FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


7534

Questions / Réponses Climatisation : Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

Hob
Membre inscrit
Hob
17 messages
Bonjour et meilleur vœux à tous.

J’ai une question sur les symptômes d’un manque de gaz sur mon gainable Atlantic Fujitsu (aryg 18LLT).
Alors d’après moi je pense avoir un léger manque de gaz, je vous expose le pourquoi du comment :)

J’ai relevé 2 choses qu’elle ne m’a jamais fait avant.
1: parfois mais pas tout le temps , la vitesse de ventilation de l’unité intérieure évolue par saccade, accélère et décélère de façon anarchique pour une même consigne de température.
2 : j’ai essayé de demander une consigne de chauffage maximum pour contrôler la température en sortie de bouche.

Donc température extérieure = 10C°
Température demandée = 28C°
Température en sortie de bouche 43C°
Et surtout, l’unité extérieure ne tourne pas à son maximum comme j’ai déjà pu l’entendre... elle tourne vite mais pas à fond.

Merci de vos avis éclairés, j’ai essayé d’être le plus clair possible.
Bien cordialement et bonne année.
04 janvier 2022 à 18:07
Réponse 1 du forum climatisation

Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Une température très haute en sortie de compresseur va faire en sorte que la carte baisse sa vitesse, le but étant de le protéger. Cette haute température peut avoir comme cause un déficit (pas trop important) de gaz, mais aussi une température extérieure douce. A vous de faire la part des choses.
04 janvier 2022 à 18:57
Réponse 2 du forum climatisation

Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

Hob
Membre inscrit
Hob
17 messages
Merci pour votre réponse.

J’essaye de faire la part des choses justement, mon installation a 7 ans maintenant, installé un 25 janvier à des températures similaires, lors de la phase de test de bon fonctionnement, je me rappelle que le technicien Atlantic a demandé une consigne de chauffage à température voulue maximale, afin de voir si l’unité extérieure était capable d’y répondre.

Après avoir effectué le même test aujourd’hui, il me semble pas que ce soit le cas.
Bien cordialement.
04 janvier 2022 à 19:10
Réponse 3 du forum climatisation

Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Dans un premier temps quel a été l'entretien de l'installation ?

Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2022 à 10:33
Réponse 4 du forum climatisation

Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

Hob
Membre inscrit
Hob
17 messages
Bonjour,
L’entretien a toujours été basique, nettoyage du groupe extérieur, nettoyage du filtre de reprise.

L’an dernier, j’ai changé moi-même le moteur de l’unité intérieure (il devenait bruyant), hormis ça RAS.
Concernant le changement du moteur, j’ai en même temps déposé tout le système de turbine pour le nettoyer au pinceaux, donc tout est propre.

Je viens de faire une constatation depuis hier soir, le souffle de l’unité intérieure saccade uniquement quand elle cherche à rejoindre le point de consigne, une fois la consigne atteinte, le souffle reste régulier.

Je pense aussi à un relais de la carte de puissance qui commence à fatiguer, merci et bonne journée. smile
05 janvier 2022 à 10:50
Réponse 5 du forum climatisation

Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Je pense plutôt à un problème électrique ou électronique du moteur du ventilateur.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2022 à 13:02
Réponse 6 du forum climatisation

Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

Hob
Membre inscrit
Hob
17 messages
Bonjour.
Ça serait encore lui qui pose problème ?
Comment est-ce possible ?
Ça serait pas plus logique que le problème viendrait du pilotage de celui-ci ?
05 janvier 2022 à 15:49
Réponse 7 du forum climatisation

Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Oui cela peut venir de la platine qui commande la puissance de ventilation.
C'est pour cela que je disais problème électrique ou électronique.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2022 à 16:51
Réponse 8 du forum climatisation

Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
43°c de température de soufflage c’est bas, compte tenu des relevés de températures faites.
Pour moi manque de gaz.
Refaites les contrôles avec cette méthode, je suppose que vous êtes en mode "AUTO" pour les vitesses de soufflage, mettre plutôt en vitesse à fond et température maxi pendant environ 15 minutes avant d’effectuer des relevés de température.
Nous retransmettre ces infos.
05 janvier 2022 à 17:37
Réponse 9 du forum climatisation

Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour PL.

C'est la température en sortie de bouche ce soufflage. Il faut tenir compte de la longueur de la gaine et de son parcours.
Ensuite est-ce que la température a été prise sur un escabeau avec un thermomètre électronique ou détectée en visée d'en bas.
Un manque de fluide ne va pas agir sur la régularité du soufflage.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2022 à 17:43
Réponse 10 du forum climatisation

Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

Hob
Membre inscrit
Hob
17 messages
Pour info les températures ont été prises avec un thermomètre digital glissé dans la bouche de soufflage.

Je ne peux pas régler la vitesse de soufflerie c’est tout le temps en auto.
Je vais refaire les tests on verra demain.
Bonne soirée.
05 janvier 2022 à 18:37
Réponse 11 du forum climatisation

Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Pour un test on met en demande maxi en chaud et en puissance de ventilation maxi.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2022 à 18:58
Réponse 12 du forum climatisation

Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

Hob
Membre inscrit
Hob
17 messages
Bonjour donc verdict.

J’ai tout mis en max.
Comme mon premier post.

Température extérieur : 6
Température demandée : 28

Pendant les 5 premières minute j’avais 48 en sortie de bouche! 5 minutes après c’est tombé à 43, pour rester tout le temps à 43, J’attends vos déduction, bonne fin de journée biggrin
06 janvier 2022 à 16:33
Réponse 13 du forum climatisation

Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Si la température de la pièce lors de la demande était inférieure à 23°C, cela n'est pas un problème de fluide.
En effet vous aurions au minimum un delta de 20°C.

Je me pencherez soit sur la platine électronique soit sur le moteur.
Il se peut que vous ayez peut être un léger faux contact sur une fiche.
Essayez, en coupant au préalable le courant, de débrancher et rebrancher les fiches les une après les autres.
Cela pourra peut être résoudre votre problème.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 janvier 2022 à 18:49
Réponse 14 du forum climatisation

Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

Hob
Membre inscrit
Hob
17 messages
Bonsoir, j’avais un peu moins de 22 dans la pièce en effet.

Je vais tenter donc de débrancher/rebrancher les fiches je ferait un retour, bien cordialement bonne soirée.


06 janvier 2022 à 19:23
Réponse 15 du forum climatisation

Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, la reprise d'air est t'elle gainée ?
07 janvier 2022 à 02:14
Réponse 16 du forum climatisation

Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

Hob
Membre inscrit
Hob
17 messages
Bonjour, oui, c’est bien gainée.
07 janvier 2022 à 16:52
Réponse 17 du forum climatisation

Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 janvier 2022 à 16:59
Réponse 18 du forum climatisation

Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. OK.
En gaine isolées j'espère ? vérifier comme préconisé par AAC les connectiques, si gaines isolées, je pense quand même que la température de soufflage est basse, un manque de gaz serait envisageable.
09 janvier 2022 à 02:24
Réponse 19 du forum climatisation

Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

Hob
Membre inscrit
Hob
17 messages
Bonsoir,
Oui les gaines sont isolées, à noter que les performances ont été constantes que ce soit à 10C° extérieur ou 6C°.
Je vais contrôler les connectiques et faire intervenir un pro pour contrôler le gaz, bonne soirée.
09 janvier 2022 à 19:45
Réponse 20 du forum climatisation

Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

Hob
Membre inscrit
Hob
17 messages
Bonjour, je vient à l’instant de contrôler de visuel les cartes électronique ainsi que tout les serrage de vis possible de mon unité intérieure, ras de ce coté, tout à l’air neuf, pour rappel, l’installation a 6 ans.

Les températures sont douces, donc la soufflerie est en vitesse modéré.
Malgré tout, il subsiste une légère variation de la vitesse du ventilateur.

J’ai regarder sur le forum plusieurs sujet qui traite de vitesse de ventilation pas stable et j’en ai déduit (corriger moi si je me trompe)biggrin

1- soit j’ai un léger manque de gaz, la sonde évaporateur le détecte et augmente la ventilation pour une pseudo protection du compresseur.

2- soit l’une des 2 sondes de mon UI commence à fatiguer.
3- soit mon évaporateur est encrassé ( peu probable).
4- soit ma carte de régulation a un composant qui commence à mourir, (relais de pilotage certainement).

J’ai pas vu de condensateur gonflé ou de trace de chauffe nul part, même si je sait qu’un Condo HS n’est pas systématiquement gonflé smile

J’attend vos retour sur mes hypothèses, et je vais surtout appeler un pro, car la c’est au dessus de mes compétences, bonne journée à tous.

Au passage, si vous connaissez un pro qui est pro… dans la Drome je prend.tongue
14 février 2022 à 14:31
Réponse 21 du forum climatisation

Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

Gogo31
Membre inscrit
Gogo31
1 message
Bonjour.

Avez-vous résolu votre problème ?
En effet j’ai pratiquement le même soucis.
Parfois certaine pièce se mette à souffler par intermittence 3/4secondes.
Elle souffle très fort puis s’arrête puis souffle a nouveau, cella jusqu’à que j’éteigne cette pièce.
29 janvier 2024 à 09:23
Réponse 22 du forum climatisation

Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu

Hob
Membre inscrit
Hob
17 messages
Bonjour.

J’ai rien fait depuis, sauf à faire contrôler l’installation en charge gaz, et en monté en P du groupe extérieur.
Ras de ce côté.
A noté que dans ma maison, j’ai de forte variation de puissance au niveau des prise électrique en hiver.

Je pense que l’installation n’aime pas trop, car en effet ma hotte de cuisine accélère toute seule et ralentit également toute seule à cause de ses variation d’intensité de courant.
Affaire à suivre smile
29 janvier 2024 à 12:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches
    N°3801 : Bonjour, Ma maison est équipée d'une clim gainable modèle Atlantic / Fujitsu ARY30LUAN Boitier de température programmable ARYA. L'installation a 8 ans toujours bien fonctionné. Actuellement la valeur du thermostat que...
  • 2. Climatiseur Atlantic Fujitsu ASYG 12 LMCA
    N°4292 : Bonjour, J'ai mon climatiseur depuis 1 an et demi dans ma nouvelle maison qui a le même âge et qui est donc RT 2012. L'hiver dernier la clim fonctionnait à peu près correctement : je mettais 26° pour avoir 22 dans le...
  • 3. Problème clim gainable Fujitsu Atlantic vibration et givre
    N°9196 : Bonjour à tous. J'ai une clim gainable de marque Fujitsu Atlantic d'environ 13 ans qui présente 2 problèmes : Le premier est la présence de givre sur le condenseur de l'unité extérieure lorsqu'il fait froid (<6°C) et...
  • 4. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
    N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
  • 5. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 6. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 7. Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²
    N°3681 : Bonjour, Je constate une vibration dans les graves pas très forte mais désagréable. Elle est proportionnelle à la puissance de fonctionnement de l'unité extérieure. Elle ne s'entend pas si je n'utilise que la...
  • 8. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
    N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
  • 9. Conseils dépannage climatisation bisplit Fujitsu
    N°2712 : Bonjour à tous. Voici ma question. Je dois dépanner un bisplit Fujitsu avec une taille 18 et une taille 12. Symptôme : Quand les 2 marchent ensemble, je tourne assez haut en pression environ 33 bars 11.5 ampères (max...
  • 10. Problème inverter Fujitsu Atlantic
    N°2913 : Bonjour, Un climatiseur inverter Fujitsu Atlantic a été installé chez moi dans une chambre samedi dernier. Il a parfaitement fonctionné et soudain il ne refroidit plus. Il n'envoie que de l'air ambiant. J'ai testé au...
>>> Résultats suivants pour : Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage erreur e5 clim airton 001bonne annee 2012 bonne et heureuse annpanne climatisation bv 1189passage tuyau evacuation air 1



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite