Travaux climatisation maison : Relevage de l'air des tuyaux
Invité

Bonjour, j'ai une pompe à vide un manomètre (REFCO) je voudrais savoir la méthode en détail pour vider l'air des tuyaux avant d'ouvrir les vannes du compresseur... Merci d'avance.
05 avril 2008 à 13:10
Astuces 1 climatisation maison
Invité

Relevage de l'air des tuyaux
Invité

Branchez vos mano, reliez le tuyau jaune à votre pompe, le tuyau bleu (mano bleu) à la sortie la plus grosse, le tuyau rouge (mano rouge) à la sortie la plus petite si raccord existant, mettez votre pompe en route, ouvrez les robinets (ceux ou celui qui sont raccordés), laissez tourner votre pompe 24H, fermez vos robinets, ouvrez vos vannes compresseurs (d'abord la plus grosse), retirez votre pompe, et enfin retirez vos mano (avec des gants cela vous évitera les brûlures). Salut.
10 avril 2008 à 13:09
Astuces 2 climatisation maison
Invité

Relevage de l'air des tuyaux
Invité

24h ? c'est bien mais c'est trop long ! les constructeurs préconisent 2 heures !
20 avril 2008 à 16:51
Astuces 3 climatisation maison
Invité

Relevage de l'air des tuyaux
Invité

Le temps de tirage au vide dépend de la longueur des lignes raccordées. Ensuite il faut toujours ouvrir la vanne liquide (petite section de tuyaux) en première et non pas la vanne d'aspiration (grosse section de tuyaux) car certains gaz sont des mélanges binaires ou tertiaires et l'ouverture en bp risque de créer un déséquilibre dans le mélange.
08 mai 2008 à 16:07
Astuces 4 climatisation maison
Invité

Relevage de l'air des tuyaux
Invité

Sinon il existe le vacuomètre ! C'est génial, vous verrez !
30 septembre 2010 à 15:29
Astuces 5 climatisation maison
Invité

Relevage de l'air des tuyaux
Invité

De toute façon, vous n'aurez jamais le vide absolu dans un circuit frigo et ne vaporiserez donc jamais totalement les particules d'eau du circuit ; c'est la raison pour laquelle on trouve des filtre déshu dans les installations et l'achat d'une pompe très onéreuse pour cette unique raison n'a aucun sens.

28 septembre 2013 à 21:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème de pompe de relevage
- N°50 : Il y a 2 ans j'ai fait installer une climatisation réversible "Carrier", composée de 2 appareils muraux reliés à une même unité extérieure. L'appareil du living n'a jamais posé problème. Mais dans la chambre, dès que je...
- 2. Déclenchement intermittent pompe relevage clim éteinte
- N°6203 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème espérant que vous pourrez m'aider. :-) J'ai un climatiseur Daikin et une pompe de relevage Sauerman (si30 je crois) installés dans les combles environ 50 cm au-dessus de la...
- 3. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 4. Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
- N°6109 : Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur le choix de l'abonnement qu'il nous faudrait pour une Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF ? On avait déjà tout préparé, l'électricité et donc mis le disjoncteur courbé D et 16A et...
- 5. Meilleure PAC air air
- N°3564 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum voilà je fais appel à vous car je m'apprête à changer de clim et je voudrais connaître votre avis. Habitant dans les Alpes de Haute Provence je me chauffe actuellement avec une clim de...
- 6. Bruits dans les tuyaux et dans les splits
- N°200 : Bonjour, Je viens de faire équiper ma maison en clim réversible. Installation de 6 unités intérieures et de 2 unités extérieures. La marque est LG. Depuis le premier jour de fonctionnement, je m'étonne d'entendre dans les...
- 7. Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied
- N°5981 : Bonjour, Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici après avoir lu souvent, et pour mon premier post j'ai cherché en vain une rubrique "présentation", s'il faut le faire avant de poster veuillez m'en excuser et...
- 8. Climatisation principe du dégivrage sur air/air
- N°3045 : Bonjour, Est-ce que c'est une inversion de cycle (condenseur devient évaporateur et vice-versa) comme sur la plupart des air/eau. Si oui au moment du dégivrage les calories sont puisées dans la pièce par l'intermédiaire du...
- 9. Air conditioner Daikin fuite des isolants des tuyaux en cuivre
- N°7521 : Bonjour. Je souhaiterais avoir des informations concernant un problème de fuite sur les 2 tuyaux en cuivre frigorifiés de ma climatisation (environ 24 mètres). Les tuyaux sont dans un faux plafond et fuient tellement que le...
- 10. Relevage des condensats par pompes
- N°4749 : Bonjour aux experts de la clim, Après avoir fonctionné de façon satisfaisante et silencieuse en mode chauffage pendant l’hiver, notre installation réversible air/air a été ensuite désactivée (par coupure au niveau des...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite