Question Forum Climatisation : Test évacuation condensat avant mise en service

clements42
Membre inscrit
clements42
20 messages
Bonjour,

Je suis en train d'installer ma clim (Daikin FTXA) avant la mise en service faite par un pro.

J'ai incliné mon Split avec un morceau de polystyrène et il est suspendu par le haut. J'ai mes liaisons frigo qui arrivent et qui débordent de 30 cm en attendant que le technicien fasse les raccords.

Comment tester l'écoulement des condensats dans cette situation ? En effet l'eau se barre depuis le bac de récupération comme le split n'est pas droit.
Je ne peux pas le remettre droite car entre mes attentes et les liaisons du Split cela fait trop de volume pour reclipser l'unité sur la platine.
Merci pour vos retours.
24 mars 2024 à 21:09
Réponse 1 du forum climatisation

Test évacuation condensat avant mise en service

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonjour.

Si je comprend bien vous avez "caler" en inclinaison par rapport au mur votre UI afin d'effectuer les raccordements frigo par le technicien.
C'est bien cela ?
Par contre si vous avez incliné votre UI en horizontale sur la droite ou la gauche cela ne sert absolument à rien car le bac est prévu en inclinaison à la fabrication pour que l'eau s'évacue à droite ou a gauche du bac.
L'emplacement est prévu pour le passage des tubes des câbles et du tube condensat, il faut les placer judicieusement.
Attendre peut être la mise en service du technique qui sera je l'espère de bons conseils.
25 mars 2024 à 08:42
Réponse 2 du forum climatisation

Test évacuation condensat avant mise en service

clements42
Membre inscrit
clements42
20 messages
Bonjour.

Oui c'est tout a fait ça, je l'ai calé comme vous le décrivez.
Je ne l'ai pas incliné par contre en horizontale. j'ai juste le haut du split qui touche le mur (suspendu via les crochets) et le bas du split qui est à environ 6/7 cm du mur.

Mais j'ai l'impression que dans cette config, il n'est pas possible de tester l'écoulement des condensats, non ?
Est-ce que l'eau ne part pas par l'arrière du bac de récupération ?

Merci.
25 mars 2024 à 11:05
Réponse 3 du forum climatisation

Test évacuation condensat avant mise en service

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonjour.

Le test d'évacuation des condensats s'effectue une fois votre UI définitivement positionnée et fixée, avec votre évacuation correctement fixée sur la sortie droite ou gauche de votre bac, attention lors de l'utilisation d'une de ces sortie bien vérifier si la sortie non utilisée est bien bouché, sinon surprise.
Avent de remettre le capot de finition, faire couler doucement sur la batterie une petite bouteille d'eau, ou peu plus, l'eau doit s'écouler correctement par l'orifice prévu à cet effet.
Vous ne devriez plus voir d'eau dans le bac, si un doute remettre de l'eau.
25 mars 2024 à 14:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Avis tirage au vide mise en service climatisation
    N°3479 : Bonjour, J'ai fait mettre en service une climatisation bi-split de marque Daikin modèle 2MXM50M. Lors de la mise en service le technicien n'a utilisé qu'une seule des deux vannes de service pour brancher la bonbonne d'azote...
  • 2. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 4. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
    N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
  • 5. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 6. Mise en service mono-split Daikin
    N°5066 : Bojour à tous, Je viens de terminer l'installation d'un mono-split Daikin FTXA25/RXA25. Pour la mise en service, j'ai trouvé un frigoriste pro qui viendra le 9/11. Ce frigoriste me propose une mise en service, dans la même...
  • 7. Utiliser évacuation de service de condensat comme évacuation principale ?
    N°8796 : Bonjour, J'ai récupéré une climatisation Technibel REVE DCI HPL/SCL V2 d'occasion. L'évacuation des condensats est bouchée, dans le tuyau mais aussi à la sortie de l'appareil. J'ai gratté ce que je pouvais, mais c'est...
  • 8. Défaut clim Mitsubishi MSZ 50 neuve
    N°3472 : Bonjour, Je viens d'installer une clim murale Mitsubishi MSZ 50, elle a fonctionné 3/4 fois (temps de fonctionnement 2h), puis mise en défaut de l'unité intérieure, voyant vert clignote 17 fois. Mise en marche le lendemain...
  • 9. Brasure climatisation et mise en service
    N°413 : Bonjour, quelqu'un peut-il me dire si la brasure à l'azote est indispensable en climatisation ? On m'a dit que si ça n'était pas fait à l'azote, des dépôts de calamines iraient abîmer mes climatiseurs très rapidement... La...
  • 10. Conseils installation unité extérieure climatiseur
    N°4416 : Bonjour. La question pour moi est de savoir si l’unité extérieure d’un climatiseur peut-être installée au dessus du niveau de l’unité intérieure (disons 1,5 m au dessus)... les condensats étant naturellement...
>>> Résultats suivants pour : Test évacuation condensat avant mise en service >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccorder climatisationpanne compresseur clim mitsubishibranchement climatisationdepannage clim airwell



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite