Déclenchement intempestif pompe condensant Aspen mini
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
8621
Question Forum Dépannage Climatisation : Déclenchement intempestif pompe condensant Aspen mini
Bonjour.
J'ai une clim Hitachi dans ma chambre avec pompe à condensant Aspen mini silence plus.
L'installateur s'est repiqué pour le 220V sur le réseau prise de ma SDB adjacente.
L'installation a marché pendant 2 ans, mais depuis quelques semaines, à chaque fois que je branche un soufflant dans ma SDB, la pompe se déclenche, alors que je n'ai pas encore utilisé la clim cette année ...
Elle fait 5 sons/pompages rapides/bref puis silence pendant 10 sec puis 5 brefs, etc tant que je laisse mon soufflant en marche. Qu'en pensez vous ? Est-ce que cette répétition de 5 indique un code de panne ou ai-je un problème sur mon réseau électrique ?
Merci par avance.
J'ai une clim Hitachi dans ma chambre avec pompe à condensant Aspen mini silence plus.
L'installateur s'est repiqué pour le 220V sur le réseau prise de ma SDB adjacente.
L'installation a marché pendant 2 ans, mais depuis quelques semaines, à chaque fois que je branche un soufflant dans ma SDB, la pompe se déclenche, alors que je n'ai pas encore utilisé la clim cette année ...
Elle fait 5 sons/pompages rapides/bref puis silence pendant 10 sec puis 5 brefs, etc tant que je laisse mon soufflant en marche. Qu'en pensez vous ? Est-ce que cette répétition de 5 indique un code de panne ou ai-je un problème sur mon réseau électrique ?
Merci par avance.
01 juin 2023 à 14:51
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Déclenchement intempestif pompe condensant Aspen mini
Bonjour.
Votre radiateur soufflant de votre salle de bain produit de l'air chaud humide.
Le bac de votre pompe se rempli donc d'eau et se met en route.
On retrouve souvent ce phénomène dans les salons de coiffure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre radiateur soufflant de votre salle de bain produit de l'air chaud humide.
Le bac de votre pompe se rempli donc d'eau et se met en route.
On retrouve souvent ce phénomène dans les salons de coiffure.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 juin 2023 à 17:51
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Déclenchement intempestif pompe condensant Aspen mini
Je vous remercie vraiment pour votre réponse, mais le problème ne peut venir de là car la pompe dysfonctionnent instantanément lors de l'allumage de mon radiateur soufflant et s'arrête lorsque j'arrête celui-ci.
De plus, la clim est dans ma chambre, avec une porte entre les 2.
Je penche pour un problème lié au fait que les 2 soit sur le même circuit électrique mais ne sait pas si c'est un défaut de la pompe ou du réseau ...
Cordialement.
De plus, la clim est dans ma chambre, avec une porte entre les 2.
Je penche pour un problème lié au fait que les 2 soit sur le même circuit électrique mais ne sait pas si c'est un défaut de la pompe ou du réseau ...
Cordialement.
01 juin 2023 à 18:05
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Déclenchement intempestif pompe condensant Aspen mini
Bonjour.
Il peut s'agir de deux problèmes :
- Mauvaise pose de la pompe.
- Branchement électrique à revoir.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il peut s'agir de deux problèmes :
- Mauvaise pose de la pompe.
- Branchement électrique à revoir.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 juin 2023 à 18:21
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Déclenchement intempestif pompe condensant Aspen mini
Bonjour.
J'ai le même problème chez moi avec une prise de courant quand je branche un appareil, une lampe s'allume, d'après un électricien au boulot retour de phase ?
Donc comme dit par AAC revoir le câblage, alimentation électrique.
Vous pouvez vous câbler en puissance de cette pompe sur le bornier de votre UI 230v
J'ai le même problème chez moi avec une prise de courant quand je branche un appareil, une lampe s'allume, d'après un électricien au boulot retour de phase ?
Donc comme dit par AAC revoir le câblage, alimentation électrique.
Vous pouvez vous câbler en puissance de cette pompe sur le bornier de votre UI 230v
03 juin 2023 à 11:23
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Déclenchement intempestif pompe condensant Aspen mini
Bonjour.
Je pense plutôt à des parasites électriques sur le 230V qui perturbent l'électronique de détection de niveau d'eau qui démarre la pompe de façon intempestive.
Pourquoi ne pas avoir pris de 230V sur l'UI ?
Didier.
Je pense plutôt à des parasites électriques sur le 230V qui perturbent l'électronique de détection de niveau d'eau qui démarre la pompe de façon intempestive.
Pourquoi ne pas avoir pris de 230V sur l'UI ?
Didier.
27 juin 2023 à 19:12
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Déclenchement intempestif pompe condensant Aspen mini
Bonjour.
J'ai exactement le même problème de déclenchement intempestif.
Par contre, j'ai des lignes dédiées pour alimenter mes clims et j'avais repiqué dessus pour alimenter les pompes.
J'ai le soucis que sur 1 unité intérieure, j'ai essayé de brancher la pompe sur le bornier de l'unité intérieure mais j'ai encore le même soucis, moins fréquemment mais quand même ...
Avez-vous réussi à résoudre ce problème ?
Merci.
J'ai exactement le même problème de déclenchement intempestif.
Par contre, j'ai des lignes dédiées pour alimenter mes clims et j'avais repiqué dessus pour alimenter les pompes.
J'ai le soucis que sur 1 unité intérieure, j'ai essayé de brancher la pompe sur le bornier de l'unité intérieure mais j'ai encore le même soucis, moins fréquemment mais quand même ...
Avez-vous réussi à résoudre ce problème ?
Merci.
15 juillet 2024 à 11:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini
- N°9472 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation Panasonic sur laquelle est installé une pompe de relevage Aspen Aqua Mini. Après la pompe le tuyau des condensats remonte sur 30cm, chemine à plat sur 8m environ puis redescend pour...
- 2. Déclenchement intempestif pompe relevage climatisation
- N°44 : Bonjour, la pompe de relevage de ma climatisation murale n'arrête pas de tourner, chaque fois que je télécommande l'appareil, et continue des heures après que celui-ci soit éteint. Elle le fait en mode refroidissement mais pas...
- 3. Déclenchement intempestif de ma pompe à chaleur
- N°3067 : Bonjour, Je viens de faire installer une pompe à chaleur Mitsubishi et se déclenche très souvent, c'est à dire elle fonctionne 5 minutes s'arrête 3 minutes et reprend. Est-ce normal ? Merci de votre réponse.
- 4. Déclenchement pompe de relevage mini verte optimale Silent
- N°3933 : Bonjour à tous, Nous avons installé l'été 2016 une climatisation réversible composée d'une unité extérieure et de 3 modules intérieurs installés dans chacune des chambres à l'étage. L'évacuation des condensats se...
- 5. Où placer une mini-aqua Aspen dans clim Daikin FTXA25 ?
- N°5008 : Bonjour à tous, Avant de faire une bêtise, je m'adresse à vous.....! Il s'agit de trouver le meilleur endroit pour placer la cuve avec flotteur d'une mini-aqua Aspen dans mon clim Daikin FTXA25 "Stylich". Pour la pompe, je...
- 6. Branchement électrique pompe Aspen mini aqua
- N°2056 : Bonjour, Je souhaite brancher une pompe à relevage de condensat. J'ai acheté une pompe Aspen mini aqua. Il y a 6 fils électriques : 1 jaune/vert; 1 bleu, 1 marron et 1 gris, 1 mauve, 1 rouge. Où et comment faut-il brancher...
- 7. Branchement mini pompe Aspen silent+
- N°8694 : Bonjour à tous. J'ai à remplacer une mini pompe verte Aspen qui comporte deux câbles électriques de sortie, puis-je la remplacer par une pompe Aspen ne comportant qu'un seul câble de sortie ? (split Daikin). Merci.
- 8. Fuite Pompe Aspen SILENT+ MINI LIME
- N°6463 : Bonjour Ma pompe de climatisation ASPEN SILENT+ MINI LIME fuit mais je n'arrive pas à déterminer d'où vient la fuite. Lorsque je la sors de son logement et qu'elle est légèrement inclinée, elle fonctionne correctement sans...
- 9. Pompe de relevage Aspen s'arrête
- N°9525 : Bonjour à tous. Désolé si ma question est redondante mais je n'ai pas réussi à trouver de réponse à mon problème: Une de mes pompes de relevage Aspen Silence+ (...
- 10. Branchement pompe de relevage des condensats mini verte Aspen
- N°5430 : Bonjour. Novice j’ai changé la pompe de relevage bruyante. Mon ancienne pompe avait deux câbles, un avec le neutre phase et la terre, l’autre non branché (?) La nouvelle pompe identique dans sa forme n’a qu’un...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite