Questions dépannage climatisation : Code erreur 4 sur climatisation Atlantic ABY 14 RGH

polo56
Membre inscrit
polo56
3 messages
Bonjour,

J'ai une climatisation Atlantic ABY 14 RGH et j'ai un code erreur 4 clignote rouge (opération) toutes les 8 secondes et clignotement continu du vert (timer), avez-vous une idée de la panne ? Et comment la résoudre, merci !!
05 mars 2013 à 16:45
Conseils dépannage 1 clim Atlantic

Code erreur 4 sur climatisation Atlantic ABY 14 RGH

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. il n'y a pas 4 clignotements dans les codes pannes que j'ai, en led rouge "opération", j'ai 2, 3 ou 6 fois.
Merci de vérifier. smile
05 mars 2013 à 17:47
Conseils dépannage 2 clim Atlantic

Code erreur 4 sur climatisation Atlantic ABY 14 RGH

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Re.
En approfondissant un peu j'ai trouvé un code panne correspondant mais pour la taille ABY36, et serait un défaut : écoulement des condensats défectueux.
Si c'est ça, vous devez avoir une évacuation avec un flotteur situé dans le bac condensat sous la batterie de votre UI, il faut démonter la façade avant de votre console et regarder s'il n'y a pas un petit flotteur qui serait coincé, ou une pompe de relevage ? Un contact de niveau haut peut interdire le fonctionnement de l'appareil.
Cette panne serait bizarre car on ne fait pas de condensation en mode chaud. shy
05 mars 2013 à 18:05
Conseils dépannage 3 clim Atlantic

Code erreur 4 sur climatisation Atlantic ABY 14 RGH

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir PL,

Il peut s'agir de la carte qui commande la pompe. Cela m'est arrivé sur un gainable Daikin où il faut changer la carte de l'ui, la résistance de l'ui et la pompe de relevage.
05 mars 2013 à 20:02
Conseils dépannage 4 clim Atlantic

Code erreur 4 sur climatisation Atlantic ABY 14 RGH

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Sur un gainable je veux bien, AAC, mais sur une console ! Il n'y a pas de pompe chez Daikin, peut-être chez Atlantic ? Mais c'est une voie à exploiter. smile
05 mars 2013 à 20:23
Conseils dépannage 5 clim Atlantic

Code erreur 4 sur climatisation Atlantic ABY 14 RGH

polo56
Membre inscrit
polo56
3 messages
Bonjour,

Pour le code erreur 4, même le fabricant me dit qu'il n'existe que 2, 3 ou 6. Mais voilà, elle m'indique vraiment 4, je vais voir cela de plus près.
Pour info, avant l'hiver le moteur du ventilateur extérieur a grillé, j'ai donc changé le fusible 3,14 A du circuit imprimé et changé le moteur, le temps d'avoir la pièce je ne l'ai réparée que la semaine dernière et elle a fonctionné pendant 24 heures puis coupure de courant pendant mon absence et au retour ce fameux code erreur.
06 mars 2013 à 09:50
Conseils dépannage 6 clim Atlantic

Code erreur 4 sur climatisation Atlantic ABY 14 RGH

polo56
Membre inscrit
polo56
3 messages
PROBLÈME RÉSOLU !!!

En voulant accéder au bac de condensat j'ai dû démonter l' UI, je me suis donc dit qu'une petite inspection des contacts sur le circuit imprimé ne pouvait pas faire de mal, et la victoire !!
Un collègue qui était là lors de la coupure de courant a vu que la clim ne fonctionnait plus, il s'est donc dit que passer un coup de soufflette pour enlever la poussière serait bien.
Mais il a débranché le plot CN12 qui commande le compresseur extérieur et il l'a rebranché sur le plot CN15 qui est le branchement pour le flotteur situé dans le bac condensat !!!
Je pense du coup que la carte électronique est la même que pour les autres clim et que donc elle pouvait m'indiquer le code erreur 4.

Merci pour votre aide et à plus !!!!
06 mars 2013 à 10:18
Conseils dépannage 7 clim Atlantic

Code erreur 4 sur climatisation Atlantic ABY 14 RGH

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Il y avait bien une pompe de relevage. Et le code correspondait bien à cette panne. lol
06 mars 2013 à 18:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 2. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
    N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
  • 3. Erreur communication climatisation ASYG07LJCA / AOYG 14 LAC2
    N°7003 : Bonjour à tous. J'ai posé à mon domicile une climatisation Atlantic-Fujitsu. il y a 2 UI et 1 UE. Les références sont les suivantes : - ASYG07LJCA pour les UI - AOYG 14 LAC2 pour l'UE La clim ne fonctionne pas. En...
  • 4. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
  • 5. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 6. Problème clim Atlantic Fujitsu A30LBTL Alfea Evolution 10
    N°5084 : Bonjour. Je suis le propriétaire d’une pompe à chaleur Atlantic Alfea Evolution 10 avec un groupe extérieur FUJITSU A30LBTL depuis environ 5 ans. Le système marchait très bien jusqu’à l’année dernière. La pompe...
  • 7. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
    N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
  • 8. Code erreur P gainable ARYG36 LML + zone control 200 S4 Atlantic
    N°9300 : Bonjour. J'ai depuis des années un code erreur (P--) sur mes unités d'ambiance clim Atlantic Fujitsu (principale et secondaire) de manière aléatoire. J'ai 6 zones au total. Le code erreur peut apparaitre sur une ou...
  • 9. Code erreur 11 clim Fujitsu Atlantic
    N°9372 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum, je me tourne vers vous car j'ai une panne (code erreur 11) sur un modèle extérieur AOYG07LLCE. Lors de la mise en route après l'hivernage (la climatisation est installée sur un...
  • 10. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
    N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur 4 sur climatisation Atlantic ABY 14 RGH >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideoevacuation climatisationbricovideo forumsforums bricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite