Question Forum Climatisation : Air conditioner Daikin fuite des isolants des tuyaux en cuivre

Mathias75
Membre inscrit
Mathias75
3 messages
Bonjour.

Je souhaiterais avoir des informations concernant un problème de fuite sur les 2 tuyaux en cuivre frigorifiés de ma climatisation (environ 24 mètres).
Les tuyaux sont dans un faux plafond et fuient tellement que le faux plafond commence à gondoler et à se fissurer (voir photos ci-jointes).
Quand je touche le revêtement isolant des tuyaux en cuivre, ils sont gorgés d’eau.
Un professionnel m’a dit que je devais changer toute l’isolation des 2 tuyaux en cuivre et que c’était la condensation qui créait de l’humidité et qui à force de s’accumuler, finissait par fuir dans le faux plafond.
Alors je vais faire refaire toute l’isolation par un professionnel et je me demandais pourquoi ne pas mettre une gouttière sous les tuyaux pour éviter qu’ils recommencent à fuir ?
Et j’aurais voulu savoir précisément le détail de la pose de l’isolant.
D’après ce que j’ai compris sur ce forum, il faut scotcher les deux extrémités de l’isolant (soit par de l'armaflex, soit par une bande fournie par le constructeur), pour éviter que l'air pénètre des deux côtés. Mais est-ce qu’il faut également scotcher les 24 mètres d’isolant ? Et quel isolant faut-il choisir ? Ici, en Malaisie, là où j’habite ils n’ont me semble t’il que la marque "Insuflex" comme isolant.
Est-ce que c’est une bonne marque ?
J’ai aussi lu sur ce forum qu’il fallait de préférence du 16 ou du 9 faute de mieux.
Est-ce qu’il s’agit du diamètre de l’isolant ? Et il y a-t-il d’autres références importantes à connaître ?

Merci d’avance pour votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
fuite des isolants des tuyaux climatisationfuite des isolants des tuyaux climatisationfuite des isolants des tuyaux climatisationfuite des isolants des tuyaux climatisationfuite des isolants des tuyaux climatisation

28 décembre 2021 à 15:09
Réponse 1 du forum-climatisation

Air conditioner Daikin fuite des isolants des tuyaux en cuivre

Mathias75
Membre inscrit
Mathias75
3 messages
Bonjour.

Une de mes questions précédentes est : Faut-il scotcher les deux extrémités de l’isolant (soit par de l'armaflex, soit par une bande fournie par le constructeur), pour éviter que l'air pénètre des deux côté ou est-ce qu’il faut également scotcher les 24 mètres d’isolant (comme le montre le schéma du manuel d’utilisation Daikin, ci-joint) ?
30 décembre 2021 à 05:08
Réponse 2 du forum-climatisation

Air conditioner Daikin fuite des isolants des tuyaux en cuivre

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
30 décembre 2021 à 06:05
Réponse 3 du forum-climatisation

Air conditioner Daikin fuite des isolants des tuyaux en cuivre

Mathias75
Membre inscrit
Mathias75
3 messages
Désolé, le voici le schéma.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
scotcher isolant tuyaux clim

30 décembre 2021 à 06:17
Réponse 4 du forum-climatisation

Air conditioner Daikin fuite des isolants des tuyaux en cuivre

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
D'après ce que je vois l'isolation doit être refaite ou recollée, ce pourquoi quand la machine fait du froid de la condensation s'écoule par les fissures ou parties décollées.
31 décembre 2021 à 17:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 2. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
    N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
  • 3. Meilleure PAC air air
    N°3564 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum voilà je fais appel à vous car je m'apprête à changer de clim et je voudrais connaître votre avis. Habitant dans les Alpes de Haute Provence je me chauffe actuellement avec une clim de...
  • 4. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 6. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 8. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 9. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
    N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
  • 10. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
>>> Résultats suivants pour : Air conditioner Daikin fuite des isolants des tuyaux en cuivre >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite