FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


9472

Questions Forum Dépannage Climatisation : Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini

Smea13
Membre inscrit
Smea13
6 messages
Bonjour à tous.

J'ai une climatisation Panasonic sur laquelle est installé une pompe de relevage Aspen Aqua Mini.
Après la pompe le tuyau des condensats remonte sur 30cm, chemine à plat sur 8m environ puis redescend pour être évacué.
Des le début de la partie à plat est installé le petit système anti siphonnage.

Mais voilà malgré tout et de manière régulière (environ 5 fois par jour) la pompe fait un bruit horrible qui ressemble fortement à un tirage à vide (j'aimerai partager un enregistrement audio mais je ne sais pas comment faire).
Est-ce que vous auriez des idées d'où peut provenir le problème ?
Merci d'avance.

22 juin 2024 à 20:59
Réponse 1 du forum-climatisation-climatiseurs

Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour.

Vous pouvez nous faire parvenir un fichier mp3 en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
22 juin 2024 à 22:23
Réponse 2 du forum-climatisation-climatiseurs

Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini

Smea13
Membre inscrit
Smea13
6 messages
Bonjour.
Voilà l'enregistrement audio.
Merci d'avance.
doublon 580711 enregistrement standard 3.mp3
23 juin 2024 à 07:48
Réponse 3 du forum-climatisation-climatiseurs

Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Je pencherais pour un fonctionnement défectueux de la pompe comme le flotteur qui reste bloqué, voir cette situation nettoyage du petit bac de réception qui doit être situé en dessous dans le capot de votre UI.
Si irréparable, prévoir le remplacement, compter 100€ env.
Mais vous pouvez changer de marque.
23 juin 2024 à 09:08
Réponse 4 du forum-climatisation-climatiseurs

Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini

Smea13
Membre inscrit
Smea13
6 messages
Bonjour,
La pompe est neuve, l'ancienne avait 3 mois et s'est mise à faire ça quand on a lancé le fonctionnement de la climatisation en froid.
Et avec la neuve rebelote.
J'ai lu sur ce forum que certains avaient des soucis avec l'alimentation électrique (la pompe est branchée sur l'alimentation de l'UI).
Et j'ai aussi pensé au phénomène de siphonnage mais j'ai revu tout le circuit pour éviter des montées descentes.
J'ai installé le petit système anti siphonnage sur le point haut.
Est-ce que ça peut être dû à la longueur du circuit d'évacuation ?

Merci pour votre aide.
23 juin 2024 à 11:37
Réponse 5 du forum-climatisation-climatiseurs

Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Après retour de votre part, le bruit est infernal, on dirait un frottement de roue de train sur les rails.
Pour l'instant on attend votre retour pour ma réponse 3.
23 juin 2024 à 11:42
Réponse 6 du forum-climatisation-climatiseurs

Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Si vous optez pour une pompe Sauerman SI30, le principe d'installation reste le même.
Pour l'alimentation électrique, veuillez bien vérifier si elle est correctement branchée sur le 230v de la puissance UI et non sur la commande, qui peut éventuellement être également du 230v.
23 juin 2024 à 18:54
Réponse 7 du forum-climatisation-climatiseurs

Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini

Smea13
Membre inscrit
Smea13
6 messages
Bonsoir.

J'ai démonté le capot et du attendre un peu pour que le problème se reproduise (faible niveau de condensation depuis deux jours) mais aujourd'hui rebelote et j'ai pu observer le phénomène.

La pompe semble se déclencher malgré que le flotteur ne soit pas au niveau haut ce qui fait qu'elle fini par aspirer de l'air.
Je ne sais pas pourquoi mais je pencherais pour un problème électrique (domaine dans lequel je ne connais rien).
Je vous met en photo quelques vues de l'installation de la pompe (ne pas tenir compte du petit bout de bois que j'ai mis pour simuler le carénage de l'UI en attendant) et du câblage électrique (il semble que sur ce modèle l'alimentation globale se fasse au travers de l'UI).

Sur une des photos on voit une mise à la masse du radiateur qui passe entre les tubes calorique plein de condensation.
Est-ce un problème ? Les fils noirs de la pompe n'était pas connecté, je les aient mis en contact avec la masse depuis pour voir (mais encore une fois je n'y comprends rien).
Je tiens à préciser que l'installation complète a moins de 6 mois et que la pompe à été remplacé il y a 4 jours pour vérifier si ce n'était pas elle qui avait un souci. Il faut aussi noter que malheureusement l'alimentation a été repiquer sur une prise et ne bénéficie pas de son câblage et de son disjoncteur individuel.

Merci pour votre aide qui me fait avancer j'espère vers la solution.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
p 20240624 191815p 20240624 203734p 20240624 203807

24 juin 2024 à 21:10
Réponse 8 du forum-climatisation-climatiseurs

Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, à quoi correspond S1, 1 et 2 SVP qui est la liaison entre votre UE et UI et les fils bleu et marron de la pompe.
Pour le fil de terre raccordé sur la batterie aucun souci.
Les deux fils noir servent pour la sécurité haute du flotteur, ces deux fils n'est pas une obligation d’être branché, sinon en série sur la commande de demande fonctionnement compresseur.
25 juin 2024 à 09:22
Réponse 9 du forum-climatisation-climatiseurs

Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

J'utilise moi même ces pompes que je trouve silencieuse.
Lorsque j'en met une je suis obligé de mettre ma main sur le moteur pour le sentir vibré.
Par ailleurs est ce que le bac où il y a le flotteur est bien à plat et pas penché.
Car dans ce cas le flotteur ne sera pas de niveau et mettra la pompe en route.
Combien avez vous de dénivelé et de longueur.
Après il peut y avoir une défaillance même avec une pompe neuve.

Pour PL en clim S1 phase S2 neutre S3 Commande.
Ne pas brancher le noir sur la terre, comme déjà expliqué par PL.

Cordialement.
maclimatisation.com
25 juin 2024 à 09:43
Réponse 10 du forum-climatisation-climatiseurs

Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini

Smea13
Membre inscrit
Smea13
6 messages
Bonjour.

Pour ce qui est des fils noirs, est-ce que du coup il est utile de les brancher sur S3 ?
Pour ce qui est du niveau de la boîte réservoir oui elle est bien droite et le flotteur coulisse correctement dedans.
Comme indiqué plus haut, lorsque le problème survient, la pompe se met en fonctionnement malgré le fait que le flotteur n'ai pas atteint le niveau haut.
Comme si elle se réinitialiser suite à une coupure de courant.
Est-ce que ça pourrait être du à une légère sous tension sur la ligne électrique pour laquelle l'UI et l'UE ne serait pas sensible (condensateur suffisamment dimensionné) mais ou la pompe verrais ça comme un éteint et allume ?

Merci.
25 juin 2024 à 10:30
Réponse 11 du forum-climatisation-climatiseurs

Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Merci.
25 juin 2024 à 12:00
Réponse 12 du forum-climatisation-climatiseurs

Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini

Smea13
Membre inscrit
Smea13
6 messages
Bonjour.

Pour être bien sûr de moi, on est d'accord que sur la photo de branchement que j'ai envoyé les fils sur les bornes 1 et 2 sont inversés ?
Le rouge étant la phase devrait être sur la borne 1 et le bleu étant le neutre sur la borne 2 ?
Au niveau du raccordement de l'UE il y a 4 fils marron, bleue, gris et jaune/vert.
Je vois que sur mon installation le bleu est raccordé à rien.
Normal ?
Merci.
26 juin 2024 à 06:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Où placer une mini-aqua Aspen dans clim Daikin FTXA25 ?
    N°5008 : Bonjour à tous, Avant de faire une bêtise, je m'adresse à vous.....! Il s'agit de trouver le meilleur endroit pour placer la cuve avec flotteur d'une mini-aqua Aspen dans mon clim Daikin FTXA25 "Stylich". Pour la pompe, je...
  • 2. Bruit pompe de relevage clim Daikin
    N°5383 : Bonjour à vous. J'ai une climatisation depuis mars et nous l'avons mis en mode froid il y a un mois et c'est devenu l'enfer... J'ai une clim Daikin avec 3 splits intérieurs, et chaque split fait BEAUCOUP de bruit à cause des...
  • 3. Relevage des condensats par pompes
    N°4749 : Bonjour aux experts de la clim, Après avoir fonctionné de façon satisfaisante et silencieuse en mode chauffage pendant l’hiver, notre installation réversible air/air a été ensuite désactivée (par coupure au niveau des...
  • 4. Branchement électrique pompe Aspen mini aqua
    N°2056 : Bonjour, Je souhaite brancher une pompe à relevage de condensat. J'ai acheté une pompe Aspen mini aqua. Il y a 6 fils électriques : 1 jaune/vert; 1 bleu, 1 marron et 1 gris, 1 mauve, 1 rouge. Où et comment faut-il brancher...
  • 5. Bruit d'aspiration pompe de relevage climatisation Daikin
    N°1674 : Bonjour, J'ai fait installer une climatisation Daikin tri split avec chacune une pompe de relevage mini blue. J'ai un bruit de succion (ou d'aspiration) lorsqu'une pompe s'enclenche. On dirait que c'est lorsque l'eau monte au niveau...
  • 6. Pompe de relevage assez bruyante
    N°3675 : Bonjour à tous, La pompe de relevage de mon unité intérieure de chambre est assez bruyante. L'installateur me propose de la remplacer par une Silent+ mini aqua. Cette pompe est-elle réellement plus Silencieuse ? Merci de...
  • 7. Pompe de relevage bruit de vibration régulier
    N°9335 : Bonsoir. Nous avons une unité extérieure et 4 splits Atlantic dojo chez nous. Une dans le salon, deux a l'étage et une dans un bureau. L'ensemble des splits sont équipées de pompes de relevage Aspen silent + mini lime...
  • 8. Pompe de relevage Aspen s'arrête
    N°9525 : Bonjour à tous. Désolé si ma question est redondante mais je n'ai pas réussi à trouver de réponse à mon problème: Une de mes pompes de relevage Aspen Silence+ (...
  • 9. Pompe mini bleue aqua
    N°192 : Bonjour, je m'apprête à faire installer une climatisation réversible avec 4 splits, 1 au salon et 3 dans chaque chambre à l'étage et mon installateur me propose de mettre dans les chambres des pompes de relevages de type " mini...
  • 10. Fusible pour protéger mini-pompe relevage
    N°5028 : Bonsoir à tous, N'ayant pas reçu de réponse à ma question ci-dessous, je la repose : Pour protéger une pompe, mini-aqua, il est fortement conseillé par Aspen de poser un fusible de 1A. Aspen n'en vend pas. J'ai trouvé...
>>> Résultats suivants pour : Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite