Question Forum Climatisation : Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²

zigzag
Membre inscrit
zigzag
7 messages
Bonjour,

Je constate une vibration dans les graves pas très forte mais désagréable.
Elle est proportionnelle à la puissance de fonctionnement de l'unité extérieure.
Elle ne s'entend pas si je n'utilise que la soufflerie. Donc j'ai exclu l'hypothèse que cela venait de l'unité présente dans les combles.
En tout cas ce n'est pas dû à son fonctionnement mais à celui de l'unité extérieure.

Cependant si je monte dans les combles et que je colle mon oreille aux tuyaux cuivre qui relie l'unité ext à l'int, on entend le bruit et de même si l'on place l'oreille sur les fermettes.
Donc le bruit vient de l'unité extérieure, il est transmis par les tuyaux frigorifiques puis par l'unité intérieure elle se transmet aux bois de la toiture puis au plafond.

Comment supprimer ou réduire suffisamment ce bruit très grave et raisonnant ??
Des tuyaux qui absorbent les vibrations ???
Un système pour suspendre l'unité intérieure qui absorbe les vibrations ???? autres ???
Une vibration excessive du compresseur unité intérieure ????
Si vous avez la ou des solutions possibles. Merci de bien vouloir m'en faire part.
07 décembre 2016 à 22:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Vous avez répondu sans le savoir à votre question.
En effet une unité intérieure d'un gainable ne se met jamais au sol mais est suspendue par des filins.
En effet en étant suspendue par des filins aux fermettes vous n'aurez plus aucun bruit.

Cordialement.
maclimatisation.com
08 décembre 2016 à 07:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En effet il vaut mieux éviter de poser directement sur poutres / sol un appareil ayant un moteur ou risquant d’émettre une résonance, et comme dit par AAC vous avez vous-même trouvé la réponse à votre question : "Un système pour suspendre l'unité intérieure qui absorbe les vibrations".
4 crochets fixés sur les poutres dans les combles avec chaînettes ou filins acier ou 4 tiges filetées et normalement ce désagrément devrait disparaître.
08 décembre 2016 à 17:26
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²

zigzag
Membre inscrit
zigzag
7 messages
Bonjour à tous les deux et merci pour vos réponses avec rapidité.

Mais il y a un hic. L'unité intérieure est déjà suspendue et raccrochée par des sortes de fils d'acier à deux planches en bois. (c'est du fil vendu par des pro qui vendent le matériel gainable donc normalement ça ne devrait pas transmettre de vibrations). Elle ne touche pas le sol.

Si je colle mon oreille à ces planches en bois. J'entends vraiment le bruit de l'unité extérieure.
Pourtant je ne devrais pas puisque la pose me semble tout ce qu'il y a de plus normal.
Mon installateur a envoyé un message à Atlantic pour voir ce qu'ils répondent. Je n'ai pas encore de nouvelles.
Mais il est très sympa. Pas de soucis. On teste des trucs.
On a déjà désolidarisé le module extérieur du mur et reculé de 50 cm.
Cela a considérablement réduit le bruit mais il reste cette fichue vibration grave provenant du plafond.
Je cherche la solution sans non plus être méga stressé car c'est un peu pénible mais pas invivable non plus.
Je dors sans problème...
Mon installateur m'a cependant précisé que normalement on ne devrait pas avoir ce type de son mais qu'il n'a pas la solution toutefois.
Là je sèche. Peut-être au passage dans le mur de la maison. Il y a de la mousse polyuréthane autour des tuyaux ???
08 décembre 2016 à 23:45
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Quel est le modèle exact de la clim.

Cordialement.
maclimatisation.com
09 décembre 2016 à 08:17
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²

zigzag
Membre inscrit
zigzag
7 messages
Bonjour.

Modèle AOYG30lETL
froid : 8.5 KW
chaud : 10 KW
10 décembre 2016 à 08:52
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
D'accord. Je pense qu'il va falloir reprendre le problème à la base, il se peut que les supports antivibratiles du compresseur lui-même soient défectueux. Prévoir avec votre installateur le remplacement sous garantie.
Il existe chez certains constructeurs comme Mupro, Aldes des supports antivibratiles.
10 décembre 2016 à 15:44
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Quelle est la distance d'une longueur de tuyau entre l'unité intérieure et extérieure ?
Elle doit être au minimum de 5m.
Si c'est en dessous de cette longueur le fluide peut effectivement faire du bruit.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 décembre 2016 à 15:55
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²

zigzag
Membre inscrit
zigzag
7 messages
Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Cela arrive t-il que d'avoir un problème sur les supports antivibratiles alors que la machine est neuves ?
Bon, je retiens cette option. Je pense que si l'installation est correcte, il ne reste plus qu'un problème directement au niveau du bloc extérieur.

Pour la longueur de tuyau entre bloc extérieur et intérieur, sans mesurer il y a environ 10 m à 15 m de distance.
Donc supérieure à 5 m. Environ 2m50 du bas de la maison jusqu'en haut du mur puis cela traverse le mur...
11 décembre 2016 à 09:43
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

donc on peut déjà éliminer le problème de longueur de liaisons frigos car on dépasse le minima et on sait que la machine est préchargée pour 20ml. Je ne pense pas que cela viennent des supports antivibratiles car ces derniers amortissent les éventuelles secousses du compresseur.
D’après ce que vous décrivez ces bruits viennent des tuyauteries.
Il faut inspecter le parcours de ces derniers afin de savoir si il n'y a pas un endroit qui est mal maintenue.

Cordialement

maclimatisation.com
11 décembre 2016 à 10:01
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour
Citation :
Cela arrive t-il que d'avoir un problème sur les supports antivibratiles alors que la machine est neuves ?

Oui cela m'est déjà arrivé, il ni avait mêmes pas de plots sous le compresseur, venant directement d'usine, une erreur sur la chaine de montagesadsad
A vérifier aussi: regarder si il y a pas de fixations sous le compresseur pour une histoire de transport, un peu comme une machine à laver le linge neuve.
11 décembre 2016 à 10:04
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²

zigzag
Membre inscrit
zigzag
7 messages
Citation :
Oui cela m'est déjà arrivé, il ni avait mêmes pas de plots sous le compresseur
OHhhh !!! Alors je vais regarder ça. On ne sait jamais.
Les voisins un peu plus loin de chez moi ont exactement le même modèle.
Ce bruit n'est pas présent chez eux.
Ils avaient cela dit beaucoup de bruit au début.
Les installateurs ont réglé le air zone contrôle (moi je n'ai pas ce système donc pas de réglages de ce côté et puis cela ne vient pas de la ventilation qui ne fait aucun bruit si je la mets en route sans chauffage et même à fond) ET ils ont rallongé le tuyau frigorifique dans les combles. Mais j'irai faire un tour dans leurs combles un de ces jours voir cela.

Bon, prochaine mission ; Je regarde ce qui se passe au niveau du compresseur.
Encore merci pour ce conseil.
11 décembre 2016 à 18:33
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Ceci dit en passant je pense et d'après vos dires que votre installateur est sérieux donc si un souci de plot ne pas lui incomber la faute ou griefs ainsi que cette marque qui a quand même un gros potentiel sur rue.
Ce que j'ai dit sur mon post précédent est quand même assez rare.
11 décembre 2016 à 20:42
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²

zigzag
Membre inscrit
zigzag
7 messages
Bien sûr.
Je ne compte pas prendre la tête à mon installateur.
Juste trouver la solution.
12 décembre 2016 à 00:01
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²

zigzag
Membre inscrit
zigzag
7 messages
Bonjour,
Il ne me semble pas y avoir de problème au niveau des silentblocs du compresseur (ils pourraient être plus serrés mais je ne sais pas à quel point il faut les serrer ?).

Au niveau du ventilateur, je n'ai pas constaté de jeu.
Peut-être suffira t-il de rallonger le tuyau frigorifique avant le mur de la maison ou dans les combles ?
Pour réduire les vibrations transmises à l'unité intérieure ??? Y a t-il des choses à respecter comme faire des spirales, comme fixer le tuyau au mur après les spirales ?
J'ai lu cela sur un document pdf de lafpac.
Qu'en pensez-vous ?
Je suis preneur pour les conseils histoire de ne faire la manip de rallonger les tuyaux frigo.

Y a t-il des précautions à prendre pour le passage des tuyaux dans le mur car on passe au niveau du chainage et l'un des tuyaux touche le mur.
Le tout est bloqué par de la mousse polyuréthane. Peut-on mettre des trucs au niveau de la fixation des gaines de ventilation pour réduire la transmission des vibrations ?

Bonne journée à tous et bonnes fêtes.
19 décembre 2016 à 10:33
Réponse 15 d'un contributeur du forum

Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²


Invité
invité
Bonjour,
J'ai le même souci que vous à la maison, avez-vous trouvé d'où venait le problème ?
06 mai 2017 à 00:37
Réponse 16 d'un contributeur du forum

Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²


Invité
invité
Bonjour.
J'ai un climatiseur Mitsubishi gainable, depuis ce matin la ventilation fait un bruit sourd vibrant ronronnant style voiture qui tourne au ralenti (d'ailleurs au début je pensais que le voisin faisait chauffer sa voiture).
Quand je ralentis la vitesse de ventilation le bruit a une fréquence plus basse comme si une ailette du ventilateur était vrillée...
Avant ce matin le bruit de la ventilation était normal faible.
Quelqu'un a une idée ?
Merci. cry
03 mars 2018 à 18:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 3. Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu
    N°7534 : Bonjour et meilleur vœux à tous. J’ai une question sur les symptômes d’un manque de gaz sur mon gainable Atlantic Fujitsu (aryg 18LLT). Alors d’après moi je pense avoir un léger manque de gaz, je vous expose le...
  • 4. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 5. PAC Atlantic Fujitsu gainable arya 24 lat
    N°358 : Bonjour, je vais bientôt poser une clim gainable arya 24 lat. Ma maison fait 100m², j'ai fait une étude chez un fournisseur et il me propose une pompe à chaleur de 8kw. Est ce suffisant pour ma maison ? J’ai vu sur d'autre...
  • 6. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
  • 7. Bruit unité intérieure climatiseur Fujitsu Atlantic console AWY 14L
    N°1317 : Bonjour, Je possède un climatiseur Fujitsu Atlantic console AWY 14L depuis 5 ans. Il a fonctionné parfaitement jusqu'à maintenant (chaud et froid). Depuis quelques jours l'unité intérieure fait un bruit de sifflement qui semble...
  • 8. Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic
    N°6086 : Bonjour, J'ai une "vieille" PAC air/air Fujitsu Atlantic aby 18 ubbn (elle était déjà là lorsque j'ai acheté la maison en 2010, et cette clim a été conçue en 2006 il me semble), pour une raison inconnue, une des deux...
  • 9. Climatisation Daikin ou Mitsubishi
    N°36 : Bonjour, pour ma nouvelle habitation (encore en construction, donc TVA à 19,6%) je souhaiterais faire installer une climatisation réversible. Pour le moment j'ai opté pour une unité extérieure et 5 splits intérieurs. La...
  • 10. Clim gainable Atlantic Fujitsu pas de chauffage en sortie des bouches
    N°3801 : Bonjour, Ma maison est équipée d'une clim gainable modèle Atlantic / Fujitsu ARY30LUAN Boitier de température programmable ARYA. L'installation a 8 ans toujours bien fonctionné. Actuellement la valeur du thermostat que...
>>> Résultats suivants pour : Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m² >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatisation reversiblepanne compresseur climatiseurdepannage clim airwelldepannage climatiseurs forum



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite