Bonjour à tous.

J'ai un souci sur une installation composée de 2 UE Panasonic CU-3E18EBE, chacune avec 2 UI CS-0ME7DKEG

3 des UI étaient HS, j'en ai extrait quelques cadavres de souris et de lézard autour des transfos, puis j'ai changé le régulateur 7812 sur les 3 cartes.
L'une des UI (au RDC) est repartie de suite sans faire d'erreur, il m'a été dit que la seconde fonctionnait, je n'ai pas pensé à la vérifier par moi-même.

A l'étage par contre les 2 UI passent en erreur H12. J'ai essayé de laisser l'alimentation coupée quelques minutes, rien n'y fait. Lorsque je déconnecte la borne N°3 j'ai une erreur H11, j'en déduis que la communication avec l'UE se fait bien. Mais une fois reconnecté j'ai H12 qui revient.

D’où pourrait bien venir cette erreur, je précise qu'aucune modification de l’installation n'a été faite depuis la mise en service.
Merci par avance.
24 février 2021 à 18:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur H12 sur UI Panasonic CS-0ME7DKEG et UE CU-3E18EBE

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

H12 RANG DE CAPACITÉ ANORMALE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR INCORRECT
H11 ERREUR DE COMMUNICATION INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Vous avez donc un problème avec vos cartes électroniques.
Changez vos cartes.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 16:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur H12 sur UI Panasonic CS-0ME7DKEG et UE CU-3E18EBE

madyoyo
Membre inscrit
madyoyo
9 messages
Le H11 n'arrive que lorsque le fil vers l'UE est déconnecté. Ce qui me surprend c'est d'avoir cette erreur H12, assez spécifique, alors qu'a côté toutes les autres fonctions de la carte intérieure semblent fonctionner, notamment lorsque je les ai testées en dehors de l'UI j'avais bien une erreur de sonde de température. Il me semble que si quelque chose était grillé rien ne se transmettrait entre les 2 unités.

La prochaine étape (lorsque je me rendrais sur place) que j'envisage c'est de faire un test croisé : placer une des cartes "défectueuse" sur l'UI qui fonctionne, et en fonction du résultat faire l'inverse, afin de confirmer que les 2 sont bien HS.
Ou si c'est côté UE que le problème se situe.

Et éventuellement tester chaque composant de la partie "communication" (en comparant les valeurs avec une carte qui fonctionne).
26 février 2021 à 16:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
    N°3024 : Bonjour, J'aimerais comprendre pour une température extérieure de 16° et une température obtenue de 21° intérieure. La consommation est de 10 A (2300W) quand le compresseur est en fonctionnement. En position...
  • 2. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 3. Clim Zenith AC-SR-51-QC erreur F1 quelle carte électronique est HS
    N°1832 : Bonjour, Tout est dit dans le résumé de la question. Sur une climatisation Zenith AC-SR-51-QC j'ai l'erreur F1. Quelle carte électronique est HS ? D’après ce que je vois c'est une panne récurrente, mon appareil n'a pas 6...
  • 4. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
    N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
  • 5. Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea
    N°6348 : Bonjours à tous. Je suis face un bi-split qui souffre d'une erreur P1 à l'UI et E5 à l'extérieur. C'est un Midea type (voir image). Cet appareil démarrage un bon moment environ 2 à 3h et s'arrête pour afficher ces deux...
  • 6. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 7. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 8. Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
    N°1893 : Bonjour, J'ai fait installer des clim réversible Panasonic (CS-E7NKEW) dans 3 chambres, et même en programmant 16° il fait environ 20 / 21°, est-ce que c'est normal ? Merci.
  • 9. Volute se met à fond au démarrage clim Panasonic CS-FZ25WKE
    N°9567 : Bonjour, je suis Totoribus, âgé de 46 ans et j'habite en Martinique. Je préfère réparer plutôt que jeter. J'ai une climatisation dans ma maison qui a 3 ans et qui est exposée aux embruns marins. Depuis quelques jours,...
  • 10. UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X
    N°3766 : Bonjour, Les références sont dans le titre. Les deux volets s'ouvrent et se ferment normalement au démarrage (donc pas bloqués et moteurs OK). Difficile de voir le clignotement de LD301 car l'intervalle entre la mise en...
>>> Résultats suivants pour : Erreur H12 sur UI Panasonic CS-0ME7DKEG et UE CU-3E18EBE >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatisationinstallation climatiseurinstallation climatisation toitureforum depannage climatiseurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite