 kW absorbé, et un minimum de 1.60 kW restitué pour 320 Watts absorbés, le maximum de 8.30 kW restitué pour 2.11 kW absorbé.
On peut mettre 3 Splits normalement sur cette machine, mais ce que je ne comprends pas c'est que vous avez un Split dans la chambre de 1.6 kW OK, mais dans la pièce principale à la place d'un Split de 4 kW ils pouvaient mettre directement un Split de 5 kW cela aurait été plus judicieux que 4 kW qui va faire fonctionner la machine en sous dimensionnement car je suppose que l'isolation ne date pas aujourd’hui.
Le plus intéressant est d'avoir un groupe extérieur qui peut fournir toute sa puissance si on en a besoin.
Si votre isolation n'est pas très bonne votre Split de 4 kW risque peut-être, d’être juste le moment venu et l'unité extérieure va fonctionner à une vitesse plus importante car vous aurait du mal à atteindre votre consigne !! Là je ne vous le souhaite pas.
Pour l'instant ça va il ne fait pas froid, mais 6.80 kW à chaud c'est dommage qu'ils ne vous aient pas proposé le Split de 5 kW dans la pièce principale vu que vous ne vous servirez pas du Split de la chambre.
Enfin si votre maison est bien isolée pas de souci à se faire.
Cordialement, cathars
24 octobre 2015 à 21:21
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonsoir Cathars.
Oui je pense que c'est bon le thermicien qui a validé le calcul a une très bonne réputation ici, je le connais depuis 10 ans car il m'avait déjà refait la vieille installation de chauffage central Qui fonctionnait avec une chaudière électrique que j'ai moi-même restaurée et sur laquelle j'ai installé une régulation électronique de mon cru !!
Du fait de notre âge j'avais voulu sauver ce système pour les jours où nous n'aurions pas le courage de mettre du bois.
Cette année avec la canicule qui a failli m'envoyer au cimetière nous avons opté pour un confort plus économique et pratique.
Pour l'isolation bizarrement la maison des années 65 n'en a pas mais pourtant si !!!
En effet les murs sont en parpaing de pouzzolane qui est un super isolant et j'ai 50 cm de laine de verre dans le grenier.
Sachez que je suis frileux et qu'avec mon poêle à bois j'avais toujours un minimum de 22 à 23° et ceci seulement avec 7 à 8 stères de bois.
Ici en Ardèche méridionale (Vals les bains) nous avons rarement des températures inférieure à moins 2° moins 5° un hiver seulement il y a 3 ans nous avons eu moins 10 pendant 8 jours continu et je ne vous dis pas les désastres sur des plantes qui d'habitude résistent bien à notre climat.
Au sujet des 3 splits possible il m'a expliqué qu'il n'aimait pas travailler avec le système Kit qui de son avis sont trop justes et mal répartis en fonction des lieux, en choisissant des éléments séparés il ajuste plus finement l'installation.
Vous avez vu sur le plan que le split principal est très bien placé.
Je pense vous tenir au courant de mes mesures et du rendu (le froid est prévu dans 15 jours).
Bonne soirée.
Guy
Oui je pense que c'est bon le thermicien qui a validé le calcul a une très bonne réputation ici, je le connais depuis 10 ans car il m'avait déjà refait la vieille installation de chauffage central Qui fonctionnait avec une chaudière électrique que j'ai moi-même restaurée et sur laquelle j'ai installé une régulation électronique de mon cru !!
Du fait de notre âge j'avais voulu sauver ce système pour les jours où nous n'aurions pas le courage de mettre du bois.
Cette année avec la canicule qui a failli m'envoyer au cimetière nous avons opté pour un confort plus économique et pratique.
Pour l'isolation bizarrement la maison des années 65 n'en a pas mais pourtant si !!!
En effet les murs sont en parpaing de pouzzolane qui est un super isolant et j'ai 50 cm de laine de verre dans le grenier.
Sachez que je suis frileux et qu'avec mon poêle à bois j'avais toujours un minimum de 22 à 23° et ceci seulement avec 7 à 8 stères de bois.
Ici en Ardèche méridionale (Vals les bains) nous avons rarement des températures inférieure à moins 2° moins 5° un hiver seulement il y a 3 ans nous avons eu moins 10 pendant 8 jours continu et je ne vous dis pas les désastres sur des plantes qui d'habitude résistent bien à notre climat.
Au sujet des 3 splits possible il m'a expliqué qu'il n'aimait pas travailler avec le système Kit qui de son avis sont trop justes et mal répartis en fonction des lieux, en choisissant des éléments séparés il ajuste plus finement l'installation.
Vous avez vu sur le plan que le split principal est très bien placé.
Je pense vous tenir au courant de mes mesures et du rendu (le froid est prévu dans 15 jours).
Bonne soirée.
Guy
24 octobre 2015 à 23:05
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonsoir Bigrille,
Oui le Split est bien placé, pour l'isolation 50 cm de laine de verre c'est pas mal sachant que 30 % des déperditions s'échappent par les combles, de plus avec 7 à 8 stères de bois là aussi ce n'est pas énorme comme consommation car je suppose que le poêle fonctionnait toute la journée en feu continu !!
Et bien pour les mesures, j'attendrai avec impatience vos nouvelles !
Bon courage à vous, le poêle est toujours là au cas où, non ?
Bonne soirée. cathars
Oui le Split est bien placé, pour l'isolation 50 cm de laine de verre c'est pas mal sachant que 30 % des déperditions s'échappent par les combles, de plus avec 7 à 8 stères de bois là aussi ce n'est pas énorme comme consommation car je suppose que le poêle fonctionnait toute la journée en feu continu !!
Et bien pour les mesures, j'attendrai avec impatience vos nouvelles !
Bon courage à vous, le poêle est toujours là au cas où, non ?
Bonne soirée. cathars
25 octobre 2015 à 01:24
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonjour Cathars.
Bien sûr nous avons aimé ce poêle pendant 10 ans ce n'est pas le moment de le lâcher, nous avons gardé une petite réserve de 1 stère au cas-où.
Il fonctionnait 24h sur 24 c'est un poêle de chez France Turbo avec un système où le tirage se fait par le haut aucune ouverture dans le bas du poêle (sauf le tiroir à cendre).
De cette manière le brulage est vraiment complet et très peu de cendres devenues aussi fines que du talc.
Nous avions eu la prime aux économies car il était garanti pour un rendement supérieure à 85 %.
Nous gardons aussi la chaudière électrique comme ça nous sommes parés.
Bon dimanche.
Guy
Bien sûr nous avons aimé ce poêle pendant 10 ans ce n'est pas le moment de le lâcher, nous avons gardé une petite réserve de 1 stère au cas-où.
Il fonctionnait 24h sur 24 c'est un poêle de chez France Turbo avec un système où le tirage se fait par le haut aucune ouverture dans le bas du poêle (sauf le tiroir à cendre).
De cette manière le brulage est vraiment complet et très peu de cendres devenues aussi fines que du talc.
Nous avions eu la prime aux économies car il était garanti pour un rendement supérieure à 85 %.
Nous gardons aussi la chaudière électrique comme ça nous sommes parés.
Bon dimanche.
Guy
25 octobre 2015 à 09:37
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonsoir Bigrille,
Je reviens aux nouvelles après une journée d'escapade à la campagne !
Oui je suis de votre avis, ce poêle est un très bon produit à garder précieusement car il ne vous lâchera pas !!
J'ai un insert Franco-Belge de 10 kW de 25 ans, et pareil j'ai une petite réserve de bois au cas où !!
De plus j'ai un poêle à pétrole Zibro double combustion de 2.7 kW qui dépanne aussi en demi-saison.
En ce moment je cherche désespérément des renseignements sur mon compresseur pour ma documentation personnelle, modèle Altech Atme 051 ip 15 de 5.1 kW à chaud, et je ne veux pas démonter ma clim car encore sous garantie !!
Cordialement. cathars
Je reviens aux nouvelles après une journée d'escapade à la campagne !
Oui je suis de votre avis, ce poêle est un très bon produit à garder précieusement car il ne vous lâchera pas !!
J'ai un insert Franco-Belge de 10 kW de 25 ans, et pareil j'ai une petite réserve de bois au cas où !!
De plus j'ai un poêle à pétrole Zibro double combustion de 2.7 kW qui dépanne aussi en demi-saison.
En ce moment je cherche désespérément des renseignements sur mon compresseur pour ma documentation personnelle, modèle Altech Atme 051 ip 15 de 5.1 kW à chaud, et je ne veux pas démonter ma clim car encore sous garantie !!
Cordialement. cathars
25 octobre 2015 à 20:44
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonjour, Cathars,
Oui je suis un couche tard, j'ai vu le dernier message et je tenais à vous répondre, la semaine va être très chargée, j'ai promis 2 allumeurs pour un copain qui passe en fin de semaine.
Je ne serais donc pas très bavard à moins de choses très particulières sur la Clim qui fonctionne bien mais avec 20° à l'extérieur.
Elle n'a pas beaucoup de mal.
J'ai bien compris votre besoin de doc sur votre matériel j'avais moi-même voulu les schémas de mes cartes comme condition d'achat mais ça n'a pas marché et je trouve cela injuste de nous enfermer dans ce système de consommation où il devient difficile de pouvoir se dépanner.
Avec Google vous avez peut-être une petite chance, je regarderais de mon côté aussi.
Aujourd'hui nous étions de sortie au resto. Il faut bien prendre soin de Mme. !!!
A bientôt.
Guy
Oui je suis un couche tard, j'ai vu le dernier message et je tenais à vous répondre, la semaine va être très chargée, j'ai promis 2 allumeurs pour un copain qui passe en fin de semaine.
Je ne serais donc pas très bavard à moins de choses très particulières sur la Clim qui fonctionne bien mais avec 20° à l'extérieur.
Elle n'a pas beaucoup de mal.
J'ai bien compris votre besoin de doc sur votre matériel j'avais moi-même voulu les schémas de mes cartes comme condition d'achat mais ça n'a pas marché et je trouve cela injuste de nous enfermer dans ce système de consommation où il devient difficile de pouvoir se dépanner.

Avec Google vous avez peut-être une petite chance, je regarderais de mon côté aussi.
Aujourd'hui nous étions de sortie au resto. Il faut bien prendre soin de Mme. !!!
A bientôt.
Guy
26 octobre 2015 à 00:33
Réponse 19 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonjour Bigrille,
Oui vous avez raison avec Google j'ai fini enfin de trouver le modèle de compresseur !!
Cela m'a pris 2 heures de temps !!
En fait c'est le modèle Toshiba / Gmcc chez AREA DA130M1C-31FZ, les marques équipées de ce modèle en mono-Split Kaysun 52dn5 et dn6, Airwell le YKD 018, Olimpia Splendide nexya s2, et donc le modèle Altech atme 051ip15 mais je ne cite pas toutes les marques que ce compresseur équipe, la liste serait longue avec 35.000 compresseurs fabriqués chaque année !!
Pour votre documentation il faut chercher directement le service manuel du modèle ou prendre la référence du compresseur !!
Pour moi j'ai réussi à avoir la documentation (manuel service) mais sans référence de compresseur et écrite en anglais !!
Et très limitée, le minimum !! j'ai trouvé beaucoup plus d'explications sur des sites étrangers, Russie, Pologne, ou d'autres !!
Enfin c'est réglé.
A bientôt, cordialement, cathars
Oui vous avez raison avec Google j'ai fini enfin de trouver le modèle de compresseur !!
Cela m'a pris 2 heures de temps !!
En fait c'est le modèle Toshiba / Gmcc chez AREA DA130M1C-31FZ, les marques équipées de ce modèle en mono-Split Kaysun 52dn5 et dn6, Airwell le YKD 018, Olimpia Splendide nexya s2, et donc le modèle Altech atme 051ip15 mais je ne cite pas toutes les marques que ce compresseur équipe, la liste serait longue avec 35.000 compresseurs fabriqués chaque année !!
Pour votre documentation il faut chercher directement le service manuel du modèle ou prendre la référence du compresseur !!
Pour moi j'ai réussi à avoir la documentation (manuel service) mais sans référence de compresseur et écrite en anglais !!
Et très limitée, le minimum !! j'ai trouvé beaucoup plus d'explications sur des sites étrangers, Russie, Pologne, ou d'autres !!
Enfin c'est réglé.
A bientôt, cordialement, cathars
26 octobre 2015 à 08:33
Réponse 20 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Re.
J'ai trouvé ce que vous cherchez mais je ne peux le coller sur le post car ce serait trop long !!
Vous tapez : service manuel CU-3E18PBE
Bon la documentation ne passe pas en traduction française, mais vous avez tout en anglais avec toutes les caractéristiques techniques, les schémas des circuits imprimés et même les courbes de fonctionnement !!
Cordialement, cathars
J'ai trouvé ce que vous cherchez mais je ne peux le coller sur le post car ce serait trop long !!
Vous tapez : service manuel CU-3E18PBE
Bon la documentation ne passe pas en traduction française, mais vous avez tout en anglais avec toutes les caractéristiques techniques, les schémas des circuits imprimés et même les courbes de fonctionnement !!

Cordialement, cathars
26 octobre 2015 à 08:46
Réponse 21 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonsoir, Cathars,
Merci beaucoup j'ai enregistré le dossier le fait d'avoir les éléments peut porter chance pour l'avenir.
Heureux aussi pour vous j'ai eu le cas sur Google une fois et c'est à la 20ème page que j'ai trouvé mon circuit c'est quand même un bon outil.
J'ai presque fini mes allumeurs ils sont testés je n'ai plus qu'à finir les blindages et bricoles, j'ai travaillé dur.
Pour la clim en ce moment RAS du fait de la météo il fait une moyenne de 15 à 18° ici selon les moments et cela va encore durer quelques jours.
Dès que le temps va changer je vais essayer de m'organiser à faire de bonnes mesures pour en parler.
Pour le moment il fait trop chaud dans la chambre nous avons dû fermer la porte ce jour pour la rendre plus confortable pour la nuit.
Pourtant si vous voyez le plan elle est vraiment décalée et il en est de même de mon bureau qui est toujours à la même température que le salon malgré sa position.
Alors à très bientôt bonnes balades de WE.
Bien cordialement.
Guy
Merci beaucoup j'ai enregistré le dossier le fait d'avoir les éléments peut porter chance pour l'avenir.
Heureux aussi pour vous j'ai eu le cas sur Google une fois et c'est à la 20ème page que j'ai trouvé mon circuit c'est quand même un bon outil.
J'ai presque fini mes allumeurs ils sont testés je n'ai plus qu'à finir les blindages et bricoles, j'ai travaillé dur.
Pour la clim en ce moment RAS du fait de la météo il fait une moyenne de 15 à 18° ici selon les moments et cela va encore durer quelques jours.
Dès que le temps va changer je vais essayer de m'organiser à faire de bonnes mesures pour en parler.
Pour le moment il fait trop chaud dans la chambre nous avons dû fermer la porte ce jour pour la rendre plus confortable pour la nuit.
Pourtant si vous voyez le plan elle est vraiment décalée et il en est de même de mon bureau qui est toujours à la même température que le salon malgré sa position.
Alors à très bientôt bonnes balades de WE.
Bien cordialement.
Guy
30 octobre 2015 à 00:12
Réponse 22 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonsoir Bigrille,
Vous allez dire que je suis curieux, mais c'est quoi des allumeurs avec blindage ??
Pour la chambre si vous faites fonctionner la pompe à chaleur avec cette température extérieure, cela ne m’étonne pas même avec un seul Split !!
Personnellement je ne chauffe que 2 à 3 heures par jour le matin en utilisant un petit zibro double combustion à pétrole, que je règle au minimum à 1600 Watts, cela me suffit actuellement pour maintenir 21°C dans la maison, et pour ne pas être obligé de relancer ma climatisation !!
Cordialement. cathars
Vous allez dire que je suis curieux, mais c'est quoi des allumeurs avec blindage ??
Pour la chambre si vous faites fonctionner la pompe à chaleur avec cette température extérieure, cela ne m’étonne pas même avec un seul Split !!
Personnellement je ne chauffe que 2 à 3 heures par jour le matin en utilisant un petit zibro double combustion à pétrole, que je règle au minimum à 1600 Watts, cela me suffit actuellement pour maintenir 21°C dans la maison, et pour ne pas être obligé de relancer ma climatisation !!
Cordialement. cathars
30 octobre 2015 à 19:13
Réponse 23 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonsoir Cathars,
Pour les allumeurs c'est tout simple, étant passionné par le fonctionnement des moteurs de nos voitures anciennes je me suis penché sur celui des Ford Matford et Simca Versailles et Chambord.
J'ai constaté que le système d'allumage de ce V8 était souvent en défaut.
Donc vous verrez sur mon blog le développement depuis 10 ans de cet allumeur, sur la photo vous ne verrez pas la plaque de fermeture sur laquelle vient se placer la tête de distribution. Mais je peux vous envoyer des photos sur une autre place pour ne pas polluer le forum de hors sujet.
Vous pouvez consulter mon blog dont le lien est présent sur la réponse 10 de cette page.
Pour le chauffage vous avez raison mais je tiens à roder ma clim les ennuis arrivent souvent dans les premières heures et je ne voudrais pas être en panne au moment du froid.
Bien sûr je pourrais mettre en route mon soufflant de 1800 W mais je me dis pourquoi user 1800 W pendant que la clim me donne 21 partout pour la moitié ou moins ??
Pour la chambre nous avons trouvé la solution, elle est fermée la journée et je l'ouvre en allant me coucher (clim à 19° nuit).
Cordialement.
Guy
P. S. : au fait j'ai placé de diodes anti foudre sur l'alimentation, certains disent qu'il y en a sur la carte mais je préfère que les miennes coupent le jus avant le désastre sur la carte.
Pour les allumeurs c'est tout simple, étant passionné par le fonctionnement des moteurs de nos voitures anciennes je me suis penché sur celui des Ford Matford et Simca Versailles et Chambord.
J'ai constaté que le système d'allumage de ce V8 était souvent en défaut.
Donc vous verrez sur mon blog le développement depuis 10 ans de cet allumeur, sur la photo vous ne verrez pas la plaque de fermeture sur laquelle vient se placer la tête de distribution. Mais je peux vous envoyer des photos sur une autre place pour ne pas polluer le forum de hors sujet.
Vous pouvez consulter mon blog dont le lien est présent sur la réponse 10 de cette page.
Pour le chauffage vous avez raison mais je tiens à roder ma clim les ennuis arrivent souvent dans les premières heures et je ne voudrais pas être en panne au moment du froid.
Bien sûr je pourrais mettre en route mon soufflant de 1800 W mais je me dis pourquoi user 1800 W pendant que la clim me donne 21 partout pour la moitié ou moins ??
Pour la chambre nous avons trouvé la solution, elle est fermée la journée et je l'ouvre en allant me coucher (clim à 19° nuit).
Cordialement.
Guy
P. S. : au fait j'ai placé de diodes anti foudre sur l'alimentation, certains disent qu'il y en a sur la carte mais je préfère que les miennes coupent le jus avant le désastre sur la carte.
30 octobre 2015 à 20:42
Réponse 24 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonsoir Bigrille,
Je comprends mieux pour les allumeurs !! le meilleur moteur que j'ai pu apprécier c’était sans nul doute le 2.5 litres de ma DS super de 1970, je n'ai plus trop la date en tête, l'ancien moteur des tractions Citroën ! Si je ne dis pas de bêtise, je viendrais voir votre blog, merci pour l'info.
Le problème pour les clims, c'est que lorsque les températures radoucissent, elle se mette à faire des cycles courts, ce qui est normal dans le fonctionnement, mais qui ne favorise pas la bonne durabilité dans le temps !
Au minimum 4 arrêts et démarrage par heure c'est normal pour un rotatif pour être dans les clous !! les scroll peuvent se permettre des arrêts reprises plus souvent !
C'est un peu comme une voiture qui va faire de la ville avec des feux tous les 100 mètres et une voiture qui va faire que de la route !
Bon c'est un exemple bien sûr !
Pour le parafoudre, et bien je vous conseille d’éteindre votre installation à la protection compteur, lorsque qu'un orage pointe le bout de son nez !! j'ai vu beaucoup trop de personnes se retrouver en carafe avec des cartes électroniques qui ne voulaient plus rien savoir !!
Elles sont très sensibles aux surtensions et aussi à des tensions aléatoires !
Bon je vais faire comme les poules aller me coucher !! bonne soirée à vous.
Cordialement. cathars
Je comprends mieux pour les allumeurs !! le meilleur moteur que j'ai pu apprécier c’était sans nul doute le 2.5 litres de ma DS super de 1970, je n'ai plus trop la date en tête, l'ancien moteur des tractions Citroën ! Si je ne dis pas de bêtise, je viendrais voir votre blog, merci pour l'info.
Le problème pour les clims, c'est que lorsque les températures radoucissent, elle se mette à faire des cycles courts, ce qui est normal dans le fonctionnement, mais qui ne favorise pas la bonne durabilité dans le temps !
Au minimum 4 arrêts et démarrage par heure c'est normal pour un rotatif pour être dans les clous !! les scroll peuvent se permettre des arrêts reprises plus souvent !
C'est un peu comme une voiture qui va faire de la ville avec des feux tous les 100 mètres et une voiture qui va faire que de la route !
Bon c'est un exemple bien sûr !

Pour le parafoudre, et bien je vous conseille d’éteindre votre installation à la protection compteur, lorsque qu'un orage pointe le bout de son nez !! j'ai vu beaucoup trop de personnes se retrouver en carafe avec des cartes électroniques qui ne voulaient plus rien savoir !!
Elles sont très sensibles aux surtensions et aussi à des tensions aléatoires !
Bon je vais faire comme les poules aller me coucher !! bonne soirée à vous.
Cordialement. cathars
30 octobre 2015 à 21:20
Réponse 25 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonsoir Bigrille,
Alors comment se comporte votre climatisation avec les températures négatives de ces derniers jours ??
Un petit retour serait sympa.
Cordialement. cathars
Alors comment se comporte votre climatisation avec les températures négatives de ces derniers jours ??
Un petit retour serait sympa.

Cordialement. cathars
23 novembre 2015 à 20:41
Réponse 26 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonsoir Cathars,
Je n'ai pas été bavard ces temps-ci un peu de soucis famille et en plus une "tourista" de 8 jours qui m'a complètement fichu par terre.
La clim effectivement tout a changé elle fonctionne d'une façon logique maintenant avec entre -2° à 6° le matin pour 9 à 11 l'AM.
Je lui demande 20° au centre de la maison c'est d'ailleurs toujours bien réparti et la chambre qui est au nord a repris une température normale vers 17/18° (23 sur tc).
La nuit je la règle à 19 et en me levant une fois vers 7h je la règle à 23 sur la télécommande ce qui nous ramène à 20 vers midi.
L'écart avec ce que dit la Télécommande et le résultat dans la pièce me parait normal car il n'y a aucun contrôle par l'unité de ce qui règne dans la pièce !!?? c'est une anticipation empirique de l'électronique il me semble.
Pour les conso tout ce que j'avais vu avant était faux car j'avais des éléments sur cette phase que j'avais oublié de prendre en compte.
Maintenant j'ai un ampèremètre directement sur l'unité que j'ai étalonné en coupant tout le reste à la maison et comparé les données du compteur EDF et de mon ampèremètre.
Les moments les plus forts sont le matin au redémarrage quand partant de 18 dans la maison je télécommande à 23°.
Après l'attente normale ça se met à ventiler assez fort et je constate à l'ampèremètre 6 A à 7 A pendant la montée ensuite dans la journée ça descend et c'est souvent autour de 4,5 A (230 V).
Vu le froid d'hier et un petit peu moins aujourd'hui je suis étonné de cette faible consommation.
L'eau ne coule plus (moins d'humidité dans l'air certainement ?).
Maintenant la chose qui m'embête le plus c'est impossibilité de pouvoir programmer la température à l'avance.
Car comme je trouve débile de stopper le chauffage la nuit au point de vue énergétique et de demander par exemple à la machine de rattraper tout à partir par exemple de 6H une programmation de température serait beaucoup plus intelligente enfin c'est mon avis.
Résumé : ça chauffe bien et ça ne semble pas consommer.
Votre Avis avec plaisir.
Cordialement.
Guy
Je n'ai pas été bavard ces temps-ci un peu de soucis famille et en plus une "tourista" de 8 jours qui m'a complètement fichu par terre.
La clim effectivement tout a changé elle fonctionne d'une façon logique maintenant avec entre -2° à 6° le matin pour 9 à 11 l'AM.
Je lui demande 20° au centre de la maison c'est d'ailleurs toujours bien réparti et la chambre qui est au nord a repris une température normale vers 17/18° (23 sur tc).
La nuit je la règle à 19 et en me levant une fois vers 7h je la règle à 23 sur la télécommande ce qui nous ramène à 20 vers midi.
L'écart avec ce que dit la Télécommande et le résultat dans la pièce me parait normal car il n'y a aucun contrôle par l'unité de ce qui règne dans la pièce !!?? c'est une anticipation empirique de l'électronique il me semble.
Pour les conso tout ce que j'avais vu avant était faux car j'avais des éléments sur cette phase que j'avais oublié de prendre en compte.
Maintenant j'ai un ampèremètre directement sur l'unité que j'ai étalonné en coupant tout le reste à la maison et comparé les données du compteur EDF et de mon ampèremètre.
Les moments les plus forts sont le matin au redémarrage quand partant de 18 dans la maison je télécommande à 23°.
Après l'attente normale ça se met à ventiler assez fort et je constate à l'ampèremètre 6 A à 7 A pendant la montée ensuite dans la journée ça descend et c'est souvent autour de 4,5 A (230 V).
Vu le froid d'hier et un petit peu moins aujourd'hui je suis étonné de cette faible consommation.
L'eau ne coule plus (moins d'humidité dans l'air certainement ?).
Maintenant la chose qui m'embête le plus c'est impossibilité de pouvoir programmer la température à l'avance.
Car comme je trouve débile de stopper le chauffage la nuit au point de vue énergétique et de demander par exemple à la machine de rattraper tout à partir par exemple de 6H une programmation de température serait beaucoup plus intelligente enfin c'est mon avis.
Résumé : ça chauffe bien et ça ne semble pas consommer.
Votre Avis avec plaisir.
Cordialement.
Guy
25 novembre 2015 à 17:21
Réponse 27 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonjour Bigrille,
Depuis que j'ai installé un compteur MEMO4, j'ai directement ma conso en direct et mon ampérage.
Le 23/11/2015 au petit matin avec -1.7°C extérieur au nord, consigne sur 19°C, et température intérieure 20.5°C et température de reprise 22.5°C, et soufflage 33°C hygrométrie extérieure 81 %.
Mais maintient ma température intérieure à 20.5°C !!
Consommation mini 460 Watts à 470 Watts 2.95 A, et au démarrage 1.760 Watts 7.7 A.
Mais je n'ai qu'un mono-Split de 5.20 kW !
Après 120 minutes de fonctionnement et reprise, après dégivrage ma température de sortie est donc en soufflage du Split et de 49.5°C après 15 minutes, puis se stabilise autour de 33 à 34 degrés.
Après 1 heure de fonctionnement juste avant dégivrage je souffle à 31°C mais avec la batterie extérieure givrée à 90 %.
Je trouve que plus la température extérieure descend moins je consomme, certes après 20 minutes de fonctionnement la température de soufflage diminue avec une diminution du rendement dû à la prise en glace de l'unité extérieure, mais aussi avec la température intérieure se rapprochant de la consigne !!
Vous dites que l'eau ne coule plus sous l'unité extérieure, soit l'air est extrêmement sec !! car pour moi j'ai des hygrométries élevées de l'ordre de 77 % à 85 % en moyenne ! en bordure de la Garonne c'est normal !!
Pour votre réglage rien ne sert de passer de 19 à 23°C, il vaut mieux passer de 19°C à 20 degrés cela fera moins forcée la machine, et moi je reste directement sur 19°C de consigne.
Si votre installation est un peu sous dimensionnée à -5 degrés, vous ne pourrez pas reprendre des degrés si facilement sachant que les murs intérieurs ont besoin de reprendre de la chaleur !!
Mais pour moi c'est pareil je reprends difficilement 1 à 2 degrés en 4 ou 6 heures suivant si les températures extérieures ne dépassent pas les 5 degrés à midi !!
J'espère que vous allez bien vous rétablir !
Cordialement, cathars
Depuis que j'ai installé un compteur MEMO4, j'ai directement ma conso en direct et mon ampérage.
Le 23/11/2015 au petit matin avec -1.7°C extérieur au nord, consigne sur 19°C, et température intérieure 20.5°C et température de reprise 22.5°C, et soufflage 33°C hygrométrie extérieure 81 %.
Mais maintient ma température intérieure à 20.5°C !!
Consommation mini 460 Watts à 470 Watts 2.95 A, et au démarrage 1.760 Watts 7.7 A.
Mais je n'ai qu'un mono-Split de 5.20 kW !
Après 120 minutes de fonctionnement et reprise, après dégivrage ma température de sortie est donc en soufflage du Split et de 49.5°C après 15 minutes, puis se stabilise autour de 33 à 34 degrés.
Après 1 heure de fonctionnement juste avant dégivrage je souffle à 31°C mais avec la batterie extérieure givrée à 90 %.
Je trouve que plus la température extérieure descend moins je consomme, certes après 20 minutes de fonctionnement la température de soufflage diminue avec une diminution du rendement dû à la prise en glace de l'unité extérieure, mais aussi avec la température intérieure se rapprochant de la consigne !!
Vous dites que l'eau ne coule plus sous l'unité extérieure, soit l'air est extrêmement sec !! car pour moi j'ai des hygrométries élevées de l'ordre de 77 % à 85 % en moyenne ! en bordure de la Garonne c'est normal !!
Pour votre réglage rien ne sert de passer de 19 à 23°C, il vaut mieux passer de 19°C à 20 degrés cela fera moins forcée la machine, et moi je reste directement sur 19°C de consigne.
Si votre installation est un peu sous dimensionnée à -5 degrés, vous ne pourrez pas reprendre des degrés si facilement sachant que les murs intérieurs ont besoin de reprendre de la chaleur !!
Mais pour moi c'est pareil je reprends difficilement 1 à 2 degrés en 4 ou 6 heures suivant si les températures extérieures ne dépassent pas les 5 degrés à midi !!
J'espère que vous allez bien vous rétablir !
Cordialement, cathars
26 novembre 2015 à 14:32
Réponse 28 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonjour, Cathars
Merci ça va de mieux en mieux.
Je pense que les fonctionnements se ressemblent, en effet le matin en reprise 1500 à 1600 W et en équilibre je tourne en ce moment entre 500 à 650 W ce que je trouve ridicule pour une maison de 100 m² et surtout des plafonds de 2,77 m de hauteur.
Je vais continuer à faire des mesures surtout que je suis frileux et que pour le moment je lui demande 20° dans la journée mais le soir 22°
Hygrométrie ici avec le soleil est ridiculement basse à l'extérieur : 60% !!!
C'est d'ailleurs pour cela que j'ai voulu venir en Ardèche pour ma retraite à cause de mes problèmes d'arthrose.
Votre région est l'une des plus humides de France et Biarritz plus bas est considéré comme la piscine de la France (record de jours de pluie), l'Ardèche méridionale à près de 200 jours de soleil par an.
C'est le fait du split qui est très haut qui fait la différence entre les ° demandés et ceux de la pièce. Ça m'est égal il suffit de le savoir.
En tous les cas je suis allé voir l'UE pendant la plus forte charge et pas de givrage et le ventilateur tourne à moyenne vitesse.
Donc à suivre au fur et à mesure de l'hiver nous donnerons nos observations.
Bonne journée,
Cordialement, Bigrille.
Merci ça va de mieux en mieux.
Je pense que les fonctionnements se ressemblent, en effet le matin en reprise 1500 à 1600 W et en équilibre je tourne en ce moment entre 500 à 650 W ce que je trouve ridicule pour une maison de 100 m² et surtout des plafonds de 2,77 m de hauteur.
Je vais continuer à faire des mesures surtout que je suis frileux et que pour le moment je lui demande 20° dans la journée mais le soir 22°
Hygrométrie ici avec le soleil est ridiculement basse à l'extérieur : 60% !!!
C'est d'ailleurs pour cela que j'ai voulu venir en Ardèche pour ma retraite à cause de mes problèmes d'arthrose.
Votre région est l'une des plus humides de France et Biarritz plus bas est considéré comme la piscine de la France (record de jours de pluie), l'Ardèche méridionale à près de 200 jours de soleil par an.
C'est le fait du split qui est très haut qui fait la différence entre les ° demandés et ceux de la pièce. Ça m'est égal il suffit de le savoir.
En tous les cas je suis allé voir l'UE pendant la plus forte charge et pas de givrage et le ventilateur tourne à moyenne vitesse.
Donc à suivre au fur et à mesure de l'hiver nous donnerons nos observations.
Bonne journée,
Cordialement, Bigrille.
26 novembre 2015 à 15:45
Réponse 29 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonsoir Bigrille,
Oui vous avez le Split placé assez haut, mais pour le mien placé à 15 cm du plafond pour une hauteur totale de 2,40 m le bas du Split se trouve à 2 mètres du sol ; mais pour la température de reprise il faut compter sur 3.5 à 4°C de différence avec la température de consigne que l'on prévoit normalement entre 1.20 m et 1.50 du sol.
Exemple :
pour 18°C demandé en consigne, ma clim se coupe avec une température de reprise de 23.2°C
pour 19°C demandé en consigne elle se coupe à la reprise à 23.7°C
pour 20°C demandé en consigne elle se coupe à la reprise à 24.7°C avec ma sonde météo au dixième de degrés de précision !!
Oui pour l’Ardèche c'est un très bon climat pour votre santé et pour celle de la clim.
Et oui Bordeaux l’hiver est souvent très humide ! 62 %, pour moi qu'une fois le 04/02/2015 à 17h15 !! sinon c'est plus souvent entre 78% et 88 % en moyenne !
Mais nous sommes l'été à 35 km du premier lac et 44 km de la mer, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre
!!
Bonne soirée.
Cordialement. cathars
Oui vous avez le Split placé assez haut, mais pour le mien placé à 15 cm du plafond pour une hauteur totale de 2,40 m le bas du Split se trouve à 2 mètres du sol ; mais pour la température de reprise il faut compter sur 3.5 à 4°C de différence avec la température de consigne que l'on prévoit normalement entre 1.20 m et 1.50 du sol.
Exemple :
pour 18°C demandé en consigne, ma clim se coupe avec une température de reprise de 23.2°C
pour 19°C demandé en consigne elle se coupe à la reprise à 23.7°C
pour 20°C demandé en consigne elle se coupe à la reprise à 24.7°C avec ma sonde météo au dixième de degrés de précision !!
Oui pour l’Ardèche c'est un très bon climat pour votre santé et pour celle de la clim.

Et oui Bordeaux l’hiver est souvent très humide ! 62 %, pour moi qu'une fois le 04/02/2015 à 17h15 !! sinon c'est plus souvent entre 78% et 88 % en moyenne !
Mais nous sommes l'été à 35 km du premier lac et 44 km de la mer, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre

Bonne soirée.
Cordialement. cathars
26 novembre 2015 à 20:08
Réponse 30 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonsoir Cathars.
Bien OK pour tout,
Hors humidité j'adore votre région j'ai d'ailleurs séjourné dans le bassin d'Arcachon dans mon enfance.
Toutefois ici nous avons la montagne d'Ardèche magnifique (on l'appelle la Corse sans la mer !!).
Et Palavas est à 160 Km.
Bonne soirée.
Cordialement.
Guy
Bien OK pour tout,
Hors humidité j'adore votre région j'ai d'ailleurs séjourné dans le bassin d'Arcachon dans mon enfance.
Toutefois ici nous avons la montagne d'Ardèche magnifique (on l'appelle la Corse sans la mer !!).
Et Palavas est à 160 Km.
Bonne soirée.
Cordialement.
Guy
26 novembre 2015 à 20:54
Réponse 31 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonsoir Cathars,
Au secours,
Tout allait bien cet AM je voulais justement donner mes dernières mesures, mais nous sommes partis faire quelques courses et au retour clim en arrêt et le voyant power qui clignote.
J'ai stoppé, remis en route toujours le clignotement et pas de fonctionnement.
J'ai été mettre ma chaudière électrique en route pour ne pas laisser la maison perdre sa chaleur et subitement la clim est repartie.
Mystère ou vous avez une idée ??
Sur l'UE pas de symptôme pas de givre pas de condensation 2 tuyaux froids et 2 tuyaux chauds sans plus.
Alors je n'ai pas eu le temps de chercher le code d'erreur.
A vous lire.
Cordialement.
Guy
Au secours,
Tout allait bien cet AM je voulais justement donner mes dernières mesures, mais nous sommes partis faire quelques courses et au retour clim en arrêt et le voyant power qui clignote.
J'ai stoppé, remis en route toujours le clignotement et pas de fonctionnement.
J'ai été mettre ma chaudière électrique en route pour ne pas laisser la maison perdre sa chaleur et subitement la clim est repartie.
Mystère ou vous avez une idée ??
Sur l'UE pas de symptôme pas de givre pas de condensation 2 tuyaux froids et 2 tuyaux chauds sans plus.
Alors je n'ai pas eu le temps de chercher le code d'erreur.
A vous lire.
Cordialement.
Guy
27 novembre 2015 à 18:46
Réponse 32 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Re,
Tout est normal maintenant, d'après la notice c'est un phénomène qui peut arriver pour cause de dégivrage mais alors c'est arrivé par une fin d'AM calme avec 10° extérieur.
Si nous passons à zéro plus de clim ???
Guy
Tout est normal maintenant, d'après la notice c'est un phénomène qui peut arriver pour cause de dégivrage mais alors c'est arrivé par une fin d'AM calme avec 10° extérieur.
Si nous passons à zéro plus de clim ???
Guy
27 novembre 2015 à 19:10
Réponse 33 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonsoir Bigrille,
J'arrive un peu tard, mais je ne sais pas ce qui a pu être la cause de cet arrêt !!
J'espère que ce n'est pas une coupure de protection du compresseur, qui aurait trop chauffé ??
Mais de toute manière informez votre l'installateur au plus tôt demain, car s'il connait bien le matériel il doit avoir une idée !!
Par 10 degrés extérieur votre clim devait souvent s'allumer et s’éteindre non ? En quelque sorte des cycles courts en permanence !
Les cycles courts sont très mauvais pour le compresseur surtout pour les retours d'huile dont le fonctionnement en court cycle réduit considérablement le temps minimum pour un retour d'huile correct et pour une bonne lubrification !!
Je peux bien sûr me tromper, mais cela pourrait éventuellement être la cause d'un arrêt de protection du compresseur !! Cordialement. cathars
J'arrive un peu tard, mais je ne sais pas ce qui a pu être la cause de cet arrêt !!
J'espère que ce n'est pas une coupure de protection du compresseur, qui aurait trop chauffé ??
Mais de toute manière informez votre l'installateur au plus tôt demain, car s'il connait bien le matériel il doit avoir une idée !!
Par 10 degrés extérieur votre clim devait souvent s'allumer et s’éteindre non ? En quelque sorte des cycles courts en permanence !
Les cycles courts sont très mauvais pour le compresseur surtout pour les retours d'huile dont le fonctionnement en court cycle réduit considérablement le temps minimum pour un retour d'huile correct et pour une bonne lubrification !!
Je peux bien sûr me tromper, mais cela pourrait éventuellement être la cause d'un arrêt de protection du compresseur !! Cordialement. cathars
27 novembre 2015 à 23:13
Réponse 34 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonsoir Bigrille,
Je n'ai plus de nouvelles de votre clim depuis la dernière fois où elle avait coupé subitement en dégivrage par 10 degrés extérieure !
J’espère que tout est rentré dans l'ordre, et que cela n’était rien de grave !!
Cordialement. cathars
Je n'ai plus de nouvelles de votre clim depuis la dernière fois où elle avait coupé subitement en dégivrage par 10 degrés extérieure !
J’espère que tout est rentré dans l'ordre, et que cela n’était rien de grave !!
Cordialement. cathars
04 décembre 2015 à 23:37
Réponse 35 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonsoir Cathars,
Tout va bien, en plus nous nous sommes absentés quelques jours chez le petit fils.
En ce moment pas facile de faire des mesures car nous sommes toujours au dessus de 10 donc la machine n'a pas grand chose à faire.
Du fait de mes très hauts plafonds j'ai admis mon décalage entre la consigne de la télécommande et la réalité cela fait entre 3 à 4 points selon la température extérieure ce n'est pas un problème. Une fois qu'on le sait.
Toutefois j'aimerais revenir sur le descriptif de cet ensemble CU- 3 EPBE
Résumé : Puissance absorbée : en KW 1,450 (mini/max 0,3/2,110)
Courant max A : 6,70 A (1500 W) jusque là on suit.
Là où c'est bizarre plus bas on lit : consommation à moins 10° : 4800W soit 20 A là je zappe quelque chose ??
Bonne soirée.
Guy
Tout va bien, en plus nous nous sommes absentés quelques jours chez le petit fils.
En ce moment pas facile de faire des mesures car nous sommes toujours au dessus de 10 donc la machine n'a pas grand chose à faire.
Du fait de mes très hauts plafonds j'ai admis mon décalage entre la consigne de la télécommande et la réalité cela fait entre 3 à 4 points selon la température extérieure ce n'est pas un problème. Une fois qu'on le sait.
Toutefois j'aimerais revenir sur le descriptif de cet ensemble CU- 3 EPBE
Résumé : Puissance absorbée : en KW 1,450 (mini/max 0,3/2,110)
Courant max A : 6,70 A (1500 W) jusque là on suit.
Là où c'est bizarre plus bas on lit : consommation à moins 10° : 4800W soit 20 A là je zappe quelque chose ??

Bonne soirée.
Guy
15 décembre 2015 à 18:18
Réponse 36 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonjour Bigrille.
Oui le décalage entre la sonde de reprise et la température à un 1.20 du sol est normal, pour de ce qui est des 4800 Watts à -10°C je pense que c'est la puissance restituée sur laquelle vous pouvez compter !! et non la puissance absorbée.
Pour la consommation à cette puissance voir le COP de la machine à -10°C (exemple) si le COP de 2.5 à -10°C pour 4800 Watts restitués = 1920 Watts absorbés.
Cordialement, cathars
Oui le décalage entre la sonde de reprise et la température à un 1.20 du sol est normal, pour de ce qui est des 4800 Watts à -10°C je pense que c'est la puissance restituée sur laquelle vous pouvez compter !! et non la puissance absorbée.
Pour la consommation à cette puissance voir le COP de la machine à -10°C (exemple) si le COP de 2.5 à -10°C pour 4800 Watts restitués = 1920 Watts absorbés.
Cordialement, cathars
16 décembre 2015 à 10:23
Réponse 37 d'un contributeur du forum
Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
Bonjour Cathars.
Oui surtout que mon split est à 2,40 m du sol.
Pour l'indication des spécifications je suis dubitatif car pour les autres paramètres les notes sont bien faites par rapport au réel ou au restitué je poserais la question à mon installateur.
Il fait un peu plus frais aujourd'hui, le vent du nord est revenu avec le soleil et de ce fait étant très bas nous allons récupérer des degrés par le soleil sur les vitrages (double).
A bientôt.
Cordialement.
Guy
Oui surtout que mon split est à 2,40 m du sol.
Pour l'indication des spécifications je suis dubitatif car pour les autres paramètres les notes sont bien faites par rapport au réel ou au restitué je poserais la question à mon installateur.
Il fait un peu plus frais aujourd'hui, le vent du nord est revenu avec le soleil et de ce fait étant très bas nous allons récupérer des degrés par le soleil sur les vitrages (double).
A bientôt.
Cordialement.
Guy
16 décembre 2015 à 11:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG
- N°5099 : Bonjour à vous tous. Cela fait presque un an que j'utilise mon split Mitsubishi, et je me suis posé ce matin la question de la consommation réelle de nos pompes à chaleur air/air. Je dispose d'un mono split Hyper Heating MZN...
- 2. Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
- N°9621 : Bonjour tout le monde. Je possède une climatisation Panasonic Etherea CU-Z35VKE Inverter, depuis quelques temps elle fonctionne par intermittence. Je m'explique il y a des jours où je peux la démarrer et la laisser tourner...
- 3. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 4. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
- 5. Bruit unité extérieure Panasonic CU-RE12PKE
- N°3720 : Bonjour, Je n'ai jamais utilisé le climatiseur en mode chauffage et je viens de le faire hier et le bruit de l'unité extérieure est assez fort alors que je n'ai constaté aucun bruit sur plusieurs années en mode...
- 6. Carte UE endommagée clim Panasonic CU-RE9QKE
- N°6919 : Bonjour, J'ai un souci sur une unité extérieure Panasonic CU-RE9QKE ? Le fusible 102 est carbonisé mais aussi le IC 11 (je ne sais pas ce que c'est). Cet incident est dû à l'entrée de fourmis sous la carte. Quelqu'un...
- 7. Aide pour rebrancher clim réversible Panasonic cu-w18cke
- N°3911 : Bonjour, J'ai un souci pour rebrancher ma climatisation. J'ai peur de m'être perdu dans le branchement des cosses. Merci de m'aider à retrouver la position initiale des câbles. Ma clim est une Panasonic réversible...
- 8. Panne unité extérieure Panasonic CU-2E18CBPG
- N°7684 : Bonjour à tous, L'unité extérieure de mon installation est en panne, les Splits intérieurs sont en défaut. Est-il possible de trouver un modèle équivalent au Panasonic CU-2E18CBPG pour remplacer uniquement l'unité...
- 9. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 10. Erreur H12 sur UI Panasonic CS-0ME7DKEG et UE CU-3E18EBE
- N°6875 : Bonjour à tous. J'ai un souci sur une installation composée de 2 UE Panasonic CU-3E18EBE, chacune avec 2 UI CS-0ME7DKEG 3 des UI étaient HS, j'en ai extrait quelques cadavres de souris et de lézard autour des transfos,...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite