Conseils nettoyage des UI et UE des climatiseurs
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4086
Question dépannage climatisation : Conseils nettoyage des UI et UE des climatiseurs
Bonjour à tous,
Comme évoqué sur un autre sujet j'ai quelques soucis d'odeurs remontant de mes appareils (2 splits).
PL m'a gentiment conseillé un nettoyage avec de la javel diluée + vaporisation et rinçage à l'eau.
A cela j'ajoute que j'ai bien nettoyé mes filtres à l'eau + séchage.
Par la suite, j'ai remplacé la javel par du savon noir dilué. Petit à petit les odeurs s’estompent.
Pour l'UE, nettoyage extérieur avec une éponge + savon noir et bon gros rinçage à l'eau de l'échangeur (au préalable vaporisation de savon noir dilué sur l'échangeur).
J'ouvre ce sujet pour avoir un maximum de retours sur vos méthodes de nettoyage et les produits que vous utilisez.
N'hésitez pas à détailler et à mettre des liens sur les produits. Pour moi comme pour d'autres cela va servir !
Donc en résumé :
- méthodes et fréquences de nettoyage (entre deux visites d'entretien d'un pro par exemple)
- produits utilisés et rôles de chacun si vous en utilisez plusieurs (avec des liens si possible)
- astuces diverses et conseils en tout genre sont les bienvenus !
Merci à vous tous.
Comme évoqué sur un autre sujet j'ai quelques soucis d'odeurs remontant de mes appareils (2 splits).
PL m'a gentiment conseillé un nettoyage avec de la javel diluée + vaporisation et rinçage à l'eau.
A cela j'ajoute que j'ai bien nettoyé mes filtres à l'eau + séchage.
Par la suite, j'ai remplacé la javel par du savon noir dilué. Petit à petit les odeurs s’estompent.
Pour l'UE, nettoyage extérieur avec une éponge + savon noir et bon gros rinçage à l'eau de l'échangeur (au préalable vaporisation de savon noir dilué sur l'échangeur).
J'ouvre ce sujet pour avoir un maximum de retours sur vos méthodes de nettoyage et les produits que vous utilisez.
N'hésitez pas à détailler et à mettre des liens sur les produits. Pour moi comme pour d'autres cela va servir !
Donc en résumé :
- méthodes et fréquences de nettoyage (entre deux visites d'entretien d'un pro par exemple)
- produits utilisés et rôles de chacun si vous en utilisez plusieurs (avec des liens si possible)
- astuces diverses et conseils en tout genre sont les bienvenus !
Merci à vous tous.

06 juillet 2017 à 20:15
Réponse 1 du forum climatisation
Conseils nettoyage des UI et UE des climatiseurs
Bonjour.
Merci pour votre retour et votre gentillesse.
Il se peut que s'il y a un siphon installé d'origine et que celui-ci soit "sec" donc les remontées d'odeurs en début de saison soient normales. Donc la compréhension pour l’estompassions des odeurs.
Sinon parcourir le forum, il y a pleins de conseils pour l’entretien des clims à faire tout seul.
Éventuellement demander l'aide des modérateurs ils sont supers.
Merci pour votre retour et votre gentillesse.
Il se peut que s'il y a un siphon installé d'origine et que celui-ci soit "sec" donc les remontées d'odeurs en début de saison soient normales. Donc la compréhension pour l’estompassions des odeurs.
Sinon parcourir le forum, il y a pleins de conseils pour l’entretien des clims à faire tout seul.
Éventuellement demander l'aide des modérateurs ils sont supers.
06 juillet 2017 à 20:59
Réponse 2 du forum climatisation
Conseils nettoyage des UI et UE des climatiseurs
Bonsoir,
Hélas non pas de siphon
je vais essayer de m'en procurer mais j'ai peur que la hauteur de celui-ci nuise à mon évacuation gravitaire...
Oui, effectivement en effectuant une recherche on retrouve pas mal d'informations mais tout est éparpillé.
En outre il y a très peu de liens sur lieux d'achats et sur la pérennité des méthodes employées.
Hélas non pas de siphon

Oui, effectivement en effectuant une recherche on retrouve pas mal d'informations mais tout est éparpillé.
En outre il y a très peu de liens sur lieux d'achats et sur la pérennité des méthodes employées.
06 juillet 2017 à 22:07
Réponse 3 du forum climatisation
Conseils nettoyage des UI et UE des climatiseurs
Bonsoir,
Je le redis encore une fois, Monsieur Propre dégraisse, désinfecte, et laisse une bonne odeur de fraîcheur !!
Ce n'est pas pour faire de la publicité pour ce produit, mais bon rapport qualité prix c'est imbattable : dilution pour la vaporisation à l'eau tiède puis rinçage et le tour est joué !
Je le redis encore une fois, Monsieur Propre dégraisse, désinfecte, et laisse une bonne odeur de fraîcheur !!
Ce n'est pas pour faire de la publicité pour ce produit, mais bon rapport qualité prix c'est imbattable : dilution pour la vaporisation à l'eau tiède puis rinçage et le tour est joué !
06 juillet 2017 à 22:46
Réponse 4 du forum climatisation
Conseils nettoyage des UI et UE des climatiseurs
Bonsoir laurent-D,
Effectivement c'est éparpillé mais il y a quand même des informations, d'autre part nous ne tenons pas particulièrement à mettre des liens sur des sites commerciaux, nous, on ne vend rien, ils ne nous payent pas, mais rien n'empêche de donner des noms de produits ou autres.
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
Effectivement c'est éparpillé mais il y a quand même des informations, d'autre part nous ne tenons pas particulièrement à mettre des liens sur des sites commerciaux, nous, on ne vend rien, ils ne nous payent pas, mais rien n'empêche de donner des noms de produits ou autres.
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
06 juillet 2017 à 22:47
Réponse 5 du forum climatisation
Conseils nettoyage des UI et UE des climatiseurs
Re bonsoir,
PL vous a donné un bon conseil, moi c'est Monsieur Propre !
La javel pour le bac des condensats oui avec le plastique pas de souci, comme par exemple des petits galets de chlore, mais où je serais plus réticent c'est sur le condenseur qui a des ailettes en aluminium !
Faire attention car le chlore fait mauvais ménage avec le zinc et l'aluminium, il a tendance à oxyder le métal !
Cordialement. cathars
PL vous a donné un bon conseil, moi c'est Monsieur Propre !
La javel pour le bac des condensats oui avec le plastique pas de souci, comme par exemple des petits galets de chlore, mais où je serais plus réticent c'est sur le condenseur qui a des ailettes en aluminium !
Faire attention car le chlore fait mauvais ménage avec le zinc et l'aluminium, il a tendance à oxyder le métal !
Cordialement. cathars
06 juillet 2017 à 22:54
Réponse 6 du forum climatisation
Conseils nettoyage des UI et UE des climatiseurs
@Bricovidéo : je comprends parfaitement. Le but n'était pas de faire de la pub. Ayant fait pas mal de recherches pour trouver des produits nettoyants... je peux dire que les retours pertinents sont faibles.
@cathars
Bien noté, Monsieur Propre !
Après le nettoyage faut-il faire quelque chose ? mettre en marche la clim ou le chauffage suivant la saison ? ou juste en mode ventilation ? ou encore rien du tout ?
Et la fréquence ? plutôt tous les trimestres ou tous les mois ?
@cathars
Bien noté, Monsieur Propre !
Après le nettoyage faut-il faire quelque chose ? mettre en marche la clim ou le chauffage suivant la saison ? ou juste en mode ventilation ? ou encore rien du tout ?
Et la fréquence ? plutôt tous les trimestres ou tous les mois ?
07 juillet 2017 à 06:19
Réponse 7 du forum climatisation
Conseils nettoyage des UI et UE des climatiseurs
Bonjour,
Attention contrairement aux préconisations de Cathars, Mr propre contient du Sodium Dodecylbenzenesulfonate qui attaque les métaux.
Donc risque de percement de l'échangeur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention contrairement aux préconisations de Cathars, Mr propre contient du Sodium Dodecylbenzenesulfonate qui attaque les métaux.
Donc risque de percement de l'échangeur.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 juillet 2017 à 06:47
Réponse 8 du forum climatisation
Conseils nettoyage des UI et UE des climatiseurs
Bonjour,
Après réflexion et après avoir encore regardé votre photo, les condensats du Split viennent directement dans le bac du fond de l'unité extérieure.
Normalement cela doit être hors du bac du condenseur de l'unité extérieure.
Cela doit générer l'été une accumulation de moisissure importante qui est probablement due aux mauvaises odeurs !!
De plus avec cette installation je ne vous conseille pas la javel qui va venir se déverser dans le fond de l'unité extérieure et causer une détérioration rapide des traitements du fond du bac comme la peinture et produire oxydation rapide !
Donc les condensats du Split à sortir obligatoirement ailleurs, mais pas dans le fond du bac de l'unité extérieure.
Cordialement, cathars
Après réflexion et après avoir encore regardé votre photo, les condensats du Split viennent directement dans le bac du fond de l'unité extérieure.
Normalement cela doit être hors du bac du condenseur de l'unité extérieure.
Cela doit générer l'été une accumulation de moisissure importante qui est probablement due aux mauvaises odeurs !!
De plus avec cette installation je ne vous conseille pas la javel qui va venir se déverser dans le fond de l'unité extérieure et causer une détérioration rapide des traitements du fond du bac comme la peinture et produire oxydation rapide !

Donc les condensats du Split à sortir obligatoirement ailleurs, mais pas dans le fond du bac de l'unité extérieure.
Cordialement, cathars
07 juillet 2017 à 07:43
Réponse 9 du forum climatisation
Conseils nettoyage des UI et UE des climatiseurs
Bonjour,
Pour répondre à AAC, oui c'est un fait, la composition de Monsieur Propre contient 1 à 5% de dodecylbenzenesulfonate à raison de 1 à 5% dans le flacon de 1 litre !
Et comme on n'utilise rarement le produit pur à raison d'un bouchon de Monsieur Propre pour 1 litre d'eau c'est vraiment insignifiant surtout après avoir rincé la bête.
Maintenant par exemple si un doute persiste sur le côté corrosif du produit, les sprays Monsieur Propre sont compatibles avec l'aluminium et donc sont sans danger pour les échangeurs des climatiseurs.
Le chlore par contre est bien plus nocif car plus concentré dans la javel.
Cordialement, cathars
Pour répondre à AAC, oui c'est un fait, la composition de Monsieur Propre contient 1 à 5% de dodecylbenzenesulfonate à raison de 1 à 5% dans le flacon de 1 litre !
Et comme on n'utilise rarement le produit pur à raison d'un bouchon de Monsieur Propre pour 1 litre d'eau c'est vraiment insignifiant surtout après avoir rincé la bête.

Maintenant par exemple si un doute persiste sur le côté corrosif du produit, les sprays Monsieur Propre sont compatibles avec l'aluminium et donc sont sans danger pour les échangeurs des climatiseurs.
Le chlore par contre est bien plus nocif car plus concentré dans la javel.
Cordialement, cathars
07 juillet 2017 à 14:42
Réponse 10 du forum climatisation
Conseils nettoyage des UI et UE des climatiseurs
Bonjour à tous,
@ cathars
Merci pour le retour. Donc les condensats des UI ne doivent pas passer par l'UE.
On les raccorde directement sur le tuyau d'évacuation de l'UE. Mais en hiver en cas de gel ? Il risque d'avoir des soucis !?
Au niveau des produits ménagers j'ai l'impression qu'aucun n'est complétement neutre.
Hormis peut-être le savon noir ?
Et que pensez-vous du kit aspirateur vendu par Mitsubishi ? est-ce utile si on nettoie avec un vaporisateur ?
@ cathars
Merci pour le retour. Donc les condensats des UI ne doivent pas passer par l'UE.
On les raccorde directement sur le tuyau d'évacuation de l'UE. Mais en hiver en cas de gel ? Il risque d'avoir des soucis !?
Au niveau des produits ménagers j'ai l'impression qu'aucun n'est complétement neutre.
Hormis peut-être le savon noir ?
Et que pensez-vous du kit aspirateur vendu par Mitsubishi ? est-ce utile si on nettoie avec un vaporisateur ?
07 juillet 2017 à 17:52
Réponse 11 du forum climatisation
Conseils nettoyage des UI et UE des climatiseurs
Je poste ici la photo : Elle était disponible sur un autre sujet. 



07 juillet 2017 à 18:00
Réponse 12 du forum climatisation
Conseils nettoyage des UI et UE des climatiseurs
Bonjour à tous.
Pour le gel lors des prises en glace de l'unité extérieure la spécificité de Mitsubishi est d'avoir un temps de dégivrage très court, de ce point de vue la machine est très performante, donc pas de risque surtout par rapport au tuyau des condensats de l'unité intérieure (Split) qui en mode chauffage ne produit quasiment pas de condensation sur l'évaporateur.
Seule l'unité extérieure produit des condensats lors des dégivrages en grande quantité d'ailleurs suivant la couche de givre sur l'échangeur, ou par temps humide condensation oblige !!
Pour le kit aspirateur vendu par Mitsubishi, je ne connais pas le produit.
Mais c'est vrai que le nettoyage du condenseur et évaporateur (échangeur avec les ailettes alu) je passe une brosse radiateur pour enlever les poussière en surface puis je vaporise mon produit nettoyant sur l'échangeur du Split et la volute (turbine), et je rince avec de l'eau en pulvérisation avec une poche de récupération scotchée autour du Split.
Pour l'unité extérieure je passe directement le jet doucement à la verticale sur les ailettes de l’Échangeur puis je finis par le fond du caisson de l'unité extérieure.
Bien sûr la plus importante lors du nettoyage est de couper l'alimentation électrique de la clim au tableau impérativement.
Cela fait 4 ans que je fais cela et les échangeurs sont comme neuf à chaque reprise de chauffage !
Cordialement, cathars
Pour le gel lors des prises en glace de l'unité extérieure la spécificité de Mitsubishi est d'avoir un temps de dégivrage très court, de ce point de vue la machine est très performante, donc pas de risque surtout par rapport au tuyau des condensats de l'unité intérieure (Split) qui en mode chauffage ne produit quasiment pas de condensation sur l'évaporateur.
Seule l'unité extérieure produit des condensats lors des dégivrages en grande quantité d'ailleurs suivant la couche de givre sur l'échangeur, ou par temps humide condensation oblige !!
Pour le kit aspirateur vendu par Mitsubishi, je ne connais pas le produit.
Mais c'est vrai que le nettoyage du condenseur et évaporateur (échangeur avec les ailettes alu) je passe une brosse radiateur pour enlever les poussière en surface puis je vaporise mon produit nettoyant sur l'échangeur du Split et la volute (turbine), et je rince avec de l'eau en pulvérisation avec une poche de récupération scotchée autour du Split.
Pour l'unité extérieure je passe directement le jet doucement à la verticale sur les ailettes de l’Échangeur puis je finis par le fond du caisson de l'unité extérieure.
Bien sûr la plus importante lors du nettoyage est de couper l'alimentation électrique de la clim au tableau impérativement.
Cela fait 4 ans que je fais cela et les échangeurs sont comme neuf à chaque reprise de chauffage !
Cordialement, cathars
08 juillet 2017 à 09:49
Réponse 13 du forum climatisation
Conseils nettoyage des UI et UE des climatiseurs
Bonjour,
OK j'ai bien noté qu'en hiver il n'y a pas de risques.
Donc il faut que je relis mes deux tuyaux des UI sur l'évacuation extérieure de l'UE. C'est bien ça ?
Pour le nettoyage de l'UE, je pense que vous devez démonter pas mal de chose.
Car pour accéder à la turbine, cela ne se fait pas comme ça.
Pourquoi une poche de récupération ? cela ne s'écoule pas naturellement par le tuyaux / condensats ?
OK j'ai bien noté qu'en hiver il n'y a pas de risques.
Donc il faut que je relis mes deux tuyaux des UI sur l'évacuation extérieure de l'UE. C'est bien ça ?
Pour le nettoyage de l'UE, je pense que vous devez démonter pas mal de chose.
Car pour accéder à la turbine, cela ne se fait pas comme ça.
Pourquoi une poche de récupération ? cela ne s'écoule pas naturellement par le tuyaux / condensats ?
08 juillet 2017 à 11:30
Réponse 14 du forum climatisation
Conseils nettoyage des UI et UE des climatiseurs
Rectificatif je voulais dire démontage de l'UI. ;)
08 juillet 2017 à 11:51
Réponse 15 du forum climatisation
Conseils nettoyage des UI et UE des climatiseurs
Bonjour,
Je ne démonte rien, je soulève le capot du dessus pour accéder au filtre, puis je pulvérise par le dessus sur la batterie puis par l'ouverture de soufflage entre les volets d'orientation je sors simplement les ailettes.
Je le conçois c'est pas très facile, mais on y arrive !!
La poche de récupération et surtout là pour récupérer l'eau qui coule sur la sortie de soufflage lors du rinçage par pulvérisation de la volute (turbine).
Pour les tuyaux condensat c'est ça !! en dehors de l'unité extérieure !
Cordialement. cathars
Je ne démonte rien, je soulève le capot du dessus pour accéder au filtre, puis je pulvérise par le dessus sur la batterie puis par l'ouverture de soufflage entre les volets d'orientation je sors simplement les ailettes.
Je le conçois c'est pas très facile, mais on y arrive !!
La poche de récupération et surtout là pour récupérer l'eau qui coule sur la sortie de soufflage lors du rinçage par pulvérisation de la volute (turbine).
Pour les tuyaux condensat c'est ça !! en dehors de l'unité extérieure !
Cordialement. cathars
08 juillet 2017 à 14:15
Réponse 16 du forum climatisation
Conseils nettoyage des UI et UE des climatiseurs
Bonjour,
Ça doit être Rock'n Roll quand même !
Bien noté pour la sortie des condensats ; c'est ce que je pensais.
Je vais donc mettre un raccord avec soit un siphon soit un clapet anti-retour.
Ça doit être Rock'n Roll quand même !
Bien noté pour la sortie des condensats ; c'est ce que je pensais.
Je vais donc mettre un raccord avec soit un siphon soit un clapet anti-retour.
08 juillet 2017 à 16:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 2. Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
- N°8956 : Bonjour. Pour résumer ma précédente question, ma console ne s'allume plus après coupure de courant malgré son alimentation en 35 volts., mais j’entends tourner le ventilo, et la carte émet un bruit de tac tac...
- 3. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 4. UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus
- N°9473 : Bonjour. Quelques recherches et posts sur ce forum m'ont déjà aidé mais je dois avouer que mes compétences ne me permettent plus d'avancer sur le diagnostic de mon problème de climatisation. Ces posts n'ont permis de me...
- 5. Fiabilité clim et méthode à préconiser pour une bonne durée de fonctionnement
- N°2542 : Bonjour à tous, Je suis possesseur d'une clim ALTECH air/air de 5.20 kW qui me permet de chauffer mes 98 m², et installée par une société qui installe des systèmes de chauffage dans la région bordelaise. En tant que...
- 6. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 7. Conseils dépannage gainable Daikin
- N°8431 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour mon gainable Daikin. Ça fait plusieurs mois que je n'ai que des soucis avec et les frais devienne important. Pour résumer, mon dépanneur a changé les cartes UE et UI ainsi que le air zone...
- 8. Conseils choix faut-il installer 4 UE ou 6 UE ?
- N°9026 : Bonjour. Pour les professionnels, je voudrais savoir s'il est préférable d'installer 6 unités extérieures Mitsubishi 2F53 ou de mettre 2x 2F53 et 2x 5F102 (dont 2 sorties des 2 5F102 ne seront pas utilisées) ? En ce qui...
- 9. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
- N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
- 10. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite