Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 fois
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
5462
Question Forum Dépannage Climatisation : Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 fois
Bonjour,
Mon Ambiothermeur DC 09-72 ne fonctionne plus il s'arrête au bout de 30 secondes.
Puis la led timer clignotte 8 fois.
L'erreur correspond à : volet du moteur de ventilation défectueux.
Effectivement en démontant mon unité intérieure j'ai pu voir que le moteur pas à pas ne se mettait pas en route.
Sa référence est : MP35EA 250ohm (je n'arrive pas à trouver où le commander).
Je suis arrivé à remettre la clim en route en cliquant sur les fins de course (droite puis gauche puis en restant appuyé sur celui de droite).
Est-ce que quelqu'un a une idée ou a réussi à faire repartir sa clim ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Mon Ambiothermeur DC 09-72 ne fonctionne plus il s'arrête au bout de 30 secondes.
Puis la led timer clignotte 8 fois.
L'erreur correspond à : volet du moteur de ventilation défectueux.
Effectivement en démontant mon unité intérieure j'ai pu voir que le moteur pas à pas ne se mettait pas en route.
Sa référence est : MP35EA 250ohm (je n'arrive pas à trouver où le commander).
Je suis arrivé à remettre la clim en route en cliquant sur les fins de course (droite puis gauche puis en restant appuyé sur celui de droite).
Est-ce que quelqu'un a une idée ou a réussi à faire repartir sa clim ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



05 juillet 2019 à 11:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 fois
Bonjour.
C'est quoi comme marque et réf de clim ?
Sinon auprès du constructeur, il n'y a pas mieux.
C'est quoi comme marque et réf de clim ?
Sinon auprès du constructeur, il n'y a pas mieux.
05 juillet 2019 à 19:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 fois
Bonjour.
Marque Ambiothermeur
Référence DC 09-72
Il a 20 ans le constructeur ne fabrique plus les pièces.
Pensez-vous que je peux mettre un moteur pas à pas qui n'est pas exactement le même que celui en place ?
Marque Ambiothermeur
Référence DC 09-72
Il a 20 ans le constructeur ne fabrique plus les pièces.
Pensez-vous que je peux mettre un moteur pas à pas qui n'est pas exactement le même que celui en place ?
08 juillet 2019 à 11:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim réversible Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 fois
- N°2115 : Bonjour à tous, Nous habitons depuis peu dans une maison où il y a une clim réversible Ambiothermeur DC 09-72. Dans la journée d'hier j'ai dû couper le courant à plusieurs reprises pour remplacer une prise électrique,...
- 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 3. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 4. Panne climatiseur Ambiothermeur DC 09-72
- N°3084 : Bonjour Madame, Monsieur, Vous pouvez me renseigner sur : Après coupure courant mon Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 fois led vert (intérieur) et unité extérieure 3 Leds verts allumés et le quatrième clignote. Personne...
- 5. Clim Hitachi clignote orange 12 fois
- N°8202 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi : Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois...
- 6. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 7. Où acheter un condensateur pour une clim Zenith
- N°2966 : Bonjour. J'ai un condensateur sur une clim Zenith qui est HS. Je voudrais le changer mais je n'arrive pas à trouver où je peux me le fournir. Les références inscrites sur le condensateur cd 291 400v 820 µF Merci de...
- 8. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 9. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
- 10. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
- N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).