Question Forum Climatisation : Utiliser évacuation de service de condensat comme évacuation principale ?

Loic04
Membre inscrit
Loic04
1 message
Bonjour,

J'ai récupéré une climatisation Technibel REVE DCI HPL/SCL V2 d'occasion.
L'évacuation des condensats est bouchée, dans le tuyau mais aussi à la sortie de l'appareil. J'ai gratté ce que je pouvais, mais c'est sûrement bouché jusque dans la climatisation, dans un endroit où je n'accède pas en enfonçant le tournevis.
Par contre, si je débouche le tuyau de service (bouchon caoutchouc normal cette fois), le condensat coule bien par ce dernier. Dans la notice, ils disent de débrancher la climatisation avant de l'utiliser et de bien la reboucher. Pour autant, j'ai laissé tourner la climatisation pendant plus de 3 heures de cette façon en gardant un œil dessus : pas de soucis.
Du coup, je me demande si il est possible d'utiliser durablement la climatisation en utilisant cette évacuation secondaire ?
Je précise que c'est pour une annexe de la maison, donc une utilisation sporadique : une fois par semaine environ, pour 3-4 heures.
Merci pour vos informations.
22 juillet 2023 à 16:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Test évacuation condensat avant mise en service
    N°9354 : Bonjour, Je suis en train d'installer ma clim (Daikin FTXA) avant la mise en service faite par un pro. J'ai incliné mon Split avec un morceau de polystyrène et il est suspendu par le haut. J'ai mes liaisons frigo qui...
  • 2. Problème d'évacuation de condensat sur balcon en copropriété
    N°9282 : Bonjour. Je suis un particulier propriétaire d’un T2 de 43 m² au quatrième étage d’une résidence. Je souhaite faire installer dans mon salon une climatisation réversible split (2500 kW) avec unité extérieure sur mon...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Tuyau évacuation de condensat coupé ?
    N°6313 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement équipé d'une clim réversible Hitachi RAS-35YH5 (installée en 2006 / avec un seul split). Je n'y connais absolument rien en clim cependant j'ai remarqué quelque chose qui m'a...
  • 5. Comment accéder au bac d’évacuation condensat
    N°3433 : Bonjour. Climatisation Haier AS12NS3HRA Depuis hier mon unité intérieure perd beaucoup d'eau. J'ai jeté un œil aux filtres. Ils étaient très encrassés suite à un ponçage que j'avais effectué à l’intérieur de la...
  • 6. Évacuation condensats unité penta split dans vide sanitaire
    N°7407 : Bonjour. Une société vient d'installer une pompe à chaleur chez nous. L'unité extérieure principale est sur une terrasse. Après mise en service nous nous apercevons que les condensat sont juste rejetés sur la terrasse :...
  • 7. Encastrement du tuyau d'évacuation des condensats
    N°3162 : Bonjour, J'ai 3 questions concernant l'encastrement des tuyaux de condensat des unités intérieures dans les murs : - Peut-on utiliser des tuyaux souples (tuyau blanc avec spire) s'ils sont encastrés dans la cloison ou doit...
  • 8. Installation climatisation évacuation des condensats par puits perdu
    N°2676 : Bonjour, Je suis en train de rénover un appartement et je voulais installer une clim réversible. Le problème que j'ai, c'est l'évacuation des condensats car je n'ai pas le droit de percer les murs extérieurs. Le...
  • 9. Évacuation condensats clim réversible en copropriété
    N°9269 : Bonjour. Je souhaite faire poser une climatisation réversible dans mon appartement situé au 3ème étage en copropriété. L'unité extérieure serait située sur le balcon, sur lequel n'y a pas de conduit d'évacuation des...
  • 10. Raccord d'évacuation condensat D42
    N°6654 : Bonjour chers internautes. Petite question concernant les évacuations de condensat sur les groupes extérieurs. J'ai un modèle de groupe Fujitsu AOYG18KBTB et malheureusement je n'ai pas eu l'accessoire d'évacuation fourni...
>>> Résultats suivants pour : Utiliser évacuation de service de condensat comme évacuation principale ? >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage electronique climatisation 026panne clim airwellinstallation climatisationinstaller un climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite