Évacuation condensat Gainable Atlantic
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5525
Question Forum Climatisation : Évacuation condensat Gainable Atlantic
Bonjour,
Gainable Atlantic UI ARYG 54 LHTA et UE AOYG LETL.
Fuites de condensat au plafond.
Après inspection, j'ai constaté que l'adhésif de la vidange en tuyau souple annelé était décollé.
J'ai tout refait en tuyau PVC, mais j'ai le même résultat.
Tant que le froid tourne, ça va, mais rien ne coule et au niveau de l'UI il y a d'importants "glou glou" mais dés la coupure, le bac de secours se remplit d'un coup et déborde.
Dans la notice, pour le raccordement de l'évacuation il est spécifié qu'il ne faut pas de prise d'air et qu'il faut un siphon.
Mon PVC 32 est simplement emboîté (F sur M) sur les 2 sorties et je n'ai pas de siphon (il n'y en avait pas à l'origine).
Est-ce que ce besoin de non prise d'air est lié à l'utilisation d'une pompe d'évacuation ?
Dans mon cas, il n'y en a pas, tout est gravitaire.
Est-ce que ce problème de bruit d'eau brassée, en fonctionnement, peut être dû à l'équilibrage (niveau) de l'UI ?
Actuellement l'ancrage est effectué avec des câbles acier autour des pannes toiture et un système d'olive pour coulisser.
Plus rien ne coulisse et le niveau n'est pas au top, il est pas mal vers la vidange mais dans la perpendiculaire il y a un fort écart.
Si je veux remplacer ce système par des tiges filetées prises sur les chevrons (8 au total avec les plenum) que faut-il en diamètre et en fixation sur les chevrons, bois/tige filetée. en sachant que l'ensemble est très lourd ?
Merci de votre attention et de vos réponses.
Gainable Atlantic UI ARYG 54 LHTA et UE AOYG LETL.
Fuites de condensat au plafond.
Après inspection, j'ai constaté que l'adhésif de la vidange en tuyau souple annelé était décollé.
J'ai tout refait en tuyau PVC, mais j'ai le même résultat.
Tant que le froid tourne, ça va, mais rien ne coule et au niveau de l'UI il y a d'importants "glou glou" mais dés la coupure, le bac de secours se remplit d'un coup et déborde.
Dans la notice, pour le raccordement de l'évacuation il est spécifié qu'il ne faut pas de prise d'air et qu'il faut un siphon.
Mon PVC 32 est simplement emboîté (F sur M) sur les 2 sorties et je n'ai pas de siphon (il n'y en avait pas à l'origine).
Est-ce que ce besoin de non prise d'air est lié à l'utilisation d'une pompe d'évacuation ?
Dans mon cas, il n'y en a pas, tout est gravitaire.
Est-ce que ce problème de bruit d'eau brassée, en fonctionnement, peut être dû à l'équilibrage (niveau) de l'UI ?
Actuellement l'ancrage est effectué avec des câbles acier autour des pannes toiture et un système d'olive pour coulisser.
Plus rien ne coulisse et le niveau n'est pas au top, il est pas mal vers la vidange mais dans la perpendiculaire il y a un fort écart.
Si je veux remplacer ce système par des tiges filetées prises sur les chevrons (8 au total avec les plenum) que faut-il en diamètre et en fixation sur les chevrons, bois/tige filetée. en sachant que l'ensemble est très lourd ?
Merci de votre attention et de vos réponses.
20 juillet 2019 à 14:00
Réponse 1 du forum climatisation
Évacuation condensat Gainable Atlantic
Bonjour.
L'air aspire l'eau, parce qu'il n'y a pas de siphon.
Il faut absolument en faire un, pour éviter les odeurs et ce problème d'aspiration.
L'air aspire l'eau, parce qu'il n'y a pas de siphon.
Il faut absolument en faire un, pour éviter les odeurs et ce problème d'aspiration.
21 juillet 2019 à 09:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème d'évacuation de condensat sur balcon en copropriété
- N°9282 : Bonjour. Je suis un particulier propriétaire d’un T2 de 43 m² au quatrième étage d’une résidence. Je souhaite faire installer dans mon salon une climatisation réversible split (2500 kW) avec unité extérieure sur mon...
- 2. Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu
- N°7534 : Bonjour et meilleur vœux à tous. J’ai une question sur les symptômes d’un manque de gaz sur mon gainable Atlantic Fujitsu (aryg 18LLT). Alors d’après moi je pense avoir un léger manque de gaz, je vous expose le...
- 3. Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²
- N°3681 : Bonjour, Je constate une vibration dans les graves pas très forte mais désagréable. Elle est proportionnelle à la puissance de fonctionnement de l'unité extérieure. Elle ne s'entend pas si je n'utilise que la...
- 4. Accéder au bac à condensat gainable Daikin
- N°9523 : Bonjour à tous. Je me permet de poster la question ici n'ayant pas pu trouver de réponse sur le forum. Je dispose d'une installation en gainable Daikin avec 3 unités intérieures de type FDXM2 5F3V1B9. Avant de remettre la...
- 5. Code erreur 4 sur climatisation Atlantic ABY 14 RGH
- N°1907 : Bonjour, J'ai une climatisation Atlantic ABY 14 RGH et j'ai un code erreur 4 clignote rouge (opération) toutes les 8 secondes et clignotement continu du vert (timer), avez-vous une idée de la panne ? Et comment la résoudre,...
- 6. Split Atlantic qui fuit
- N°2877 : Bonjour. :) J'ai un petit souci avec l'un des splits de clim (le 2ème est ok) il fuit au goutte à goutte à gauche... J'ai vérifié l'évacuation extérieur ras, j'ai démonté le carter et l'eau semble venir de droite au...
- 7. Devis gainable Atlantic plus choix R410 ou R32
- N°5537 : Bonjour, J'aimerai bien avoir votre avis sur le devis que j'ai reçu (ci-joint au message). Mon besoin est du froid/chaud uniquement pour 4 chambres (à l'étage de ma maison) de 14m² (hauteur 2m70), à côté de...
- 8. Problème PAC gainable Atlantic
- N°8004 : Bonjour. Et merci d’avance de votre aide, J’ai une unité intérieure ARY30LUAN couplée au départ avec une unité extérieure AOY30LNAWL. La PAC ne fonctionnait pas en mode froid. Les deux premières analyses ont conclu...
- 9. Fuite condensat inexplicable sur unité intérieure Fujitsu-Atlantic
- N°8881 : Bonjour. J'ai une clim Fujitsu-Atlantic avec 5 splits. 2 splits me posent problème car le condensat déborde mais uniquement lors des fortes chaleurs. Je m'explique : les splits sont en mode clim depuis juin et RAS, 1 des...
- 10. Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches
- N°3801 : Bonjour, Ma maison est équipée d'une clim gainable modèle Atlantic / Fujitsu ARY30LUAN Boitier de température programmable ARYA. L'installation a 8 ans toujours bien fonctionné. Actuellement la valeur du thermostat que...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite