FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


2812

Question dépannage climatisation : Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

shmft
Membre inscrit
shmft
128 messages
Bonsoir,

Je possède un climatiseur split système de marque ALPATEC : il a un module extérieur (compresseur) et un module intérieur relié par un flexible. Je ne l'ai pas utilisé depuis 3 ans.
A cette époque à l'automne pour le ranger, j'ai déconnecté les deux modules.
Je voudrai maintenant les reconnecter pour l'utiliser.
Malheureusement, j'ai oublié le sens du montage : le flexible se compose d'un tuyau en cuivre fin avec un écrou femelle et d'un tuyau en cuivre plus gros avec un écrou femelle (+ alim et tuyau de condensats).
Et sur le module intérieur, il y a deux écrous mâles marqués IN et OUT.
Mon problème : lequel va avec lequel ? C'est à dire quel tuyau avec écrou femelle sur quel écrou mâle ?
Merci de me préciser le sens du montage.
Je précise que les embouts sont munis de valves auto qui font qu'il n'y a aucune perte de gaz pendant le démontage/remontage.
Cordialement.
29 juin 2015 à 23:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir,

Logiquement vous ne pouvez pas vous tromper.
Les 2 tuyaux ayant un diamètre différent (du simple au double voire plus), donc en toute logique les raccords ont aussi des diamètres différents.
Il arrive que les deux raccords soient du même diamètre malgré la différence de leurs tuyaux respectifs.
Dans ce cas, le IN c'est le tuyau le plus gros, le OUT c'est le plus fin.
Si non une photo nous permettra de savoir exactement.
Car moi je pars du principe que les IN/OUT sont ceux du groupe extérieur.
Si ce sont ceux de l’unité intérieure alors c'est l'inverse. Le In sera le plus fin et le OUT sera le plus gros diamètre.

Sont-ce les modèles à condenseur à eau ? Si oui, en effet les raccords sont rigoureusement identiques et on peut se tromper de sens.
Cela n'aura pas de grande conséquence, si ce n'est un léger mauvais échange sur le condenseur.
Le principe étant que l'eau circulera à contre-courant du fluide frigorigène.
Si elle circule à contre-courant alors la HP va être légèrement plus élevée.
Donc dans le cas d'un échangeur à eau, faites-nous une photo pour vous guider de la meilleure façon.
Cordialement.
Adelclimatisation
30 juin 2015 à 01:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Je précise que les embouts sont munis de valves auto qui font qu'il n'y a aucune perte de gaz pendant le démontage/remontage.

Ça c'est pas certain. sad
Normalement les écrous sont de tailles différentes, ou c'est marqué IN et OUT, ou encore il y a des détrompeurs.
Toutefois vous pouvez nous mettre des photos afin de vous aider un peu mieux.
30 juin 2015 à 05:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

shmft
Membre inscrit
shmft
128 messages
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je précise que mon problème se situe au niveau de la connexion sur le module INTÉRIEUR.
La connexion sur le module extérieur n'a pas été touchée.
Voici une photo de la topo. Les écrous sont de taille identique.
J'ai indiqué ce qui est gravé sur la platine de connexion.
J'ai également indiqué les 2 tuyaux de diamètre différent.
J'attends vos propositions.
Sinon, ultime solution, je comptais ouvrir le carénage du module extérieur et observer comment sont les connexions.
En tenant compte de l'inversion des sens (IN => OUT et OUT=> IN) j'en déduirai le sens des tubes à connecter sur le module intérieur.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Branchement module intérieur clim alpatec

30 juin 2015 à 10:30
Réponse 4 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour,
Il n'y a pas de questions à se poser, il n'y a pas de sens.
Vous mettez le tuyau 1/2" avec le 1/2" c'est à dire les deux plus gros tuyaux connectés ensemble et le 1/4" avec le 1/4" donc les deux plus petits ensembles.

Cordialement,
Paul.
30 juin 2015 à 11:19
Réponse 5 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

shmft
Membre inscrit
shmft
128 messages
Bonjour et merci pour la réponse.
Mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire !
Je rappelle que :
- les 2 écrous sont identiques (24mm extérieur et 19 mm intérieur)
- les tuyaux sont identiques dans le module intérieur mais différents sur le flexible.
Alors à quoi faites-vous référence lorsque vous écrivez 1/2" et 1/4" ?
Cordialement.

30 juin 2015 à 16:43
Réponse 6 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

shmft
Membre inscrit
shmft
128 messages
Petite question supplémentaire : y a-t-il un ordre précis à respecter lors de la connexion : IN ou OUT en premier ?
Je pencherai vers le OUT car le circuit du compresseur n'est pas sous pression.
Votre recommandation ?
Merci.
30 juin 2015 à 16:52
Réponse 7 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir,
La logique veut que OUT de l'un se connecte à IN de l'autre (la sortie vers l'entrée).

Cordialement.
30 juin 2015 à 18:16
Réponse 8 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

shmft
Membre inscrit
shmft
128 messages
Bonsoir,
Encore une précision. J'ai ouvert l'unité extérieure et voici ce que j'ai trouvé : un serpentin vertical avec 2 points de connexion.
Un en haut et un en bas. Le tuyau fin (rouge sur la photo) est connecté au point haut et le gros tuyau (bleu sur la photo) est connecté au point bas. Voir détails sur le schéma joint.
Je précise que, hélas, il n'y a aucune indication de IN ou OUT dans l'unité extérieure.
Merci de votre aide.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema connexion clim interieur exterieur

30 juin 2015 à 19:52
Réponse 9 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Le petit tube étant la ligne liquide et l'entrée de l'UI le mettre en IN, l’autre la ligne gaz sortie de l'UI en OUT.
Ci-joint la photo modifiée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 987524 connexions module interieur alpatec

30 juin 2015 à 21:55
Réponse 10 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

shmft
Membre inscrit
shmft
128 messages
Bonsoir et merci pour la clarification.
Y a-t-il un ordre de montage ? IN avant OUT ou inversement ?
Merci à tous pour votre contribution.
Cordialement.
30 juin 2015 à 22:36
Réponse 11 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir,
Puisque ce sont les IN/OUT de l'UI, alors procédez comme dit par PL.
A savoir le plus petit tuyau sur IN, et le plus gros sur OUT.
Peu importe l'ordre de connexion, cela n'aura aucune incidence sur le fonctionnement.
Assurez-vous ensuite que l'ensemble soit étanche.
Pendant le fonctionnement mettez de l'eau savonneuse sur les raccords, si des bulles se forment alors vous devriez resserrer plus les écrous.
Cordialement.
Adelclimatisation
30 juin 2015 à 23:10
Réponse 12 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

shmft
Membre inscrit
shmft
128 messages
Bonjour,

Merci pour les explications.
Juste pour satisfaire ma curiosité (et par précaution) : en ayant ouvert l'unité extérieure je n'ai pas vu de compresseur ?
Est-ce normal ou bien est-il si petit qu'on ne le remarque pas ?
J'ai vu des compresseurs (frigo, clim auto...) et celui de l'unité extérieure n'aurait pas dû m'échapper.
Pour info, j'ai trouvé sur le net le schéma fonctionnel d'un climatiseur ayant des fonctions identiques à celle de mon climatiseur réversible (froid/chaud).
Le schéma est en mode clim (froid).
Je reste perplexe sur le sens du liquide frigorigène qui en sortie du compresseur va dans le condenseur de l'unité extérieure au lieu de passer d'abord dans l'évaporateur de l'unité intérieure pour s'évaporer et y laisser le froid.
Tout faux ?
Merci pour une explication.
Cordialement.
01 juillet 2015 à 10:34
Réponse 13 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonjour shmft,
Désolée, nous ne pouvons pas publier les schémas... provenant d'autres sites ou forums.
Cordialement. Romana.
01 juillet 2015 à 10:53
Réponse 14 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir,
Pas de cp dans l'UE... hmmmm... en soit ce n'est pas alarmant, car le cp est certainement dans l'UI.
Dans ce cas il faudra absolument des précisions sur votre ensemble UE/UI.
Car dans le cas où effectivement le cp serait dans l'UI alors les IN/OUT devraient être inversés.

En sortie du cp, ce n'est pas du liquide qui sort, mais du fluide en état gazeux.
Il est comprimé et chaud, ensuite il passe via le condenseur où il cède de la chaleur à l'air traversant le condenseur.
On parle de surchauffe, ensuite le fluide continue son cheminement dans le condenseur puis change d’état.
Il passe d’état gazeux à liquide en se refroidissant. On parle de sous refroidissement, c'est qu'après cette étape qu'il va rejoindre l’évaporateur en passant via un détendeur, le fluide perd une partie de sa pression.
Cela lui permet d'amorcer une première phase de détente. Cette phase de détente continue le long de l’évaporateur.
En gros après les 2/3 de l'evape le fluide est sensé être évaporé en quasi totalité.
Le dernier tiers sert à ce que nous appelons la surchauffe. Le fluide en s’évaporant a besoin de chaleur, donc il la prend sur l'air ambiant et sa température en sortie échangeur est plus élevée qu'en entrée.
Le cp aspire ces vapeurs, les comprime à nouveau puis le cycle recommence.
Si vous deviez avoir le cp dans l'UI, il y a un gros problème de liaisons frigo.
Les vapeurs ayant besoin de plus d'espace que la même quantité de fluide en état liquide, donc, le gros tuyau devrait être sur OUT et le petit sur IN. Après il faut voir les diamètres et les cuivres après les raccords de l'UI.
En clair le branchement exact et correct dépend de l'emplacement du cp. UI ? ou UE ?
Il faut que vous nous communiquiez un schéma fluidique de vos 2 éléments.
Ou des photos à défaut de schéma.
Cordialement.
Adelclimatisation
01 juillet 2015 à 22:44
Réponse 15 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
En fait le gaz est un fluide caloporteur, celui-ci prend les "calories"dans la pièce à climatiser pour les évacuer dehors et prend les "frigories" dehors pour les donner dans la pièce à climatiser.
Il faut juste penser autrement c'est de la chimie. Votre schéma suivant vos explications est parfaitement normal.
01 juillet 2015 à 22:45
Réponse 16 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Réponse au post 12 : "Je reste perplexe sur le sens du liquide frigorigène qui en sortie du compresseur va dans le condenseur de l'unité extérieure au lieu de passer d'abord dans l'évaporateur de l'unité intérieure pour s'évaporer et y laisser le froid."

Eh bien, non! Le gaz qui sort du compresseur est très chaud, par ex 80°. Si vous le détendez tout de suite, sa température va effectivement baisser mais vers les 40/50°. Si vous voulez vraiment faire du froid, il faut d'abord faire baisser la température du gaz (toujours comprimé) aux alentours de la température extérieure, et ce n'est qu'à ce moment là que la détente du gaz (dans l'UI) va entraîner une (autre) baisse de température, cette fois ci bien en dessous de la température de la pièce.

Une clim sans compresseur?... Cherchez mieux, c'est une sorte de cylindre noir qui a un volume compris entre 1 et 2 litres. En général, il est en bas à droite de l'UE.

Cordialement, Dom.
01 juillet 2015 à 23:06
Réponse 17 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

shmft
Membre inscrit
shmft
128 messages
Bonsoir,
Wow ! toutes ces infos ! Merci à vous tous.

Posts 14 et 16 : merci adelclimatisation et Dom-Aom : vos explications sont claires et analytiques.
Je comprends mieux le principe d'un système de refroidissement (frigo, clim, etc.).
Info : j'ai appelé (enfin pas trop tard ! dizzy) le SAV de ALPATEC (devenu white & brown).
Suis tombé sur un gars super sympa.
Il a pris du temps pour m'expliquer la structure de ce modèle et m'a fourni sa réponse, confortée par un contrôle visuel sur le même modèle dans leur atelier : gros tube en cuivre sur le IN de l'UI et petit tube en cuivre sur le OUT de l'UI.
@adelclimatisation : cela signifierait-il que le compresseur soit dans l'UI ??

Ce soir en rentrant chez moi je reconnecte les tubes selon sa recommandation et je verrai bien comment réagit l'appareil (dans tous les cas, je vous posterai la suite).
Encore merci à tous.
Cordialement.
02 juillet 2015 à 20:10
Réponse 18 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

shmft
Membre inscrit
shmft
128 messages
Bonsoir,
Connexion effectuée et le climatiseur fonctionne très bien. Au bout de quelques minutes, l'air en sortie frontale est de 15° (j'ai adapté un thermomètre dessus).
Remarque pour d'autres : la jonction du second écrou n'est possible que si le premier (écrou) n'est pas serré à fond.
Une fois le second engagé, là on peut serrer les deux simultanément.
@Adelclimatisation : pas de trace de bulles au test de l'eau savonneuse.
Encore un grand merci.
Cordialement.
02 juillet 2015 à 22:44
Réponse 19 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Re,
Je viens de poster avant votre dernière réponse. Visiblement cela fonctionne, mais je reste intrigué et perplexe que cela puisse fonctionner.
Juste pour satisfaire ma curiosité, vous est-il possible de nous fournir les schémas fluidiques et/ou des photos du circuit frigorifique.
Je suis intrigué par l'inversion des IN/OUT et que cela puisse marcher. shocked shocked
J'ai beau imaginer le circuit, rien ne vaut un schéma ou des photos. Alors SVP ne nous oubliez pas.
Cordialement.
Adelclimatisation
02 juillet 2015 à 23:18
Réponse 20 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir,
Tout d'abord je voudrai rectifier une erreur, je parle bien de dé-surchauffe au niveau du condenseur et non pas de surchauffe.
Dé-surchauffe = abaissement de température du fluide sans changer sa pression dans le condenseur.
Surchauffe = augmentation de la T° du fluide dans l'évaporateur sans changement de pression non plus.
Ensuite vous dites ceci = ...gros tube en cuivre sur le IN de l'UI et petit tube en cuivre sur le OUT de l'UI.
Hmmmmm..... ça semble fantaisiste comme montage.
Si le cp est bien dans le groupe extérieur = vous devez impérativement mettre le petit tuyau en entrée de l'UI et le plus gros en sortie. Comme je vous l'expliquais plus haut, la même quantité de fluide en état vapeur a besoin de plus d'espace que si elle était en état liquide (les cours sont un peu lointain... il me semble que c'est fois 15 ou 20 x l'espace occupé en liquide. Il faudra que je remette les mains sur mes vieux cours).
Toujours en partant du postulat que le cp est à l’extérieur que se passerait-il ?
Le cp refoulera les vapeurs surchauffées à une pression plus élevée, dans un tuyau de diamètre x (d’où la nécessité de photos ou/et de schéma) ensuite elles traverseront le condenseur, duquel, elles ressortiront en état liquide, dans un tuyau plus petit (le liquide a besoin de moins d'espace souvenons-nous), en sortie du condenseur, "et d’après le montage qu'il vous recommande), on ira sur un tuyau qui a un diamètre bigrement plus élevé.
Aie, aie aie funk le liquide ayant un espace plus gros, il commencera déjà à amorcer une première détente (vous aurez ce que nous appelons une pré-détente et c'est problématique).
Continuons le cheminement, arrivé à l’évaporateur, le fluide ayant déjà amorcé une pré-détente, l'évaporateur verra sa puissance diminuer, il sera bigrement moins alimenté en liquide que sa puissance nécessite.
Donc il se comportera comme s'il était surpuissant, mais ce n'est pas fini. mad
Car en sortie (puisque nous sommes en état vapeur) il va rencontrer un diamètre bigrement plus petit, du coup le cp recevra moins de vapeurs qu'il n'est potentiellement capable d'aspirer. funk
Résultat des courses : manque de puissance assez important, risque accru de casser le cp, soit par surchauffe de celui-ci, soit par serrage mécanique. Dans tous les cas c'est catastrophique.
Maintenant partons du postulat que le cp est dans l'UI, en quoi cela me semble fantaisiste ?
Toujours pour les mêmes raisons = adéquation des diamètres en fonction de l’état du fluide qui les traverse.
Dans cette configuration (cp à l'intérieur ) cela revient à dire que l'on envoie des vapeurs comprimées et surchauffées vers le condenseur (UE) pour ressortir en état liquide et revenir vers l'UI. Voyez-vous le problème ou pas ?
Le problème c'est que le plus gros tuyau est en entrée de l'UI. Or on a besoin de lui en sortie de cette unité, pour qu'il puisse contenir les vapeurs comprimées par le compresseur et on a besoin du plus petit pour ramener le liquide en entrée de l'UI.
Pour moi, il y a mauvaise compréhension soit de votre part, soit de ma part (ce n'est pas à exclure loveliness).
Êtes-vous certain que c'est ce qui vous a été recommandé ?
En tout cas ça ne me convient pas tel quel. C'est illogique et du gros n'importe quoi.
Et pour répondre à votre question : peu importe où se situe le cp avec un tel montage ça ne marchera pas.
Dites-nous où se situe le cp nous vous dirons comment réaliser les liaisons correctement.
Cordialement.
Adelclimatisation
02 juillet 2015 à 23:07
Réponse 21 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

shmft
Membre inscrit
shmft
128 messages
Bonsoir,
Une photo du branchement des tuyaux.
En cours de fonctionnement, le tuyau fin (OUT) est très chaud et le gros tuyau (IN) est plutôt froid.
Il faut que je sépare la gaine de l'alimentation (noire) du tuyau fin pour qu'elle ne fonde pas.
Vous pouvez voir que les tubes ne sont pas bien verticaux car ils sont très rigides.
Cordialement.

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
connexions sur l ui

02 juillet 2015 à 23:37
Réponse 22 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Re,
Je vois deux explications possibles :
1 : le IN et le OUT sont une erreur d'usine (très peu probable).
2 : le compresseur est bien dans l'UI mais le détendeur est dans l'UE.
Je privilégie la deuxième proposition.
Le compresseur refoule vers l'extérieur les gaz chauds, qui se condensent puis passent via le détendeur (dans l'UE) pour continuer l’évaporation dans l'UI.
Bref l’essentiel c'est que ça tourne bien. C’était juste pour ma curiosité personnelle.
Les deux dernières réponses "les miennes" ne sont pas dans l'ordre. titter
Cordialement.
Adelclimatisation
03 juillet 2015 à 01:04
Réponse 23 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonjour Adelclimatisation,

Tout d’abord merci pour vos réponses.
Concernant votre remarque sur l’ordre de vos réponses, comme nous l’avions déjà évoqué, quelquefois vos réponses arrivent dans le répertoire "SPAM" (message non sollicité), et lorsque cette réponse est réintégrée et qu’entretemps vous avez répondu une nouvelle fois, elle se place donc après.
Cordialement.
03 juillet 2015 à 10:28
Réponse 24 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

shmft
Membre inscrit
shmft
128 messages
Bonjour,
Merci Adelclimatisation.
Je viens de lire vos 2 derniers posts.
Avec le décalage dû à la vérification de chaque message avant publication, on a du mal à synchroniser nos échanges.
Oui, je confirme que l'engin fonctionne très bien.
De ce fait, je pencherai également pour la seconde explication.
Car lorsque je pose l'oreille sur l'UI en cours de fonctionnement mode clim, j'entends un léger bruit de "ronflement" type compresseur de frigo.
Et puis, comme vous le dites, l'essentiel c'est que ça marche, non ?
Malheureusement je n'ai pas de schéma topographique de l'UI (c-à-d quoi se trouve où).
Je pourrai faire des photos mais sans ouvrir l'UI car je crains des difficultés pour le remontage.
Je vais voir ce que je peux faire.
Cordialement.
03 juillet 2015 à 13:02
Réponse 25 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir,
Merci à vous ROMANA et à tous les modérateurs du site. biggrin
Je comprends tout à fait et en effet j’avais remarqué que pas mal de mes réponses n'arrivent pas toujours à destination.
Je m'en étais inquiété et un de vos collègues m'avait en effet expliqué que certaines réponses sont parfois considérées comme des SPAMS.
Je devrai retenter une réinscription au forum cela réglera surement le problème en partie.

shmft, le deuxième raisonnement est le seul valable pour que ça puisse fonctionner, c'est certain.
Le cp est à 99,99% dans l'UI et le détendeur est dans l'UE autrement ça ne tiendrait pas la route.
Ce n'est pas grave si vous n'avez pas de schéma, on arrive à en déduire le raisonnement du circuit frigo malgré tout.
Ça fonctionne c'est le plus important.
Cordialement.
Adelclimatisation
03 juillet 2015 à 23:07
Réponse 26 d'un contributeur du forum clim

Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules

shmft
Membre inscrit
shmft
128 messages
Bonsoir,
Le climatiseur continue de "ronronner" comme une horloge Suisse...
Merci à tous et en particulier à Adelclimatisation pour sa patience et ses explications.
Pour moi, le sujet est clos.
Cordialement.
05 juillet 2015 à 20:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 2. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
    N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
  • 3. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 4. Suite investigations clim LG MU5M40
    N°6702 : Bonjour adelclim ainsi qu'à tous. Je joins ici un extrait des acquisitions que j'ai pu faire avec l'outil LGMV sur mon installation multisplit LG alors qu'il faisait -3°C à l'extérieur, tous les splits en mode chauffage à...
  • 5. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 6. Branchement évaporateur Unionair et split TCL
    N°5648 : Bonjour les amis. Je suis à la recherche d'un schéma qui permet le branchement de l'Evap Unionaire & le split TCL. :cry::cry: Je vous explique, ayant appelé un pseudo expert en clim :sweat::sweat:, il a tâtonné pour...
  • 7. Comment inverser le branchement d'un split Daikin
    N°6173 : Bonjour à tous. Je voudrais installer un split dans mon séjour. Or la sortie part du côté gauche, ce qui m'arrange pas du tout. Je souhaiterais partir du côté droit latéralement. Pour rentrer dans la cloison. Comme...
  • 8. Puissance et efficacité clim mobile monobloc vs split
    N°3959 : Bonjour à tous, Voilà, la chaleur arrive, et il fait 28° dans mon séjour. J'ai donc été regarder ce qu'il se faisait en climatisation mobile (je ne souhaite pas altérer mes fenêtres ou mes murs) et j'avoue que je suis...
  • 9. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
  • 10. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
>>> Résultats suivants pour : Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite