Mauvaises odeurs split déboucheur liquide bac à condensats
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
8619
Question Forum Climatisation : Mauvaises odeurs split déboucheur liquide bac à condensats
Invité

Bonjour à tous.
Une de mes unités intérieures sentant mauvais, je souhaiterais essayer de nettoyer le bac à condensats ?.
Il s'agit d'une Daikin Stylish.
Je ne suis pas certain que les odeurs viennent du bac mais je me suis dit que ça valait la peine de tester car des produits nettoyants existent spécifiquement pour ce besoin.
Je comptais donc me procurer du Advanced DrainKleen One Shot.
Le mode d'emploi indique de "Presser le flacon de DrainKleen one shot pour projeter le produit dans le bac à condensats". Néanmoins je ne suis pas sûr de l'endroit où je dois déverser le liquide.
Après avoir retiré les filtres, j'ai essayé avec de l'eau entre l'évaporateur et la calandre (cf flèches rouges sur la photo en pj) mais une partie (ou totalité?) de cette eau est ressortie au niveau de la mousse encerclée en bleue sur l'autre photo en pièce jointe...
Sauriez-vous à quel endroit précisément le liquide doit-il être déversé ?
Je suppose que cela doit être directement sur l'évaporateur.
En effet, une rubrique du manuel d'installation demande demande de verser de l'eau sur l'évaporateur afin de rechercher des fuites.
Si je verse le liquide sur l'évaporateur, va t-il entièrement s'écouler jusqu'au bac à condensats ?
N'y a t-il pas de risque d'abîmer les ailettes en aluminium ?
Aussi, est-il nécessaire de retirer le capot/calandre ?
J'ai conscience que la question doit paraître stupide pour un pro mais merci d'avance dans tous les cas
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Une de mes unités intérieures sentant mauvais, je souhaiterais essayer de nettoyer le bac à condensats ?.
Il s'agit d'une Daikin Stylish.
Je ne suis pas certain que les odeurs viennent du bac mais je me suis dit que ça valait la peine de tester car des produits nettoyants existent spécifiquement pour ce besoin.
Je comptais donc me procurer du Advanced DrainKleen One Shot.
Le mode d'emploi indique de "Presser le flacon de DrainKleen one shot pour projeter le produit dans le bac à condensats". Néanmoins je ne suis pas sûr de l'endroit où je dois déverser le liquide.
Après avoir retiré les filtres, j'ai essayé avec de l'eau entre l'évaporateur et la calandre (cf flèches rouges sur la photo en pj) mais une partie (ou totalité?) de cette eau est ressortie au niveau de la mousse encerclée en bleue sur l'autre photo en pièce jointe...

Sauriez-vous à quel endroit précisément le liquide doit-il être déversé ?
Je suppose que cela doit être directement sur l'évaporateur.
En effet, une rubrique du manuel d'installation demande demande de verser de l'eau sur l'évaporateur afin de rechercher des fuites.
Si je verse le liquide sur l'évaporateur, va t-il entièrement s'écouler jusqu'au bac à condensats ?
N'y a t-il pas de risque d'abîmer les ailettes en aluminium ?
Aussi, est-il nécessaire de retirer le capot/calandre ?
J'ai conscience que la question doit paraître stupide pour un pro mais merci d'avance dans tous les cas

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


31 mai 2023 à 18:29
Réponse 1 forum climatisation climatiseur
Mauvaises odeurs split déboucheur liquide bac à condensats
Bonjour.
Pour verser le produit, lunettes et gants, directement et doucement sur la batterie, l'eau de javel peut faire l'affaire. Il y a peut être autre chose, pour les condensats, comment sont fait les sorties condensats ?
Pompe de relevage ? Gravitaire ? Dans un PVC ? Y a t'il un siphon ?
Peut être est t'il sec d'où remontées d'odeurs ?
Pour verser le produit, lunettes et gants, directement et doucement sur la batterie, l'eau de javel peut faire l'affaire. Il y a peut être autre chose, pour les condensats, comment sont fait les sorties condensats ?
Pompe de relevage ? Gravitaire ? Dans un PVC ? Y a t'il un siphon ?
Peut être est t'il sec d'où remontées d'odeurs ?
03 juin 2023 à 11:31
Réponse 2 forum climatisation climatiseur
Invité

Mauvaises odeurs split déboucheur liquide bac à condensats
Invité

Merci PL de votre réponse.
Est-ce préférable de verser le produit depuis le haut de l'unité intérieure (par l'entrée d'air) ?
Et pour l'eau de javel (diluée je suppose), cela ne risque pas d'abimer des composants ?
Je pourrais tenter avec une pissette.
Concernant l'installation, les condensats sont évacués par gravité via un tuyau souple spiralé en PVC d'environ 3m.
Il n'y a pas de siphon.
Je récupère l'eau dans un bidon / jerrican de 30L que je vide régulièrement.
Est-ce préférable de verser le produit depuis le haut de l'unité intérieure (par l'entrée d'air) ?
Et pour l'eau de javel (diluée je suppose), cela ne risque pas d'abimer des composants ?
Je pourrais tenter avec une pissette.
Concernant l'installation, les condensats sont évacués par gravité via un tuyau souple spiralé en PVC d'environ 3m.
Il n'y a pas de siphon.
Je récupère l'eau dans un bidon / jerrican de 30L que je vide régulièrement.
03 juin 2023 à 12:15
Réponse 3 forum climatisation climatiseur
Mauvaises odeurs split déboucheur liquide bac à condensats
Bonjour.
Jamais de javel car la réaction chimique risque de ronger les brasures.
Cordialement
maclimatisation.com
Jamais de javel car la réaction chimique risque de ronger les brasures.
Cordialement
maclimatisation.com
04 juin 2023 à 13:36
Réponse 4 forum climatisation climatiseur
Mauvaises odeurs split déboucheur liquide bac à condensats
Bonjour.
Je viens de relire votre post.
L'odeur vient probablement du bidon que vous utilisez.
En effet suivant son contenu d'origine il reste toujours une odeur qui va remonter par le tuyau des condensats.
Pour éviter cela il va falloir découper le haut de votre bidon afin qu'il y ait une plus grande prise d'air pour éviter les odeurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je viens de relire votre post.
L'odeur vient probablement du bidon que vous utilisez.
En effet suivant son contenu d'origine il reste toujours une odeur qui va remonter par le tuyau des condensats.
Pour éviter cela il va falloir découper le haut de votre bidon afin qu'il y ait une plus grande prise d'air pour éviter les odeurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 juin 2023 à 07:34
Réponse 5 forum climatisation climatiseur
Invité

Mauvaises odeurs split déboucheur liquide bac à condensats
Invité

Merci de vos réponses AAC.
Je ne pense pas que les odeurs venaient du bidon, même quand je le retire et le remplace par un seau par exemple, les odeurs restent
J'ai testé le produit en le versant doucement sur la batterie et je constate que les odeurs ne sont plus là (pour le moment?). J'ai ensuite bien rincé sur toute la batterie.
Par contre cela a laissé quelques traces sur les ailettes en aluminum de la batterie. Il y a eu une réaction chimique qui a produit du gaz et de la mousse noire. Le produit contenait de la soude, c'est donc de l'hydrogène et du Al(OH)3 qui ont été produits. D'après les caractéristiques du produit il y a normalement des inhibiteurs et pas de risque sur les métaux mais j'ai des doutes
Est-ce que cette corrosion sur une partie de la batterie est dangereuse ? D'autres éléments ont pu être abîmés ?
Merci d'avance
Je ne pense pas que les odeurs venaient du bidon, même quand je le retire et le remplace par un seau par exemple, les odeurs restent

J'ai testé le produit en le versant doucement sur la batterie et je constate que les odeurs ne sont plus là (pour le moment?). J'ai ensuite bien rincé sur toute la batterie.
Par contre cela a laissé quelques traces sur les ailettes en aluminum de la batterie. Il y a eu une réaction chimique qui a produit du gaz et de la mousse noire. Le produit contenait de la soude, c'est donc de l'hydrogène et du Al(OH)3 qui ont été produits. D'après les caractéristiques du produit il y a normalement des inhibiteurs et pas de risque sur les métaux mais j'ai des doutes

Est-ce que cette corrosion sur une partie de la batterie est dangereuse ? D'autres éléments ont pu être abîmés ?
Merci d'avance
07 juin 2023 à 00:41
Réponse 6 forum climatisation climatiseur
Mauvaises odeurs split déboucheur liquide bac à condensats
Bonjour.
Normalement les produits pour déboucher les condensats se versent dans le bac à condensats.
Cela doit être marqué sur la notice.
Pour ce qui est des métaux et plastique il n'y a aucun risque.
Mais naturellement il faut bien rincé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Normalement les produits pour déboucher les condensats se versent dans le bac à condensats.
Cela doit être marqué sur la notice.
Pour ce qui est des métaux et plastique il n'y a aucun risque.
Mais naturellement il faut bien rincé.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 juin 2023 à 06:27
Réponse 7 forum climatisation climatiseur
Invité

Mauvaises odeurs split déboucheur liquide bac à condensats
Invité

Merci de votre réponse.
L'endroit où déverser le produit était ma question initiale :
Le mode d'emploi indique de "Presser le flacon de DrainKleen one shot pour projeter le produit dans le bac à condensats". Néanmoins je ne suis pas sûr de l'endroit où je dois déverser le liquide.
La batterie a un peu été abîmée.
Rien de grave j'imagine mais je le saurai pour la prochaine fois
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'endroit où déverser le produit était ma question initiale :
Le mode d'emploi indique de "Presser le flacon de DrainKleen one shot pour projeter le produit dans le bac à condensats". Néanmoins je ne suis pas sûr de l'endroit où je dois déverser le liquide.
La batterie a un peu été abîmée.
Rien de grave j'imagine mais je le saurai pour la prochaine fois

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 juin 2023 à 22:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Odeur de vinaigre provenant d'un split
- N°5516 : Bonjour à tous. Voilà, j'ai fait installer une climatisation à mon domicile il y a 3 ans, Mitsubishi. L'entretien a été fait l'année dernière, et cette année au mois de juin. Problème, le split du salon sent le...
- 2. Mauvaises odeurs sortant des groupes intérieurs climatisation reversible
- N°1655 : Bonjour à tous ! J'ai les mêmes soucis que les questions n° 74 et 1601 ! J'ai une installation Hitachi avec 3 splits et une console basse qui a 2 ans. Le problème d'odeurs est apparu cette année 48h après une demande de froid...
- 3. Avis sur les climatiseurs de marque GREE
- N°2716 : Bonjour à tous, Connaissez-vous les climatiseurs de la marque Gree ? Je souhaite votre opinion positive ou négative de cette marque. :biggrin: Merci d'avance pour toutes vos réponses. Cordialement. Philippe
- 4. Conseils nettoyage des UI et UE des climatiseurs
- N°4086 : Bonjour à tous, Comme évoqué sur un autre sujet j'ai quelques soucis d'odeurs remontant de mes appareils (2 splits). PL m'a gentiment conseillé un nettoyage avec de la javel diluée + vaporisation et rinçage à l'eau. A...
- 5. Où avoir une notice d'installation pour un MSZ-FH25 ?
- N°4072 : Bonjour, J'ai égaré et probablement pour toujours ma notice d'installation de mon Mitsubishi MSZ-FH25. Je ne la trouve pas en PDF sur le site de Mitsubishi et j'ai du mal à joindre mon installateur pour avoir un double (même...
- 6. Nettoyage bac à condensats climatiseur mural monosplit Airwell
- N°1116 : Bonjour. Comment accéder au bac à condensats d'un climatiseur mural monosplit Airwell pour le nettoyer car j'ai de l'eau dans mon salon dès 20 minutes de fonctionnement ? Le tuyau d'évacuation extérieur n'est pas obstrué,...
- 7. Nettoyage climatisation Mitsubishi
- N°5380 : Bonjour à tout le Forum, J'ai une climatisation Mitsubishi double split (chambre et séjour) et comme recommandé, je voudrais nettoyer les splits et l'UE. Il me semble qu'au démarrage, il y a une certaine odeur (poisson) qui...
- 8. Split Atlantic qui fuit
- N°2877 : Bonjour. :) J'ai un petit souci avec l'un des splits de clim (le 2ème est ok) il fuit au goutte à goutte à gauche... J'ai vérifié l'évacuation extérieur ras, j'ai démonté le carter et l'eau semble venir de droite au...
- 9. Installation bac de récupération des condensats clim Carrier
- N°3984 : Bonjour à tous, J'ai installé une clim gainable Carrier chez moi : Réf unité int : 38QUS018DS Réf unit ext : 42QSM018DS 1 - Comme ma copropriété l'exige j'ai mis un bac de récupération des condensats sous l'unité...
- 10. Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules
- N°2812 : Bonsoir, Je possède un climatiseur split système de marque ALPATEC : il a un module extérieur (compresseur) et un module intérieur relié par un flexible. Je ne l'ai pas utilisé depuis 3 ans. A cette époque à l'automne...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite