Bonjour à vous tous.

Cela fait presque un an que j'utilise mon split Mitsubishi, et je me suis posé ce matin la question de la consommation réelle de nos pompes à chaleur air/air. Je dispose d'un mono split Hyper Heating MZN LN35 VG

Grace à mon compteur Linky, je me suis amusé à analyser la consommation réelle instantanée du groupe (tous les équipements dans mon logement étaient bien évidemment débranchés).
Ce matin, +1°C extérieur, débit d'air au maximum (5/5) et température de consigne à 28°C, je pouvais lire une puissance activée soutirée instantanée de 2000VA au compteur.

Or, lorsque l'on regarde la documentation de Mitsubishi, il est écrit : Puissance absorbée totale : 0.8 kW
Y a pas un petit malentendu ou mensonge quelque part ? Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ?
Ingénieur et plutôt curieux, ça me questionne tout de même.

Bien évidemment, la documentation Mitsubishi ne prend pas en compte la consommation de l'unité intérieure (pas grand chose à mon avis), ni des pertes de charges liées à l'installation... Mais l'écart reste tout de même important.
Merci à vous.
21 novembre 2018 à 17:52
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,
Je vais faire un petit rapprochement afin que vous puissiez comprendre, une voiture consomme 5 litres au 100 pour une vitesse de 90Km/H mais si vous roulez à 180KM/H cette dernière consommera très certainement plus de 15 litres au 100 Km.
En effet vous demandez 28°C en puissance maximale de ventilation donc vous mettez votre machine en demande à fond en permanence. Si vous mettez votre machine en demande, comme dans les essais labo, à 19°C ventilation auto avec une température extérieure de +7°C, vous vous rapprocherez des résultats labo.

Cordialement.
maclimatisation.com
21 novembre 2018 à 19:03
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,
Je pensais que le compteur Linky ne donnait pas la consommation instantanée mais la conso sur une demi-heure ??
Vous avez débranché même la VMC ?
Je trouve la conso un peu exagérée !
Le mieux est d'avoir un compteur indépendant rien que pour la clim, cela permet de pouvoir vérifier sur une durée précise ou en instantanée !
Cordialement. cathars
21 novembre 2018 à 20:14
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Bonsoir.
Tout à fait, il y a un décalage 1/2 heure avec le Linky.
21 novembre 2018 à 21:08
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

xavierb
Membre inscrit
xavierb
284 messages
Et pour revenir aux consos annoncées par Mitsubishi sur ce type de monosplit (j'ai un 35VEHZ de la génération précédente à la vôtre). Il est écrit (page 4) dans les conditions d'essais (page 13) que la conso nominale de 800W que vous citez est obtenue :
- Dans des conditions sans dégivrage
- T int° 19°
- T ext° 7°
- Ventilation de l'UI sur HI (3 barres).
En pièce jointe la doc en question avec la conso en fonction de la demande et de la T° ext (page 23).
21 novembre 2018 à 21:18
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour xavierb,
Nous n'avons pas reçu le pdf (mitsubishi electric muz fh vehz service manual eng.pdf) que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
21 novembre 2018 à 21:31
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

Hugo76
Membre inscrit
Hugo76
132 messages
Pour compléter les réponses précédentes :
- LINKY c'est des tranches de 30 minutes et puissance moyenne relevée sur internet. On peut obtenir la puissance instantanée en Voltampère (VA) en appuyant la touche (+) sur le boitier LINKY . 1VA = 1Watt. Il faut déduire les autres appareils qui peuvent tout changer : Ballon eau chaude, four, TV etc etc. Le mieux comme dit cathars est un compteur individuel sinon la mesure est vraiment "à la louche.."

- Au démarrage c'est normal que la puissance soutirée est au maximum car le compresseur démarre et le split souffle au maximum même en mode AUto. Mon Mitsubishi Hyperheating est à 1200W au démarrage puis il retombe à environ 600W en maintient de consigne. C'est parfaitement normal.

- T° de consigne 28°C c'est du n'importe quoi... Il n'y a pas besoin d'augmenter la T° de consigne aussi haut à moins de faire un sauna/hammam chez soi...
21 novembre 2018 à 22:59
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

maestro5959
Membre inscrit
maestro5959
26 messages
Bonjour à vous.
Merci pour vos réponses. Je pensais que les 800W annoncés sur la doc était la puissance MAX soutirée par l'équipement, et non une puissance à X° extérieur, consigne 19 et débit d'air moyen.
Concernant le compteur Linky, il est possible de mesurer la consommation instantanée directement sur le petit écran du compteur. La conso annoncée est bien celle du climatiseur à 28°C consigne, débit max.

Xavier : il manque le lien pour le PDF. ;)

Pour répondre à Hugo : dans mon cas de figure, nous sommes obligés d'élever la température aussi haute chez nous pendant 3 heures pour réchauffer la pièce le matin. Nous avons en effet des phénomènes de stratification assez importants : forte hauteur sous plafond, et beaucoup de déperditions thermiques au niveau de notre dalle (nous habitons dans une vieille ferme, complétement rénovée, au premier et dernier étage, avec beaucoup de déperdition au niveau du plancher).
L'air chaud monte, et le sol lui est froid... La solution pour pouvoir chauffer, c'est de brasser un maximum d'air, consigne température haute, et après 3 heures de fonctionnement, réduire le débit d'air et la consigne à 25°C (ça nous donne une température de 20 degrés en ce moment par 3-4 degrés extérieur).

Je vais étudier la documentation Mitsubishi, ça m’intéresse. ;)
Merci à vous.
22 novembre 2018 à 09:15
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

maestro5959
Membre inscrit
maestro5959
26 messages
Après lecture rapide de la documentation technique, je viens de voir des factures de correction de la puissance par rapport à la "Rated Frequency" qui peuvent aller jusqu'à 2,7 (voir graph ci-dessous).
Donc j'en conclus qu'il est tout à fait normal d'avoir une conso de presque 2kW à pleine charge....

Question bête : Est-il possible de brider la fréquence de fonctionnement compresseur à une certaine valeur ?
Ça me permettrait de limiter les gênes acoustiques de l'UE (voir question 5100).
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
facteur correction input

22 novembre 2018 à 09:54
Réponse 9 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

xavierb
Membre inscrit
xavierb
284 messages
Salut Maestro,
Je vous envoie le doc ce soir, je n'y ai pas accès dans la journée.
Votre expérience (stratification) m’intéresse car je pense que j'ai le même problème chez moi (sol très froid) difficultés à réguler en ventilation "AUTO" alors que les performances de la machine sont suffisantes car en forçant la ventilation sur 3 (HI) et faible consigne ça chauffe très facilement la pièce.
Xavier.
22 novembre 2018 à 11:07
Réponse 10 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour Maestro,
Une chose importante contre la stratification, et de régler les volets à la verticale, avec une ventilation plus soutenue !
De plus réduire la consigne à 20 ou 21°C donnera plus d’inertie à la ventilation pour un meilleur brassage et pour éviter une stratification trop rapide.
Cordialement, cathars
22 novembre 2018 à 14:05
Réponse 11 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

xavierb
Membre inscrit
xavierb
284 messages
Bonsoir,
J'ai renvoyé le doc aux modérateurs qui devraient le poster sous peu.
Nous sommes plusieurs à avoir de grands volumes et rencontrer ce problème alors que la puissance thermique de la machine est suffisante.
Je serai curieux de savoir, si la mise en place du sonde déportée plus proche du sol peut permettre de résoudre ce problème ?
22 novembre 2018 à 19:18
Réponse 12 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonsoir xavierb.
Nous avons bien reçu le document : Service Manual MUZ-FH_VEHZ
Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.
22 novembre 2018 à 19:23
Réponse 13 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,
La seule chose qui me travaille, c'est la sonde de reprise un peu plus basse sous le Split, c'est 2 degrés de différence chez moi !!
Donc premièrement je suis sûr d'un fonctionnement plus long logiquement puisque dans un premier temps la consigne n'étant pas rapidement atteinte la clim va fonctionner plus puissamment !
Mais dans un autre temps je me pose la question de savoir si la clim voyant que la consigne met du temps à l'atteindre, est-ce qu'elle ne déclenchera pas un cycle de dégivrage plus rapidement ??
C'est en fait la question que je me pose !
Si quelqu'un veut faire la manip c'est de couper le fil avant la sonde et rallonger avec un fil de 0.75 mm sur 1 m une épissure puis souder à l'étain et un petit scotch d'isolant ! smile
Cela vaut le coup d’essayer ! si cela ne fonctionne pas un peu toujours remettre la sonde sur la batterie du Split.
Cordialement. cathars
22 novembre 2018 à 19:45
Réponse 14 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

xavierb
Membre inscrit
xavierb
284 messages
Bonsoir Cathars,
Même sur les hyperheating la sonde est facilement accessible ? Ce qui m'embête c'est que je ne suis même pas à deux ans de service, donc la garantie saute si je fais ça...
22 novembre 2018 à 21:17
Réponse 15 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

xavierb
Membre inscrit
xavierb
284 messages
Et si, plutôt que de faire descendre la sonde, je lui apporte de l'air frais du sol en y collant provisoirement un petit tuyau du genre fourreau électrique ?
22 novembre 2018 à 22:10
Réponse 16 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

Hugo76
Membre inscrit
Hugo76
132 messages
Citation :
Pour répondre à Hugo : dans mon cas de figure, nous sommes obligé d'élever la température aussi haute chez nous pendant 3 heures pour réchauffer la pièces le matin. Nous avons en effet des phénomènes de stratification assez importants: forte hauteur sous plafonds, et beaucoup de déperditions thermiques au niveau de notre dalle (nous habitons dans une vieille ferme, complétement rénové, au premier et dernier étage, avec beaucoup de déperdition au niveau du plancher).
L'air chaud monte, et le sol lui est froid... La solutions pour pouvoir chauffer, c'est de brasser un maximum d'air, consigne température haute, et après 3 heures de fonctionnement, réduire le débit d'air et la consigne à 25°C (ça nous donne une température de 20 degrés en ce moment par 3-4 degrés extérieur).
Bonsoir,
Désolé pour avoir pris des raccourcis.
Pour les pièces très grandes et hautes, il y a une astuce qui fait des miracles : il faut mettre un ventilateur de plafond comme dans les pays tropicaux. Cela marche aussi pour rediffuser la chaleur en bas (en petite vitesse bien sûr).
Concernant la stratification cela ne sert à rien de démarrer à 28°C car la stratification sera accélérée !
En fait l'air ambiant étant froid et celui sortant du split environ 55°C il y a une telle différence de température que l'air monte d'autant plus vite dans le plafond. Il vaut mieux mettre une température normale et rallonger la durée de chauffe.
Si je me souviens bien dans la série MSZ-LN qui est haut de gamme vous avez la programmation incluse dans la télécommande.
Chez moi j'ai programmé un démarrage matinal à 5h00 à 19°C et cela va très bien.
Pour les pièces à hauts plafonds il fallait prendre une console qui est beaucoup plus efficace et conseillé pour chauffage.
La console étant près du sol la chaleur traverse la pièce avant de monter au plafond.
Pour le split c'est le contraire, plus ils sont fixés haut et moins ils sont efficaces en chaleur.
Du coup à quelle hauteur avez-vous fixé votre split ?
22 novembre 2018 à 22:33
Réponse 17 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Image du jour Bricovidéo
Bonjour à toutes et à tous, information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo. À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Manège. Photo Patrice Faro. Fête foraine dans le Jardin des Tuileries. Photo numérique noir et blanc. Panasonic Lumix DMC-GF1 Zoom 14-45. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
23 novembre 2018 à 00:43
Réponse 18 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

maestro5959
Membre inscrit
maestro5959
26 messages
Mon split est placé à 30 cm au dessus d'une porte, donc assez haut, mais pas d'autre possibilité étant sous toiture, voir question 4495 : Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi

La ventilation est toujours en vitesse 4 quand nous ne voulons pas être trop dérangés par le bruit, et vitesse 5 le matin à 5h jusque 8h30 pour brasser un maximum. Idem vers 11h45 pendant 45m et idem en fin d'après midi, histoire de réchauffer le tout avant que je le rentre. Si non en temps normal, le laisse en vitesse 4. Le mode auto, je ne l'utilise pas car pas fait pour de gros volume je pense. Il me semble avoir déjà fait des essais de baisse de consigne.
De mémoire, en dessous de 24°, c'est pas terrible.

Concernant les consoles, effectivement beaucoup plus efficace, malheureusement, les consoles Mitsubishi ne sont franchement pas esthétiques du tout... voire un peu Old school.
Daikin en fait une très belle, mais je ne voulais pas installer de Daikin.
23 novembre 2018 à 09:31
Réponse 19 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

Hugo76
Membre inscrit
Hugo76
132 messages
Bonjour,
Vu la question 4495, c'est déjà beaucoup plus clair et vous aviez déjà eu les mêmes réponses.
Vous ne parlez pas de l'isolation de la pièce, mais la stratification est d'autant avantagée par le fait que les sous-toitures sont moins bien isolées que des combles perdus.

Pour moi je ne vois pas de solution miracle autres que :
- Mettre un ventilateur de plafond à pales.
- Mettre le split en mode "balayage" touche "VANE".
- Couper la VMC.

Sinon plus radicale :
- Mettre un autre split puissance 5000W.

P. S. : Les consoles Mitsubishi ne sont pas plus moches qu'un radiateur standard.
Moi je l'ai pas acheté car trop cher. Mais sinon c'est excellent en mode chauffage.
https://www.youtube.com/watch?v=uuBpbcx2ayo
23 novembre 2018 à 12:40
Réponse 20 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

xavierb
Membre inscrit
xavierb
284 messages
Bonjour,

Moi aussi, c'est le manque de connaissance/prix/COP (meilleur sur split) entre console et split qui m'ont fait choisir ces derniers.

Mais déjà l'année dernière, Dom Aom m'avait conseillé de brasser avec un ventilo de sol "classique" et de bricoler un transfo 230v->115v (ce que je ne sais pas faire) pour le faire tourner doucement et renvoyer l'air frais du sol le long du mur vers le split. Casimir-isere sur ce forum, fonctionne ainsi je crois.

Chez moi, l'effet stratification se traduit ainsi : par T°ext proche de 0°, qd je mets en ventil AUTO + faible consigne (18°), j'obtiens 19° mais comme ce n'est pas assez confortable à mon goût et si monte d'1°C la consigne à 19°, alors la température de la pièce finit par baisser plus bas qu'avec une consigne à 18°...

Je pense que l'air chaud monte autour de la sonde/du split, ne se diffuse pas assez dans la pièce donc la PAC réduit sa puissance. Le capteur i-see sensé mesurer la t° en tout point de la pièce ne joue pas bien son rôle.
Xavier.
23 novembre 2018 à 14:21
Réponse 21 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour à tous,
Oui je ne conseille pas de modification pour xavierb si la clim est encore en garantie, mais l'idée de Hugo76 du ventilateur est piétinante à juste prix !! smile mais cela me fait penser à un petit ventilateur d'ordinateur par exemple placer à côté de la sonde de reprise ! L'avantage, il réduirait l’effet de stratification et rallongerait les cycles de fonctionnement.
J'ai remarqué que lorsque l'on augmente la ventilation du Split cela a 2 résultantes significatives, la première fait baisser la consommation au compteur de 20 à 30 Watts dû sûrement à un rafraîchissement du fluide de 2 ou 3 degrés, la deuxième cela rallonge la durée des cycles !!
Seule chose négative cela augmente le bruit !!
Le petit ventilateur serait un bon exemple à faire sur le comportement anti stratification !!
Si vous disposez d'un petit ventilateur faites l'essai et dites-moi si cela est positif ! Merci. smile
Cordialement. cathars
24 novembre 2018 à 11:07
Réponse 22 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Oui l'utilité du petit ventilo serait seulement quand les températures sont douces, l'avantage est que la conso d'un petit ventilo est dérisoire !
Cordialement. cathars
24 novembre 2018 à 11:11
Réponse 23 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

maestro5959
Membre inscrit
maestro5959
26 messages
Bonjour.
Petite question aux propriétaires de MSZ LN 35VG : A quelle température soufflez-vous lorsque l'unité fonctionne en mode chauffage, après 30 minutes ?
Moi je suis sur 52° température soufflage / Reprise 24,5, 12 degrés extérieur.
Ma question : température de soufflage normale ? Ou un peu basse ?
Je soupçonne une légère fuite. Qu'en pensez-vous ?
@ bientôt et merci.
19 octobre 2019 à 10:04
Réponse 24 forum climatisation bricovideo.com

Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Généralement on estime qu'une différence entre la température de reprise et la température de soufflage, appelée aussi delta T, au delà de 20°C est bonne. Dans votre cas on est à 27,5°C donc très bon.

Cordialement.
maclimatisation.com
19 octobre 2019 à 12:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
    N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
  • 3. Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation.
    N°5968 : Bonjour à tous. Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating. Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans...
  • 4. Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue
    N°2850 : Bonjour, J'aimerais connaitre la puissance nécessaire pour mon RDC qui est totalement ouvert. La maison est bien isolée (légèrement sup. à norme RT2005). Niveau matériel que me conseillez-vous ? Si possible, le WIFI avec...
  • 5. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 6. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
  • 7. Achat Mitsubishi msz-sf50ve ou FH hyper heating
    N°4270 : Bonjour à tous. J'ai un séjour de 45m², j'ai reçu 2 devis une de la gamme Mitsubishi msz-sf50ve et le 2eme Mitsubishi msz-fh35ve hyper heating. Je recherche économie et confort en même temps. Que me conseillez-vous ?...
  • 8. Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
    N°3607 : Bonjour J'aimerais avoir votre avis pour l'emplacement de 2 splits Mitsubishi pour le matériel suivant : - 1 unité extérieure Mitsubishi MXZ-2E53VAHZ - 2 unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH35VE C'est un plan que j'ai...
  • 9. Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied
    N°5981 : Bonjour, Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici après avoir lu souvent, et pour mon premier post j'ai cherché en vain une rubrique "présentation", s'il faut le faire avant de poster veuillez m'en excuser et...
  • 10. Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi
    N°4495 : Bonjour à vous. Ça y est mon climatiseur est installé : modèle Mitsubishi MSZ LN35. Le mono split permettra de chauffer la pièce principale. En cas de grand froid, nous avons un insert si besoin. Configuration de ma...
>>> Résultats suivants pour : Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite